NEWS
Test Adapter KNX v1.0.x
-
Hallo, ich bin gerade auch etwas am Testen. Nur klappt bei mir die automatische Zuweisung von Schalt GA zu Status GA auch nicht überall. Kann man diese Automatik auch irgendwie abwählen ?
Ich bin auch gerade noch am Testen. Bekomme ich ein Problem wenn ich meine Gruppenadressen z.B. so aufbaue:
1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten
1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Status
1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht SperrenErkennt der Adapter dann den Zusammenhang zwischen Schalten und Status und lässt Sperren außen vor?
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man (falls es mal nicht automatisch klappt) Schalten und Status verknüpfen kann?
Bevor ich jetzt die Gruppenadressen für das ganze Haus anfange anzulegen, wäre es super, wenn ihr mir noch einen Tipp geben könntet, wenn meine geplante Namensgebung nicht optimal sein sollte.
-
Ich bin auch gerade noch am Testen. Bekomme ich ein Problem wenn ich meine Gruppenadressen z.B. so aufbaue:
1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten
1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Status
1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht SperrenErkennt der Adapter dann den Zusammenhang zwischen Schalten und Status und lässt Sperren außen vor?
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man (falls es mal nicht automatisch klappt) Schalten und Status verknüpfen kann?
Bevor ich jetzt die Gruppenadressen für das ganze Haus anfange anzulegen, wäre es super, wenn ihr mir noch einen Tipp geben könntet, wenn meine geplante Namensgebung nicht optimal sein sollte.
-
@chefkoch009 sorry, hatte erst jetzt Zugang zum PC.
Hier sind meine Flags:
Meine Gruppenadressenstruktur: "OG/Jalousie/Schlafzimmer Position"
Adapter Ver: 1.0.39.
Hab versucht über Github eine neuere Version 1.0.44. zu installieren, aber diese hat nicht gestartet und im Log einen Fehler ausgegeben (auch, wenn ich davor die alte Version komplett gelöscht habe)


Hab danach wieder die letzte Stable von ioBroker direkt geladen.
Vor etwa 2 Wochen habe ich weitere Gruppenadressen erstellt und verknüpft und zwar den Status für die aktuelle Richtung, den habe ich vorher nie verwendet, aber der MDT Support meinte, dass diese benötigt wird, damit die Glastaster an der Wand wissen können in welche Richtung der Rollladen als nächstes fahren soll, weil ich damit nämlich auch Probleme hatte.
Edit: Mir ist aufgefallen, dass die Stati der Rollläden mal kommen und mal nicht. An meinen Glastastern an der Wand steht jedoch immer die korrekte Position, das Problem ist also nicht auf dem Bus, sondern in iobroker

Edit2: Mir ist noch etwas aufgefallen: Wenn ich meine Rollläden einzeln fahre kommen die Positionen immer an! Wenn ich aber z.B. über Homekit sage, dass ALLE Rollläden herunterfahren sollen, dann fahren zwar alle, aber keines der Posision-Stati kommt im iobroker an.
Es scheint also, als hätte es etwas mit dem Datenaufkommen zu tun. Etwas ist überlastet.
Ich habe mit den Einstellungen "Pakete pro Sekunde" alles mögliche probiert.
-Bei 5 Pakete pro Sekunde ist alles total träge und er verwirft dann auch Pakete, dann sind die teilweise nur noch ein paar Rollläden gefahren, die anderen haben sich nicht bewegt.
-Bei 40 Pakete pro Sekunde reagiert alles etwas schneller, aber die Positions-Stati fehlen nach wie vor.
Kann da jemand etwas Licht ins Dunkle bringen? Wieso werden bei "5" Pakete verworfen und nicht später/verzögert ausgeführt?
@loverz sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
@chefkoch009 Ich muss mein eigenes Thema nochmal hochholen.Mir ist aufgefallen, dass meine Rollladen Status (Positionen) nicht bei iobroker ankommen, wenn auf dem Bus viel los ist. Bei mir ist das z.B. bei Sonnenaufgang und Abenddämmerung.
Ich habe mit dem Wert "Pakete pro Sekunde"

schon "rumgespielt"
Wie verhält es sich denn hier genau, was passiert, wenn dieser Wert überschritten wird? Werden dann die von ioBroker abgehenden Telegramme verzögert?
Was passiert mit eigehenden Telegrammen wie z.B. Rollladenpositionen? Werden diese in diesem Fall dann verworfen?Ich stehe echt auf dem Schlauch, aber ohne die Rollladenpositionen habe ich hier massive Probleme z.B. auch was den Unwetterschutz angeht.
-
Folgendes konkretes Beispiel:
Position-Objekt:
{ "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1611780950257, "common": { "name": "2_EG_3_Buero_Beschattung_Position", "type": "number", "role": "level", "unit": "%", "max": 255, "min": 0, "read": false, "write": true }, "native": { "dpt": "DPT5.004", "address": "2/3/0", "addressRefId": "P-043A-0_GA-227", "statusGARefId": "P-043A-0_GA-74", "actGARefId": "", "objRef": "O-223_R-1907", "devName": "M-0002_A-A079-14-20B6", "devInst": "P-043A-0_DI-6", "objectSize": "", "update": false }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "knx.0.Beschattung.Beschattung_Position.2_EG_3_Buero_Beschattung_Position", "type": "state" }Position_Status-Objekt:
{ "_id": "knx.0.Beschattung.Beschattung_PositionStatus.2_EG_3_Buero_Beschattung_PositionStatus", "type": "state", "common": { "name": "2_EG_3_Buero_Beschattung_PositionStatus", "type": "number", "role": "value", "read": true, "write": true, "unit": "%", "max": 255, "min": 0 }, "native": { "dpt": "DPT5.004", "address": "2/4/0", "addressRefId": "P-043A-0_GA-74", "statusGARefId": "", "actGARefId": "P-043A-0_GA-227", "objRef": "O-243_R-1900", "devName": "M-0002_A-A079-14-20B6", "devInst": "P-043A-0_DI-6", "objectSize": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1611780950214, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Dazugehörige GAs in ETS:

Dann klicke ich in die "value"-Zelle des Status-Objekts und klicke wieder raus:

Und in beiden Value-Zellen (also von Position und Status) bleibt der Wert auf 198%. Der sollte in dem Moment doch auf 255% hüpfen, oder nicht?
@mike439 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Und in beiden Value-Zellen (also von Position und Status) bleibt der Wert auf 198%. Der sollte in dem Moment doch auf 255% hüpfen
Ja. Wobei 255% sich auch sehr merkwürdig anhört.. gibt es da nicht nen besseren Datentyp als %? Vielleicht wird da an einer Stelle ja doch was weggefiltert. Aber keine Ahnung... hm. Muss ich mal irgendwie versuchen zu testen kopfkratz
-
Hallo, ich bin gerade auch etwas am Testen. Nur klappt bei mir die automatische Zuweisung von Schalt GA zu Status GA auch nicht überall. Kann man diese Automatik auch irgendwie abwählen ?
@mane444 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Hallo, ich bin gerade auch etwas am Testen. Nur klappt bei mir die automatische Zuweisung von Schalt GA zu Status GA auch nicht überall. Kann man diese Automatik auch irgendwie abwählen ?
Warum willst du sie "abwählen"? Du kannst es durch editieren der RAW-Objekte in ioBroker manuell machen für die, wo es nicht klappt. (wird hier x-mal erklärt im Thread, Ergebnis siehe z.B. den Post von mike439 etwas über deinem, die addressRefId, statusGARefId und actGARefId Felder).
-
Ich bin auch gerade noch am Testen. Bekomme ich ein Problem wenn ich meine Gruppenadressen z.B. so aufbaue:
1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten
1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Status
1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht SperrenErkennt der Adapter dann den Zusammenhang zwischen Schalten und Status und lässt Sperren außen vor?
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man (falls es mal nicht automatisch klappt) Schalten und Status verknüpfen kann?
Bevor ich jetzt die Gruppenadressen für das ganze Haus anfange anzulegen, wäre es super, wenn ihr mir noch einen Tipp geben könntet, wenn meine geplante Namensgebung nicht optimal sein sollte.
-
@loverz sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
@chefkoch009 Ich muss mein eigenes Thema nochmal hochholen.Mir ist aufgefallen, dass meine Rollladen Status (Positionen) nicht bei iobroker ankommen, wenn auf dem Bus viel los ist. Bei mir ist das z.B. bei Sonnenaufgang und Abenddämmerung.
Ich habe mit dem Wert "Pakete pro Sekunde"

schon "rumgespielt"
Wie verhält es sich denn hier genau, was passiert, wenn dieser Wert überschritten wird? Werden dann die von ioBroker abgehenden Telegramme verzögert?
Was passiert mit eigehenden Telegrammen wie z.B. Rollladenpositionen? Werden diese in diesem Fall dann verworfen?Ich stehe echt auf dem Schlauch, aber ohne die Rollladenpositionen habe ich hier massive Probleme z.B. auch was den Unwetterschutz angeht.
@loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Wie verhält es sich denn hier genau, was passiert, wenn dieser Wert überschritten wird? Werden dann die von ioBroker abgehenden Telegramme verzögert?
Was passiert mit eigehenden Telegrammen wie z.B. Rollladenpositionen? Werden diese in diesem Fall dann verworfen?Die Erklärung, die ich dazu erhalten habe ist, dass vom ioBroker gesendete Telegramme verzögert werden. Eingehende Telegramme sollten weiterhin normal behandelt werden. -> das alles in der Theorie. Habe es nicht im Code geprüft oder selbst ausprobiert (wobei eingehende Telegramme hier, solange die Connection stehen bleibt, bisher immer verarbeitet wurden).
Ich habe bei Skripten, wo ich viel schalte aber auch öfter mit
setStateDelayedgearbeitet, damit kannst du das Problem dann selber umgehen. -
@loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Wie verhält es sich denn hier genau, was passiert, wenn dieser Wert überschritten wird? Werden dann die von ioBroker abgehenden Telegramme verzögert?
Was passiert mit eigehenden Telegrammen wie z.B. Rollladenpositionen? Werden diese in diesem Fall dann verworfen?Die Erklärung, die ich dazu erhalten habe ist, dass vom ioBroker gesendete Telegramme verzögert werden. Eingehende Telegramme sollten weiterhin normal behandelt werden. -> das alles in der Theorie. Habe es nicht im Code geprüft oder selbst ausprobiert (wobei eingehende Telegramme hier, solange die Connection stehen bleibt, bisher immer verarbeitet wurden).
Ich habe bei Skripten, wo ich viel schalte aber auch öfter mit
setStateDelayedgearbeitet, damit kannst du das Problem dann selber umgehen.@garfonso danke für die Infos, bei mir gehen definitiv Telegramme verloren, im log ist nichts zu finden.
Es scheint so, als hätte dieses Sekunden-Setting keine wirksame Funktion.
Vielleicht muss ich meine Blocklys nochmal anschauen und einige Punkte verzögern.
-
@mane444 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Hallo, ich bin gerade auch etwas am Testen. Nur klappt bei mir die automatische Zuweisung von Schalt GA zu Status GA auch nicht überall. Kann man diese Automatik auch irgendwie abwählen ?
Warum willst du sie "abwählen"? Du kannst es durch editieren der RAW-Objekte in ioBroker manuell machen für die, wo es nicht klappt. (wird hier x-mal erklärt im Thread, Ergebnis siehe z.B. den Post von mike439 etwas über deinem, die addressRefId, statusGARefId und actGARefId Felder).
@garfonso
Das habe ich gelesen, ich wollte nur nicht unbedingt im RAW anpassen da man hier bei Änderungen im KNX-Projekt und erneuten Einlesen Objekte u.U. überschreibt. Es war halt mal eine Idee.
Ich hab's inzwischen auch geschafft das die Schaltenden GA mit dem Status GA richtig verknüpft werden. Was noch nicht klappt sind absolute Dimmwerte und Jalousie Positionen. Bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt klappen sollte. -
@markus84
Sperren sollte außen vor gelassen werden. Ich würde noch das "Schalten" am Ende weglassen -> dann ist die Schalt GA und die Status GA ziemlich sicher am ähnlichsten (weil Status beim berechnen der Differenz ignoriert wird).@garfonso Mit "sperren außen vor lassen" meinst du, dass der Adapter es selbst außen vor lässt, oder muss ich hier tätig werden? loverz hatte angemerkt, dass mein Gruppenadressenaufbau nicht der offiziellen Empfehlung folgt. Siehst du hier ein Problem, dass mein Aufbau es dem Adapter schwieriger macht?
-
@mike439 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Und in beiden Value-Zellen (also von Position und Status) bleibt der Wert auf 198%. Der sollte in dem Moment doch auf 255% hüpfen
Ja. Wobei 255% sich auch sehr merkwürdig anhört.. gibt es da nicht nen besseren Datentyp als %? Vielleicht wird da an einer Stelle ja doch was weggefiltert. Aber keine Ahnung... hm. Muss ich mal irgendwie versuchen zu testen kopfkratz
-
@garfonso
Das habe ich gelesen, ich wollte nur nicht unbedingt im RAW anpassen da man hier bei Änderungen im KNX-Projekt und erneuten Einlesen Objekte u.U. überschreibt. Es war halt mal eine Idee.
Ich hab's inzwischen auch geschafft das die Schaltenden GA mit dem Status GA richtig verknüpft werden. Was noch nicht klappt sind absolute Dimmwerte und Jalousie Positionen. Bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt klappen sollte. -
@garfonso Mit "sperren außen vor lassen" meinst du, dass der Adapter es selbst außen vor lässt, oder muss ich hier tätig werden? loverz hatte angemerkt, dass mein Gruppenadressenaufbau nicht der offiziellen Empfehlung folgt. Siehst du hier ein Problem, dass mein Aufbau es dem Adapter schwieriger macht?
-
@markus84
Ich würde das empfehlen:1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten 1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status 1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht SperrenDann sollte es sicher gehen.
-
@garfonso
255% klingt allerdings seltsam, ja. Aber das ist nunmal ein Datentyp in KNX. Auch so zu sehen in der ETS:
@mike439 ok, dann gehen wir mal davon aus, dass es damit funktioniert. Bin kein ETS Experte

Ich hab mal versucht nachzuvollziehen, ob es am "GroupValueResponse" liegen kann. Wenn ein Gerät von selber aktualisiert, ist es ja was anderes, oder?
Aber eigentlich müsste das schon gehen, weil der Adapter beim Start ja auch alles mit GroupValueRead abfragt. Hm. Ich bin da aktuell überfragt, was da schief gehen kann. -
@markus84
Ich würde das empfehlen:1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten 1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status 1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht SperrenDann sollte es sicher gehen.
@garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
@markus84
Ich würde das empfehlen:
1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten 1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status 1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
Dann sollte es sicher gehen.Das funktioniert perfekt! Nochmals besten Dank.
Jetzt hänge ich allerdings gerade an den Steckdosen. Diese würde ich pro Raum gerne durchnummerieren. Also z.B.
4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-001-Schalten 4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-002-Schalten ...und dementsprechend
4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-001-Schalten-Status 4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-002-Schalten-Status ...Funktioniert das? Oder gibt es Probleme, weil sich nur eine Ziffer ändern würde?
-
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Eigenheiten bemerkt und wollte Fragen ob es bereits bekannt ist.
Mein System:
Node.js v10.20.0 (v12 kann ich nicht nutzen, da damit ein älterer Adapter nicht mehr läuft ( weil fehlende serialport v6 Unterstützung)
NPM v6.14.4
JS Controller v2.2.9
Admin Instanz v4.1.11
KNX Adapter v1.0.39
ETS v5.7.4- Ich nutze Iobroker um Zigbee Werte und Schalter an den KNX Bus zu senden. Dies mache ich mit einem einfachen Blockly Script, was so auch funktioniert
In der neusten Version des KNX Adapters ist es aber so, sobald in den Eigenschaften des Objekts (welche von ETS Import worden sind), keine Min / Max Werte eingetragen sind, ich keinen Wert angezeigt bekomme.
Beispiel, ich sende mir von einem Xiaomi Temp Sensor den Batterie Stand in V, im Zielobjekt der KNX Instanz steht dann nur V ohne Wert.
Nach dem eintragen der beiden Werte und einem Neustart der Intanz ist der Wert da.
Dies war in einer frühreren Version des KNX Adapters (denke v1.0.20? ) nicht so.
- Die Werte die ich mit meinem Blockly Script schreibe, kommen auf dem Bus erst an wenn ich 1. erledigt habe und wenn ich in den Objekteigenschaften die Häkchen bei read und update rausnehme.
Ansonsten wird dann zwar der Wert in iobroker Objekt richtig angezeigt, aber im Gruppenmonitor in der ETS bleibt das Telegramm ohne Wert.
Dies war wohl vorher auch nicht so...
Ist das bekannt?
@dittmar sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Eigenheiten bemerkt und wollte Fragen ob es bereits bekannt ist.
Mein System:
Node.js v10.20.0 (v12 kann ich nicht nutzen, da damit ein älterer Adapter nicht mehr läuft ( weil fehlende serialport v6 Unterstützung)
NPM v6.14.4
JS Controller v2.2.9
Admin Instanz v4.1.11
KNX Adapter v1.0.39
ETS v5.7.4- Ich nutze Iobroker um Zigbee Werte und Schalter an den KNX Bus zu senden. Dies mache ich mit einem einfachen Blockly Script, was so auch funktioniert
In der neusten Version des KNX Adapters ist es aber so, sobald in den Eigenschaften des Objekts (welche von ETS Import worden sind), keine Min / Max Werte eingetragen sind, ich keinen Wert angezeigt bekomme.
Beispiel, ich sende mir von einem Xiaomi Temp Sensor den Batterie Stand in V, im Zielobjekt der KNX Instanz steht dann nur V ohne Wert.
Nach dem eintragen der beiden Werte und einem Neustart der Intanz ist der Wert da.
Dies war in einer frühreren Version des KNX Adapters (denke v1.0.20? ) nicht so.
- Die Werte die ich mit meinem Blockly Script schreibe, kommen auf dem Bus erst an wenn ich 1. erledigt habe und wenn ich in den Objekteigenschaften die Häkchen bei read und update rausnehme.
Ansonsten wird dann zwar der Wert in iobroker Objekt richtig angezeigt, aber im Gruppenmonitor in der ETS bleibt das Telegramm ohne Wert.
Dies war wohl vorher auch nicht so...
Ist das bekannt?
möchte meinen Post nochmal hervorheben. Habe nur ich das Problem?
- Ich nutze Iobroker um Zigbee Werte und Schalter an den KNX Bus zu senden. Dies mache ich mit einem einfachen Blockly Script, was so auch funktioniert
-
@garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
@markus84
Ich würde das empfehlen:
1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten 1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status 1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
Dann sollte es sicher gehen.Das funktioniert perfekt! Nochmals besten Dank.
Jetzt hänge ich allerdings gerade an den Steckdosen. Diese würde ich pro Raum gerne durchnummerieren. Also z.B.
4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-001-Schalten 4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-002-Schalten ...und dementsprechend
4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-001-Schalten-Status 4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-002-Schalten-Status ...Funktioniert das? Oder gibt es Probleme, weil sich nur eine Ziffer ändern würde?
@markus84 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
@garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
@markus84
Ich würde das empfehlen:
1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten 1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status 1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
Dann sollte es sicher gehen.Das funktioniert perfekt! Nochmals besten Dank.
Jetzt hänge ich allerdings gerade an den Steckdosen. Diese würde ich pro Raum gerne durchnummerieren. Also z.B.
4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-001-Schalten 4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-002-Schalten ...und dementsprechend
4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-001-Schalten-Status 4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-002-Schalten-Status ...Funktioniert das? Oder gibt es Probleme, weil sich nur eine Ziffer ändern würde?
Wenn du es so machst, sollte es eigentlich gehen. Vielleicht probierst du es aber, wenn möglich, vorher kurz aus.
-
@dittmar sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Eigenheiten bemerkt und wollte Fragen ob es bereits bekannt ist.
Mein System:
Node.js v10.20.0 (v12 kann ich nicht nutzen, da damit ein älterer Adapter nicht mehr läuft ( weil fehlende serialport v6 Unterstützung)
NPM v6.14.4
JS Controller v2.2.9
Admin Instanz v4.1.11
KNX Adapter v1.0.39
ETS v5.7.4- Ich nutze Iobroker um Zigbee Werte und Schalter an den KNX Bus zu senden. Dies mache ich mit einem einfachen Blockly Script, was so auch funktioniert
In der neusten Version des KNX Adapters ist es aber so, sobald in den Eigenschaften des Objekts (welche von ETS Import worden sind), keine Min / Max Werte eingetragen sind, ich keinen Wert angezeigt bekomme.
Beispiel, ich sende mir von einem Xiaomi Temp Sensor den Batterie Stand in V, im Zielobjekt der KNX Instanz steht dann nur V ohne Wert.
Nach dem eintragen der beiden Werte und einem Neustart der Intanz ist der Wert da.
Dies war in einer frühreren Version des KNX Adapters (denke v1.0.20? ) nicht so.
- Die Werte die ich mit meinem Blockly Script schreibe, kommen auf dem Bus erst an wenn ich 1. erledigt habe und wenn ich in den Objekteigenschaften die Häkchen bei read und update rausnehme.
Ansonsten wird dann zwar der Wert in iobroker Objekt richtig angezeigt, aber im Gruppenmonitor in der ETS bleibt das Telegramm ohne Wert.
Dies war wohl vorher auch nicht so...
Ist das bekannt?
möchte meinen Post nochmal hervorheben. Habe nur ich das Problem?
@dittmar
ich glaube das ist relativ speziell, wie du das nutzt.. sowas hab ich bisher nicht gemacht, bei mir werden an manchen Stellen true/false (bzw. 0/1) und 0-100% auf den KNX Bus geschrieben, das geht, soweit ich das sehe, mit den aktuellen Versionen... schluterzuck - Ich nutze Iobroker um Zigbee Werte und Schalter an den KNX Bus zu senden. Dies mache ich mit einem einfachen Blockly Script, was so auch funktioniert