      dtp last edited by

      Mal ohne Gewähr, da es bei mir problemlos mit der Adresse 2500 funktioniert. Meine Einträge in der vito.xml und der vcontrold.xml sehen dazu wie folgt aus:

      vito.xml:

      		<command name="getVitoBetriebsartHK" protocmd="getaddr"></command>
      			<addr>2500</addr>
      			<len>1</len>
      			<unit>ABA</unit>
      			<description>Aktuelle Betriebsart des Heizkreises</description>
      
      

      vcontrold.xml:

      	 <units><unit name="Aktuelle Betriebsart"><abbrev>ABA</abbrev>
      			<type>enum</type></unit></units> 
      

      Will man nun z.B. für die Adresse 3500 ab Byteposition 1 Werte auslesen, so müsste man es eigenltich wie folgt ändern:

      vito.xml:

      		<command name="getVitoBetriebsartHK" protocmd="getaddr"></command>
      			<addr>3500</addr>
      			<len>1</len>
      			<unit>ABA</unit>
      			<description>Aktuelle Betriebsart des Heizkreises</description>
      
      

      vcontrold.xml:

      	 <units><unit name="Aktuelle Betriebsart"><abbrev>ABA</abbrev>
      			<type>uchar</type>
      			 <icalc get="(B1 &amp; (0x01<<BP))>> BP"></icalc></unit></units> 
      

      Ich bin mir aber im Moment nicht ganz sicher, ob unter "len" in der vito.xml die Blocklänge oder die Bytelänge eingegeben werden muss.

      Gruß,

      Thorsten

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        passuff last edited by

        @dtp:

        Mal ohne Gewähr, da es bei mir problemlos mit der Adresse 2500 funktioniert. Meine Einträge in der vito.xml und der vcontrold.xml sehen dazu wie folgt aus: `

        Hallo Thorsten,

        die Heizkreise (2500/3500) sind laut ecnEventType.xml identisch aufgebaut, zumindest was BlockLength, BytePosition, ByteLength, BitPosition und BitLength angeht. Wenn du eine VScotHO1/20CB nutzt, sollte das eigentlich auch bei dir so sein. Sicher, dass du jemals eine reduzierte Raumtemp angezeigt bekommen hast? Ich lese mit deinen Einstellungen immer Normalbetrieb aus, selbst wenn sich die Anlage im reduzierten Betrieb befindet. Wenn das bei dir alles passt, würde mich mal deine SW Version interessieren. Hast du mal mit der Vitosoft 300 Demo genau deinen Softwareindex bestimmt? Ich habe eine VScotHO1****_4****.

        Gruß

        Michael

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          dtp last edited by

          Hallo Michael,

          das muss ich dann noch mal prüfen. Melde mich.

          Gruß,

          Thorsten

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dtp last edited by

            Also ich habe es gestern dann noch mal mit dem Umschalten der Betriebsart (Heizen und Warmwasser auf reduzierten Betrieb und umgekehrt) über meine Views getestet und es scheint soweit alles zu funktionieren. Die Solltemperaturen werden angepasst und die Pumpen sowie der Brenner umgeschaltet. Wird dann auch alles korrekt in meinem View angezeigt.

            Ein Wunsch noch an @blauholsten:

            Wäre es ggf. möglich, die einzelnen Datenpunkte zum Lesen und Schreiben sortierbar zu machen? Also z.B. nach einem bestimmten Suchbegriff, wie "Soll" oder "Temperatur", etc.? Das würde die Einstellung der Polling-Intervalle enorm erleichtern. Auch eine Sortierfunktion für die Polling-Intervalle wäre klasse.

            Gruß,

            Thorsten

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              passuff last edited by

              @dtp:

              Also ich habe es gestern dann noch mal mit dem Umschalten der Betriebsart (Heizen und Warmwasser auf reduzierten Betrieb und umgekehrt) über meine Views getestet und es scheint soweit alles zu funktionieren. Die Solltemperaturen werden angepasst und die Pumpen sowie der Brenner umgeschaltet. Wird dann auch alles korrekt in meinem View angezeigt. `
              Hmm.

              Das sind jetzt aber (in meinem Fall ) zwei verschiedene Adressen:

              getVitoBetriebsart (2323)

              • Abschaltbetrieb
              Nur Warmwasser
              
              Heizen und Warmwasser
              
              Dauernd red. Betrieb
              
              Dauernd Normalbetrieb 
              

              getVitoBetriebsartHK (2500):

              • Abschaltbetr. (Dauernd)
              Red. Betrieb (Schaltuhr)
              
              Normalbetrieb (Schaltuhr)
              
              Normalbetrieb (Dauernd) 
              

              getVitoBetriebsart (2323) funktioniert bei mir auch wunderbar, nur getVitoBetriebsartHK bereitet mir Probleme.

              Ich würde mich dennoch freuen, wenn du mit der Vitosoft mal den SW Stand deiner Heizung in Erfahrung bringen könntest.

              Darüber hinaus habe ich gerade folgendes Problem. Der Ferienbetrieb der FBH hat sich, warum auch immer aktiviert. Ich wollte ihn eben verstellen, doch leider ist mir der Syntax nicht bekannt. Wie gebe ich das Datum ein?

              Folgende Eingaben lieferten bisher keinen Erfolg:

              setVitoEndeFerien 01.01.1970 00:00:00

              setVitoEndeFerien 01.01.1970

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                dtp last edited by

                Ach so. Da haben wir dann wohl teilweise etwas aneinander vorbei geredet. Meines Wissens nach kann die Adresse 2500 nicht gesetzt, sondern nur ausgelesen werden. Das Setzen erfolgt über die Adresse 2323 in Verbindung mit den Schaltzeiten.

                Leider habe ich auch noch keine Lösung gefunden, wie man die Ferienzeiten setzt. Das dürfte analog der Systemzeit funktionieren, für die mir ebenfalls noch keine Lösung bekannt ist.

                Es wäre echt toll, wenn man die Systemzeit der Heizung stündlich mit einem Zeitserver synchronisieren könnte. Denn so besonders genau ist der integrierte Quarz der Viessmann-Heizung nicht gerade. Und da uns nun die Zeitumstellung noch bis mindestens 2021 erhalten bleiben wird, würde man sich das lästige Umstellen zwei Mal im Jahr sparen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  passuff last edited by

                  OK, und ich glaube wir reden schon wieder aneinander vorbei.

                  Problem 1: zwei Get Adressen für Betriebsarten bei der VScotHO1_4:

                  Für die Betriebsarten gibt es zwei verschiedene Adressen mit teilweise verschiedenen, teilweise überlappenden Eigenschaften:

                  1. getVitoBetriebsart (2323)

                  • Abschaltbetrieb
                  • Nur Warmwasser
                  • Heizen und Warmwasser
                  • Dauernd red. Betrieb
                  • Dauernd Normalbetrieb

                  2. getVitoBetriebsartHK (2500):

                  • Abschaltbetr. (Dauernd)
                  • Red. Betrieb (Schaltuhr)
                  • Normalbetrieb (Schaltuhr)
                  • Normalbetrieb (Dauernd)

                  Nutzt du beide?

                  getVitoBetriebsart (2323) Funktioniert bei mir.

                  getVitoBetriebsartHK (2500): Funktioniert nicht, zumindest nicht mit dem Byte was ich auslese, denn dieses steht immer auf 02-> Normalbetrieb (Schaltuhr)

                  –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Problem 2.: Setzen der Ferienzeit. zB setVitoEndeFerien_A1 (2311)

                  Hier verstehe ich den Syntax nicht. Wie erwartet vcontrold das Datum/ die Uhrzeit? Keine meiner Eingaben wurden akzeptiert..

                  Sorry für das Durcheinander….

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                    Hallo,

                    iob läuft bei mir auf win7 auf einem Laptop.

                    Wenn ich diesen mal neu starte habe ich das Problem, dass sich der Adapter nicht neu verbindet.

                    Er ist dann gelb.

                    Lösung:

                    Ich muss dann den Raspi (der bei der Heizung ist) neu starten; ein bisschen warten und dann den Adapter neu starten.

                    Dann verbindet er sich wieder und ist grün.

                    Frage:

                    Habt ihr dieses Problem auch?

                    Verbindet sich der Adapter bei einem Neustart ohne Probleme?

                    mfg

                    Dieter

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      dtp last edited by

                      Bei mir läuft vcontrold zusammen mit einer Homebridge auf einem Raspi 3B+ und der ioBroker auf einer Synology DiskStation im Docker.

                      Wenn ich den Raspi mal neu starten muss, dann bleibt auch bei mir der Viessmann-Adapter auf gelb stehen und ich muss ihn neu starten. Glücklicherweise kommt das im Jahr vielleicht zwei, drei Mal vor. Aber ja, der Viessmann-Adapter macht dann keinen automatischen Reconnect. Das war aber schon immer so.

                      Wäre natürlich toll, wenn du es noch implementieren könntest, dass der Adapter automatisch neu startet, wenn er nach Ablauf der am kürzesten eingestellten Polling-Zeit keine neuen Werte erhält. Zur Sicherheit sollte das aber nur bis zu drei Mal hintereinander erfolgen, um eine "Endlosschleife" zu vermeiden.

                      Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob es eine Möglichkeit zum Sortieren der einzelnen Datenpunkte in den entsprechenden Reitern für Get und Set gibt?

                      Gruß,

                      Thorsten

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        dtp last edited by

                        @passuff:

                        getVitoBetriebsart (2323) funktioniert bei mir auch wunderbar, nur getVitoBetriebsartHK bereitet mir Probleme. `

                        Das muss ich noch mal prüfen, ob da bei mir überhaupt etwas anderes als "Normalbetrieb" angezeigt wird.

                        @passuff:

                        Ich würde mich dennoch freuen, wenn du mit der Vitosoft mal den SW Stand deiner Heizung in Erfahrung bringen könntest. `

                        Schau ich auch noch mal nach. Im Moment kann ich nur sagen, dass meine Heizung aus dem Jahr 2012 ist.

                        @passuff:

                        Der Ferienbetrieb der FBH hat sich, warum auch immer aktiviert. Ich wollte ihn eben verstellen, doch leider ist mir der Syntax nicht bekannt. Wie gebe ich das Datum ein? `

                        Wie gesagt, dafür habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Die Syntax zum Ändern der Ferienzeit scheint aber der zur Einstellung der Systemzeit zu entsprechen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          passuff last edited by

                          @dtp:

                          @passuff:

                          getVitoBetriebsart (2323) funktioniert bei mir auch wunderbar, nur getVitoBetriebsartHK bereitet mir Probleme. `

                          Das muss ich noch mal prüfen, ob da bei mir überhaupt etwas anderes als "Normalbetrieb" angezeigt wird.

                          @passuff:

                          Ich würde mich dennoch freuen, wenn du mit der Vitosoft mal den SW Stand deiner Heizung in Erfahrung bringen könntest. `

                          Schau ich auch noch mal nach. Im Moment kann ich nur sagen, dass meine Heizung aus dem Jahr 2012 ist.

                          @passuff:

                          Der Ferienbetrieb der FBH hat sich, warum auch immer aktiviert. Ich wollte ihn eben verstellen, doch leider ist mir der Syntax nicht bekannt. Wie gebe ich das Datum ein? `

                          Wie gesagt, dafür habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Die Syntax zum Ändern der Ferienzeit scheint aber der zur Einstellung der Systemzeit zu entsprechen. `

                          Danke für deine Rückmeldung.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • L
                            Linedancer last edited by

                            Hallo Gemeinde,

                            wenn wir hier grade beim wüschen sind…

                            Es wäre schön, wenn der Viessmann Adapter die States den jeweiligen Werten entsprechend anlegen würde. Also Temperaturen als Zahl, Betriebsart als String usw.

                            Das würde beim Scripten einiges vereinfachen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer last edited by

                              @Linedancer:

                              Hallo Gemeinde,

                              wenn wir hier grade beim wüschen sind…

                              Es wäre schön, wenn der Viessmann Adapter die States den jeweiligen Werten entsprechend anlegen würde. Also Temperaturen als Zahl, Betriebsart als String usw.

                              Das würde beim Scripten einiges vereinfachen. `

                              Das werde ich die nächsten Tage realisieren

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer last edited by

                                @dtp:

                                Wäre natürlich toll, wenn du es noch implementieren könntest, dass der Adapter automatisch neu startet, wenn er nach Ablauf der am kürzesten eingestellten Polling-Zeit keine neuen Werte erhält. Zur Sicherheit sollte das aber nur bis zu drei Mal hintereinander erfolgen, um eine "Endlosschleife" zu vermeiden.

                                Gruß,

                                Thorsten `

                                Hi,

                                Das ist so ähnlich schon implementiert, wenn der vcontrold keine Antwort mehr schickt.

                                Aber das Beispiel wie du es oben beschrieben hast, wird nicht funktionieren. In meinen Fall müsste als Beispiel der vcontrold innerhalb von 30 Sekunden wieder laufen. Wenn er länger aus wäre, würde deine Variante nicht klappen.

                                Als Tip, man kann sich mit Hilfe eines kleinen Skriptes Abhilfe schaffen indem man den Adapter Connection state überwacht und dann nach Zeit x neu starten lässt.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer last edited by

                                  @dtp:

                                  Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob es eine Möglichkeit zum Sortieren der einzelnen Datenpunkte in den entsprechenden Reitern für Get und Set gibt?

                                  Gruß,

                                  Thorsten `

                                  Ich denke das sollte gehen. Problem ist die Zeit :?

                                  Gucke aber was sich machen lässt.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    Linedancer last edited by

                                    @blauholsten:

                                    Das werde ich die nächsten Tage realisieren `

                                    Klasse, dank dir.

                                    und: nur nicht hetzen…

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dtp last edited by

                                      @Linedancer:

                                      und: nur nicht hetzten… `

                                      D'Accort. 😉

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        JJ-Duisburg last edited by

                                        @dtp:

                                        Mal ne Frage. Wo hast du denn bei dir vcontrold laufen?

                                        Läuft es auf demselben Host, wie der ioBroker? Falls nein, funktioniert dann der SSH-Zugang zu dem Host, auf dem vcontrold läuft? Und hast du die notwendigen SSH-Zugangsdaten im viessmann-Adapter eingegeben? `

                                        Hallo zusammen, habe den Viessmann-Adapter installiert und eine Instanz eingerichtet. Bei der Konfiguration kann ich nur IP und Port eingeben. Die Verbindung kommt nicht zustande, mit Fehler im LOG : "check your SSH login dates Error: All configured authentication methods failed."

                                        Aber wo kann ich denn die SSH-Zugangsdaten im viessmann-Adapter eingeben? Finde nichts.

                                        Bin völlig hilf- und ratlos.

                                        Kann mir jemand weiter helfen.

                                        Dank im Voraus.

                                        Josef

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer last edited by

                                          @JJ-Duisburg:

                                          @dtp:

                                          Mal ne Frage. Wo hast du denn bei dir vcontrold laufen?

                                          Läuft es auf demselben Host, wie der ioBroker? Falls nein, funktioniert dann der SSH-Zugang zu dem Host, auf dem vcontrold läuft? Und hast du die notwendigen SSH-Zugangsdaten im viessmann-Adapter eingegeben? `

                                          Hallo zusammen, habe den Viessmann-Adapter installiert und eine Instanz eingerichtet. Bei der Konfiguration kann ich nur IP und Port eingeben. Die Verbindung kommt nicht zustande, mit Fehler im LOG : "check your SSH login dates Error: All configured authentication methods failed."

                                          Aber wo kann ich denn die SSH-Zugangsdaten im viessmann-Adapter eingeben? Finde nichts.

                                          Bin völlig hilf- und ratlos.

                                          Kann mir jemand weiter helfen.

                                          Dank im Voraus.

                                          Josef `

                                          Welche Admin Version benutzt du? Bzw. Welche Adapter Version?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            dtp last edited by

                                            @JJ-Duisburg:

                                            …habe den Viessmann-Adapter installiert und eine Instanz eingerichtet. `

                                            Ich meinte nicht den Adapter. Ich meinte vcontrold. Läuft das - so wie z.B. https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi für einen Raspi beschrieben - rund bei dir?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            925
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            viesmann
                                            50
                                            523
                                            127371
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo