Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. FRöLING Lambdatronic S3200

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

FRöLING Lambdatronic S3200

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
89 Posts 18 Posters 27.3k Views 17 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • R Offline
    R Offline
    RS_Tobi
    wrote on last edited by
    #8

    Hallo Leute,

    da mich in den letzten Tagen gleich zwei Leute angeschrieben haben, dass ihr Modbus mit den Fröhling P4 nicht klappt, VERSUCHE ich morgen hier zu antworten und Screenshots zu machen.

    Falls jemand schon vorab Fragen hat, kann es diese bereits stellen.

    HOFFENTLICH klappt es bei mir morgen irgendwie...

    Grüße
    Tobi

    1 Reply Last reply
    0
    • R Offline
      R Offline
      RS_Tobi
      wrote on last edited by RS_Tobi
      #9

      Hallo Leute,

      also auch bei mir heißt es, ich bin weder Programmierer noch IT'ler oder
      sonst irgendwie ein Spezialist.

      Ich habe einen Multihost mit diversen Raspberrys.
      Mein HauptRPi sitzt im Verteilerschrank und kommuniziert mit den anderen
      über Ethernet.
      Wie man das einrichtet sehr ihr in den Anleitungen.
      Jedoch gebe ich euch erst mal einen Übersicht meiner
      Einstellungen des HauptRPi und des FrölingRPi

      Zudem sei noch gesagt, dass man mit dem Modbus-Adapter in die Anlage auch DIREKT EINGREIFFEN KANN, somit habe ich für mich entscheiden,
      nur aus dem MODBUS Daten herauszulesen.
      ICH MÖCHTE KEINE DATEN SCHREIBEN!
      Um nicht Gefahr zu laufen etwas kaputt zu machen.

      Ich nimm nur die Daten und bereite diese Visuell auf.
      Somit habe ich die Möglichkeit zu sehen, wann
      der Kessel läuft, Fehler hat, nicht effizient Brennt usw.

      Man könnte die Daten jetzt auch noch mitloggen und in eine Datenbank
      speichern. Das will ich alles garnicht.

      Aber jetzt weiter.
      Mein HauptRPI ist ein RPi3 mit
      js-controller 1.5.14 (unter Hosts zu sehen)
      node und nodejs Version 6.17.1
      npm Version 3.10.10

      admin Adapter 3.6.5
      und diverse andere...

      Auf meinen FrölingRPi (Rpi2) ist nur
      admin 3.6.2
      discovery devices 1.3.0 (keine Ahnung warum)
      Information tab 1.3.7 (keine Ahnung warum)
      und Modbus 2.0.9
      installiert.
      Mit der node und nodejs Version 8.16.1
      und npm Version 6.4.1

      So, nun zur Hardware/Software des Fröling S4 Turbo
      mit der S3200 Steuerung (nicht mit WEB-CONNECT verbunden, da meine Daten ausser Haus gehen, dass will ich nicht.)
      System Infos:
      Version V50.04
      Built B05.14
      12.05.2017
      Touchversion V60.01
      Built B01.32.18

      Ich habe den RPi mit einen USB->RS232 Konverter an der Hauptplatine
      der Steuerung angeschlossen.
      (aktuell weiß ich nicht genau an welchen COM, aber ich vermute der COM2)
      Das ist aber nicht der COM Anschluss der hinten beim Rauchrohr unter dem kleinen Deckel "herausgeführt" wurde, sondern direkt an der Hauptplatine zu finden ist.
      Ich werde noch ein Bild nachliefern, aber mein Kessel heizt gerade, da
      komme ich jetzt nicht ran...

      Die diversen Einstellungen habe ich jetzt per Bild dokumentiert.
      in diese Einstellungen kommt man nur mit Bedienebene Expert
      d.h. "-7" muss auf dem Nummernblock eingegeben werden.

      Bedienerebene_4.jpg Bedienerebene_3.jpg Bedienerebene_2.jpg Bedienerebene_1.jpg

      1 Reply Last reply
      0
      • B Offline
        B Offline
        Baodare
        wrote on last edited by Baodare
        #10

        Ich habe mittlerweile eine bestehende Verbindung, mache es mit einen Raspberry Pi dazu einen USB auf RS232 Adapter auf die (Ich glaub) Com2 Schnittstelle. Das wiederum im Multihostbetrieb zu meinem im Docker laufendem Iobrokerhost. Würde aber im Standalone auch funktionieren. Was für mich eines der schwierigen momente war ist das ich richtige Adresse benutzt habe sonst ist die Verbindung wieder gelb geworden.
        Hier meine Wichtigsten.
        Modbus.png

        address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	
        30001	Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        30002	Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0	value		
        30003	Board Temperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        30005	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0	value.temperature		
        30011	Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        30019	Kesselstellgröße		%	uint16be	1	1	0	value		
        30020	Ansauglufttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        30022	Vorlauf-Isttemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        30025	Raumtemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        30098	Delivery screw current		A	uint16be	1	1	0	value		
        30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
        30099	Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0	value		
        30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
        30170	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
        30171	Flue gas setpoint		°C	uint16be	1	1	0	value		
        30119	Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        30120	Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        30121	Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        30197	Temperature of secondary boiler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value.temperature		
        30205	Collector pump runtime		h	uint16be	1	1	0	value		
        34001	Anlagenzustand			uint16be	1	1	0	value		
        30140	Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        34002	Kesselzustand			uint16be	1	1	0	value		
        30023	Vorlauf Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
        30240	Boiler charging pump speed		%	uint16be	1	1	0	value		
        30222	Hours_of heating		h	uint16be	1	1	0	value		
        30226	Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0	value		
        30153	Ansteuerung Kollektorpumpe 		%	uint16be	1	1	0	value		
        

        Dadurch das ich bei Fröling angefragt habe um eine aktuelle Liste zu bekommen hat mich das selbst sehr verwirrt da es scheinbar auf den Ofen selbst drauf an kommt, also Baujahr oder Software Version, da ja die Software selbst bei alle Öfen gleich benutzt wird, also Hackschnitzel, Pellets oder Festbrenn.
        B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
        ModBus P4 englisch.pdf
        MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf
        Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.
        Ich hoffe ich konnte auch schon etwas helfen.

        T meuteM 2 Replies Last reply
        0
        • R Offline
          R Offline
          RS_Tobi
          wrote on last edited by
          #11

          Nun habe ich auch noch Bilder der Kesseleinstellungen

          Kessel_1.JPG
          Kessel_2.JPG Kessel_3.JPG
          Kessel_4.JPG
          Kessel_5.JPG
          Kessel_6.JPG Kessel_7.JPG
          Kessel_8.JPG

          Und zu guter Letzt noch die Einstellungen meines Modbus Adapter

          Modbus_Allgemein.JPG
          Modbus_Eingangsregister.JPG
          Und dann muss unter OBJEKTE ein Modbus Reiter mit folgenden
          Werten auftauchen.

          Die Modbus Adressen werden im Handbuch (extra Anfordern beim Fröling Support) sehr gut beschrieben.
          Ich habe auch eins, welches ich bei bedarf zusenden kann, ist eine PDF
          Objekte_Werte.JPG

          H 1 Reply Last reply
          0
          • B Offline
            B Offline
            Baodare
            wrote on last edited by
            #12

            Ich finde es ja wieder sehr interessant das unsere Adressen so unterschiedlich sind, hast du ein anderes Modbus Pdf bekommen als was ich schon hochgeladen habe?
            Ich habe einen 2017ner S4 Turbo

            1 Reply Last reply
            0
            • R RS_Tobi

              Nun habe ich auch noch Bilder der Kesseleinstellungen

              Kessel_1.JPG
              Kessel_2.JPG Kessel_3.JPG
              Kessel_4.JPG
              Kessel_5.JPG
              Kessel_6.JPG Kessel_7.JPG
              Kessel_8.JPG

              Und zu guter Letzt noch die Einstellungen meines Modbus Adapter

              Modbus_Allgemein.JPG
              Modbus_Eingangsregister.JPG
              Und dann muss unter OBJEKTE ein Modbus Reiter mit folgenden
              Werten auftauchen.

              Die Modbus Adressen werden im Handbuch (extra Anfordern beim Fröling Support) sehr gut beschrieben.
              Ich habe auch eins, welches ich bei bedarf zusenden kann, ist eine PDF
              Objekte_Werte.JPG

              H Offline
              H Offline
              Herr_Wig
              wrote on last edited by
              #13

              @RS_Tobi Hi Tobi, Vielen Dank für diene Fotos, werde es sobald ich wieder im Keller sitze ausprobiern- was ich gesehen habe, ist bei mir der Datenlogger nicht aktiviert- eventuell hat es damit zu tun.

              LG Herwig

              1 Reply Last reply
              0
              • S Offline
                S Offline
                Sonnenkind
                wrote on last edited by
                #14

                Hallo in die Runde
                ich hänge mich hier mal ran, habe ebenfalls einen P4 mit dem neuen Touch drauf, lese auch über einen PI Daten aus und mache daraufhin aktuell Systemvariabeln in der Homematic, das ist allerdings schon ewig alt. Daher wäre auch bei mir der Ansatz die Werte per Modbus zu verarbeiten und ggf das eine oder andere darüber zu steuern.
                Was ich nicht ganz verstehe wie bekomme ich die Werte aus dem Kessel in den Modus Adapter eingelesen wo oder was ist da die Schnittstelle?
                Oder geht das in Euerem Fall über den Multihost ?
                Danke

                1 Reply Last reply
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  Baodare
                  wrote on last edited by Baodare
                  #15

                  Du könntest dir die werte ja auch jetzt über den Mqtt Adapter schicken lassen, ich habe einen Pi im Multihost betrieb auf Com2 des Ofen hängen. Die Einstellungen hat @RS_Tobi schon gepostet! Wichtig finde ich dabei das man die richtigen Adressen benutzt sonst bleibt die Verbindung Gelb.
                  Habe eben die Werte am Ofen verglichen zu @RS_Tobi Ofen, wichtig ist glaub ich nur die "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet als JA" einzustellen. Alle anderen Modbus einstellungen sind bei meinem Anders und funktioniert dennoch.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Sonnenkind
                    wrote on last edited by
                    #16

                    Hallöle nochmal,
                    was ich ja nicht ganz verstehe der Kessel hängt ja schon im Netzwerk, bei mir zumindest, so müsst es doc auch möglich sein über IP oder Netzwerk direkt den Kessel über den Modus anzusprechen?

                    H 1 Reply Last reply
                    0
                    • S Sonnenkind

                      Hallöle nochmal,
                      was ich ja nicht ganz verstehe der Kessel hängt ja schon im Netzwerk, bei mir zumindest, so müsst es doc auch möglich sein über IP oder Netzwerk direkt den Kessel über den Modus anzusprechen?

                      H Offline
                      H Offline
                      Herr_Wig
                      wrote on last edited by
                      #17

                      @Sonnenkind Hallo Sonnenkind,

                      so wie ich es verstanden habe, geht das nicht, der Netwerkanschluss funktioniert nur für das Fröling Connect, der hauseigenen Anbindung von fröling.

                      Du musst auf der Steuerplatine ein Nullmodemkabel (gekreuztes serielles Kabel) an der COM2 Schnittstelle anschließen nur an dieser Schnittstelle kannst du den Modbus aktivieren.- ist der Modbus nicht aktiviert, spuckt der Kessel permanent die aktuellen Zustandswerte aus. Das kannst du ausprobieren, wenn du eine serielle Verbindung über diese Schnittstelle aufbaust- Modbus muss dann allerdings deaktiviert sein.

                      LG Herwig

                      G 1 Reply Last reply
                      0
                      • B Baodare

                        Ich habe mittlerweile eine bestehende Verbindung, mache es mit einen Raspberry Pi dazu einen USB auf RS232 Adapter auf die (Ich glaub) Com2 Schnittstelle. Das wiederum im Multihostbetrieb zu meinem im Docker laufendem Iobrokerhost. Würde aber im Standalone auch funktionieren. Was für mich eines der schwierigen momente war ist das ich richtige Adresse benutzt habe sonst ist die Verbindung wieder gelb geworden.
                        Hier meine Wichtigsten.
                        Modbus.png

                        address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	
                        30001	Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        30002	Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0	value		
                        30003	Board Temperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        30005	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0	value.temperature		
                        30011	Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        30019	Kesselstellgröße		%	uint16be	1	1	0	value		
                        30020	Ansauglufttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        30022	Vorlauf-Isttemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        30025	Raumtemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        30098	Delivery screw current		A	uint16be	1	1	0	value		
                        30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                        30099	Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0	value		
                        30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                        30170	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                        30171	Flue gas setpoint		°C	uint16be	1	1	0	value		
                        30119	Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        30120	Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        30121	Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        30197	Temperature of secondary boiler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value.temperature		
                        30205	Collector pump runtime		h	uint16be	1	1	0	value		
                        34001	Anlagenzustand			uint16be	1	1	0	value		
                        30140	Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        34002	Kesselzustand			uint16be	1	1	0	value		
                        30023	Vorlauf Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                        30240	Boiler charging pump speed		%	uint16be	1	1	0	value		
                        30222	Hours_of heating		h	uint16be	1	1	0	value		
                        30226	Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0	value		
                        30153	Ansteuerung Kollektorpumpe 		%	uint16be	1	1	0	value		
                        

                        Dadurch das ich bei Fröling angefragt habe um eine aktuelle Liste zu bekommen hat mich das selbst sehr verwirrt da es scheinbar auf den Ofen selbst drauf an kommt, also Baujahr oder Software Version, da ja die Software selbst bei alle Öfen gleich benutzt wird, also Hackschnitzel, Pellets oder Festbrenn.
                        B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
                        ModBus P4 englisch.pdf
                        MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf
                        Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.
                        Ich hoffe ich konnte auch schon etwas helfen.

                        T Offline
                        T Offline
                        thommy99
                        wrote on last edited by
                        #18

                        @Baodare said in FRöLING Lambdatronic S3200:

                        Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.

                        Hallo Baodare,

                        hast du schon eine Möglichkeit gefunden die Pumpen anzusteuern?

                        VG
                        Thomas

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          Baodare
                          wrote on last edited by
                          #19

                          Sorry aber bei den Diskreten Ein/Ausgänge scheitere ich noch.
                          Da sie weder unter "00001 Heating circuit pump 1", "1000 Heizkreispumpe 0" erreichbar ist.
                          Da weiß ich echt nicht was ich da wie einstellen soll.
                          Eventuell kann uns da jemand weiter helfen warum und wie das nun geht!

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            thommy99
                            wrote on last edited by
                            #20

                            Die Heizkreise inkl. Pumpe kann man mit
                            48047 - 48064 Betriebsart Heizkreis 1-18
                            0 ... Aus
                            1 ... Automatik
                            2 ... Extraheizen
                            3 ... Absenken
                            4 ... Dauerabsenken
                            5 ... Partybetrieb

                            aus- bzw. einschalten.
                            Für die Pumpen direkt habe ich nichts gefunden.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              Baodare
                              wrote on last edited by
                              #21

                              Habe meinen Fehler gefunden!
                              Schuld war "Modbus Protokoll 2014" ich hatte das bei meinem Ofen auf "AUS"
                              Habe nun umgestellt und jetzt stimmt auch die neuere Liste von Fröling.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • H Herr_Wig

                                @Sonnenkind Hallo Sonnenkind,

                                so wie ich es verstanden habe, geht das nicht, der Netwerkanschluss funktioniert nur für das Fröling Connect, der hauseigenen Anbindung von fröling.

                                Du musst auf der Steuerplatine ein Nullmodemkabel (gekreuztes serielles Kabel) an der COM2 Schnittstelle anschließen nur an dieser Schnittstelle kannst du den Modbus aktivieren.- ist der Modbus nicht aktiviert, spuckt der Kessel permanent die aktuellen Zustandswerte aus. Das kannst du ausprobieren, wenn du eine serielle Verbindung über diese Schnittstelle aufbaust- Modbus muss dann allerdings deaktiviert sein.

                                LG Herwig

                                G Offline
                                G Offline
                                garfield2412
                                wrote on last edited by garfield2412
                                #22

                                Hallo Zusammen,

                                Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
                                Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
                                Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

                                Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

                                Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

                                Grüßle

                                meuteM GRG 2 Replies Last reply
                                0
                                • G garfield2412

                                  Hallo Zusammen,

                                  Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
                                  Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
                                  Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

                                  Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

                                  Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

                                  Grüßle

                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  wrote on last edited by meute
                                  #23

                                  Hallo,

                                  @garfield2412 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                  Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?

                                  In einem anderen Forum gab es zu Fröling diese Aussage:

                                  https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
                                  Weder 5V noch eine andere Versorgungsspannung.

                                  Gruß
                                  meute

                                  fraenk for friends Code: MATF103

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Baodare

                                    Ich habe mittlerweile eine bestehende Verbindung, mache es mit einen Raspberry Pi dazu einen USB auf RS232 Adapter auf die (Ich glaub) Com2 Schnittstelle. Das wiederum im Multihostbetrieb zu meinem im Docker laufendem Iobrokerhost. Würde aber im Standalone auch funktionieren. Was für mich eines der schwierigen momente war ist das ich richtige Adresse benutzt habe sonst ist die Verbindung wieder gelb geworden.
                                    Hier meine Wichtigsten.
                                    Modbus.png

                                    address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	
                                    30001	Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    30002	Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0	value		
                                    30003	Board Temperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    30005	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0	value.temperature		
                                    30011	Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    30019	Kesselstellgröße		%	uint16be	1	1	0	value		
                                    30020	Ansauglufttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    30022	Vorlauf-Isttemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    30025	Raumtemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    30098	Delivery screw current		A	uint16be	1	1	0	value		
                                    30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                                    30099	Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0	value		
                                    30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                                    30170	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                                    30171	Flue gas setpoint		°C	uint16be	1	1	0	value		
                                    30119	Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    30120	Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    30121	Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    30197	Temperature of secondary boiler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value.temperature		
                                    30205	Collector pump runtime		h	uint16be	1	1	0	value		
                                    34001	Anlagenzustand			uint16be	1	1	0	value		
                                    30140	Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    34002	Kesselzustand			uint16be	1	1	0	value		
                                    30023	Vorlauf Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                    30240	Boiler charging pump speed		%	uint16be	1	1	0	value		
                                    30222	Hours_of heating		h	uint16be	1	1	0	value		
                                    30226	Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0	value		
                                    30153	Ansteuerung Kollektorpumpe 		%	uint16be	1	1	0	value		
                                    

                                    Dadurch das ich bei Fröling angefragt habe um eine aktuelle Liste zu bekommen hat mich das selbst sehr verwirrt da es scheinbar auf den Ofen selbst drauf an kommt, also Baujahr oder Software Version, da ja die Software selbst bei alle Öfen gleich benutzt wird, also Hackschnitzel, Pellets oder Festbrenn.
                                    B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
                                    ModBus P4 englisch.pdf
                                    MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf
                                    Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.
                                    Ich hoffe ich konnte auch schon etwas helfen.

                                    meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    wrote on last edited by meute
                                    #24

                                    Hallo,

                                    @Baodare sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                    B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
                                    ModBus P4 englisch.pdf
                                    MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf

                                    Da es hier um die Fröling Lambdatronic 3200 geht, hoffe ich, dass jemand helfen kann.

                                    Meine Frage dreht sich um die Daten, die man über die serielle Schnitttstelle aus der Lambdatronic 3200 auslesen kann.
                                    Jeder unterschiedliche Datensatz wird mit einer eigenen Adresse übertragen.
                                    z.B.

                                    Adresse  Name
                                    0x0133   'Rührwerk Status'
                                    0x011c   'Zyklon Status'
                                    0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                                    0x01d9   'Endlagenschalter'
                                    0x01da   'Positionsschalter'
                                    0x01cc   'Aktives Saugsystem'
                                    0x011c   'Zyklon Status'
                                    0x01d2   'Zustand der Saugaustragung'
                                    0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                                    0x01cc   'Aktives Saugsystem'
                                    0x011c   'Zyklon Status'
                                    0x01d2   'Zustand der Saugaustragung'
                                    0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                                    

                                    Weiß jemand, ob es dafür eine Doku gibt?
                                    Oder weiß jemand, ob die Lambdatronic 3200 in jedem Kessel je identischer Adresse auch immer den identischen Datentyp liefert?

                                    Gruß
                                    meute

                                    fraenk for friends Code: MATF103

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      Strobelix
                                      wrote on last edited by
                                      #25

                                      Hallo zusammen
                                      Wollte mal Danke sagen für diesen Beitrag.
                                      Dank der verlinkten Modbus Dokumentation lief das mit der Frölinganlage perfekt.

                                      Bei mir besteht folgende „Besonderheit“:
                                      Wir haben ein Nahwärmenetz mit 6 Abnehmern (Häusern) in der Siedlung. Ich bin einer der Abnehmer und somit steht der Kessel nicht bei mir.

                                      Ein Mehrfamilienhaus ist Besitzer der Anlage, nur leider hat da niemand das technische Verständnis. Nicht mal die Wartungsfirma kannte sich mit Fröling Connect und Co aus. Dazu kommt noch, dass es natürlich keinen Internetanschuss bei der Heizung gibt und auch kein WLAN der Bewohner bis in den Keller reicht.

                                      Nach langem hin und her durfte ich nun die Einbindung der Anlage übernehmen.

                                      Also LTE Router angebracht, Fröling Connect für alle Nutzer mit jeweiligen Rechten angelegt und weil ich schon dabei war, noch einen Rock64 als ioBroker Multihost an den Modbus angeschlossen.
                                      Ein kleines Script, das ständig die VPN Verbindung prüft und bei Bedarf neu aufbaut und alles läuft nun seit mehreren Tagen echt prima.

                                      Die fehlende Modbus Funktion „Boiler Extraladen“ habe ich dank der Dokumentation und einem ioBroker Skript dann auch noch gelöst.

                                      Danke an die Gruppe!

                                      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                                      S 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Strobelix

                                        Hallo zusammen
                                        Wollte mal Danke sagen für diesen Beitrag.
                                        Dank der verlinkten Modbus Dokumentation lief das mit der Frölinganlage perfekt.

                                        Bei mir besteht folgende „Besonderheit“:
                                        Wir haben ein Nahwärmenetz mit 6 Abnehmern (Häusern) in der Siedlung. Ich bin einer der Abnehmer und somit steht der Kessel nicht bei mir.

                                        Ein Mehrfamilienhaus ist Besitzer der Anlage, nur leider hat da niemand das technische Verständnis. Nicht mal die Wartungsfirma kannte sich mit Fröling Connect und Co aus. Dazu kommt noch, dass es natürlich keinen Internetanschuss bei der Heizung gibt und auch kein WLAN der Bewohner bis in den Keller reicht.

                                        Nach langem hin und her durfte ich nun die Einbindung der Anlage übernehmen.

                                        Also LTE Router angebracht, Fröling Connect für alle Nutzer mit jeweiligen Rechten angelegt und weil ich schon dabei war, noch einen Rock64 als ioBroker Multihost an den Modbus angeschlossen.
                                        Ein kleines Script, das ständig die VPN Verbindung prüft und bei Bedarf neu aufbaut und alles läuft nun seit mehreren Tagen echt prima.

                                        Die fehlende Modbus Funktion „Boiler Extraladen“ habe ich dank der Dokumentation und einem ioBroker Skript dann auch noch gelöst.

                                        Danke an die Gruppe!

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Sonnenkind
                                        wrote on last edited by
                                        #26

                                        @Strobelix
                                        hallo, das klingt interessant habe auch meinen P4 per Modus verbunden, würdest Du mir ggf das script welches Du nutz für das Boiler extra laden mal ausleihen, denn beim schreiben in die Kiste bin ich bisher gescheitert, konkret geht es um die schon genannte Funktion für den Boiler , sowie die Umschaltung zwischen tag, nacht Party...usw das mache ich zur Zeit noch analog mit Relais parallel zum Raumthermostat, ist blöd daher wäre schreiben per MB schon ganz nett.
                                        Danke Dir schon mal im Voraus und noch restliche schöne Feiertage...

                                        S 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • S Sonnenkind

                                          @Strobelix
                                          hallo, das klingt interessant habe auch meinen P4 per Modus verbunden, würdest Du mir ggf das script welches Du nutz für das Boiler extra laden mal ausleihen, denn beim schreiben in die Kiste bin ich bisher gescheitert, konkret geht es um die schon genannte Funktion für den Boiler , sowie die Umschaltung zwischen tag, nacht Party...usw das mache ich zur Zeit noch analog mit Relais parallel zum Raumthermostat, ist blöd daher wäre schreiben per MB schon ganz nett.
                                          Danke Dir schon mal im Voraus und noch restliche schöne Feiertage...

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Strobelix
                                          wrote on last edited by Strobelix
                                          #27

                                          @Sonnenkind
                                          Wenn du diese Holding Register anlegst, hast du fast alles was du brauchst.

                                          2DF3E751-43C0-4EE0-8897-6776986D7031.jpeg

                                          Mit den Werten 0-5 kannst du bei Register 48047 (oder höher je nach Heizkreisnr) den Heizkreis von Aus - Party vorgeben.

                                          Wie das mit dem Extraladen geht, schreibe ich dir morgen, wenn ich vorm PC bin.
                                          Aber auf jeden Fall benötigst du alle der o.g. Register dafür. Also bei einer Singleheizung wären das dann 4 Register

                                          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          423

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe