      Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.

      • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
      • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
      #ifndef USE_SCRIPT
      #define USE_SCRIPT
      #endif
      
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      
      #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
      #endif
      
      #ifdef USE_RULES
      #undef USE_RULES
      #endif
      
      • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
      • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
      20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
      
      • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
      • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)

      afed18a4-3a2f-40fc-9305-262d42d253b9-image.png

      • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
      • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.

      Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? 😕


      UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. 🙂
      Nun klappt alles.

      e0dd3d80-6173-46ae-a668-85c88d8c0d78-image.png

      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @bernett last edited by

        @bernett Ich habe etwas mehr drin:

        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
        #endif
        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #endif
        #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #endif
        
        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bernett @Chaot last edited by

          @chaot Hallo und danke dir für die schnelle Rückmeldung. Ich habe den Post oben bereits geupdated. Fehler lag in den Sonoff Adapter Einstellungen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • A
            allgrind last edited by allgrind

            Hey,

            ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
            Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
            1.JPG

            Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.

            Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018

            Mein Skript sieht wie folgt aus:

            >D
            >B
            ->sensor53 r
            tper=45
            >M
            +1,13,s,16,9600,SML
            
            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
            1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
            #
            

            Was mache ich falsch?

            Viele Grüße
            Allgrind

            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @allgrind last edited by

              @allgrind Eigentlich machst du nichts falsch.
              Soweit ich mich erinnere machst du mit einem Balkonkraftwerk keine Einspeisung.

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • E
                euro last edited by

                doch, eingespeist wird schon
                nur nicht vergütet

                so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                >D
                >B
                 
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,
                1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                #
                

                sieht dann so aus
                3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                bei Fragen fragen 🙂
                mfg Stefan

                Chaot A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Chaot
                  Chaot @euro last edited by

                  @euro Wieder was gelernt.
                  Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    allgrind @euro last edited by

                    @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                    doch, eingespeist wird schon
                    nur nicht vergütet

                    so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                    kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                    >D
                    >B
                     
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,
                    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                    1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                    1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                    #
                    

                    sieht dann so aus
                    3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                    aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                    nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                    368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                    bei Fragen fragen 🙂
                    mfg Stefan

                    Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                    Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.

                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      euro @allgrind last edited by

                      @allgrind

                      die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
                      Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an

                      Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
                      Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher 🙂

                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @euro last edited by

                        Moin,

                        ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.

                        Wie muss ich den USB anklemmen?
                        5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?

                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          euro @oberfragger last edited by

                          @oberfragger
                          ich nutze einen ESP32

                          hatte mich hier durchgehangelt
                          https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread%2F1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota%2F=&pageNo=1

                          rx an rx und tx (oder eben andersrum) war eben pin 3 wie im Script angegeben

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            milanissimo @Bobofet last edited by

                            @bobofet

                            hey also meins schaut aktuell so aus.

                            Ich bin nur auch am verzweifeln den die variablen p: außer vom Tag bleiben einfach nicht dauerhaft gespeichert.

                            Vermute das liegt evtl. daran das es zu viele wahrscheinlich sind.

                            >D
                            rssi=0
                            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                            v2=0
                            v3=0
                            sec=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            p:sm=0
                            sd=0
                            p:sme=0
                            sde=0
                            p:sma=0
                            p:smb=0
                            smn=0
                            smo=0
                            p:sya=0
                            p:syb=0
                            syn=0
                            syo=0
                            sspr=0.2599
                            ssps=0.078
                            yspr=0
                            ysps=0
                            yspt=0
                            ysgp=150.00
                            ysfak=0.4109
                            getag=0
                            ystag=0
                            yetag=0
                             
                            >T
                            v2=SML#Total_in
                            v3=SML#Total_out
                            rssi=Wifi#RSSI
                             
                            >B
                            ->sensor53 r
                             
                            >S
                            
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            then
                            sm=v2
                            sme=v3
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                            sde=v3-sme
                            endif
                            
                            
                             
                            ;Monatsverbrauch
                            md=day
                            if chg[md]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            then
                            sma=v2
                            smb=v3
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            smn=v2-sma
                            smo=v3-smb
                            endif
                             
                            ;Jahresverbrauch
                            yr=year
                            if chg[yr]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            then
                            sya=v2
                            syb=v3
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            syn=v2-sya
                            syo=v3-syb
                            endif
                             
                            ;Kosten
                            ystag=sd*sspr+ysfak
                            yetag=sde*ssps
                            getag=ystag-yetag
                            yspr=syn*sspr+ysgp
                            ysps=syo*ssps
                            yspt=yspr-ysps
                            endif
                             
                            >J
                            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                            ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                            ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                            ,"Kosten pro Tag":"%2getag%"
                            
                            >W
                            WLAN Empfang: {m}%rssi%
                            ==============
                            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                            Tageskosten:  {m} %2getag%  €
                            TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                            Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                            MonatsverbrauchEins: {m} %2smo% KWh
                            Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                            JahresverbrauchEins: {m} %2syo% KWh
                            ==============
                            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                            Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                            --------------
                            Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                            Strom Einspeisung lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                            Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                            ==============
                            Strom Zählerstände:
                            aktuell:         {m} %2v2% KWh
                            0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                            0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                            Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                            MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                            Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                            ==============
                             
                            >M 1
                            +1,13,s,1,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                            1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                            1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                            
                            #
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              blueTNT last edited by

                              Moin zusammen,

                              ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
                              Mein Script:

                              >D
                              >B
                              ->sensor53 r
                              tper=10
                              >M
                              +1,13,s,1,9600,SML
                              1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
                              1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
                              1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
                              #
                              

                              liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).

                              Output sensor53 d1:


                              11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
                              11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                              11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
                              11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
                              11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
                              11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
                              11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
                              11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
                              11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
                              11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
                              11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
                              11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
                              11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
                              11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
                              11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
                              11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
                              11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
                              11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
                              11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
                              11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                              11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
                              11:30:17.738 : 77 74
                              11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                              11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                              11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
                              11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
                              11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
                              11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
                              11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
                              11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
                              11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
                              11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
                              11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
                              11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
                              11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
                              11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
                              11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
                              11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
                              11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
                              11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
                              11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
                              11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
                              11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
                              11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
                              11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                              11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                              11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}

                              Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

                              Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.

                              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                euro @blueTNT last edited by

                                @bluetnt
                                geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
                                denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus

                                RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RalfTh
                                  RalfTh @euro last edited by

                                  @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4

                                  b7c05d63-fe4d-4561-a4c8-72187b9eaa01-image.png

                                  ce8243a4-e394-41dd-9c03-0f09e52e4fe1-image.png
                                  Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!

                                  Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.

                                  E B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    euro @RalfTh last edited by

                                    @ralfth
                                    Danke für den Input
                                    meiner liefert die aktuelle Leistung auch, nur keine Details wie Tages/Wochen Stände
                                    meinte das mit meinem Post. Wenn die aktuelle Leistung nicht geht ist natürlich Mist, geht ja meist drum diese Info zu bekommen

                                    konnte Danke ioBroker diese Werte vom Zähler an meine Wallbox übergeben, die dadurch dynamisches Solarladen umsetzen kann (Leistung regelt zw 6 und 16A) . Klasse Sache

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      blueTNT @RalfTh last edited by

                                      @ralfth , die @1000 ist nur der Devisor. Ändere ich den auf z.B.1 ist der angezeige Wert nur um 3 Nullen länger...
                                      https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
                                      Ich werde meinen Energieversorger mal anschreiben. Jedoch wäre es schon verwunderlich, da ich ja über das Display alle Werte sehen kann nachdem ich initial den Pin eingegeben hatte.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Christian Röckel
                                        Christian Röckel last edited by

                                        Hey ich bin neu hier und wollte mir auch einen smarten Stromzähler mit einem ESP8266 Bauen.

                                        Leider bin ich noch nicht ganz fündig geworden ob mein vorhandener Stromzähler kompatibel ist.

                                        Es handelt sich dabei um einen dzg dws7412.1.

                                        Hat den jemand von euch schon zum laufen gebracht und gibt es dann dabei was zu beachten?

                                        Mit freundlichen Grüßen

                                        Christian

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          euro last edited by

                                          such mal hier im Thread und schau dir Beitrag 187 an 🙂

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MarioP
                                            MarioP last edited by

                                            Hallo zusammen - super Arbeit mit dem Script.

                                            Ich bekomme aber das Tasmota-Projekt im Atom im Bezug auf
                                            USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY etc. nicht richtig konfiguriert.
                                            Daher meine Frage, könnte jemand eine BIN hier veröffentlichen?

                                            Danke schon mal.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            723
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            174008
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo