    • E
      euro @oberfragger last edited by

      @oberfragger
      ich nutze einen ESP32

      hatte mich hier durchgehangelt
      https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread%2F1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota%2F=&pageNo=1

      rx an rx und tx (oder eben andersrum) war eben pin 3 wie im Script angegeben

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        milanissimo @Bobofet last edited by

        @bobofet

        hey also meins schaut aktuell so aus.

        Ich bin nur auch am verzweifeln den die variablen p: außer vom Tag bleiben einfach nicht dauerhaft gespeichert.

        Vermute das liegt evtl. daran das es zu viele wahrscheinlich sind.

        >D
        rssi=0
        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
        v2=0
        v3=0
        sec=0
        hr=0
        md=0
        yr=0
        p:sm=0
        sd=0
        p:sme=0
        sde=0
        p:sma=0
        p:smb=0
        smn=0
        smo=0
        p:sya=0
        p:syb=0
        syn=0
        syo=0
        sspr=0.2599
        ssps=0.078
        yspr=0
        ysps=0
        yspt=0
        ysgp=150.00
        ysfak=0.4109
        getag=0
        ystag=0
        yetag=0
         
        >T
        v2=SML#Total_in
        v3=SML#Total_out
        rssi=Wifi#RSSI
         
        >B
        ->sensor53 r
         
        >S
        
        ;Tagesverbrauch
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        then
        sm=v2
        sme=v3
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        sd=v2-sm
        sde=v3-sme
        endif
        
        
         
        ;Monatsverbrauch
        md=day
        if chg[md]>0
        and hr==0
        and md==1
        then
        sma=v2
        smb=v3
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        smn=v2-sma
        smo=v3-smb
        endif
         
        ;Jahresverbrauch
        yr=year
        if chg[yr]>0
        and hr==0
        and md==1
        then
        sya=v2
        syb=v3
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        syn=v2-sya
        syo=v3-syb
        endif
         
        ;Kosten
        ystag=sd*sspr+ysfak
        yetag=sde*ssps
        getag=ystag-yetag
        yspr=syn*sspr+ysgp
        ysps=syo*ssps
        yspt=yspr-ysps
        endif
         
        >J
        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
        ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
        ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
        ,"Kosten pro Tag":"%2getag%"
        
        >W
        WLAN Empfang: {m}%rssi%
        ==============
        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
        Tageskosten:  {m} %2getag%  €
        TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
        MonatsverbrauchEins: {m} %2smo% KWh
        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
        JahresverbrauchEins: {m} %2syo% KWh
        ==============
        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
        --------------
        Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
        Strom Einspeisung lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
        Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
        ==============
        Strom Zählerstände:
        aktuell:         {m} %2v2% KWh
        0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
        0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
        Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
        MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
        Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
        ==============
         
        >M 1
        +1,13,s,1,9600,SML
        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
        1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
        1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
        
        #
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          blueTNT last edited by

          Moin zusammen,

          ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
          Mein Script:

          >D
          >B
          ->sensor53 r
          tper=10
          >M
          +1,13,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
          1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
          1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
          #
          

          liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).

          Output sensor53 d1:


          11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
          11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
          11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
          11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
          11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
          11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
          11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
          11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
          11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
          11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
          11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
          11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
          11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
          11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
          11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
          11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
          11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
          11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
          11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
          11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
          11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
          11:30:17.738 : 77 74
          11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
          11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
          11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
          11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
          11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
          11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
          11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
          11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
          11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
          11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
          11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
          11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
          11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
          11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
          11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
          11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
          11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
          11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
          11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
          11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
          11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
          11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
          11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
          11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
          11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
          11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
          11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
          11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}

          Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

          Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.

          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            euro @blueTNT last edited by

            @bluetnt
            geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
            denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus

            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RalfTh
              RalfTh @euro last edited by

              @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4

              b7c05d63-fe4d-4561-a4c8-72187b9eaa01-image.png

              ce8243a4-e394-41dd-9c03-0f09e52e4fe1-image.png
              Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!

              Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.

              E B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • E
                euro @RalfTh last edited by

                @ralfth
                Danke für den Input
                meiner liefert die aktuelle Leistung auch, nur keine Details wie Tages/Wochen Stände
                meinte das mit meinem Post. Wenn die aktuelle Leistung nicht geht ist natürlich Mist, geht ja meist drum diese Info zu bekommen

                konnte Danke ioBroker diese Werte vom Zähler an meine Wallbox übergeben, die dadurch dynamisches Solarladen umsetzen kann (Leistung regelt zw 6 und 16A) . Klasse Sache

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  blueTNT @RalfTh last edited by

                  @ralfth , die @1000 ist nur der Devisor. Ändere ich den auf z.B.1 ist der angezeige Wert nur um 3 Nullen länger...
                  https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
                  Ich werde meinen Energieversorger mal anschreiben. Jedoch wäre es schon verwunderlich, da ich ja über das Display alle Werte sehen kann nachdem ich initial den Pin eingegeben hatte.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Christian Röckel
                    Christian Röckel last edited by

                    Hey ich bin neu hier und wollte mir auch einen smarten Stromzähler mit einem ESP8266 Bauen.

                    Leider bin ich noch nicht ganz fündig geworden ob mein vorhandener Stromzähler kompatibel ist.

                    Es handelt sich dabei um einen dzg dws7412.1.

                    Hat den jemand von euch schon zum laufen gebracht und gibt es dann dabei was zu beachten?

                    Mit freundlichen Grüßen

                    Christian

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      euro last edited by

                      such mal hier im Thread und schau dir Beitrag 187 an 🙂

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MarioP
                        MarioP last edited by

                        Hallo zusammen - super Arbeit mit dem Script.

                        Ich bekomme aber das Tasmota-Projekt im Atom im Bezug auf
                        USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY etc. nicht richtig konfiguriert.
                        Daher meine Frage, könnte jemand eine BIN hier veröffentlichen?

                        Danke schon mal.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          sangandi @Chaot last edited by

                          @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                          @bobofet
                          Das Script:

                          >D
                          rssi=0
                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                          v2=0
                          hr=0
                          md=0
                          yr=0
                          ;Strom
                          p:sm=0
                          sd=0
                          p:sma=0
                          smn=0
                          p:sya=0
                          syn=0
                          sspr=0.304
                          yspr=0
                          ysgp=120
                          y€=0
                           
                          >T
                          v2=SML#Total_in
                          rssi=Wifi#RSSI
                           
                          >B
                          ->sensor53 r
                          
                          >S
                          ;Tagesverbrauch
                          hr=hours
                          if chg[hr]>0
                          and hr==0
                          and v2>0
                          then
                          sm=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          sd=v2-sm
                           
                          ;Monatsverbrauch
                          md=day
                          if chg[md]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          and v2>0
                          then
                          sma=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          smn=v2-sma
                          endif
                           
                          ;Jahresverbrauch
                          yr=year
                          if chg[yr]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          and v2>0
                          then
                          sya=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          syn=v2-sya
                           
                          ;Kosten
                          yspr=syn*sspr+ysgp
                          endif
                           
                          >J
                          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                           
                          >W
                          WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                          ===============
                          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                          Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                          Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                          ===============
                          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                          ---------------
                          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                          ===============
                          Strom Zählerstände:
                          aktuell:         {m} %2v2% kWh
                          0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                          Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                          Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                          ===============
                           
                          >M 1
                          +1,12,s,1,9600,SML
                          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                          ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                          1,=h===============|
                          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                          1,=h===============|
                          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                          1,=h===============|
                          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                          1,=h===============|
                          #
                          

                          Sieht dann so aus:
                          zaehler.jpg

                          Servus,

                          Ist es möglich die Berechnung der Zählerständer (00:00Uhr ,Monatsanfang usw.) für 2 Zähler zu berechnen.
                          Wenn ja, was müsste ich anpassen dass er das für 2 Zähler macht?

                          Gruß
                          sangandi

                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            Chaot @sangandi last edited by

                            @sangandi Ich verstehe die Frage nicht.
                            Der ESP liest einen einzelnen Zähler aus mit einem Lesekopf. Willst du zwei Zähler mit einem ESP auslesen?

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              sangandi @Chaot last edited by sangandi

                              @chaot

                              Ja genau, das ist mein Plan. Aktuell kann ich schon 2 Zähler mit einem esp auslesen.

                              Nur hätte ich gern für beide Zähler die Zählerstände:
                              00:00Uhr
                              Monatsanfang
                              Jahresanfang
                              Tagesverbrauch
                              Wochenverbrauch
                              Monatsverbrauch

                              Ist das möglich?

                              Gruß
                              Sangandi

                              RalfTh Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • RalfTh
                                RalfTh @sangandi last edited by

                                @sangandi Das ist möglich. Ich habe das im ioBroker mit einem Skript gelöst. Natürlich kannst du das auch in einem Skript auf dem ESP lösen, da bin ich allerdings überfragt, wie du die zwei Zähler trennst.
                                Ich finde es im ioBroker eleganter gelöst, da du alle Skripte an einem Platz hast. Die entsprechenden Datenpunkte habe ich mir als Objekte in 0_userdata angelegt.
                                b3fde3d4-f003-41a1-b728-a004cb6a6f94-image.png
                                234edc3f-1a1d-46e0-a99f-dec74233fd9b-image.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  blueTNT @blueTNT last edited by

                                  Ich habe noch einmal ins Handbuch geschaut. Im Menü des Zählers gibt es den Eintrag "InF OFF (On)" "...kann der Datensatz an der INFO Schnittstelle Ein (On) oder aus (OFF) geschaltet werden."

                                  Nun werden die meisten Daten auch übermittelt. Tagesverbrauch jedoch immer noch nicht, aber Hauptsache ich bekomme die aktuelle Lesitung 🙂

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @sangandi last edited by

                                    @sangandi Das müsste theoretisch möglich sein. Über den Parameter M stellst du den Zähler bzw. die Anzahl der Zähler ein.
                                    Aber wie genau da bin ich ehrlich gesagt überfragt. So tief bin ich in das Script nie eingestiegen. Da wäre es sinnvoll mal im Discord Channel bei Tasmota nachzufragen. Dort sitzt der Entwickler des Scripts.

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      ctnnemo @Chaot last edited by

                                      Ich habe es soweit geschafft.
                                      Zähler wird ausgelesen
                                      im ESP32 zeigt Tasmota die Werte an und sendet an IOBroker.

                                      im Objekt SENSOR erhalte ich jedoch dass:

                                      {
                                      "Time": "2022-07-08T14:57:20",
                                      "SML": {
                                      "Total_in": 68055.5349,
                                      "Power_curr": 854
                                      },
                                      "ESP32": {
                                      "Temperature": 74.4
                                      },
                                      "TempUnit": "C"
                                      }

                                      Was muss ich ändern, damit ich den aktuellen Bezug (Power_curr) und den Gesamtbezug (Total_in) einfach nur als Wert bekomme?
                                      Oder muss ich in einem Skript den Inhalt zerlegen und "auswerten"?

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        ctnnemo @ctnnemo last edited by

                                        @ctnnemo

                                        Ich habe den "Sensor" aus dem MQTT - Adapter genommen und nutze jetzt den
                                        Sonoff - Adapter. Dort wird er korrekt dargestellt.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Steffen Demmin
                                          Steffen Demmin @toki1973 last edited by

                                          @toki1973 Wie sieht dein Skript ITRON für Tasmota aus?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • oberfragger
                                            oberfragger last edited by oberfragger

                                            Ich versuche mich auch gerade am Tasmota-Zähler. Dafür verwende ich einen NodeMCU.
                                            Der Infrarot-Sensor hat einen USB-A Ausgang.

                                            Sehe ich das richtig, dass die erste zeile im Script schon auf die GPIOs referenziert? Was muss ich dementsprechend in Tasmota konfigurieren? Nichts? Ich habe die beiden Datenanschlüsse an GPIO1 und GPIO3. Wenn ich Serial RX und TX belege, dann wird im Hauptmenu garnichts angezeigt, da heisst es RX1 ist bereits konfiguriert...oder irgendwie so. Ich habe auch mal im Script 1 und 3 vertauscht (da ich nicht weiss, welcher USB-Anschluss wohin auf dem Empfänger landet... leider kein Erfolg.

                                            Via ioBroker Smartmeter Adapter funktioniert der Sensor problemlos.

                                            Habt ihr noch Tips/ Anregungen?

                                            64c4d81f-c56e-4af3-9a11-903776c48e27-image.png

                                            >D
                                            >B
                                            =>sensor53 r
                                            >M 1
                                            +3,1,s,0,9600,MT681
                                            1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                                            1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                                            1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
                                            1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
                                            1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
                                            1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                                            #
                                            

                                            Leider kann ich den Sensor nicht auseinandernehmen. Der scheint mir verklebt... Das ist vmt. ein Selbstbau IR-Sender/Empfänger mit 3D-Druck. Da das ganze Ding im ioBroker funktioniert, muss ich das doch nciht freileuchten, oder doch?

                                            Ergänzung. Ich habe den Empfänger an 3,3v, GND, RX und TX angeschlossen. Oder läuft das Teil auf 5V?
                                            0d9c3637-71c9-473c-bd8c-a24939440027-image.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            875
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            178241
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo