NEWS
FRöLING Lambdatronic S3200
-
@Baodare said in FRöLING Lambdatronic S3200:
Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.
Hallo Baodare,
hast du schon eine Möglichkeit gefunden die Pumpen anzusteuern?
VG
Thomas -
Sorry aber bei den Diskreten Ein/Ausgänge scheitere ich noch.
Da sie weder unter "00001 Heating circuit pump 1", "1000 Heizkreispumpe 0" erreichbar ist.
Da weiß ich echt nicht was ich da wie einstellen soll.
Eventuell kann uns da jemand weiter helfen warum und wie das nun geht! -
Die Heizkreise inkl. Pumpe kann man mit
48047 - 48064 Betriebsart Heizkreis 1-18
0 ... Aus
1 ... Automatik
2 ... Extraheizen
3 ... Absenken
4 ... Dauerabsenken
5 ... Partybetriebaus- bzw. einschalten.
Für die Pumpen direkt habe ich nichts gefunden. -
Habe meinen Fehler gefunden!
Schuld war "Modbus Protokoll 2014" ich hatte das bei meinem Ofen auf "AUS"
Habe nun umgestellt und jetzt stimmt auch die neuere Liste von Fröling. -
Hallo Zusammen,
Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen
Gibt es ein pinout der Schnittstelle?
Grüßle
-
Hallo,
@garfield2412 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
In einem anderen Forum gab es zu Fröling diese Aussage:
https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
Weder 5V noch eine andere Versorgungsspannung.Gruß
meute -
Hallo,
@Baodare sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
ModBus P4 englisch.pdf
MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdfDa es hier um die Fröling Lambdatronic 3200 geht, hoffe ich, dass jemand helfen kann.
Meine Frage dreht sich um die Daten, die man über die serielle Schnitttstelle aus der Lambdatronic 3200 auslesen kann.
Jeder unterschiedliche Datensatz wird mit einer eigenen Adresse übertragen.
z.B.Adresse Name 0x0133 'Rührwerk Status' 0x011c 'Zyklon Status' 0x013f 'Betriebsstunden Saugturbine' 0x01d9 'Endlagenschalter' 0x01da 'Positionsschalter' 0x01cc 'Aktives Saugsystem' 0x011c 'Zyklon Status' 0x01d2 'Zustand der Saugaustragung' 0x013f 'Betriebsstunden Saugturbine' 0x01cc 'Aktives Saugsystem' 0x011c 'Zyklon Status' 0x01d2 'Zustand der Saugaustragung' 0x013f 'Betriebsstunden Saugturbine'
Weiß jemand, ob es dafür eine Doku gibt?
Oder weiß jemand, ob die Lambdatronic 3200 in jedem Kessel je identischer Adresse auch immer den identischen Datentyp liefert?Gruß
meute -
Hallo zusammen
Wollte mal Danke sagen für diesen Beitrag.
Dank der verlinkten Modbus Dokumentation lief das mit der Frölinganlage perfekt.Bei mir besteht folgende „Besonderheit“:
Wir haben ein Nahwärmenetz mit 6 Abnehmern (Häusern) in der Siedlung. Ich bin einer der Abnehmer und somit steht der Kessel nicht bei mir.Ein Mehrfamilienhaus ist Besitzer der Anlage, nur leider hat da niemand das technische Verständnis. Nicht mal die Wartungsfirma kannte sich mit Fröling Connect und Co aus. Dazu kommt noch, dass es natürlich keinen Internetanschuss bei der Heizung gibt und auch kein WLAN der Bewohner bis in den Keller reicht.
Nach langem hin und her durfte ich nun die Einbindung der Anlage übernehmen.
Also LTE Router angebracht, Fröling Connect für alle Nutzer mit jeweiligen Rechten angelegt und weil ich schon dabei war, noch einen Rock64 als ioBroker Multihost an den Modbus angeschlossen.
Ein kleines Script, das ständig die VPN Verbindung prüft und bei Bedarf neu aufbaut und alles läuft nun seit mehreren Tagen echt prima.Die fehlende Modbus Funktion „Boiler Extraladen“ habe ich dank der Dokumentation und einem ioBroker Skript dann auch noch gelöst.
Danke an die Gruppe!
-
@Strobelix
hallo, das klingt interessant habe auch meinen P4 per Modus verbunden, würdest Du mir ggf das script welches Du nutz für das Boiler extra laden mal ausleihen, denn beim schreiben in die Kiste bin ich bisher gescheitert, konkret geht es um die schon genannte Funktion für den Boiler , sowie die Umschaltung zwischen tag, nacht Party...usw das mache ich zur Zeit noch analog mit Relais parallel zum Raumthermostat, ist blöd daher wäre schreiben per MB schon ganz nett.
Danke Dir schon mal im Voraus und noch restliche schöne Feiertage... -
@Sonnenkind
Wenn du diese Holding Register anlegst, hast du fast alles was du brauchst.Mit den Werten 0-5 kannst du bei Register 48047 (oder höher je nach Heizkreisnr) den Heizkreis von Aus - Party vorgeben.
Wie das mit dem Extraladen geht, schreibe ich dir morgen, wenn ich vorm PC bin.
Aber auf jeden Fall benötigst du alle der o.g. Register dafür. Also bei einer Singleheizung wären das dann 4 Register -
nun zum "Extraladen"
Diese Funktion gibt es ja nicht im Modbus Protokoll, aber es gibt die Möglichkeit per Modbus Vorgaben an den Kessel zu senden. Damit du mein Skript verstehst, hier ein paar Anmerkungen.Wenn du nur einen Heizkreis hast, ist das sehr simpel, allerdings muss man ein paar Kleinigkeiten beachten. Verantwortlich für die "externe Vorgabe" sind diese Werte:
48001 Vorlauf-Solltemperatur für Heizkreis 1
48019 Boiler-Solltemperatur für Boiler 1
48029 Freigabe Heizkreis 1Wenn du jetzt in 48019 einen Wert schreibst, geht die Boilerladung los. Dieser Wert muss mindestens über deiner eingestellten Hystere + aktuelle Temperatur liegen. (steht auch alles genau im Protokoll)
Also wenn du im System eingestellt hast "Gewünschte Boilertemperatur 55°C" und "Nachladen, wenn Boiler unter: 50°C" dann ist deine Hysterese 5°C. Der Wert in 48019 muss also sein: Aktuelle Boilertemp + Hysterese.
Ich nehme hier einfach 60°C denn das liegt bei mir auf jeden Fall so hoch, das die Ladung startet.Diesen Wert musst du jetzt innerhalb 2 Minuten wiederholen, sonst springt der Kessel wieder auf "Auto" zurück. Ich wiederhole ihn alle 30sek. und wenn die gewünschte Boilertemperatur erreicht ist, beende ich die Wiederholung.
In meinem Fall:
Ich setzte also die 48019 auf 60°C, wiederhole das so lange bis der Boiler 55°C hat und dann endet die Wiederholung. Das Ganze steuere ich mit einem selbst erstellten Datenpunkt (boolean) "Boiler Extraladen"Bis hierhin die Boiler-Extraladung.
Kleines Problemchen, das allerdings entsteht: Auch der Heizkreis springt während der Boilerladung in den Modus "Externe Vorgabe" und würde die Pumpe abstellen. Damit der Heizkreis weiterhin mit den voreingestellten Werten weiterarbeitet, muss 48001 auf 0°C und 48029 auf 1 stehen.
Dadurch bleibt der Heizkreis aktiv und die 0°C bedeuten, er soll die Standardeinstellung verwenden.
Diese Vorgabe reicht eigentlich einmalig, ich schreibe es vorsichtshalber trotzdem immer mit.Wenn 2 Minuten nichts mehr geschrieben wird, geht der Kessel wieder in den Standardbetrieb, die Werte in den Registern musst du dazu NICHT zurücksetzen. Die bleiben einfach auf dem letzten Wert, beeinflussen den Kessel aber nicht, bis du wieder mit der Wertewiederholung startest.
Hier das Blockly für nur einen Heizkreis/Boiler:
-
@strobelix
Hallöle,
so heute Endich mal Zeit, über die Feiertage kein Internet......und jetzt werde ich mal schauen was ich hin bekomme, danke Dir für deine ausführliche Erklärung.
Hats Du auch die Fehlermeldungen wie aschebox usw ausgewertet? -
@sonnenkind Ein paar Fehlermeldungen habe ich ausgewertet, allerdings kommen die ja nur als Zahl und müssen übersetzt werden. Dafür sind es dann aber schon sehr viele Möglichkeiten. Das war mir bis jetzt zu aufwändig, da ich die Fehlermeldung ja auch sofort per Push von Fröling Connect bekomme.
Kleine Ergänzung zu meinem Setup:
Der Raspi an der Heizung (im Haus wo der Kessel steht) ist jetzt kein Multihost mehr über VPN, sondern ein MQTT Client per VPN. Dadurch sinkt die Datenmenge von ca 400-500MB/Tag auf 30-40 MB/Tag. Der Multihost Slave tauscht wohl extrem viele Daten mit dem Master aus.
Jetzt läuft auf dem Raspi iobroker mit Modbus und MQTT Client und mein Main-iobroker empfängt die Änderungen als MQTT Broker -
@strobelix
ok das stimmt natürlich, was mich interessieren würde wäre nur die Warnung Ascheschublade, generell kommt alles über die App das stimmt.
Das mit der Datenmenge ist schon sehr viel, da ist die jetztige Lösung deutlich angenehmer.
bin gespannt ob es stabil läuft. -
Habe die Tage meine Solaranlage erneuert nun hab ich einen Durchflussmesser sowie einen Kollektorrücklauf sensor angebracht. Nun aber folgendes Problem denn lt. Ofen funktionert alles und zeigt mir die Werte an wieviel Wasserdurchgepumpt wird sowie wieviel Kw erzeugt wird durch die Solaranlage.
32611 Aktuelle Leistung des Solar WMZ [kW] kW 100 2 32612 Solar - Kollektor Rücklauftemperatur °C 2 0 32613 Solar - Kollektor Vorlauftemperatur °C 2 0 32614 Solar - Tagesertrag vor 1 Tag kWh 1 0 32615 Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen kWh 1 0 32616 Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen kWh 1 0 32617 Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen kWh 1 0 32618 Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen kWh 1 0 32619 Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen kWh 1 0 32620 Tagesertrag [kWh] kWh 1 0 32621 Gesamtertrag [MWh] MWh 1 0 32622 Gesamtertrag [kWh] kWh 1 0
Bekomme aber lediglich:
modbus.0 2021-05-19 10:14:04.100 warn (11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32622_Gesamtertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions modbus.0 2021-05-19 10:14:04.098 warn (11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32621_Gesamtertrag_[MWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions modbus.0 2021-05-19 10:14:04.095 warn (11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32620_Tagesertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions modbus.0 2021-05-19 10:14:04.092 warn (11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32611_Aktuelle_Leistung des Solar WMZ [kW]" has no existing object, this might lead to an error in future versions modbus.0 2021-05-19 10:14:04.088 warn (11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32610_Solar_- DFL Sensor [l/h]" has no existing object, this might lead to an error in future versions modbus.0 2021-05-19 10:14:03.902 warn (11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.30085_Tagesertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
Problem gelöst! Es lag an den "[" "]" eckigen klammern!!
-
@garfield2412 Hallo Garfield,
kannst Du mal die Einstellungen für ESP-LINK posten? Ich würde meine Heizung auch gerne so anbinden. Der ESP läuft schon.
Die p4d-Lösung hat leider nicht geklappt. Das installieren des benötigten libwebsockets hab ich nicht geschafft. -
Hallo zusammen,
ich hänge mich hier auch mal mit dran. Ich habe einen PE1 Kessel mit P3200. Im großen und ganzen sieht es für mich so auch, dass (vor allem in Richtung ModBus) keine Unterschied zwischen S3200 und P3200 zu bestehen scheinen.
Ich hatte augrund vorhandener Hardware vor, den Weg von Tobi_RS zu gehen und einen zweiten Raspi als Mutlihost ins Netz gebracht. Auf diesem läuft aktuell nur der ModBus Adapter, die Heizung ist an COM2 mit einem Nullmodemkabel per FTDI RS232-USB Adapter am Raspi angeschlossen.
Ich bekomme aber jetzt keine Daten in den ioBroker.EInstellungen ioBroker:
Einstellungen am Kessel:
Der Adapter in ioBroker bleibt aber gelb (keine Verbindung zu ModBus) und empfängt nichts.
Wenn ich die Anlage mit dem Setup nicht an den Raspi, sondern an mein Notebook hänge, empfange ich ohne Probleme Daten mit Modbus Poll. Wenn ich die Option "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet" deaktiviere, empfange ich auch Daten über die Schnittstelle. Kabel abgerutscht, oder falsch belegt, kann also eigentlich nicht sein.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann?
-
@thx1183
HI!
spuckt der LOG etwas aus, dass uns weiter bringen kann?Tobi
-
Hey,
bei mitläuft der Kessel über ein USB RS232 Nullmodem Kabel, mit den gleichen Einstellungen, außer das ich bei mir die Alias Option aktiviert habe und der USB auf einem Nur geht, aber lesen geht einwandfrei.
Meine Kessel Einstellungen stimmen ebenfalls mit Deinen überein...
Eventuell taugt das USB Modem nichts ? Hatte damit anfangs Probleme als ich es noch über einen PI hab laufen lassen.
Bin gespannt was Du raus findest. -
Nochmal ich sorry man sollte immer 2 mal lesen...
Nur sollte Intel Nuc meinen...