Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E euro

    hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
    https://forum.iobroker.net/post/745770

    wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
    kommt da nix ?

    Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort

    mfg
    Stefan

    B Offline
    B Offline
    brandorian
    schrieb am zuletzt editiert von
    #408

    wenn ich sensor53 d1 eingebe kommen leider keine werte :(

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E Offline
      E Offline
      euro
      schrieb am zuletzt editiert von
      #409

      mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
      Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E euro

        mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
        Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch

        B Offline
        B Offline
        brandorian
        schrieb am zuletzt editiert von brandorian
        #410

        die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.

        ich verzweifel hier bald

        Edit:

        Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.

        Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...

        was kann das sein?

        edit2:

        so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank :) Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD

        E 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B brandorian

          die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.

          ich verzweifel hier bald

          Edit:

          Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.

          Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...

          was kann das sein?

          edit2:

          so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank :) Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD

          E Offline
          E Offline
          euro
          schrieb am zuletzt editiert von
          #411

          Super!
          da scheint der emh weniger kritisch zu sein
          so oft wie ich den schon runter und wieder aufgesetzt habe ohne genau zu schauen wie
          bisher immer auf Anhieb was geliefert :)

          einzig schade, dass das Stromverbrauchsskript von Stephan Kreyenborg den tasmota ESP nicht unterstützt (?)
          zumindest taucht der bei mir in den Objekten dort nicht auf
          alle anderen Tasmota Devices schon

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            Sky111
            schrieb am zuletzt editiert von
            #412

            Hallo,

            ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.

            Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.

            In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.

            Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?

            ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Sky111

              Hallo,

              ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.

              Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.

              In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.

              Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?

              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von
              #413

              @sky111 Es ist möglich das das im Stromzähler deaktiviert wurde.
              Frag mal einfach bei deinem Messstellenbetreiber das du die Werte möchtest. Manche können (und wollen) das problemlos freischalten.

              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M milanissimo

                @testpaul999

                Vielen Dank nochmal hab mein Fehler erkannt. Läuft jetzt auch bei mir prima danke :)

                B Offline
                B Offline
                Bobofet
                schrieb am zuletzt editiert von
                #414

                @milanissimo
                Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
                Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
                Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
                Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...

                ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Bobofet

                  @milanissimo
                  Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
                  Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
                  Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
                  Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...

                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #415

                  @bobofet
                  Das Script:

                  >D
                  rssi=0
                  s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                  v2=0
                  hr=0
                  md=0
                  yr=0
                  ;Strom
                  p:sm=0
                  sd=0
                  p:sma=0
                  smn=0
                  p:sya=0
                  syn=0
                  sspr=0.304
                  yspr=0
                  ysgp=120
                  y€=0
                   
                  >T
                  v2=SML#Total_in
                  rssi=Wifi#RSSI
                   
                  >B
                  ->sensor53 r
                  
                  >S
                  ;Tagesverbrauch
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  and v2>0
                  then
                  sm=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  sd=v2-sm
                   
                  ;Monatsverbrauch
                  md=day
                  if chg[md]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  and v2>0
                  then
                  sma=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  smn=v2-sma
                  endif
                   
                  ;Jahresverbrauch
                  yr=year
                  if chg[yr]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  and v2>0
                  then
                  sya=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  syn=v2-sya
                   
                  ;Kosten
                  yspr=syn*sspr+ysgp
                  endif
                   
                  >J
                  ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                  ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                  ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                  ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                  ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                  ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                  ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                   
                  >W
                  WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                  ===============
                  Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                  Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                  Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                  ===============
                  Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                  Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                  ---------------
                  Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                  ===============
                  Strom Zählerstände:
                  aktuell:         {m} %2v2% kWh
                  0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                  Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                  Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                  ===============
                   
                  >M 1
                  +1,12,s,1,9600,SML
                  1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                  ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                  1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                  1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                  1,=h===============|
                  1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                  1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                  1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                  1,=h===============|
                  1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                  1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                  1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                  1,=h===============|
                  1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                  1,=h===============|
                  #
                  

                  Sieht dann so aus:
                  zaehler.jpg

                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                  B S 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • ChaotC Chaot

                    @bobofet
                    Das Script:

                    >D
                    rssi=0
                    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                    v2=0
                    hr=0
                    md=0
                    yr=0
                    ;Strom
                    p:sm=0
                    sd=0
                    p:sma=0
                    smn=0
                    p:sya=0
                    syn=0
                    sspr=0.304
                    yspr=0
                    ysgp=120
                    y€=0
                     
                    >T
                    v2=SML#Total_in
                    rssi=Wifi#RSSI
                     
                    >B
                    ->sensor53 r
                    
                    >S
                    ;Tagesverbrauch
                    hr=hours
                    if chg[hr]>0
                    and hr==0
                    and v2>0
                    then
                    sm=v2
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0
                    then
                    sd=v2-sm
                     
                    ;Monatsverbrauch
                    md=day
                    if chg[md]>0
                    and hr==0
                    and md==1
                    and v2>0
                    then
                    sma=v2
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0
                    then
                    smn=v2-sma
                    endif
                     
                    ;Jahresverbrauch
                    yr=year
                    if chg[yr]>0
                    and hr==0
                    and md==1
                    and v2>0
                    then
                    sya=v2
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0
                    then
                    syn=v2-sya
                     
                    ;Kosten
                    yspr=syn*sspr+ysgp
                    endif
                     
                    >J
                    ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                    ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                    ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                    ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                    ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                     
                    >W
                    WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                    ===============
                    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                    Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                    Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                    ===============
                    Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                    Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                    ---------------
                    Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                    ===============
                    Strom Zählerstände:
                    aktuell:         {m} %2v2% kWh
                    0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                    Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                    Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                    ===============
                     
                    >M 1
                    +1,12,s,1,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                    ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                    1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                    1,=h===============|
                    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                    1,=h===============|
                    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                    1,=h===============|
                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                    1,=h===============|
                    #
                    

                    Sieht dann so aus:
                    zaehler.jpg

                    B Offline
                    B Offline
                    Bobofet
                    schrieb am zuletzt editiert von Bobofet
                    #416

                    @chaot
                    der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                    Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!

                    @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige

                    B M 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • B Bobofet

                      @chaot
                      der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                      Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!

                      @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige

                      B Offline
                      B Offline
                      bernett
                      schrieb am zuletzt editiert von bernett
                      #417

                      Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.

                      • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
                      • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
                      #ifndef USE_SCRIPT
                      #define USE_SCRIPT
                      #endif
                      
                      #ifndef USE_SML_M
                      #define USE_SML_M
                      #endif
                      
                      #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                      #endif
                      
                      #ifdef USE_RULES
                      #undef USE_RULES
                      #endif
                      
                      • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
                      • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
                      20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
                      
                      • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
                      • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)

                      afed18a4-3a2f-40fc-9305-262d42d253b9-image.png

                      • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
                      • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.

                      Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? :-/


                      UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. :)
                      Nun klappt alles.

                      e0dd3d80-6173-46ae-a668-85c88d8c0d78-image.png

                      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B bernett

                        Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.

                        • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
                        • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
                        #ifndef USE_SCRIPT
                        #define USE_SCRIPT
                        #endif
                        
                        #ifndef USE_SML_M
                        #define USE_SML_M
                        #endif
                        
                        #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                        #endif
                        
                        #ifdef USE_RULES
                        #undef USE_RULES
                        #endif
                        
                        • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
                        • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
                        20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                        20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
                        
                        • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
                        • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)

                        afed18a4-3a2f-40fc-9305-262d42d253b9-image.png

                        • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
                        • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.

                        Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? :-/


                        UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. :)
                        Nun klappt alles.

                        e0dd3d80-6173-46ae-a668-85c88d8c0d78-image.png

                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #418

                        @bernett Ich habe etwas mehr drin:

                        #ifndef USE_SML_M
                        #define USE_SML_M
                        #endif
                        #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                        #endif
                        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #endif
                        #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                        #endif
                        

                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ChaotC Chaot

                          @bernett Ich habe etwas mehr drin:

                          #ifndef USE_SML_M
                          #define USE_SML_M
                          #endif
                          #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                          #endif
                          #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                          #endif
                          #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                          #endif
                          
                          B Offline
                          B Offline
                          bernett
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #419

                          @chaot Hallo und danke dir für die schnelle Rückmeldung. Ich habe den Post oben bereits geupdated. Fehler lag in den Sonoff Adapter Einstellungen.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • A Offline
                            A Offline
                            allgrind
                            schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                            #420

                            Hey,

                            ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
                            Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
                            1.JPG

                            Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.

                            Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018

                            Mein Skript sieht wie folgt aus:

                            >D
                            >B
                            ->sensor53 r
                            tper=45
                            >M
                            +1,13,s,16,9600,SML
                            
                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                            1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                            #
                            

                            Was mache ich falsch?

                            Viele Grüße
                            Allgrind

                            ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A allgrind

                              Hey,

                              ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
                              Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
                              1.JPG

                              Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.

                              Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018

                              Mein Skript sieht wie folgt aus:

                              >D
                              >B
                              ->sensor53 r
                              tper=45
                              >M
                              +1,13,s,16,9600,SML
                              
                              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                              1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                              #
                              

                              Was mache ich falsch?

                              Viele Grüße
                              Allgrind

                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #421

                              @allgrind Eigentlich machst du nichts falsch.
                              Soweit ich mich erinnere machst du mit einem Balkonkraftwerk keine Einspeisung.

                              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • E Offline
                                E Offline
                                euro
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #422

                                doch, eingespeist wird schon
                                nur nicht vergütet

                                so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                                kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                                >D
                                >B
                                 
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,
                                1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                #
                                

                                sieht dann so aus
                                3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                                aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                                nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                                368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                                bei Fragen fragen :)
                                mfg Stefan

                                ChaotC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • E euro

                                  doch, eingespeist wird schon
                                  nur nicht vergütet

                                  so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                                  kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                                  >D
                                  >B
                                   
                                  =>sensor53 r
                                  >M 1
                                  +1,3,s,0,9600,
                                  1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                  1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                  1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                  #
                                  

                                  sieht dann so aus
                                  3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                                  aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                                  nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                                  368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                                  bei Fragen fragen :)
                                  mfg Stefan

                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #423

                                  @euro Wieder was gelernt.
                                  Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E euro

                                    doch, eingespeist wird schon
                                    nur nicht vergütet

                                    so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                                    kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                                    >D
                                    >B
                                     
                                    =>sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,
                                    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                    1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                    1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                    #
                                    

                                    sieht dann so aus
                                    3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                                    aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                                    nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                                    368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                                    bei Fragen fragen :)
                                    mfg Stefan

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    allgrind
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #424

                                    @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                    doch, eingespeist wird schon
                                    nur nicht vergütet

                                    so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                                    kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                                    >D
                                    >B
                                     
                                    =>sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,
                                    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                    1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                    1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                    #
                                    

                                    sieht dann so aus
                                    3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                                    aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                                    nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                                    368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                                    bei Fragen fragen :)
                                    mfg Stefan

                                    Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                                    Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.

                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A allgrind

                                      @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                      doch, eingespeist wird schon
                                      nur nicht vergütet

                                      so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                                      kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                                      >D
                                      >B
                                       
                                      =>sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,
                                      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                      1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                      1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                      #
                                      

                                      sieht dann so aus
                                      3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                                      aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                                      nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                                      368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                                      bei Fragen fragen :)
                                      mfg Stefan

                                      Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                                      Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      euro
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #425

                                      @allgrind

                                      die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
                                      Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an

                                      Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
                                      Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher :)

                                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E euro

                                        @allgrind

                                        die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
                                        Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an

                                        Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
                                        Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher :)

                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #426

                                        Moin,

                                        ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.

                                        Wie muss ich den USB anklemmen?
                                        5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?

                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • oberfraggerO oberfragger

                                          Moin,

                                          ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.

                                          Wie muss ich den USB anklemmen?
                                          5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          euro
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #427

                                          @oberfragger
                                          ich nutze einen ESP32

                                          hatte mich hier durchgehangelt
                                          https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread%2F1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota%2F=&pageNo=1

                                          rx an rx und tx (oder eben andersrum) war eben pin 3 wie im Script angegeben

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          825

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen