Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter KNX v1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Test Adapter KNX v1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 191.7k Aufrufe 85 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GarfonsoG Garfonso

    @markus84
    Sperren sollte außen vor gelassen werden. Ich würde noch das "Schalten" am Ende weglassen -> dann ist die Schalt GA und die Status GA ziemlich sicher am ähnlichsten (weil Status beim berechnen der Differenz ignoriert wird).

    M Offline
    M Offline
    Markus84
    schrieb am zuletzt editiert von
    #386

    @garfonso Mit "sperren außen vor lassen" meinst du, dass der Adapter es selbst außen vor lässt, oder muss ich hier tätig werden? loverz hatte angemerkt, dass mein Gruppenadressenaufbau nicht der offiziellen Empfehlung folgt. Siehst du hier ein Problem, dass mein Aufbau es dem Adapter schwieriger macht?

    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GarfonsoG Garfonso

      @mike439 said in Test Adapter KNX v1.0.x:

      Und in beiden Value-Zellen (also von Position und Status) bleibt der Wert auf 198%. Der sollte in dem Moment doch auf 255% hüpfen

      Ja. Wobei 255% sich auch sehr merkwürdig anhört.. gibt es da nicht nen besseren Datentyp als %? Vielleicht wird da an einer Stelle ja doch was weggefiltert. Aber keine Ahnung... hm. Muss ich mal irgendwie versuchen zu testen kopfkratz

      M Offline
      M Offline
      mike439
      schrieb am zuletzt editiert von
      #387

      @garfonso
      255% klingt allerdings seltsam, ja. Aber das ist nunmal ein Datentyp in KNX. Auch so zu sehen in der ETS:

      479b8a3e-9fad-4e79-8a15-2efcf9c4ab78-image.png

      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mane444

        @garfonso
        Das habe ich gelesen, ich wollte nur nicht unbedingt im RAW anpassen da man hier bei Änderungen im KNX-Projekt und erneuten Einlesen Objekte u.U. überschreibt. Es war halt mal eine Idee.
        Ich hab's inzwischen auch geschafft das die Schaltenden GA mit dem Status GA richtig verknüpft werden. Was noch nicht klappt sind absolute Dimmwerte und Jalousie Positionen. Bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt klappen sollte.

        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #388

        @mane444
        das Klappt genauso. Wichtig ist halt, dass die GAs möglichst identisch heißen. Also z.B. 'XYZ Dimmen' und dazu 'XYZ Dimmen Status'. Dann geht es. Position genauso.

        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Markus84

          @garfonso Mit "sperren außen vor lassen" meinst du, dass der Adapter es selbst außen vor lässt, oder muss ich hier tätig werden? loverz hatte angemerkt, dass mein Gruppenadressenaufbau nicht der offiziellen Empfehlung folgt. Siehst du hier ein Problem, dass mein Aufbau es dem Adapter schwieriger macht?

          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #389

          @markus84
          Ich würde das empfehlen:

          1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten
          1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status
          1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
          

          Dann sollte es sicher gehen.

          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

          M 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • GarfonsoG Garfonso

            @markus84
            Ich würde das empfehlen:

            1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten
            1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status
            1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
            

            Dann sollte es sicher gehen.

            M Offline
            M Offline
            Markus84
            schrieb am zuletzt editiert von
            #390

            @garfonso Danke, so werde ich es dann machen!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M mike439

              @garfonso
              255% klingt allerdings seltsam, ja. Aber das ist nunmal ein Datentyp in KNX. Auch so zu sehen in der ETS:

              479b8a3e-9fad-4e79-8a15-2efcf9c4ab78-image.png

              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #391

              @mike439 ok, dann gehen wir mal davon aus, dass es damit funktioniert. Bin kein ETS Experte ;-)
              Ich hab mal versucht nachzuvollziehen, ob es am "GroupValueResponse" liegen kann. Wenn ein Gerät von selber aktualisiert, ist es ja was anderes, oder?
              Aber eigentlich müsste das schon gehen, weil der Adapter beim Start ja auch alles mit GroupValueRead abfragt. Hm. Ich bin da aktuell überfragt, was da schief gehen kann.

              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GarfonsoG Garfonso

                @markus84
                Ich würde das empfehlen:

                1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten
                1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status
                1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
                

                Dann sollte es sicher gehen.

                M Offline
                M Offline
                Markus84
                schrieb am zuletzt editiert von
                #392

                @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                @markus84
                Ich würde das empfehlen:
                1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten 1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status 1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
                Dann sollte es sicher gehen.

                Das funktioniert perfekt! Nochmals besten Dank.

                Jetzt hänge ich allerdings gerade an den Steckdosen. Diese würde ich pro Raum gerne durchnummerieren. Also z.B.

                4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-001-Schalten
                4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-002-Schalten
                ...
                

                und dementsprechend

                4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-001-Schalten-Status
                4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-002-Schalten-Status
                ...
                

                Funktioniert das? Oder gibt es Probleme, weil sich nur eine Ziffer ändern würde?

                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D dittmar

                  Hallo Zusammen,

                  ich habe zwei Eigenheiten bemerkt und wollte Fragen ob es bereits bekannt ist.

                  Mein System:

                  Node.js v10.20.0 (v12 kann ich nicht nutzen, da damit ein älterer Adapter nicht mehr läuft ( weil fehlende serialport v6 Unterstützung)
                  NPM v6.14.4
                  JS Controller v2.2.9
                  Admin Instanz v4.1.11
                  KNX Adapter v1.0.39
                  ETS v5.7.4

                  1. Ich nutze Iobroker um Zigbee Werte und Schalter an den KNX Bus zu senden. Dies mache ich mit einem einfachen Blockly Script, was so auch funktioniert
                    In der neusten Version des KNX Adapters ist es aber so, sobald in den Eigenschaften des Objekts (welche von ETS Import worden sind), keine Min / Max Werte eingetragen sind, ich keinen Wert angezeigt bekomme.

                  Beispiel, ich sende mir von einem Xiaomi Temp Sensor den Batterie Stand in V, im Zielobjekt der KNX Instanz steht dann nur V ohne Wert.

                  Nach dem eintragen der beiden Werte und einem Neustart der Intanz ist der Wert da.
                  Dies war in einer frühreren Version des KNX Adapters (denke v1.0.20? ) nicht so.

                  de5ab26f-8b54-4677-b41f-632b85841ec3-image.png

                  1. Die Werte die ich mit meinem Blockly Script schreibe, kommen auf dem Bus erst an wenn ich 1. erledigt habe und wenn ich in den Objekteigenschaften die Häkchen bei read und update rausnehme.

                  Ansonsten wird dann zwar der Wert in iobroker Objekt richtig angezeigt, aber im Gruppenmonitor in der ETS bleibt das Telegramm ohne Wert.

                  Dies war wohl vorher auch nicht so...

                  Ist das bekannt?

                  D Offline
                  D Offline
                  dittmar
                  schrieb am zuletzt editiert von dittmar
                  #393

                  @dittmar sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:

                  Hallo Zusammen,

                  ich habe zwei Eigenheiten bemerkt und wollte Fragen ob es bereits bekannt ist.

                  Mein System:

                  Node.js v10.20.0 (v12 kann ich nicht nutzen, da damit ein älterer Adapter nicht mehr läuft ( weil fehlende serialport v6 Unterstützung)
                  NPM v6.14.4
                  JS Controller v2.2.9
                  Admin Instanz v4.1.11
                  KNX Adapter v1.0.39
                  ETS v5.7.4

                  1. Ich nutze Iobroker um Zigbee Werte und Schalter an den KNX Bus zu senden. Dies mache ich mit einem einfachen Blockly Script, was so auch funktioniert
                    In der neusten Version des KNX Adapters ist es aber so, sobald in den Eigenschaften des Objekts (welche von ETS Import worden sind), keine Min / Max Werte eingetragen sind, ich keinen Wert angezeigt bekomme.

                  Beispiel, ich sende mir von einem Xiaomi Temp Sensor den Batterie Stand in V, im Zielobjekt der KNX Instanz steht dann nur V ohne Wert.

                  Nach dem eintragen der beiden Werte und einem Neustart der Intanz ist der Wert da.
                  Dies war in einer frühreren Version des KNX Adapters (denke v1.0.20? ) nicht so.

                  de5ab26f-8b54-4677-b41f-632b85841ec3-image.png

                  1. Die Werte die ich mit meinem Blockly Script schreibe, kommen auf dem Bus erst an wenn ich 1. erledigt habe und wenn ich in den Objekteigenschaften die Häkchen bei read und update rausnehme.

                  Ansonsten wird dann zwar der Wert in iobroker Objekt richtig angezeigt, aber im Gruppenmonitor in der ETS bleibt das Telegramm ohne Wert.

                  Dies war wohl vorher auch nicht so...

                  Ist das bekannt?

                  möchte meinen Post nochmal hervorheben. Habe nur ich das Problem?

                  GarfonsoG F 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • M Markus84

                    @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                    @markus84
                    Ich würde das empfehlen:
                    1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten 1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status 1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
                    Dann sollte es sicher gehen.

                    Das funktioniert perfekt! Nochmals besten Dank.

                    Jetzt hänge ich allerdings gerade an den Steckdosen. Diese würde ich pro Raum gerne durchnummerieren. Also z.B.

                    4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-001-Schalten
                    4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-002-Schalten
                    ...
                    

                    und dementsprechend

                    4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-001-Schalten-Status
                    4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-002-Schalten-Status
                    ...
                    

                    Funktioniert das? Oder gibt es Probleme, weil sich nur eine Ziffer ändern würde?

                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #394

                    @markus84 said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                    @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                    @markus84
                    Ich würde das empfehlen:
                    1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten 1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status 1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
                    Dann sollte es sicher gehen.

                    Das funktioniert perfekt! Nochmals besten Dank.

                    Jetzt hänge ich allerdings gerade an den Steckdosen. Diese würde ich pro Raum gerne durchnummerieren. Also z.B.

                    4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-001-Schalten
                    4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-002-Schalten
                    ...
                    

                    und dementsprechend

                    4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-001-Schalten-Status
                    4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-002-Schalten-Status
                    ...
                    

                    Funktioniert das? Oder gibt es Probleme, weil sich nur eine Ziffer ändern würde?

                    Wenn du es so machst, sollte es eigentlich gehen. Vielleicht probierst du es aber, wenn möglich, vorher kurz aus.

                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D dittmar

                      @dittmar sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:

                      Hallo Zusammen,

                      ich habe zwei Eigenheiten bemerkt und wollte Fragen ob es bereits bekannt ist.

                      Mein System:

                      Node.js v10.20.0 (v12 kann ich nicht nutzen, da damit ein älterer Adapter nicht mehr läuft ( weil fehlende serialport v6 Unterstützung)
                      NPM v6.14.4
                      JS Controller v2.2.9
                      Admin Instanz v4.1.11
                      KNX Adapter v1.0.39
                      ETS v5.7.4

                      1. Ich nutze Iobroker um Zigbee Werte und Schalter an den KNX Bus zu senden. Dies mache ich mit einem einfachen Blockly Script, was so auch funktioniert
                        In der neusten Version des KNX Adapters ist es aber so, sobald in den Eigenschaften des Objekts (welche von ETS Import worden sind), keine Min / Max Werte eingetragen sind, ich keinen Wert angezeigt bekomme.

                      Beispiel, ich sende mir von einem Xiaomi Temp Sensor den Batterie Stand in V, im Zielobjekt der KNX Instanz steht dann nur V ohne Wert.

                      Nach dem eintragen der beiden Werte und einem Neustart der Intanz ist der Wert da.
                      Dies war in einer frühreren Version des KNX Adapters (denke v1.0.20? ) nicht so.

                      de5ab26f-8b54-4677-b41f-632b85841ec3-image.png

                      1. Die Werte die ich mit meinem Blockly Script schreibe, kommen auf dem Bus erst an wenn ich 1. erledigt habe und wenn ich in den Objekteigenschaften die Häkchen bei read und update rausnehme.

                      Ansonsten wird dann zwar der Wert in iobroker Objekt richtig angezeigt, aber im Gruppenmonitor in der ETS bleibt das Telegramm ohne Wert.

                      Dies war wohl vorher auch nicht so...

                      Ist das bekannt?

                      möchte meinen Post nochmal hervorheben. Habe nur ich das Problem?

                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #395

                      @dittmar
                      ich glaube das ist relativ speziell, wie du das nutzt.. sowas hab ich bisher nicht gemacht, bei mir werden an manchen Stellen true/false (bzw. 0/1) und 0-100% auf den KNX Bus geschrieben, das geht, soweit ich das sehe, mit den aktuellen Versionen... schluterzuck

                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D dittmar

                        @dittmar sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:

                        Hallo Zusammen,

                        ich habe zwei Eigenheiten bemerkt und wollte Fragen ob es bereits bekannt ist.

                        Mein System:

                        Node.js v10.20.0 (v12 kann ich nicht nutzen, da damit ein älterer Adapter nicht mehr läuft ( weil fehlende serialport v6 Unterstützung)
                        NPM v6.14.4
                        JS Controller v2.2.9
                        Admin Instanz v4.1.11
                        KNX Adapter v1.0.39
                        ETS v5.7.4

                        1. Ich nutze Iobroker um Zigbee Werte und Schalter an den KNX Bus zu senden. Dies mache ich mit einem einfachen Blockly Script, was so auch funktioniert
                          In der neusten Version des KNX Adapters ist es aber so, sobald in den Eigenschaften des Objekts (welche von ETS Import worden sind), keine Min / Max Werte eingetragen sind, ich keinen Wert angezeigt bekomme.

                        Beispiel, ich sende mir von einem Xiaomi Temp Sensor den Batterie Stand in V, im Zielobjekt der KNX Instanz steht dann nur V ohne Wert.

                        Nach dem eintragen der beiden Werte und einem Neustart der Intanz ist der Wert da.
                        Dies war in einer frühreren Version des KNX Adapters (denke v1.0.20? ) nicht so.

                        de5ab26f-8b54-4677-b41f-632b85841ec3-image.png

                        1. Die Werte die ich mit meinem Blockly Script schreibe, kommen auf dem Bus erst an wenn ich 1. erledigt habe und wenn ich in den Objekteigenschaften die Häkchen bei read und update rausnehme.

                        Ansonsten wird dann zwar der Wert in iobroker Objekt richtig angezeigt, aber im Gruppenmonitor in der ETS bleibt das Telegramm ohne Wert.

                        Dies war wohl vorher auch nicht so...

                        Ist das bekannt?

                        möchte meinen Post nochmal hervorheben. Habe nur ich das Problem?

                        F Offline
                        F Offline
                        FoxRo
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #396

                        @dittmar
                        evtl einen Tipp wert, wenn Du Blockly verwendest um auf den KNX Bus zu schreiben, welchen Block benutzt Du da?
                        Der Block "Aktualisiere" funktioniert nur für IoB interne Zustände. Wenn Du auf den KNX Bus schreiben willst, verwende den Block "Steure".
                        Wenn schon "steure" verwenden solltest, dann weiss ich bei Dir so auf die Schnelle leider auch nicht mehr weiter.
                        Viel Erfolg!

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GarfonsoG Garfonso

                          @markus84 said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                          @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                          @markus84
                          Ich würde das empfehlen:
                          1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten 1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status 1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
                          Dann sollte es sicher gehen.

                          Das funktioniert perfekt! Nochmals besten Dank.

                          Jetzt hänge ich allerdings gerade an den Steckdosen. Diese würde ich pro Raum gerne durchnummerieren. Also z.B.

                          4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-001-Schalten
                          4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-002-Schalten
                          ...
                          

                          und dementsprechend

                          4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-001-Schalten-Status
                          4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-002-Schalten-Status
                          ...
                          

                          Funktioniert das? Oder gibt es Probleme, weil sich nur eine Ziffer ändern würde?

                          Wenn du es so machst, sollte es eigentlich gehen. Vielleicht probierst du es aber, wenn möglich, vorher kurz aus.

                          M Offline
                          M Offline
                          Markus84
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #397

                          @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                          Vielleicht probierst du es aber, wenn möglich, vorher kurz aus.

                          Ich hatte es schon mit wenigen Steckdosen getestet. Ich war mir nur nicht sicher, ob es dann irgendwann vielleicht zu Verwechselungen kommen kann, da sich beispielsweise 001 und 010 sehr ähnlich sind...

                          Danke nochmal!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F FoxRo

                            @dittmar
                            evtl einen Tipp wert, wenn Du Blockly verwendest um auf den KNX Bus zu schreiben, welchen Block benutzt Du da?
                            Der Block "Aktualisiere" funktioniert nur für IoB interne Zustände. Wenn Du auf den KNX Bus schreiben willst, verwende den Block "Steure".
                            Wenn schon "steure" verwenden solltest, dann weiss ich bei Dir so auf die Schnelle leider auch nicht mehr weiter.
                            Viel Erfolg!

                            D Offline
                            D Offline
                            dittmar
                            schrieb am zuletzt editiert von dittmar
                            #398

                            @foxro ich benutze leider das steuere Script schon...

                            In der Version 1.0.20 gab es keine Probleme... Auch dass man "Update" und "read" deaktivieren muss, ist neu. Möchte aber eigentlich keinen alten Adapter verwenden. Nicht umsonst gibt es Updates und neue Funktionen....

                            @Garfonso danke dir trotzdem!

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D dittmar

                              @foxro ich benutze leider das steuere Script schon...

                              In der Version 1.0.20 gab es keine Probleme... Auch dass man "Update" und "read" deaktivieren muss, ist neu. Möchte aber eigentlich keinen alten Adapter verwenden. Nicht umsonst gibt es Updates und neue Funktionen....

                              @Garfonso danke dir trotzdem!

                              R Offline
                              R Offline
                              RES_DE
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #399

                              @dittmar Hallo, könntest Du in Github ein Issue eröffnen, dann kann Dir besser geholfen werden als hier in der Endlosschleife des Forums?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues

                              @Garfonso Hoffe Du gehst O.K. mit dem Umziehen des Themas, denn die langen Forumsbeiträge sin dzwar schön wie ein Buch zu lesen, aber Forum User, die zwischendurch einstiegen bleiben mit Ihren Fragen manchmal auf der Strecke

                              @all: für alle anderen user, die hier in diesem Beitrag bisher noch keine Lösung für ihr Problem erhalten haben oder mitgelesen haben, bitte ebenfalls ein neues Issue eröffnen.
                              Grüße
                              Reiner

                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R RES_DE

                                @dittmar Hallo, könntest Du in Github ein Issue eröffnen, dann kann Dir besser geholfen werden als hier in der Endlosschleife des Forums?
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues

                                @Garfonso Hoffe Du gehst O.K. mit dem Umziehen des Themas, denn die langen Forumsbeiträge sin dzwar schön wie ein Buch zu lesen, aber Forum User, die zwischendurch einstiegen bleiben mit Ihren Fragen manchmal auf der Strecke

                                @all: für alle anderen user, die hier in diesem Beitrag bisher noch keine Lösung für ihr Problem erhalten haben oder mitgelesen haben, bitte ebenfalls ein neues Issue eröffnen.
                                Grüße
                                Reiner

                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                #400

                                @res_de said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                Hoffe Du gehst O.K. mit dem Umziehen des Themas, denn die langen Forumsbeiträge sin dzwar schön wie ein Buch zu lesen, aber Forum User, die zwischendurch einstiegen bleiben mit Ihren Fragen manchmal auf der Strecke

                                Klar, issue ist immer besser, wenn man will, dass der Entwickler sich damit beschäftigt (also wenn irgendwas kaputt ist oder kaputt gegangen ist) - Im Forum ist es für tatsächliches Bugfixing viel zu unübersichtlich.Ein Issue kann chefkoch auch eher sehen und was dazu sagen. Ich bin ja hier nicht der Chef ;-)

                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Online
                                  F Online
                                  fritzke316
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #401

                                  Hallo
                                  Ich bin dabei meine Erste Visu zu basteln, habe auch schon alle Daten in den KNX-Adapter eingelesen, und soweit schaut auch alles ganz gut aus.
                                  Das Problem das ich jetzt habe ist, dass beim Start des Adapters nicht alle Status aktualisiert werden. Hab dann mal versucht den Adapter öfters neu zu starten und es wurden auch immer mehr Datenpunkte aktualisiert. Aber woran kann das liegen dass er mir nicht gleich von Anfang an alle Datenpunkte aktualisiert? Ich habe auch schon versucht die Anfragen pro Sekunde auch 10, 20 und 30 zu stellen aber immer das selbe Ergebnis.

                                  chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F fritzke316

                                    Hallo
                                    Ich bin dabei meine Erste Visu zu basteln, habe auch schon alle Daten in den KNX-Adapter eingelesen, und soweit schaut auch alles ganz gut aus.
                                    Das Problem das ich jetzt habe ist, dass beim Start des Adapters nicht alle Status aktualisiert werden. Hab dann mal versucht den Adapter öfters neu zu starten und es wurden auch immer mehr Datenpunkte aktualisiert. Aber woran kann das liegen dass er mir nicht gleich von Anfang an alle Datenpunkte aktualisiert? Ich habe auch schon versucht die Anfragen pro Sekunde auch 10, 20 und 30 zu stellen aber immer das selbe Ergebnis.

                                    chefkoch009C Offline
                                    chefkoch009C Offline
                                    chefkoch009
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #402

                                    @fritzke316 Er kann nur die aktualisieren die read=true UND write=true haben.
                                    Arbeitest Du mit Kopplern? Dann bitte nach Änderungen im Projekt, diese einmal mit überprogrammieren. Dabei wird die Routingtabelle neu geschrieben.....das wird oftmals vergessen.

                                    VG
                                    chefkoch009

                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • chefkoch009C chefkoch009

                                      @fritzke316 Er kann nur die aktualisieren die read=true UND write=true haben.
                                      Arbeitest Du mit Kopplern? Dann bitte nach Änderungen im Projekt, diese einmal mit überprogrammieren. Dabei wird die Routingtabelle neu geschrieben.....das wird oftmals vergessen.

                                      VG
                                      chefkoch009

                                      F Online
                                      F Online
                                      fritzke316
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #403

                                      @chefkoch009 Aahh OK, ich werde nochmal kontrollieren ob alle meine Datenpunkte die ich aktualisieren möchte auch read und write = true haben. Ja ich habe tatsächlich einen Koppler in meiner Anlage und ich gkaube auch dass ich den bei meiner letzen Änderung vergessen habe.
                                      Danke für die schnelle Antwort und für deinen tollen Adapter :)

                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F fritzke316

                                        @chefkoch009 Aahh OK, ich werde nochmal kontrollieren ob alle meine Datenpunkte die ich aktualisieren möchte auch read und write = true haben. Ja ich habe tatsächlich einen Koppler in meiner Anlage und ich gkaube auch dass ich den bei meiner letzen Änderung vergessen habe.
                                        Danke für die schnelle Antwort und für deinen tollen Adapter :)

                                        N Offline
                                        N Offline
                                        networkvision
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #404

                                        Hallo zusammen, ich verfolge nun seit einigen Monaten dieses Forum und die Möglichkeiten mit Iobroker und dem KNX Adapter.
                                        Meine erste VIS entsteht und viele Dinge funktionieren so wie sie sollen.
                                        ABER ich bekomme es einfach nicht hin das der KNX Adapter die GAs richtig kombiniert.
                                        Namensgebung angepasst (in gefühlt 1000 Möglichkeiten), wie beschrieben! Flags kontrolliert! Adapter aktualisiert (heute 1.0.44 ; vorher 1.0.39)
                                        ETS 5.7.4 keine Fehler beim Import in den Adapter!
                                        Nicht eine einzige Zuordnung wird nach dem Import richtig kombiniert. Keine Schalt GA kombiniert sich mit einem Status.
                                        Selbst wenn ich manuell den Status der richtigen GA zuordne, aktualisiert sich nach Neustart des Adapters kein Status und somit auch nicht die VIS.
                                        Hat von Euch vielleicht noch Jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte!?

                                        F R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • N networkvision

                                          Hallo zusammen, ich verfolge nun seit einigen Monaten dieses Forum und die Möglichkeiten mit Iobroker und dem KNX Adapter.
                                          Meine erste VIS entsteht und viele Dinge funktionieren so wie sie sollen.
                                          ABER ich bekomme es einfach nicht hin das der KNX Adapter die GAs richtig kombiniert.
                                          Namensgebung angepasst (in gefühlt 1000 Möglichkeiten), wie beschrieben! Flags kontrolliert! Adapter aktualisiert (heute 1.0.44 ; vorher 1.0.39)
                                          ETS 5.7.4 keine Fehler beim Import in den Adapter!
                                          Nicht eine einzige Zuordnung wird nach dem Import richtig kombiniert. Keine Schalt GA kombiniert sich mit einem Status.
                                          Selbst wenn ich manuell den Status der richtigen GA zuordne, aktualisiert sich nach Neustart des Adapters kein Status und somit auch nicht die VIS.
                                          Hat von Euch vielleicht noch Jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte!?

                                          F Online
                                          F Online
                                          fritzke316
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #405

                                          @networkvision Ich bin auch noch am rumprobieren warum sich nach einem Neustart nur einige Status aktualisieren und andere nicht. Wenn ich den Adapter ein paar mal neustarte dann werden aber immer mehr Satus aktualisiert. Das abwohl ich in der ETS sehen kann dass immer alle Status abgefragt werden.

                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          672

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe