Test Adapter KNX v1.0.x
-
@ThaBam
Das wäre super,
Vielen Dank -
Hi,
Ich sehe gerade, dass kein LUX-Wert passt. Faktor 100 ist falsch von mir.
Die Werte passen generell nicht. Stimmt der Daten-Typ ggf. nicht? -
@Kopterframe habe dir eine PN mit meiner mail geschickt wenn ich die haben wandel ich dir die gerade und schick sie zurück
-
Hi,
hat sich erledigt. Ich habe jetzt den Datentyp 9.004 genommen. Jetzt passt es -
Hallo zusammen,
sorry, wenn ich meine Noob-Frage hier im Tester Thread stelle. Falls es einen anderen fortlaufenden Thread zum KNX-Adapter gibt, gerne dahin verschieben. Ich brauche mal Hilfe von den KNX-Fachleuten ...
Eigentlich habe ich überhaupt keine KNX-Installation. Weil aber meine REMKO Sole-Wärmepumpe nur KNX spricht, habe ich mich in das Thema versucht einzuarbeiten und mir eine Minimalumgebung aufgebaut, um die Verbindung zum ioBroker herzustellen.
Ziel ist es, dass ich über den Modus-Adapter von meinem E3/DC Hauskraftwerk mitbekomme, wenn PV-Überschuss besteht und eigentlich eingespeist würde, die Soll-Temperatur für dem WW-Speicher und der Pufferspeicher zu erhöhen, um zusätzliche Energie im Wasser zu speichern.
Nachfolgend einmal das Anschlussbild, wie ich es jetzt aufgebaut habe. Ich verstehe das so, dass REMKO das Gira 2168 00 IP-Interface an das Zentralmodul der WP gehangen hat und darüber an den Bus an definierte Gruppenadressen sendet und lauscht.
In der REMKO-Anleitung sind alle GAs mit Ihren Datentypen angegeben:
Ich habe diese in der ETS 5 alle genau so angelegt ...
... dann das Projekt exportiert und im KNX-Adpater importiert. Die Freude war groß, als ich zeitnah die ersten Werte der Datenpunkte angezeigt bekam:
Dann kam allerdings die Ernüchterung, als ich beispielhaft auf den DP für die WW-Solltemperatur den Wert 50 schreiben wollte. Da kommt bei der Wärmepumpe nichts an
Habe ich irgendwo etwas übersehen? Muss ich bei den GAs, auf die ich senden will, noch etwas einstellen?
Im Adapter-Log (debug) ist nichts zu sehen.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Grüße
Frank
EDIT:
Habe inzwischen in der ETS den Diagnosemonitor entdeckt. Damit kann ich auf die GA 5/0/9 die WW-Solltemperatur schreiben und die kommt auch sofort bei der Wärmepumpe an. Mache ich das gleiche im ioBroker durch Editierung des DPs, passiert weiterhin nichts. Daraus folgere ich, dass ich im IoBroker noch etwas nicht korrekt konfiguriert habe.
Kann mir keiner helfen?
-
@chefkoch009
hier sind die GA aus dem knxproj file. Danach sollte die Zuordnung GA/Status doch möglich sein?<GroupAddresses> <GroupRanges> <GroupRange Id="P-0C1E-0_GR-12" RangeStart="2048" RangeEnd="4095" Name="Licht schalten" Puid="138"> <GroupRange Id="P-0C1E-0_GR-30" RangeStart="2048" RangeEnd="2303" Name="Schalten" Puid="460"> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-350" Address="2048" Name="Hobbykeller Licht links" DatapointType="DPST-1-1" Puid="463" /> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-351" Address="2049" Name="Hobbykeller Licht mitte" DatapointType="DPST-1-1" Puid="464" /> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-352" Address="2050" Name="Hobbykeller Licht rechts" DatapointType="DPST-1-1" Puid="465" /> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-353" Address="2051" Name="Hobbykeller Licht Treppe" DatapointType="DPST-1-1" Puid="466" /> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-354" Address="2052" Name="Hobbykeller Licht Treppe2" DatapointType="DPST-1-1" Puid="467" /> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-360" Address="2053" Name="Garage Licht" DatapointType="DPST-1-1" Puid="477" /> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-509" Address="2054" Name="Garten Licht" DatapointType="DPST-1-1" Puid="663" /> </GroupRange> <GroupRange Id="P-0C1E-0_GR-31" RangeStart="2304" RangeEnd="2559" Name="Status" Puid="461"> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-355" Address="2304" Name="Hobbykeller Licht links Status" DatapointType="DPST-1-11" Puid="468" /> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-356" Address="2305" Name="Hobbykeller Licht mitte Status" DatapointType="DPST-1-11" Puid="469" /> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-357" Address="2306" Name="Hobbykeller Licht rechts Status" DatapointType="DPST-1-11" Puid="470" /> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-358" Address="2307" Name="Hobbykeller Licht Treppe Status" DatapointType="DPST-1-11" Puid="471" /> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-359" Address="2308" Name="Hobbykeller Licht Treppe2 Status" DatapointType="DPST-1-11" Puid="472" /> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-361" Address="2309" Name="Garage Licht" DatapointType="DPST-1-11" Puid="478" /> <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-511" Address="2310" Name="Garten Licht Status" DatapointType="DPST-1-11" Puid="665" /> </GroupRange> <GroupRange Id="P-0C1E-0_GR-32" RangeStart="2560" RangeEnd="2815" Name="Sperren" Puid="462" /> </GroupRange> </GroupRanges> </GroupAddresses>
ich habe jetzt nochmal weiter reduziert, nur eine GA/Status:
Hängt das an Hauptgruppe/Mittelgruppe? Da hatte ich aber schon verschiedene Namen probiert.
und nochmal die 1.0.20 dagegen getestet, die liest den Status als indicator.switch statt value und die Zuordnung funktioniert:
{ "from": "system.adapter.knx.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1605438975485, "common": { "name": "Garten Licht Status", "type": "boolean", "role": "indicator.switch", "read": true, "write": false, "min": false, "max": true }, "native": { "dpt": "DPT1.011", "address": "1/1/6", "addressRefId": "P-0C1E-0_GA-511", "statusGARefId": "", "actGARefId": "P-0C1E-0_GA-509" }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "knx.1.Licht_schalten.Status.Garten_Licht_Status", "type": "state" }
Das Problem wurde mittlerweile von vielen gemeldet, das muss sich doch finden lassen?
-
@JojoS Hallo,
ich hatte auch Probleme mit der Verknüpfung. Daraufhin habe ich diese alle in ioBroker manuell verknüpft (siehe oben) und seither funktioniert es bei mir.Gruß
Philipp -
@Philipp-S Danke, aber in V1.0.20 hat die Verknüpfung beim Import doch funktioniert. Mit dem Workaround downgrade-Import-upgrade geht es zwar, aber das ist doch unschön.
-
Ich glaube ich habe das gleiche Problem, es kommen keine Zuordnungen zustande. Ich kann zwar Werte empfangen, aber keine Werte an den KNX Bus schreiben.
Adapter Version 1.0.42, 1.0.39 ging auch nicht.
Meine RAW Einträge:
Der "Switch":
{ "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1605713733035, "common": { "name": "OG Sarai Licht Gaube Ein/Aus", "type": "boolean", "role": "value", "read": true, "write": true, "max": true, "min": false }, "native": { "dpt": "DPT1.001", "address": "3/1/2", "addressRefId": "P-0189-0_GA-3", "statusGARefId": "", "actGARefId": "", "update": "", "objRef": "O-10_R-381", "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4", "devInst": "P-0189-0_DI-12", "objectSize": "" }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "knx.0.Beleuchtung_und_Steckdosen.Ein_Aus.OG_Sarai_Licht_Gaube_Ein_Aus", "type": "state" }
Und hier der dazugehörige "Status":
{ "_id": "knx.0.Beleuchtung_und_Steckdosen.Ein_Aus_Status.OG_Sarai_Licht_Gaube_Ein_Aus_Status", "type": "state", "common": { "name": "OG Sarai Licht Gaube Ein/Aus Status", "type": "boolean", "role": "", "max": true, "min": false }, "native": { "dpt": "DPT1.011", "address": "3/2/2", "addressRefId": "P-0189-0_GA-13", "statusGARefId": "", "actGARefId": "", "update": "", "objRef": "MD-3_M-20_MI-1_O-2-26_R-3", "devName": "M-0083_A-0005-31-8F57", "devInst": "P-0189-0_DI-9", "objectSize": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1605713733039, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
UPDATE: read=false und adapter 1.0.39 - jetzt kann ich auf den Bus schreiben, aber die status GA's zeigen bei iobroker nichts mehr an, komisch...
-
@romgen mach mal bei deinen Switch den Haken bei lesen raus und Starte den Adapter neu dann sollte es gehen.
-
Hallo,
ich habe eine Frage zu hörenden Adressen.
Ich habe in der ETS einen Dimmwert hörend auf den Staus des Dimmwerts gelegt.
Im Bus-Monitor funktioniert es. Der Dimmwert wird sauber dem Status nachgeführt.
Im ioBroker funktioniert es leider nicht. Der Dimmwert verändert sich nicht.
Muss ich im Adapter oder im Objekt noch etwas einstellen?KNX-Adapter 1.0.42
Gruß
Andreas -
@Homer-J said in Test Adapter KNX v1.0.x:
@romgen mach mal bei deinen Switch den Haken bei lesen raus und Starte den Adapter neu dann sollte es gehen.
Dankeschön! Jetzt klappt die Kommunikation mit iobroker und knx: Ich kann beim MDT Glastaster drücken und der ioBroker zeigt die Änderung an und ich kann per ioBroker eine Gruppenadresse auslösen womit die Lampe geschaltet wird.
Nur ein Problem habe ich noch: Wenn ich per ioBroker die Gruppenadresse schalte, tut der MDT Glastaster noch so, als ob keine Lampe an ist. Gibt es hierzu Tipps, wie man den Glastaster die Infos vom ioBroker auch umsetzt?
Bisher ist meine GA so, dass dort der Glastaster mittels Schalten ( K / Ü) mit dem Universalaktor verbunden ist (Schalten K / S).
Was fehlt da, damit der GLastaster auch "aktualisiert" wird, wenn ich die Lampe vom ioBroker schalte?Update: Hat sich geklärt. Falls jemand nach der Frage sucht, hier die Antwort: In ETS bei der Status GA einfach zusätzlich vom Glastaster den Eingang "Wert für Umschaltung" mit dem Status GA verbinden.
Update 2: Ein GA mit Datentyp 9.001 Temperatur wird nicht korrekt importiert? Angelegt wurde in iobroker "binary" anstatt "Zahl". Ein manuelles Korrigieren im iobroker DPT hat das Problem gelöst.
-
Hallo,
hat niemand eine Idee woran das mit der hörenden Adresse liegen kann? -
Hallo,
um das Thema für mich abzuschließen.
Ich benötige nur eine Rückmeldung, ob ich der einzige bin, der Probleme mit hörenden Objekten hat, da keines dieser bei mir im ioBroker funktioniert.
Wie löst Ihr das, oder ist das kein Problem für Euch? -
@AndreasK Moin,
ich habe getrennte Adressen für Dimmwert und Status Dimmwert.
Funktioniert so wie es soll. -
Hallo.
ich habe auch unterschiedliche KO's für Schalten, Status Schalten, Dimmwert und Status Dimmwert usw.. Das ist nicht mein Problem.
Vielleicht muss ich mein Problem etwas detaillierter beschreiben.
Ich möchte unser KNX in Homekit umsetzen. Die Integration funktioniert mit den Yahka eigentlich auch problemlos.Ich habe nur ein Problem damit, wenn ich z.B. Szenen aktiviere, dann wird z.B. der Wert 35 auf die Dimmwert-KO gesendet. Dabei wird der Dimmwert-Status verändert. Alles wunderbar. Wird die Leuchte nun aber über die Schalt KO ausgeschaltet, bleibt die Dimmwert-KO im ioBroker auf 35 und geht nicht auf 0. Zwar in der ETS hörend am Dimmwert-Status KO angebunden. In der ETS wird sie auch auf 0 gezogen. Sendet aber selbst kein 0 und bleibt somit auf 35 im ioBroker.
Wenn die Szene über HomeKit nun wieder aktiviert wird, wird kein Wert 35 auf die Dimmwert-KO gesendet, da sie laut ioBroker immer noch auf 35 ist.
Auch wird z.B. die Schalt-KO nicht angepasst, da es, obwohl hörend auf dem Status Schalten angebunden, natürlich selbst dabei nichts senden, da hörend. Somit bleibt im ioBroker das Schaltobjekt auf false und im HomeKit der Schalter auf Aus obwohl die Lampe an ist. Wenn ich nun die Lampe ausschalten möchte muss ich 2x drücken.Ich hoffe das verdeutlich etwas besser mein Problem.
Wie löst Ihr das?
-
@AndreasK said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Wird die Leuchte nun aber über die Schalt KO ausgeschaltet, bleibt die Dimmwert-KO im ioBroker auf 35 und geht nicht auf 0. Zwar in der ETS hörend am Dimmwert-Status KO angebunden. In der ETS wird sie auch auf 0 gezogen. Sendet aber selbst kein 0 und bleibt somit auf 35 im ioBroker.
Dann sind bei dir Dimmwert und Dimmwert-Status im ioBroker nicht verknüpft. Dafür sorgen, dass alle SchaltGAs mit den passenden StatusGAs verknüpft sind, dann gehen auch die Updates überall, so wie du es willst.
Alternativ aliase anlegen und da die beiden Objekte mit id-read/write zusammen führen. Helfen kann dir dabei auch der devices-adapter bzw. der Geräte-Tab im Admin. -
Da ich auch Probleme mit dem KNX-Adapter habe bin ich gerade dabei meine GA neu zu benennen. Welches dieser Schemas wäre besser, damit die Verknüpfung über den Adapter automatisch funktioniert?
AKD1 A SZ Tuer schalten
AKD1 A SZ Tuer schalten status
AKD1 A SZ Tuer schalten status dimmwert
AKD1 A SZ Tuer schalten sperren
AKD1 A SZ Tuer schalten dimmen relativ
AKD1 A SZ Tuer schalten dimmen absolutoder
AKD1 A SZ Tuer schalten
AKD1 A SZ Tuer schalten status
AKD1 A SZ Tuer status dimmwert
AKD1 A SZ Tuer sperren
AKD1 A SZ Tuer dimmen relativ
AKD1 A SZ Tuer dimmen absolut -
@Ken-Popper
Ist beides für dimmen nicht gut.
Am besten sowas:
AKD1 A SZ Tuer dimmen absolut
AKD1 A SZ Tuer dimmen absolut status
(für relativ passt die Rückmeldung ja eh nicht) -
@Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Dann sind bei dir Dimmwert und Dimmwert-Status im ioBroker nicht verknüpft. Dafür sorgen, dass alle SchaltGAs mit den passenden StatusGAs verknüpft sind, dann gehen auch die Updates überall, so wie du es willst.
Wie kann ich die Verknüpfung erstellen und wo?
Ich möchte ungern einen weiteren Adapter installieren um dieses ggf. zu lösen