Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 206.9k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ChaotC Chaot

    @ralfth Danke das wäre nett.
    Irgendwie bin ich scheinbar zu blöd solche Scripte zu verstehen oder ich sehe einfache Zusammenhänge nicht richtig.

    RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    schrieb am zuletzt editiert von
    #303

    @chaot

    Hier mal mein nicht mehr genutztes Script

    >D
    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
    v2=0
    hr=0
    md=0
    yr=0
    ;Strom
    sm=0
    sd=0
    sma=196.63
    smn=0
    sya=-726
    syn=0
    sspr=0.2502
    yspr=0
    ysgp=104.16
    y€=0
    
    >T
    v2=SML#DJ_TPWRIN
    
    >B
    ->sensor53 r
    tper=10
    
    >S
    ;Tagesverbrauch
    hr=hours
    if chg[hr]>0
    and hr==0
    and v2>0
    then
    sm=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0{
    sd=v2-sm
    }
    
    ;Monatsverbrauch
    md=day
    if chg[md]>0
    and md==1
    and v2>0
    then
    sma=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0{
    smn=v2-sma
    } 
    
    ;Jahresverbrauch
    yr=year
    if chg[yr]>0
    and hr==0
    and md==1
    and v2>0
    then
    sya=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0{
    syn=v2-sya
    ;Kosten
    yspr=syn*sspr+ysgp
    }
    
    >J
    ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
    ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
    ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
    ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
    
    >W
    
    ==============
    
    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
    
    Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
    
    Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
    
    ==============
    
    Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
    
    Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
    
    --------------
    
    Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
    
    ==============
    
    Zählerstände:
    
    aktuell:         {m} %2v2% KWh
    
    0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
    
    Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
    
    Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
    
    ==============
    
    
    >M
    
    +1,13,s,1,9600,SML
    
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
    
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
    
    1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
    
    1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
    
    1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
    
    #
    

    im Bereich">D" sollte eigentlich bei der Wertezuweisung nicht all zu viel geschehen, da diese bei einem Neustart gezogen werden und ggf. andere Werte verfälschen. Ich habe z.B. bei sma einen Wert eingetragen und der führt zu einer verfälschten Berechnung des Monatsverbrauchs.

    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

    ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • RalfThR RalfTh

      @chaot

      Hier mal mein nicht mehr genutztes Script

      >D
      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
      v2=0
      hr=0
      md=0
      yr=0
      ;Strom
      sm=0
      sd=0
      sma=196.63
      smn=0
      sya=-726
      syn=0
      sspr=0.2502
      yspr=0
      ysgp=104.16
      y€=0
      
      >T
      v2=SML#DJ_TPWRIN
      
      >B
      ->sensor53 r
      tper=10
      
      >S
      ;Tagesverbrauch
      hr=hours
      if chg[hr]>0
      and hr==0
      and v2>0
      then
      sm=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      sd=v2-sm
      }
      
      ;Monatsverbrauch
      md=day
      if chg[md]>0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sma=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      smn=v2-sma
      } 
      
      ;Jahresverbrauch
      yr=year
      if chg[yr]>0
      and hr==0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sya=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      syn=v2-sya
      ;Kosten
      yspr=syn*sspr+ysgp
      }
      
      >J
      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
      ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
      
      >W
      
      ==============
      
      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
      
      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
      
      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
      
      ==============
      
      Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
      
      Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
      
      --------------
      
      Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
      
      ==============
      
      Zählerstände:
      
      aktuell:         {m} %2v2% KWh
      
      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
      
      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
      
      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
      
      ==============
      
      
      >M
      
      +1,13,s,1,9600,SML
      
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
      
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
      
      1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
      
      1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
      
      1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
      
      #
      

      im Bereich">D" sollte eigentlich bei der Wertezuweisung nicht all zu viel geschehen, da diese bei einem Neustart gezogen werden und ggf. andere Werte verfälschen. Ich habe z.B. bei sma einen Wert eingetragen und der führt zu einer verfälschten Berechnung des Monatsverbrauchs.

      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von
      #304

      @ralfth Danke dir.
      Scheinbar läuft das auch nicht. Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht mit dem Teil.
      Wenn ich "SML_REPLACE_VARS" aktiviere sind meine Werte der Strom und Spanngsausgabe auf der Oberfläche weg obwohl sie im MQTT übertragen werden.

      Du hast mich aber auf einen anderen Gedanken gebracht.
      Die Auswertung im ioBrkoer ist ja auch logischer.
      Wie machst du das dort? Über Script? Könntest du mir das vielleicht mal zeigen?

      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

      M RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • ChaotC Chaot

        @ralfth Danke dir.
        Scheinbar läuft das auch nicht. Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht mit dem Teil.
        Wenn ich "SML_REPLACE_VARS" aktiviere sind meine Werte der Strom und Spanngsausgabe auf der Oberfläche weg obwohl sie im MQTT übertragen werden.

        Du hast mich aber auf einen anderen Gedanken gebracht.
        Die Auswertung im ioBrkoer ist ja auch logischer.
        Wie machst du das dort? Über Script? Könntest du mir das vielleicht mal zeigen?

        M Offline
        M Offline
        mattes1007
        schrieb am zuletzt editiert von
        #305

        @chaot Mir ist aufgefallen, dass mit der neusten DEV das scripting beim SML nicht mehr funktioniert. Mit oder ohne "SML_REPLACE_VARS" bekomme ich auch nur noch die Zählerdaten angezeigt....

        ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M mattes1007

          @chaot Mir ist aufgefallen, dass mit der neusten DEV das scripting beim SML nicht mehr funktioniert. Mit oder ohne "SML_REPLACE_VARS" bekomme ich auch nur noch die Zählerdaten angezeigt....

          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von
          #306

          @mattes1007 Danke - dann kann ich mir ja das Suchen sparen.

          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ChaotC Chaot

            @ralfth Danke dir.
            Scheinbar läuft das auch nicht. Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht mit dem Teil.
            Wenn ich "SML_REPLACE_VARS" aktiviere sind meine Werte der Strom und Spanngsausgabe auf der Oberfläche weg obwohl sie im MQTT übertragen werden.

            Du hast mich aber auf einen anderen Gedanken gebracht.
            Die Auswertung im ioBrkoer ist ja auch logischer.
            Wie machst du das dort? Über Script? Könntest du mir das vielleicht mal zeigen?

            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
            #307

            @chaot @chaot Gerne mach ich das.

            Zunächst habe ich mir für die Leistungsaufnahme und den Zählerstand Aliase angelegt. Das ist kein muss, aber es erleichtert die Anpassungen, falls mal dein ESP getauscht werden muss. Weitere Infos findest du mit dem Suchbegriff "Alias" hier im Forum.

            c018adca-4aea-4f51-83fa-3de520df784f-image.png

            Meine ganzen eigenen Datenpunkte habe ich in 0_userdata angelegt. Man kann das natürlich auch in Alias machen, aber ich trenne das etwas, weil ich Alias nur für Datenpunkte von Geräten verwende. Das erhöht etwas die Übersichtlichkeit.

            3f62dcd8-af0a-4e7b-98a0-6f2d91158456-image.png

            0_userdata.0.Stromverbrauch.json

            Dieses json kannst du über Objekte direkt importieren.

            Das Blockly sieht folgendermaßen aus:

            f72c9633-e5f9-495d-a2fc-70114174c668-image.png

            Auch hier ein Export davon:
            Blockly.xml

            Abschließend noch etwas zum Alias. In dem Script arbeite ich mit dem Alias-Datenpunkt. Die Aliasdatenpunkte verweisen auf die Original-Datenpunkte. Falls du jetzt meine Dateien benutzen willst musst du nur den entsprechenden Import machen und die beiden Alias-Datenpunkte dahingehend anpassen, dass sie auf deine Original-Datenpunkte in MQTT verweisen.

            alias.0.Scripte.Stromverbrauch.json

            Hierzu gehst du auf den Editor des Objektes und passt das Feld "id" an.

            eaed440e-b451-4fa1-9ebb-5e4f267932cb-image.png

            So, das sollte es jetzt gewesen sein.

            Ach so, noch was..... in userdata sind Datenpunkte, die du auf deine Gegebenheiten anpassen musst, wie z.B. Arbeitspreis, Grundpreis, Datum Abrechnungsbeginn. Den Zählerstand zum Monatsanfang kannst du eintragen, sofern du ihn noch weist. Ansonsten ist ja morgen ein neuer Monatsanfang.

            Viele Spaß beim ausprobieren.

            Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

            ChaotC Uli GeinsU 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • RalfThR RalfTh

              @chaot @chaot Gerne mach ich das.

              Zunächst habe ich mir für die Leistungsaufnahme und den Zählerstand Aliase angelegt. Das ist kein muss, aber es erleichtert die Anpassungen, falls mal dein ESP getauscht werden muss. Weitere Infos findest du mit dem Suchbegriff "Alias" hier im Forum.

              c018adca-4aea-4f51-83fa-3de520df784f-image.png

              Meine ganzen eigenen Datenpunkte habe ich in 0_userdata angelegt. Man kann das natürlich auch in Alias machen, aber ich trenne das etwas, weil ich Alias nur für Datenpunkte von Geräten verwende. Das erhöht etwas die Übersichtlichkeit.

              3f62dcd8-af0a-4e7b-98a0-6f2d91158456-image.png

              0_userdata.0.Stromverbrauch.json

              Dieses json kannst du über Objekte direkt importieren.

              Das Blockly sieht folgendermaßen aus:

              f72c9633-e5f9-495d-a2fc-70114174c668-image.png

              Auch hier ein Export davon:
              Blockly.xml

              Abschließend noch etwas zum Alias. In dem Script arbeite ich mit dem Alias-Datenpunkt. Die Aliasdatenpunkte verweisen auf die Original-Datenpunkte. Falls du jetzt meine Dateien benutzen willst musst du nur den entsprechenden Import machen und die beiden Alias-Datenpunkte dahingehend anpassen, dass sie auf deine Original-Datenpunkte in MQTT verweisen.

              alias.0.Scripte.Stromverbrauch.json

              Hierzu gehst du auf den Editor des Objektes und passt das Feld "id" an.

              eaed440e-b451-4fa1-9ebb-5e4f267932cb-image.png

              So, das sollte es jetzt gewesen sein.

              Ach so, noch was..... in userdata sind Datenpunkte, die du auf deine Gegebenheiten anpassen musst, wie z.B. Arbeitspreis, Grundpreis, Datum Abrechnungsbeginn. Den Zählerstand zum Monatsanfang kannst du eintragen, sofern du ihn noch weist. Ansonsten ist ja morgen ein neuer Monatsanfang.

              Viele Spaß beim ausprobieren.

              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von
              #308

              @ralfth Ganz herzlichen Dank. Ich denke mal das das für mich besser geeignet ist als meine Alternative an der ich zur Zeit bastle.
              Über Sourceanalytix und Grafana geht das zwar auch, aber das gefällt mir aktuell nicht so gut.

              Bei der Kostenrechnung für den Monat kann ich mir ja dann noch den Teiler für den Grundpreis mit reinrechnen oder ist der irgendwie anders aufgeteilt?

              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

              RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • ChaotC Chaot

                @ralfth Ganz herzlichen Dank. Ich denke mal das das für mich besser geeignet ist als meine Alternative an der ich zur Zeit bastle.
                Über Sourceanalytix und Grafana geht das zwar auch, aber das gefällt mir aktuell nicht so gut.

                Bei der Kostenrechnung für den Monat kann ich mir ja dann noch den Teiler für den Grundpreis mit reinrechnen oder ist der irgendwie anders aufgeteilt?

                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                schrieb am zuletzt editiert von
                #309

                @chaot Sourceanalitix kenne ich nicht. Grafana habe ich ausprobiert, das ist mir aber zu mächtig. Ich verlagere meine Logik kpl. in ioBroker und verwende zur Darstellung der Datenpunkte Jarvis. Das hat keine so steile Lernkurve und zeigt das was ich will ohne riesen Aufwand.

                Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • ChaotC Chaot

                  @ralfth Ganz herzlichen Dank. Ich denke mal das das für mich besser geeignet ist als meine Alternative an der ich zur Zeit bastle.
                  Über Sourceanalytix und Grafana geht das zwar auch, aber das gefällt mir aktuell nicht so gut.

                  Bei der Kostenrechnung für den Monat kann ich mir ja dann noch den Teiler für den Grundpreis mit reinrechnen oder ist der irgendwie anders aufgeteilt?

                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                  #310

                  @chaot Den Grundpreis habe ich gleich komplett mit übernommen. Das mit dem Teilen geht zwar, war mir allerdings zu aufwendig, da diese Kosten auf alle Fälle anfallen.

                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • RalfThR RalfTh

                    @chaot Sourceanalitix kenne ich nicht. Grafana habe ich ausprobiert, das ist mir aber zu mächtig. Ich verlagere meine Logik kpl. in ioBroker und verwende zur Darstellung der Datenpunkte Jarvis. Das hat keine so steile Lernkurve und zeigt das was ich will ohne riesen Aufwand.

                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #311

                    @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                    @chaot Sourceanalitix kenne ich nicht. Grafana habe ich ausprobiert, das ist mir aber zu mächtig. Ich verlagere meine Logik kpl. in ioBroker und verwende zur Darstellung der Datenpunkte Jarvis. Das hat keine so steile Lernkurve und zeigt das was ich will ohne riesen Aufwand.

                    Da hast du wohl Recht. Ist zwar schön gemacht der Adapter, aber in meinem Fall wohl der Schuß mit der Kanone auf Spatzen.
                    Ich bin zuerst bei der Berechnung etwas verzweifelt, bis mir dann aufgefallen ist, dass der Eingangswert für den Verbrauch nicht in kWh sondern in Wh kommt. Ist ja bloß um den Faktor 1000 falsch berechnet :angry:

                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ChaotC Chaot

                      @mattes1007 Danke - dann kann ich mir ja das Suchen sparen.

                      M Offline
                      M Offline
                      mattes1007
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #312

                      @chaot ich hab das fehlende Puzzleteil gefunden....

                      USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY	enable >W section (modify web UI)
                      

                      jetzt gehts !!

                      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mattes1007

                        @chaot ich hab das fehlende Puzzleteil gefunden....

                        USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY	enable >W section (modify web UI)
                        

                        jetzt gehts !!

                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        #313

                        @mattes1007
                        Danke!
                        Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:

                        #ifndef USE_SML_M
                        #define USE_SML_M
                        #endif
                        #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                        #endif
                        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #endif
                        

                        in der userconfiguration aktivieren.

                        #define SML_REPLACE_VARS

                        wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.

                        Als Script funktioniert:

                        >D
                        rssi=0
                        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                        v2=0
                        hr=0
                        md=0
                        yr=0
                        ;Strom
                        p:sm=0
                        sd=0
                        p:sma=0
                        smn=0
                        p:sya=0
                        syn=0
                        sspr=0.2353
                        yspr=0
                        ysgp=100.08
                        y€=0
                         
                        >T
                        v2=SML#Total_in
                        rssi=Wifi#RSSI
                         
                        >B
                        ->sensor53 r
                        
                        >S
                        ;Tagesverbrauch
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                        and hr==0
                        and v2>0
                        then
                        sm=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        sd=v2-sm
                         
                        ;Monatsverbrauch
                        md=day
                        if chg[md]>0
                        and md==1
                        and v2>0
                        then
                        sma=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        smn=v2-sma
                        endif
                         
                        ;Jahresverbrauch
                        yr=year
                        if chg[yr]>0
                        and hr==0
                        and md==1
                        and v2>0
                        then
                        sya=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        syn=v2-sya
                         
                        ;Kosten
                        yspr=syn*sspr+ysgp
                        endif
                         
                        >J
                        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                         
                        >W
                        WLAN Empfang: {m}%rssi%
                        ==============
                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                        ==============
                        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                        --------------
                        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                        ==============
                        Strom Zählerstände:
                        aktuell:         {m} %2v2% KWh
                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                        Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                        Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                        ==============
                         
                        >M 1
                        +1,12,s,1,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                        ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                        1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                        1,=h=================|
                        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                        1,=h=================|
                        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                        1,=h=================|
                        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                        1,=h=================|
                        #
                        

                        Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.

                        Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.

                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                          #314

                          So, nachdem ich das Ganze nochmals genauer bearbeitet habe scheint das Script jetzt vollständig zu funktionieren.
                          Zuletzt aufgefallen ist, dass scheinbar die Daten des Scripts nicht per MQTT übertragen werden. Das muss in der Firmware explizit eingeschaltet werden damit die ">J" Sektion bearbeitet wird:

                          #ifndef USE_SML_M
                          #define USE_SML_M
                          #endif
                          #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                          #endif
                          #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                          #endif
                          #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                          #endif
                          

                          Was jetzt noch auffällt:

                          Scheinbar werden als Monatsstartwert die aktuellen Zählerwerte eingetragen.
                          Der Zählerstand 0:00 Uhr wird richtig gesetzt.
                          Ich vermute den Fehler hier:

                          ;Monatsverbrauch
                          md=day
                          if chg[md]>0
                          and md==1
                          and v2>0
                          then
                          sma=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          smn=v2-sma
                          endif
                           
                          ;Jahresverbrauch
                          yr=year
                          if chg[yr]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          and v2>0
                          then
                          sya=v2
                          svars
                          endif
                          

                          Soweit ich das lese wird am Tag 1 des Monats der Wert des Zählers (sma=v2) gesetzt. Müsste da nicht auch die Uhrzeit mit rein?
                          Die Jahressektion kommt mir auch komisch vor. Da fehlt doch auch was, oder?

                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #315

                            @RalfTh
                            Du scheinst dich mit dem Skript etwas besser auszukennen.
                            Müsste die Sektion Monat und Jahr nicht so verändert werden?

                            ;Monatsverbrauch
                            md=day
                            if chg[md]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sma=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            smn=v2-sma
                            endif
                             
                            ;Jahresverbrauch
                            yr=year
                            if chg[yr]>0
                            and hr==0
                            and yd==1
                            and v2>0
                            then
                            sya=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            syn=v2-sya
                            

                            Also Zeile 4 hinzu und dann Zeile 19 dazu und Zeile 20 von md nach yd ändern.
                            Oder habe ich da einen Denkfehler drin?

                            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                            RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ChaotC Chaot

                              @RalfTh
                              Du scheinst dich mit dem Skript etwas besser auszukennen.
                              Müsste die Sektion Monat und Jahr nicht so verändert werden?

                              ;Monatsverbrauch
                              md=day
                              if chg[md]>0
                              and hr==0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sma=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              smn=v2-sma
                              endif
                               
                              ;Jahresverbrauch
                              yr=year
                              if chg[yr]>0
                              and hr==0
                              and yd==1
                              and v2>0
                              then
                              sya=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              syn=v2-sya
                              

                              Also Zeile 4 hinzu und dann Zeile 19 dazu und Zeile 20 von md nach yd ändern.
                              Oder habe ich da einen Denkfehler drin?

                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #316

                              @chaot Das glaube ich nicht, weil mit Zeile 3 und respektive mit Zeile 18 abgefragt wird , wann sich der Monat, bzw. das Jahr ändert und das geschieht immer um 0:00.

                              Zeile 3 und 5 fragen "md" ab und das ist doppelt. Gleiches gilt für Zeile 18 und 20. Wobei ich mich Frage was "yd" soll. Ist das nicht eher "yr"??

                              Aber wie gesagt, ich selbst habe die komplette Logik im ioBroker. Das schützt mich auch vor solchen Dingen wie modifizierte Scriptanforderungen.

                              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                              ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • RalfThR RalfTh

                                @chaot Das glaube ich nicht, weil mit Zeile 3 und respektive mit Zeile 18 abgefragt wird , wann sich der Monat, bzw. das Jahr ändert und das geschieht immer um 0:00.

                                Zeile 3 und 5 fragen "md" ab und das ist doppelt. Gleiches gilt für Zeile 18 und 20. Wobei ich mich Frage was "yd" soll. Ist das nicht eher "yr"??

                                Aber wie gesagt, ich selbst habe die komplette Logik im ioBroker. Das schützt mich auch vor solchen Dingen wie modifizierte Scriptanforderungen.

                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #317

                                @ralfth Ja, dein Script und die Logik funktioniert gut soweit ich das sehe und nochmals ganz herzlichen Dank dafür.

                                Aber das Script im Wemos interessiert mich, weil ich das versuche zu verstehen.
                                Fehlt die Zeile 4 beispielsweise schreibt der ständig den aktuellen Zählerstand in die smn, aktualisiert also immer solange der erste des Monats ist.

                                Zeile 20 dachte ich das das der erste Tag des Jahres ist, also yd. Ich bin mir aber nicht sicher ob der Ausdruck so funktioniert. Mit der Zeile 19 versuche ich das Problem aus Zeile 4 abzufangen.

                                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ChaotC Chaot

                                  @ralfth Ja, dein Script und die Logik funktioniert gut soweit ich das sehe und nochmals ganz herzlichen Dank dafür.

                                  Aber das Script im Wemos interessiert mich, weil ich das versuche zu verstehen.
                                  Fehlt die Zeile 4 beispielsweise schreibt der ständig den aktuellen Zählerstand in die smn, aktualisiert also immer solange der erste des Monats ist.

                                  Zeile 20 dachte ich das das der erste Tag des Jahres ist, also yd. Ich bin mir aber nicht sicher ob der Ausdruck so funktioniert. Mit der Zeile 19 versuche ich das Problem aus Zeile 4 abzufangen.

                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #318

                                  @chaot Wie gesagt erschöpfen sich meine Kenntnisse auf die Skriptversion in Verbindung mit Tasmota 8.x

                                  Ich habe das nicht weiterverfolgt. Vielleicht hilft dir die Doku weiter, bei deinem Projekt.

                                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                  ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • RalfThR RalfTh

                                    @chaot Wie gesagt erschöpfen sich meine Kenntnisse auf die Skriptversion in Verbindung mit Tasmota 8.x

                                    Ich habe das nicht weiterverfolgt. Vielleicht hilft dir die Doku weiter, bei deinem Projekt.

                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #319

                                    @ralfth Danke dir. Dann werde ich mir das mal vorknöpfen. Solange dein Scrip super läuft ist das so eine Freizeitbeschäftigung.

                                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ChaotC Chaot

                                      @mattes1007
                                      Danke!
                                      Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:

                                      #ifndef USE_SML_M
                                      #define USE_SML_M
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                                      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #endif
                                      

                                      in der userconfiguration aktivieren.

                                      #define SML_REPLACE_VARS

                                      wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.

                                      Als Script funktioniert:

                                      >D
                                      rssi=0
                                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                      v2=0
                                      hr=0
                                      md=0
                                      yr=0
                                      ;Strom
                                      p:sm=0
                                      sd=0
                                      p:sma=0
                                      smn=0
                                      p:sya=0
                                      syn=0
                                      sspr=0.2353
                                      yspr=0
                                      ysgp=100.08
                                      y€=0
                                       
                                      >T
                                      v2=SML#Total_in
                                      rssi=Wifi#RSSI
                                       
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      
                                      >S
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v2>0
                                      then
                                      sm=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sd=v2-sm
                                       
                                      ;Monatsverbrauch
                                      md=day
                                      if chg[md]>0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sma=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      smn=v2-sma
                                      endif
                                       
                                      ;Jahresverbrauch
                                      yr=year
                                      if chg[yr]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sya=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      syn=v2-sya
                                       
                                      ;Kosten
                                      yspr=syn*sspr+ysgp
                                      endif
                                       
                                      >J
                                      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                       
                                      >W
                                      WLAN Empfang: {m}%rssi%
                                      ==============
                                      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                      ==============
                                      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                      --------------
                                      Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                      ==============
                                      Strom Zählerstände:
                                      aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                      ==============
                                       
                                      >M 1
                                      +1,12,s,1,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                                      ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                      1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                      1,=h=================|
                                      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                      1,=h=================|
                                      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                      1,=h=================|
                                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                      1,=h=================|
                                      #
                                      

                                      Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.

                                      Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      milanissimo
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #320

                                      @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                      @mattes1007
                                      Danke!
                                      Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:

                                      #ifndef USE_SML_M
                                      #define USE_SML_M
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                                      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #endif
                                      

                                      in der userconfiguration aktivieren.

                                      #define SML_REPLACE_VARS

                                      wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.

                                      Als Script funktioniert:

                                      >D
                                      rssi=0
                                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                      v2=0
                                      hr=0
                                      md=0
                                      yr=0
                                      ;Strom
                                      p:sm=0
                                      sd=0
                                      p:sma=0
                                      smn=0
                                      p:sya=0
                                      syn=0
                                      sspr=0.2353
                                      yspr=0
                                      ysgp=100.08
                                      y€=0
                                       
                                      >T
                                      v2=SML#Total_in
                                      rssi=Wifi#RSSI
                                       
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      
                                      >S
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v2>0
                                      then
                                      sm=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sd=v2-sm
                                       
                                      ;Monatsverbrauch
                                      md=day
                                      if chg[md]>0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sma=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      smn=v2-sma
                                      endif
                                       
                                      ;Jahresverbrauch
                                      yr=year
                                      if chg[yr]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sya=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      syn=v2-sya
                                       
                                      ;Kosten
                                      yspr=syn*sspr+ysgp
                                      endif
                                       
                                      >J
                                      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                       
                                      >W
                                      WLAN Empfang: {m}%rssi%
                                      ==============
                                      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                      ==============
                                      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                      --------------
                                      Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                      ==============
                                      Strom Zählerstände:
                                      aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                      ==============
                                       
                                      >M 1
                                      +1,12,s,1,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                                      ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                      1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                      1,=h=================|
                                      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                      1,=h=================|
                                      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                      1,=h=================|
                                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                      1,=h=================|
                                      #
                                      

                                      Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.

                                      Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.

                                      Hallo, möchte einmal ein riesen Dank da lassen. War als Neuling anfangs noch bisschen kompliziert mit den ganzen flashen und den Einstellung jedoch machbar als Laie. Habt ihr echt super gemacht.

                                      Was ich gern noch mit im Skript hätte wäre die Zahlen zur Einspeisung äquivalent dem hier

                                      Tagesverbrauch (Tageseinspeisung): {m} %2sd% KWh
                                      Monatsverbrauch (Monatseinspeisung): {m} %2smn% KWh
                                      Jahresverbrauch (Jahreseinspeisung) {m} %2syn% KWh

                                      Strom Preis/kWh (Einspeisevergütung)/kWh): {m} %4sspr% €

                                      Strom kosten (Einspeisevergütung) lfd. Jahr:{m} %2yspr% €

                                      Strom (Einspeise)Zählerstände:
                                      aktuell: {m} %2v2% KWh
                                      0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh
                                      Monatsanfang: {m} %2sma% KWh
                                      Jahresanfang: {m} %2sya% KWh

                                      Habt da jetzt schon bisschen probiert bekomme es aber leider nicht hin, vielleicht könntest du das ja mal noch hinzufügen, ich wäre dir dafür sehr dankbar.

                                      Als zweite Anmerkung, ist es möglich über das Skript hier den Wert von "1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0" als Line-Protokoll über MQTT auszugeben sodass die InfluxDB diesen direkt verarbeiten kann?

                                      vielen Dank schonmal im Voraus.

                                      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M milanissimo

                                        @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                        @mattes1007
                                        Danke!
                                        Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:

                                        #ifndef USE_SML_M
                                        #define USE_SML_M
                                        #endif
                                        #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                                        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                        #endif
                                        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                        #endif
                                        

                                        in der userconfiguration aktivieren.

                                        #define SML_REPLACE_VARS

                                        wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.

                                        Als Script funktioniert:

                                        >D
                                        rssi=0
                                        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                        v2=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.2353
                                        yspr=0
                                        ysgp=100.08
                                        y€=0
                                         
                                        >T
                                        v2=SML#Total_in
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                         
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                         
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                         
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                         
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                         
                                        >J
                                        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                         
                                        >W
                                        WLAN Empfang: {m}%rssi%
                                        ==============
                                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                        ==============
                                        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                        --------------
                                        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                        ==============
                                        Strom Zählerstände:
                                        aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                        Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                        Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                        ==============
                                         
                                        >M 1
                                        +1,12,s,1,9600,SML
                                        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                                        ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                                        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                        1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                        1,=h=================|
                                        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                        1,=h=================|
                                        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                        1,=h=================|
                                        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                        1,=h=================|
                                        #
                                        

                                        Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.

                                        Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.

                                        Hallo, möchte einmal ein riesen Dank da lassen. War als Neuling anfangs noch bisschen kompliziert mit den ganzen flashen und den Einstellung jedoch machbar als Laie. Habt ihr echt super gemacht.

                                        Was ich gern noch mit im Skript hätte wäre die Zahlen zur Einspeisung äquivalent dem hier

                                        Tagesverbrauch (Tageseinspeisung): {m} %2sd% KWh
                                        Monatsverbrauch (Monatseinspeisung): {m} %2smn% KWh
                                        Jahresverbrauch (Jahreseinspeisung) {m} %2syn% KWh

                                        Strom Preis/kWh (Einspeisevergütung)/kWh): {m} %4sspr% €

                                        Strom kosten (Einspeisevergütung) lfd. Jahr:{m} %2yspr% €

                                        Strom (Einspeise)Zählerstände:
                                        aktuell: {m} %2v2% KWh
                                        0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh
                                        Monatsanfang: {m} %2sma% KWh
                                        Jahresanfang: {m} %2sya% KWh

                                        Habt da jetzt schon bisschen probiert bekomme es aber leider nicht hin, vielleicht könntest du das ja mal noch hinzufügen, ich wäre dir dafür sehr dankbar.

                                        Als zweite Anmerkung, ist es möglich über das Skript hier den Wert von "1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0" als Line-Protokoll über MQTT auszugeben sodass die InfluxDB diesen direkt verarbeiten kann?

                                        vielen Dank schonmal im Voraus.

                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #321

                                        @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
                                        Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:

                                        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                        

                                        Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
                                        Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
                                        Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.

                                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • ChaotC Chaot

                                          @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
                                          Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:

                                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                          

                                          Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
                                          Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
                                          Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          milanissimo
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #322

                                          @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                          @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
                                          Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:

                                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                          

                                          Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
                                          Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
                                          Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.

                                          Hallo, also das mit den Line-Protokoll hat sich erstmal erledigt. Hab mich da mit node Red jetzt bisschen beschäftigt. Wenn jedoch noch wer eine Idee hat wie man das im ESP mit Tasmota gleich macht, wäre ich auch dankbar. Bei Bedarf kann ich auch ne kleine Anleitung noch dazu geben für Dummies.

                                          Also das mit den Einspeisewerten wäre noch klasse wenn das mal einer posten könnte.

                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          356

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe