    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      blueTNT last edited by

      Moin zusammen,

      ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
      Mein Script:

      >D
      >B
      ->sensor53 r
      tper=10
      >M
      +1,13,s,1,9600,SML
      1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
      1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
      1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
      #
      

      liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).

      Output sensor53 d1:


      11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
      11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
      11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
      11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
      11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
      11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
      11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
      11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
      11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
      11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
      11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
      11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
      11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
      11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
      11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
      11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
      11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
      11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
      11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
      11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
      11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
      11:30:17.738 : 77 74
      11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
      11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
      11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
      11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
      11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
      11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
      11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
      11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
      11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
      11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
      11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
      11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
      11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
      11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
      11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
      11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
      11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
      11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
      11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
      11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
      11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
      11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
      11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
      11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
      11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
      11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
      11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
      11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}

      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

      Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.

      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        euro @blueTNT last edited by

        @bluetnt
        geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
        denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus

        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RalfTh
          RalfTh @euro last edited by

          @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4

          b7c05d63-fe4d-4561-a4c8-72187b9eaa01-image.png

          ce8243a4-e394-41dd-9c03-0f09e52e4fe1-image.png
          Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!

          Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.

          E B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • E
            euro @RalfTh last edited by

            @ralfth
            Danke für den Input
            meiner liefert die aktuelle Leistung auch, nur keine Details wie Tages/Wochen Stände
            meinte das mit meinem Post. Wenn die aktuelle Leistung nicht geht ist natürlich Mist, geht ja meist drum diese Info zu bekommen

            konnte Danke ioBroker diese Werte vom Zähler an meine Wallbox übergeben, die dadurch dynamisches Solarladen umsetzen kann (Leistung regelt zw 6 und 16A) . Klasse Sache

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              blueTNT @RalfTh last edited by

              @ralfth , die @1000 ist nur der Devisor. Ändere ich den auf z.B.1 ist der angezeige Wert nur um 3 Nullen länger...
              https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
              Ich werde meinen Energieversorger mal anschreiben. Jedoch wäre es schon verwunderlich, da ich ja über das Display alle Werte sehen kann nachdem ich initial den Pin eingegeben hatte.

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Christian Röckel
                Christian Röckel last edited by

                Hey ich bin neu hier und wollte mir auch einen smarten Stromzähler mit einem ESP8266 Bauen.

                Leider bin ich noch nicht ganz fündig geworden ob mein vorhandener Stromzähler kompatibel ist.

                Es handelt sich dabei um einen dzg dws7412.1.

                Hat den jemand von euch schon zum laufen gebracht und gibt es dann dabei was zu beachten?

                Mit freundlichen Grüßen

                Christian

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  euro last edited by

                  such mal hier im Thread und schau dir Beitrag 187 an 🙂

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MarioP
                    MarioP last edited by

                    Hallo zusammen - super Arbeit mit dem Script.

                    Ich bekomme aber das Tasmota-Projekt im Atom im Bezug auf
                    USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY etc. nicht richtig konfiguriert.
                    Daher meine Frage, könnte jemand eine BIN hier veröffentlichen?

                    Danke schon mal.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      sangandi @Chaot last edited by

                      @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                      @bobofet
                      Das Script:

                      >D
                      rssi=0
                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                      v2=0
                      hr=0
                      md=0
                      yr=0
                      ;Strom
                      p:sm=0
                      sd=0
                      p:sma=0
                      smn=0
                      p:sya=0
                      syn=0
                      sspr=0.304
                      yspr=0
                      ysgp=120
                      y€=0
                       
                      >T
                      v2=SML#Total_in
                      rssi=Wifi#RSSI
                       
                      >B
                      ->sensor53 r
                      
                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v2>0
                      then
                      sm=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sd=v2-sm
                       
                      ;Monatsverbrauch
                      md=day
                      if chg[md]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sma=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      smn=v2-sma
                      endif
                       
                      ;Jahresverbrauch
                      yr=year
                      if chg[yr]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sya=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      syn=v2-sya
                       
                      ;Kosten
                      yspr=syn*sspr+ysgp
                      endif
                       
                      >J
                      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                       
                      >W
                      WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                      ===============
                      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                      Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                      Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                      ===============
                      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                      ---------------
                      Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                      ===============
                      Strom Zählerstände:
                      aktuell:         {m} %2v2% kWh
                      0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                      Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                      Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                      ===============
                       
                      >M 1
                      +1,12,s,1,9600,SML
                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                      ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                      1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                      1,=h===============|
                      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                      1,=h===============|
                      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                      1,=h===============|
                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                      1,=h===============|
                      #
                      

                      Sieht dann so aus:
                      zaehler.jpg

                      Servus,

                      Ist es möglich die Berechnung der Zählerständer (00:00Uhr ,Monatsanfang usw.) für 2 Zähler zu berechnen.
                      Wenn ja, was müsste ich anpassen dass er das für 2 Zähler macht?

                      Gruß
                      sangandi

                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @sangandi last edited by

                        @sangandi Ich verstehe die Frage nicht.
                        Der ESP liest einen einzelnen Zähler aus mit einem Lesekopf. Willst du zwei Zähler mit einem ESP auslesen?

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          sangandi @Chaot last edited by sangandi

                          @chaot

                          Ja genau, das ist mein Plan. Aktuell kann ich schon 2 Zähler mit einem esp auslesen.

                          Nur hätte ich gern für beide Zähler die Zählerstände:
                          00:00Uhr
                          Monatsanfang
                          Jahresanfang
                          Tagesverbrauch
                          Wochenverbrauch
                          Monatsverbrauch

                          Ist das möglich?

                          Gruß
                          Sangandi

                          RalfTh Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • RalfTh
                            RalfTh @sangandi last edited by

                            @sangandi Das ist möglich. Ich habe das im ioBroker mit einem Skript gelöst. Natürlich kannst du das auch in einem Skript auf dem ESP lösen, da bin ich allerdings überfragt, wie du die zwei Zähler trennst.
                            Ich finde es im ioBroker eleganter gelöst, da du alle Skripte an einem Platz hast. Die entsprechenden Datenpunkte habe ich mir als Objekte in 0_userdata angelegt.
                            b3fde3d4-f003-41a1-b728-a004cb6a6f94-image.png
                            234edc3f-1a1d-46e0-a99f-dec74233fd9b-image.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              blueTNT @blueTNT last edited by

                              Ich habe noch einmal ins Handbuch geschaut. Im Menü des Zählers gibt es den Eintrag "InF OFF (On)" "...kann der Datensatz an der INFO Schnittstelle Ein (On) oder aus (OFF) geschaltet werden."

                              Nun werden die meisten Daten auch übermittelt. Tagesverbrauch jedoch immer noch nicht, aber Hauptsache ich bekomme die aktuelle Lesitung 🙂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                Chaot @sangandi last edited by

                                @sangandi Das müsste theoretisch möglich sein. Über den Parameter M stellst du den Zähler bzw. die Anzahl der Zähler ein.
                                Aber wie genau da bin ich ehrlich gesagt überfragt. So tief bin ich in das Script nie eingestiegen. Da wäre es sinnvoll mal im Discord Channel bei Tasmota nachzufragen. Dort sitzt der Entwickler des Scripts.

                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  ctnnemo @Chaot last edited by

                                  Ich habe es soweit geschafft.
                                  Zähler wird ausgelesen
                                  im ESP32 zeigt Tasmota die Werte an und sendet an IOBroker.

                                  im Objekt SENSOR erhalte ich jedoch dass:

                                  {
                                  "Time": "2022-07-08T14:57:20",
                                  "SML": {
                                  "Total_in": 68055.5349,
                                  "Power_curr": 854
                                  },
                                  "ESP32": {
                                  "Temperature": 74.4
                                  },
                                  "TempUnit": "C"
                                  }

                                  Was muss ich ändern, damit ich den aktuellen Bezug (Power_curr) und den Gesamtbezug (Total_in) einfach nur als Wert bekomme?
                                  Oder muss ich in einem Skript den Inhalt zerlegen und "auswerten"?

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    ctnnemo @ctnnemo last edited by

                                    @ctnnemo

                                    Ich habe den "Sensor" aus dem MQTT - Adapter genommen und nutze jetzt den
                                    Sonoff - Adapter. Dort wird er korrekt dargestellt.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Steffen Demmin
                                      Steffen Demmin @toki1973 last edited by

                                      @toki1973 Wie sieht dein Skript ITRON für Tasmota aus?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger last edited by oberfragger

                                        Ich versuche mich auch gerade am Tasmota-Zähler. Dafür verwende ich einen NodeMCU.
                                        Der Infrarot-Sensor hat einen USB-A Ausgang.

                                        Sehe ich das richtig, dass die erste zeile im Script schon auf die GPIOs referenziert? Was muss ich dementsprechend in Tasmota konfigurieren? Nichts? Ich habe die beiden Datenanschlüsse an GPIO1 und GPIO3. Wenn ich Serial RX und TX belege, dann wird im Hauptmenu garnichts angezeigt, da heisst es RX1 ist bereits konfiguriert...oder irgendwie so. Ich habe auch mal im Script 1 und 3 vertauscht (da ich nicht weiss, welcher USB-Anschluss wohin auf dem Empfänger landet... leider kein Erfolg.

                                        Via ioBroker Smartmeter Adapter funktioniert der Sensor problemlos.

                                        Habt ihr noch Tips/ Anregungen?

                                        64c4d81f-c56e-4af3-9a11-903776c48e27-image.png

                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +3,1,s,0,9600,MT681
                                        1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                                        1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                                        1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
                                        1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
                                        1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
                                        1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                                        #
                                        

                                        Leider kann ich den Sensor nicht auseinandernehmen. Der scheint mir verklebt... Das ist vmt. ein Selbstbau IR-Sender/Empfänger mit 3D-Druck. Da das ganze Ding im ioBroker funktioniert, muss ich das doch nciht freileuchten, oder doch?

                                        Ergänzung. Ich habe den Empfänger an 3,3v, GND, RX und TX angeschlossen. Oder läuft das Teil auf 5V?
                                        0d9c3637-71c9-473c-bd8c-a24939440027-image.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Uli Geins
                                          Uli Geins @RalfTh last edited by Uli Geins

                                          @ralfth
                                          Hi, sehr gut das Script. Hast du eventuell eine passende Visualisierung dazu, oder einen Link?
                                          ba0adb37-5542-4e91-8306-b27b73752fa7-image.png

                                          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RalfTh
                                            RalfTh @Uli Geins last edited by RalfTh

                                            @uli-geins Hallo, ich habe das in Jarvis visualisiert.
                                            ebd59f2f-474f-4f71-90f3-392c9474a4d4-grafik.png
                                            Ich lege nicht sehr großen Wert auf eine "schicke" Visualisierung, obwohl das mit Jarvis sicherlich auch funktioniert. Ich verwende die Daten für Verbrauchs- und Temperaturstatistiken. Ich habe auch noch einen Kalender für Termine und Müll integriert. Ich bin da eher Purist was die smarte Steuerung des Hauses anbelangt.
                                            1c8e8d50-0f47-4cbb-b244-53495c96f347-grafik.png
                                            VIS hatte ich mal versucht, allerdings ist mir das zu aufwendig gewesen. Wobei der Müllkalender in VIS gemacht wurde und als iFrame in Jarvis integriert wurde.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            736
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            178194
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo