Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 206.4k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mattes1007

    Hallo,

    habe mich auch endlich mal an dieses Projekt ran getraut.
    Läuft soweit auch alles. Wie läuft das mit dem Script ?

    >D
    rssi=0
    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
    v2=0
    hr=0
    md=0
    yr=0
    ;Strom
    p:sm=0
    sd=0
    p:sma=0
    smn=0
    p:sya=0
    syn=0
    sspr=0.2516
    yspr=0
    ysgp=71.09
    y€=0
     
    >T
    v2=SML#DJ_TPWRIN
    rssi=Wifi#RSSI 
     
    >B
    ->sensor53 r
    tper=10
     
    >S
    ;Tagesverbrauch
    hr=hours
    if chg[hr]>0
    and hr==0
    and v2>0
    then
    sm=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0
    then
    sd=v2-sm
    
     
    ;Monatsverbrauch
    md=day
    if chg[md]>0
    and md==1
    and v2>0
    then
    sma=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0
    then
    smn=v2-sma
    endif
     
    ;Jahresverbrauch
    yr=year
    if chg[yr]>0
    and hr==0
    and md==1
    and v2>0
    then
    sya=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0
    then
    syn=v2-sya
     
    ;Kosten
    yspr=syn*sspr+ysgp
    endif
     
    >J
    ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
    ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
    ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
    ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
    ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
     
    >W
    ==============
    WLAN Empfang: {m}%rssi%
    ==============
    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
    Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
    Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
    ==============
    Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
    Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
    --------------
    Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
    ==============
    Strom Zählerstände:
    aktuell:         {m} %2v2% KWh
    0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
    Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
    Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
    ==============
     
    >M 1
    +1,13,s,16,9600,SML
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
    1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
    1,=h==============
    1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
     
    #
    

    wie, wo kann ich die aktuellen Werte eintragen, damit der Verbrauch stimmt ?

    aktuell sieht es so aus

    SML Verbrauch:	23405.49 KWh
    SML Einspeisung:	0.00 KWh
    SML Akt.Verbrauch:	228 W
    ==============
    
    ==============
    WLAN Empfang:	46.00
    ==============
    Tagesverbrauch:	4.66 KWh
    Monatsverbrauch:	23405.49 KWh
    Jahresverbrauch:	23405.49 KWh
    ==============
    Strom Preis/kWh:	0.2516 €
    Strom Grundpreis:	71.09 €
    --------------
    Strom kosten lfd. Jahr:	5959.91 €
    ==============
    Strom Zählerstände:
    aktuell:	23405.49 KWh
    0:00 Uhr:	23400.83 KWh
    Monatsanfang:	0.00 KWh
    Jahresanfang:	0.00 KWh
    ==============
    
    

    Gruß mattes1007

    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von
    #298

    @mattes1007
    Ich vermute mal bei Zeile 10, 12 und 14 werden die Basiswerte angegeben.
    Bei mir läuft das Script leider gar nicht. Keine Ahnung warum.

    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M mattes1007

      Hallo,

      habe mich auch endlich mal an dieses Projekt ran getraut.
      Läuft soweit auch alles. Wie läuft das mit dem Script ?

      >D
      rssi=0
      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
      v2=0
      hr=0
      md=0
      yr=0
      ;Strom
      p:sm=0
      sd=0
      p:sma=0
      smn=0
      p:sya=0
      syn=0
      sspr=0.2516
      yspr=0
      ysgp=71.09
      y€=0
       
      >T
      v2=SML#DJ_TPWRIN
      rssi=Wifi#RSSI 
       
      >B
      ->sensor53 r
      tper=10
       
      >S
      ;Tagesverbrauch
      hr=hours
      if chg[hr]>0
      and hr==0
      and v2>0
      then
      sm=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      sd=v2-sm
      
       
      ;Monatsverbrauch
      md=day
      if chg[md]>0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sma=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      smn=v2-sma
      endif
       
      ;Jahresverbrauch
      yr=year
      if chg[yr]>0
      and hr==0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sya=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      syn=v2-sya
       
      ;Kosten
      yspr=syn*sspr+ysgp
      endif
       
      >J
      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
       
      >W
      ==============
      WLAN Empfang: {m}%rssi%
      ==============
      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
      ==============
      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
      --------------
      Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
      ==============
      Strom Zählerstände:
      aktuell:         {m} %2v2% KWh
      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
      ==============
       
      >M 1
      +1,13,s,16,9600,SML
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
      1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
      1,=h==============
      1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
       
      #
      

      wie, wo kann ich die aktuellen Werte eintragen, damit der Verbrauch stimmt ?

      aktuell sieht es so aus

      SML Verbrauch:	23405.49 KWh
      SML Einspeisung:	0.00 KWh
      SML Akt.Verbrauch:	228 W
      ==============
      
      ==============
      WLAN Empfang:	46.00
      ==============
      Tagesverbrauch:	4.66 KWh
      Monatsverbrauch:	23405.49 KWh
      Jahresverbrauch:	23405.49 KWh
      ==============
      Strom Preis/kWh:	0.2516 €
      Strom Grundpreis:	71.09 €
      --------------
      Strom kosten lfd. Jahr:	5959.91 €
      ==============
      Strom Zählerstände:
      aktuell:	23405.49 KWh
      0:00 Uhr:	23400.83 KWh
      Monatsanfang:	0.00 KWh
      Jahresanfang:	0.00 KWh
      ==============
      
      

      Gruß mattes1007

      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
      #299

      @mattes1007 Schau dir mal das Script zur Berechnung der Tages-, Monats- und Jahreswerte an. V2 ist immer der aktuelle Zählerstand zum Zeitpunkt der Berechnung. "sya" ist der Zählerstand zum Beginn der Abrechnungsperiode des Jahres. "sma" ist der Zählerstand zum Monatsbeginn, "sm" der Zählerstand direkt um 0:00 und "smn" der Monatsverbrauch. Wenn du dir das Script anschaust erkennst du die restliche Logik. Weitere wertvolle Hinweise bieten die Zeilen 98 bis 101 des Scriptes.

      Ist am Anfang schwer zu lesen, besonders wenn man sich nicht so sehr auskennt.
      Falls du noch Fragen hast helfe ich gerne weiter sofern ich es weiß.

      Gruß

      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • RalfThR RalfTh

        @mattes1007 Schau dir mal das Script zur Berechnung der Tages-, Monats- und Jahreswerte an. V2 ist immer der aktuelle Zählerstand zum Zeitpunkt der Berechnung. "sya" ist der Zählerstand zum Beginn der Abrechnungsperiode des Jahres. "sma" ist der Zählerstand zum Monatsbeginn, "sm" der Zählerstand direkt um 0:00 und "smn" der Monatsverbrauch. Wenn du dir das Script anschaust erkennst du die restliche Logik. Weitere wertvolle Hinweise bieten die Zeilen 98 bis 101 des Scriptes.

        Ist am Anfang schwer zu lesen, besonders wenn man sich nicht so sehr auskennt.
        Falls du noch Fragen hast helfe ich gerne weiter sofern ich es weiß.

        Gruß

        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        #300

        @ralfth Kannst du mir vielleicht einen Tip geben warum das Script bei mir nicht läuft?
        Nichtmal RSSI wird angezeigt

        >D
        rssi=0
        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
        v2=0
        hr=0
        md=0
        yr=0
        ;Strom
        p:sm=0
        sd=0
        p:sma=0
        smn=0
        p:sya=0
        syn=0
        sspr=0.2353
        yspr=0
        ysgp=100.08
        y€=0
         
        >T
        v2=SML#Total_in
        rssi=Wifi#RSSI
         
        >B
        ->sensor53 r
        
        >S
        ;Tagesverbrauch
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        and v2>0
        then
        sm=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        sd=v2-sm
         
        ;Monatsverbrauch
        md=day
        if chg[md]>0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sma=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        smn=v2-sma
        endif
         
        ;Jahresverbrauch
        yr=year
        if chg[yr]>0
        and hr==0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sya=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        syn=v2-sya
         
        ;Kosten
        yspr=syn*sspr+ysgp
        endif
         
        >J
        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
         
        >W
        WLAN Empfang: {m}%rssi%
        ==============
        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
        ==============
        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
        --------------
        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
        ==============
        Strom Zählerstände:
        aktuell:         {m} %2v2% KWh
        0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
        Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
        Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
        ==============
         
        
        >M 1
        +1,12,s,1,9600,SML
        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
        1,=h=================|
        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
        1,=h=================|
        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
        1,=h=================|
        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
        1,=h=================|
        #
        

        Konsole

        20:31:34.232 MQT: tele/tasmota_DAB8C4/STATE = {"Time":"2021-10-30T20:31:34","Uptime":"0T07:38:01","UptimeSec":27481,"Heap":13,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"*****","BSSId":"82:8A:20:D4:C7:3E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        20:31:34.245 MQT: tele/tasmota_DAB8C4/SENSOR = {"Time":"2021-10-30T20:31:34","SML":{"Total_in":1358.54,"Total_out":0.00,"Power_curr":1010,"Volt_p1":234.0,"Volt_p2":234.6,"Volt_p3":233.6,"Ampere_p1":1.0,"Ampere_p2":2.9,"Ampere_p3":1.0,"Freq":49.9}}
        

        Ich bekomme nur den unteren Teil (ab >M1) angezeigt

        sml.jpg

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ChaotC Chaot

          @ralfth Kannst du mir vielleicht einen Tip geben warum das Script bei mir nicht läuft?
          Nichtmal RSSI wird angezeigt

          >D
          rssi=0
          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
          v2=0
          hr=0
          md=0
          yr=0
          ;Strom
          p:sm=0
          sd=0
          p:sma=0
          smn=0
          p:sya=0
          syn=0
          sspr=0.2353
          yspr=0
          ysgp=100.08
          y€=0
           
          >T
          v2=SML#Total_in
          rssi=Wifi#RSSI
           
          >B
          ->sensor53 r
          
          >S
          ;Tagesverbrauch
          hr=hours
          if chg[hr]>0
          and hr==0
          and v2>0
          then
          sm=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          sd=v2-sm
           
          ;Monatsverbrauch
          md=day
          if chg[md]>0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sma=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          smn=v2-sma
          endif
           
          ;Jahresverbrauch
          yr=year
          if chg[yr]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sya=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          syn=v2-sya
           
          ;Kosten
          yspr=syn*sspr+ysgp
          endif
           
          >J
          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
           
          >W
          WLAN Empfang: {m}%rssi%
          ==============
          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
          ==============
          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
          --------------
          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
          ==============
          Strom Zählerstände:
          aktuell:         {m} %2v2% KWh
          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
          ==============
           
          
          >M 1
          +1,12,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,=h=================|
          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
          1,=h=================|
          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
          1,=h=================|
          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
          1,=h=================|
          #
          

          Konsole

          20:31:34.232 MQT: tele/tasmota_DAB8C4/STATE = {"Time":"2021-10-30T20:31:34","Uptime":"0T07:38:01","UptimeSec":27481,"Heap":13,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"*****","BSSId":"82:8A:20:D4:C7:3E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          20:31:34.245 MQT: tele/tasmota_DAB8C4/SENSOR = {"Time":"2021-10-30T20:31:34","SML":{"Total_in":1358.54,"Total_out":0.00,"Power_curr":1010,"Volt_p1":234.0,"Volt_p2":234.6,"Volt_p3":233.6,"Ampere_p1":1.0,"Ampere_p2":2.9,"Ampere_p3":1.0,"Freq":49.9}}
          

          Ich bekomme nur den unteren Teil (ab >M1) angezeigt

          sml.jpg

          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          schrieb am zuletzt editiert von
          #301

          @chaot Das kann ich ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, sieht allerdings nach einem Syntaxfehler aus. Ich persönlich habe die ganze Berechnung in ein Script gebaut und lass sie mir mit Jarvis anzeigen. D.h. bei mir existieren hierzu die Datenpunkte im ioBroker.

          45a4fa35-3735-4bb1-b883-d49088c9420a-image.png
          Das ist für mich logischer, da ich nicht immer die Seite vom ESP aufrufen muss und ich die Daten in der Visualisierung sehe..

          5ba56eb3-60d5-4e59-b258-e65c91ac9883-image.png

          Falls du willst kann ich dir mein Script für den ESP mal posten. Dann kannst du vergleichen.

          Gruß
          Ralf

          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

          ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • RalfThR RalfTh

            @chaot Das kann ich ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, sieht allerdings nach einem Syntaxfehler aus. Ich persönlich habe die ganze Berechnung in ein Script gebaut und lass sie mir mit Jarvis anzeigen. D.h. bei mir existieren hierzu die Datenpunkte im ioBroker.

            45a4fa35-3735-4bb1-b883-d49088c9420a-image.png
            Das ist für mich logischer, da ich nicht immer die Seite vom ESP aufrufen muss und ich die Daten in der Visualisierung sehe..

            5ba56eb3-60d5-4e59-b258-e65c91ac9883-image.png

            Falls du willst kann ich dir mein Script für den ESP mal posten. Dann kannst du vergleichen.

            Gruß
            Ralf

            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von
            #302

            @ralfth Danke das wäre nett.
            Irgendwie bin ich scheinbar zu blöd solche Scripte zu verstehen oder ich sehe einfache Zusammenhänge nicht richtig.

            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

            RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ChaotC Chaot

              @ralfth Danke das wäre nett.
              Irgendwie bin ich scheinbar zu blöd solche Scripte zu verstehen oder ich sehe einfache Zusammenhänge nicht richtig.

              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              schrieb am zuletzt editiert von
              #303

              @chaot

              Hier mal mein nicht mehr genutztes Script

              >D
              s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
              v2=0
              hr=0
              md=0
              yr=0
              ;Strom
              sm=0
              sd=0
              sma=196.63
              smn=0
              sya=-726
              syn=0
              sspr=0.2502
              yspr=0
              ysgp=104.16
              y€=0
              
              >T
              v2=SML#DJ_TPWRIN
              
              >B
              ->sensor53 r
              tper=10
              
              >S
              ;Tagesverbrauch
              hr=hours
              if chg[hr]>0
              and hr==0
              and v2>0
              then
              sm=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0{
              sd=v2-sm
              }
              
              ;Monatsverbrauch
              md=day
              if chg[md]>0
              and md==1
              and v2>0
              then
              sma=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0{
              smn=v2-sma
              } 
              
              ;Jahresverbrauch
              yr=year
              if chg[yr]>0
              and hr==0
              and md==1
              and v2>0
              then
              sya=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0{
              syn=v2-sya
              ;Kosten
              yspr=syn*sspr+ysgp
              }
              
              >J
              ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
              ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
              ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
              ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
              ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
              ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
              
              >W
              
              ==============
              
              Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
              
              Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
              
              Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
              
              ==============
              
              Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
              
              Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
              
              --------------
              
              Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
              
              ==============
              
              Zählerstände:
              
              aktuell:         {m} %2v2% KWh
              
              0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
              
              Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
              
              Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
              
              ==============
              
              
              >M
              
              +1,13,s,1,9600,SML
              
              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
              
              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
              
              1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
              
              1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
              
              1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
              
              #
              

              im Bereich">D" sollte eigentlich bei der Wertezuweisung nicht all zu viel geschehen, da diese bei einem Neustart gezogen werden und ggf. andere Werte verfälschen. Ich habe z.B. bei sma einen Wert eingetragen und der führt zu einer verfälschten Berechnung des Monatsverbrauchs.

              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

              ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • RalfThR RalfTh

                @chaot

                Hier mal mein nicht mehr genutztes Script

                >D
                s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                v2=0
                hr=0
                md=0
                yr=0
                ;Strom
                sm=0
                sd=0
                sma=196.63
                smn=0
                sya=-726
                syn=0
                sspr=0.2502
                yspr=0
                ysgp=104.16
                y€=0
                
                >T
                v2=SML#DJ_TPWRIN
                
                >B
                ->sensor53 r
                tper=10
                
                >S
                ;Tagesverbrauch
                hr=hours
                if chg[hr]>0
                and hr==0
                and v2>0
                then
                sm=v2
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0{
                sd=v2-sm
                }
                
                ;Monatsverbrauch
                md=day
                if chg[md]>0
                and md==1
                and v2>0
                then
                sma=v2
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0{
                smn=v2-sma
                } 
                
                ;Jahresverbrauch
                yr=year
                if chg[yr]>0
                and hr==0
                and md==1
                and v2>0
                then
                sya=v2
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0{
                syn=v2-sya
                ;Kosten
                yspr=syn*sspr+ysgp
                }
                
                >J
                ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                
                >W
                
                ==============
                
                Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                
                Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                
                Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                
                ==============
                
                Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                
                Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                
                --------------
                
                Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                
                ==============
                
                Zählerstände:
                
                aktuell:         {m} %2v2% KWh
                
                0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                
                Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                
                Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                
                ==============
                
                
                >M
                
                +1,13,s,1,9600,SML
                
                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                
                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                
                1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                
                1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                
                1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                
                #
                

                im Bereich">D" sollte eigentlich bei der Wertezuweisung nicht all zu viel geschehen, da diese bei einem Neustart gezogen werden und ggf. andere Werte verfälschen. Ich habe z.B. bei sma einen Wert eingetragen und der führt zu einer verfälschten Berechnung des Monatsverbrauchs.

                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von
                #304

                @ralfth Danke dir.
                Scheinbar läuft das auch nicht. Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht mit dem Teil.
                Wenn ich "SML_REPLACE_VARS" aktiviere sind meine Werte der Strom und Spanngsausgabe auf der Oberfläche weg obwohl sie im MQTT übertragen werden.

                Du hast mich aber auf einen anderen Gedanken gebracht.
                Die Auswertung im ioBrkoer ist ja auch logischer.
                Wie machst du das dort? Über Script? Könntest du mir das vielleicht mal zeigen?

                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                M RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • ChaotC Chaot

                  @ralfth Danke dir.
                  Scheinbar läuft das auch nicht. Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht mit dem Teil.
                  Wenn ich "SML_REPLACE_VARS" aktiviere sind meine Werte der Strom und Spanngsausgabe auf der Oberfläche weg obwohl sie im MQTT übertragen werden.

                  Du hast mich aber auf einen anderen Gedanken gebracht.
                  Die Auswertung im ioBrkoer ist ja auch logischer.
                  Wie machst du das dort? Über Script? Könntest du mir das vielleicht mal zeigen?

                  M Offline
                  M Offline
                  mattes1007
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #305

                  @chaot Mir ist aufgefallen, dass mit der neusten DEV das scripting beim SML nicht mehr funktioniert. Mit oder ohne "SML_REPLACE_VARS" bekomme ich auch nur noch die Zählerdaten angezeigt....

                  ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mattes1007

                    @chaot Mir ist aufgefallen, dass mit der neusten DEV das scripting beim SML nicht mehr funktioniert. Mit oder ohne "SML_REPLACE_VARS" bekomme ich auch nur noch die Zählerdaten angezeigt....

                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #306

                    @mattes1007 Danke - dann kann ich mir ja das Suchen sparen.

                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ChaotC Chaot

                      @ralfth Danke dir.
                      Scheinbar läuft das auch nicht. Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht mit dem Teil.
                      Wenn ich "SML_REPLACE_VARS" aktiviere sind meine Werte der Strom und Spanngsausgabe auf der Oberfläche weg obwohl sie im MQTT übertragen werden.

                      Du hast mich aber auf einen anderen Gedanken gebracht.
                      Die Auswertung im ioBrkoer ist ja auch logischer.
                      Wie machst du das dort? Über Script? Könntest du mir das vielleicht mal zeigen?

                      RalfThR Offline
                      RalfThR Offline
                      RalfTh
                      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                      #307

                      @chaot @chaot Gerne mach ich das.

                      Zunächst habe ich mir für die Leistungsaufnahme und den Zählerstand Aliase angelegt. Das ist kein muss, aber es erleichtert die Anpassungen, falls mal dein ESP getauscht werden muss. Weitere Infos findest du mit dem Suchbegriff "Alias" hier im Forum.

                      c018adca-4aea-4f51-83fa-3de520df784f-image.png

                      Meine ganzen eigenen Datenpunkte habe ich in 0_userdata angelegt. Man kann das natürlich auch in Alias machen, aber ich trenne das etwas, weil ich Alias nur für Datenpunkte von Geräten verwende. Das erhöht etwas die Übersichtlichkeit.

                      3f62dcd8-af0a-4e7b-98a0-6f2d91158456-image.png

                      0_userdata.0.Stromverbrauch.json

                      Dieses json kannst du über Objekte direkt importieren.

                      Das Blockly sieht folgendermaßen aus:

                      f72c9633-e5f9-495d-a2fc-70114174c668-image.png

                      Auch hier ein Export davon:
                      Blockly.xml

                      Abschließend noch etwas zum Alias. In dem Script arbeite ich mit dem Alias-Datenpunkt. Die Aliasdatenpunkte verweisen auf die Original-Datenpunkte. Falls du jetzt meine Dateien benutzen willst musst du nur den entsprechenden Import machen und die beiden Alias-Datenpunkte dahingehend anpassen, dass sie auf deine Original-Datenpunkte in MQTT verweisen.

                      alias.0.Scripte.Stromverbrauch.json

                      Hierzu gehst du auf den Editor des Objektes und passt das Feld "id" an.

                      eaed440e-b451-4fa1-9ebb-5e4f267932cb-image.png

                      So, das sollte es jetzt gewesen sein.

                      Ach so, noch was..... in userdata sind Datenpunkte, die du auf deine Gegebenheiten anpassen musst, wie z.B. Arbeitspreis, Grundpreis, Datum Abrechnungsbeginn. Den Zählerstand zum Monatsanfang kannst du eintragen, sofern du ihn noch weist. Ansonsten ist ja morgen ein neuer Monatsanfang.

                      Viele Spaß beim ausprobieren.

                      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                      ChaotC Uli GeinsU 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • RalfThR RalfTh

                        @chaot @chaot Gerne mach ich das.

                        Zunächst habe ich mir für die Leistungsaufnahme und den Zählerstand Aliase angelegt. Das ist kein muss, aber es erleichtert die Anpassungen, falls mal dein ESP getauscht werden muss. Weitere Infos findest du mit dem Suchbegriff "Alias" hier im Forum.

                        c018adca-4aea-4f51-83fa-3de520df784f-image.png

                        Meine ganzen eigenen Datenpunkte habe ich in 0_userdata angelegt. Man kann das natürlich auch in Alias machen, aber ich trenne das etwas, weil ich Alias nur für Datenpunkte von Geräten verwende. Das erhöht etwas die Übersichtlichkeit.

                        3f62dcd8-af0a-4e7b-98a0-6f2d91158456-image.png

                        0_userdata.0.Stromverbrauch.json

                        Dieses json kannst du über Objekte direkt importieren.

                        Das Blockly sieht folgendermaßen aus:

                        f72c9633-e5f9-495d-a2fc-70114174c668-image.png

                        Auch hier ein Export davon:
                        Blockly.xml

                        Abschließend noch etwas zum Alias. In dem Script arbeite ich mit dem Alias-Datenpunkt. Die Aliasdatenpunkte verweisen auf die Original-Datenpunkte. Falls du jetzt meine Dateien benutzen willst musst du nur den entsprechenden Import machen und die beiden Alias-Datenpunkte dahingehend anpassen, dass sie auf deine Original-Datenpunkte in MQTT verweisen.

                        alias.0.Scripte.Stromverbrauch.json

                        Hierzu gehst du auf den Editor des Objektes und passt das Feld "id" an.

                        eaed440e-b451-4fa1-9ebb-5e4f267932cb-image.png

                        So, das sollte es jetzt gewesen sein.

                        Ach so, noch was..... in userdata sind Datenpunkte, die du auf deine Gegebenheiten anpassen musst, wie z.B. Arbeitspreis, Grundpreis, Datum Abrechnungsbeginn. Den Zählerstand zum Monatsanfang kannst du eintragen, sofern du ihn noch weist. Ansonsten ist ja morgen ein neuer Monatsanfang.

                        Viele Spaß beim ausprobieren.

                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #308

                        @ralfth Ganz herzlichen Dank. Ich denke mal das das für mich besser geeignet ist als meine Alternative an der ich zur Zeit bastle.
                        Über Sourceanalytix und Grafana geht das zwar auch, aber das gefällt mir aktuell nicht so gut.

                        Bei der Kostenrechnung für den Monat kann ich mir ja dann noch den Teiler für den Grundpreis mit reinrechnen oder ist der irgendwie anders aufgeteilt?

                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                        RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • ChaotC Chaot

                          @ralfth Ganz herzlichen Dank. Ich denke mal das das für mich besser geeignet ist als meine Alternative an der ich zur Zeit bastle.
                          Über Sourceanalytix und Grafana geht das zwar auch, aber das gefällt mir aktuell nicht so gut.

                          Bei der Kostenrechnung für den Monat kann ich mir ja dann noch den Teiler für den Grundpreis mit reinrechnen oder ist der irgendwie anders aufgeteilt?

                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #309

                          @chaot Sourceanalitix kenne ich nicht. Grafana habe ich ausprobiert, das ist mir aber zu mächtig. Ich verlagere meine Logik kpl. in ioBroker und verwende zur Darstellung der Datenpunkte Jarvis. Das hat keine so steile Lernkurve und zeigt das was ich will ohne riesen Aufwand.

                          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                          ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • ChaotC Chaot

                            @ralfth Ganz herzlichen Dank. Ich denke mal das das für mich besser geeignet ist als meine Alternative an der ich zur Zeit bastle.
                            Über Sourceanalytix und Grafana geht das zwar auch, aber das gefällt mir aktuell nicht so gut.

                            Bei der Kostenrechnung für den Monat kann ich mir ja dann noch den Teiler für den Grundpreis mit reinrechnen oder ist der irgendwie anders aufgeteilt?

                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                            #310

                            @chaot Den Grundpreis habe ich gleich komplett mit übernommen. Das mit dem Teilen geht zwar, war mir allerdings zu aufwendig, da diese Kosten auf alle Fälle anfallen.

                            Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • RalfThR RalfTh

                              @chaot Sourceanalitix kenne ich nicht. Grafana habe ich ausprobiert, das ist mir aber zu mächtig. Ich verlagere meine Logik kpl. in ioBroker und verwende zur Darstellung der Datenpunkte Jarvis. Das hat keine so steile Lernkurve und zeigt das was ich will ohne riesen Aufwand.

                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #311

                              @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                              @chaot Sourceanalitix kenne ich nicht. Grafana habe ich ausprobiert, das ist mir aber zu mächtig. Ich verlagere meine Logik kpl. in ioBroker und verwende zur Darstellung der Datenpunkte Jarvis. Das hat keine so steile Lernkurve und zeigt das was ich will ohne riesen Aufwand.

                              Da hast du wohl Recht. Ist zwar schön gemacht der Adapter, aber in meinem Fall wohl der Schuß mit der Kanone auf Spatzen.
                              Ich bin zuerst bei der Berechnung etwas verzweifelt, bis mir dann aufgefallen ist, dass der Eingangswert für den Verbrauch nicht in kWh sondern in Wh kommt. Ist ja bloß um den Faktor 1000 falsch berechnet 😠

                              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ChaotC Chaot

                                @mattes1007 Danke - dann kann ich mir ja das Suchen sparen.

                                M Offline
                                M Offline
                                mattes1007
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #312

                                @chaot ich hab das fehlende Puzzleteil gefunden....

                                USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY	enable >W section (modify web UI)
                                

                                jetzt gehts !!

                                ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M mattes1007

                                  @chaot ich hab das fehlende Puzzleteil gefunden....

                                  USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY	enable >W section (modify web UI)
                                  

                                  jetzt gehts !!

                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                  #313

                                  @mattes1007
                                  Danke!
                                  Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:

                                  #ifndef USE_SML_M
                                  #define USE_SML_M
                                  #endif
                                  #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                                  #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                  #endif
                                  #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                  #endif
                                  

                                  in der userconfiguration aktivieren.

                                  #define SML_REPLACE_VARS

                                  wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.

                                  Als Script funktioniert:

                                  >D
                                  rssi=0
                                  s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                  v2=0
                                  hr=0
                                  md=0
                                  yr=0
                                  ;Strom
                                  p:sm=0
                                  sd=0
                                  p:sma=0
                                  smn=0
                                  p:sya=0
                                  syn=0
                                  sspr=0.2353
                                  yspr=0
                                  ysgp=100.08
                                  y€=0
                                   
                                  >T
                                  v2=SML#Total_in
                                  rssi=Wifi#RSSI
                                   
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  
                                  >S
                                  ;Tagesverbrauch
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v2>0
                                  then
                                  sm=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sd=v2-sm
                                   
                                  ;Monatsverbrauch
                                  md=day
                                  if chg[md]>0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sma=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  smn=v2-sma
                                  endif
                                   
                                  ;Jahresverbrauch
                                  yr=year
                                  if chg[yr]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sya=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  syn=v2-sya
                                   
                                  ;Kosten
                                  yspr=syn*sspr+ysgp
                                  endif
                                   
                                  >J
                                  ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                  ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                  ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                  ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                  ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                  ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                  ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                   
                                  >W
                                  WLAN Empfang: {m}%rssi%
                                  ==============
                                  Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                  Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                  Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                  ==============
                                  Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                  Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                  --------------
                                  Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                  ==============
                                  Strom Zählerstände:
                                  aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                  0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                  Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                  Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                  ==============
                                   
                                  >M 1
                                  +1,12,s,1,9600,SML
                                  1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                                  ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                                  1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                  1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                  1,=h=================|
                                  1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                  1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                  1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                  1,=h=================|
                                  1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                  1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                  1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                  1,=h=================|
                                  1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                  1,=h=================|
                                  #
                                  

                                  Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.

                                  Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                    #314

                                    So, nachdem ich das Ganze nochmals genauer bearbeitet habe scheint das Script jetzt vollständig zu funktionieren.
                                    Zuletzt aufgefallen ist, dass scheinbar die Daten des Scripts nicht per MQTT übertragen werden. Das muss in der Firmware explizit eingeschaltet werden damit die ">J" Sektion bearbeitet wird:

                                    #ifndef USE_SML_M
                                    #define USE_SML_M
                                    #endif
                                    #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                                    #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                    #endif
                                    #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                    #endif
                                    #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                    #endif
                                    

                                    Was jetzt noch auffällt:

                                    Scheinbar werden als Monatsstartwert die aktuellen Zählerwerte eingetragen.
                                    Der Zählerstand 0:00 Uhr wird richtig gesetzt.
                                    Ich vermute den Fehler hier:

                                    ;Monatsverbrauch
                                    md=day
                                    if chg[md]>0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sma=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    smn=v2-sma
                                    endif
                                     
                                    ;Jahresverbrauch
                                    yr=year
                                    if chg[yr]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sya=v2
                                    svars
                                    endif
                                    

                                    Soweit ich das lese wird am Tag 1 des Monats der Wert des Zählers (sma=v2) gesetzt. Müsste da nicht auch die Uhrzeit mit rein?
                                    Die Jahressektion kommt mir auch komisch vor. Da fehlt doch auch was, oder?

                                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #315

                                      @RalfTh
                                      Du scheinst dich mit dem Skript etwas besser auszukennen.
                                      Müsste die Sektion Monat und Jahr nicht so verändert werden?

                                      ;Monatsverbrauch
                                      md=day
                                      if chg[md]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sma=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      smn=v2-sma
                                      endif
                                       
                                      ;Jahresverbrauch
                                      yr=year
                                      if chg[yr]>0
                                      and hr==0
                                      and yd==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sya=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      syn=v2-sya
                                      

                                      Also Zeile 4 hinzu und dann Zeile 19 dazu und Zeile 20 von md nach yd ändern.
                                      Oder habe ich da einen Denkfehler drin?

                                      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ChaotC Chaot

                                        @RalfTh
                                        Du scheinst dich mit dem Skript etwas besser auszukennen.
                                        Müsste die Sektion Monat und Jahr nicht so verändert werden?

                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                         
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and yd==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        

                                        Also Zeile 4 hinzu und dann Zeile 19 dazu und Zeile 20 von md nach yd ändern.
                                        Oder habe ich da einen Denkfehler drin?

                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #316

                                        @chaot Das glaube ich nicht, weil mit Zeile 3 und respektive mit Zeile 18 abgefragt wird , wann sich der Monat, bzw. das Jahr ändert und das geschieht immer um 0:00.

                                        Zeile 3 und 5 fragen "md" ab und das ist doppelt. Gleiches gilt für Zeile 18 und 20. Wobei ich mich Frage was "yd" soll. Ist das nicht eher "yr"??

                                        Aber wie gesagt, ich selbst habe die komplette Logik im ioBroker. Das schützt mich auch vor solchen Dingen wie modifizierte Scriptanforderungen.

                                        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                        ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • RalfThR RalfTh

                                          @chaot Das glaube ich nicht, weil mit Zeile 3 und respektive mit Zeile 18 abgefragt wird , wann sich der Monat, bzw. das Jahr ändert und das geschieht immer um 0:00.

                                          Zeile 3 und 5 fragen "md" ab und das ist doppelt. Gleiches gilt für Zeile 18 und 20. Wobei ich mich Frage was "yd" soll. Ist das nicht eher "yr"??

                                          Aber wie gesagt, ich selbst habe die komplette Logik im ioBroker. Das schützt mich auch vor solchen Dingen wie modifizierte Scriptanforderungen.

                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #317

                                          @ralfth Ja, dein Script und die Logik funktioniert gut soweit ich das sehe und nochmals ganz herzlichen Dank dafür.

                                          Aber das Script im Wemos interessiert mich, weil ich das versuche zu verstehen.
                                          Fehlt die Zeile 4 beispielsweise schreibt der ständig den aktuellen Zählerstand in die smn, aktualisiert also immer solange der erste des Monats ist.

                                          Zeile 20 dachte ich das das der erste Tag des Jahres ist, also yd. Ich bin mir aber nicht sicher ob der Ausdruck so funktioniert. Mit der Zeile 19 versuche ich das Problem aus Zeile 4 abzufangen.

                                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          741

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe