Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. FRöLING Lambdatronic S3200

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    FRöLING Lambdatronic S3200

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • H
      Herr_Wig @RS_Tobi last edited by

      @RS_Tobi Hi Tobi, Vielen Dank für diene Fotos, werde es sobald ich wieder im Keller sitze ausprobiern- was ich gesehen habe, ist bei mir der Datenlogger nicht aktiviert- eventuell hat es damit zu tun.

      LG Herwig

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Sonnenkind last edited by

        Hallo in die Runde
        ich hänge mich hier mal ran, habe ebenfalls einen P4 mit dem neuen Touch drauf, lese auch über einen PI Daten aus und mache daraufhin aktuell Systemvariabeln in der Homematic, das ist allerdings schon ewig alt. Daher wäre auch bei mir der Ansatz die Werte per Modbus zu verarbeiten und ggf das eine oder andere darüber zu steuern.
        Was ich nicht ganz verstehe wie bekomme ich die Werte aus dem Kessel in den Modus Adapter eingelesen wo oder was ist da die Schnittstelle?
        Oder geht das in Euerem Fall über den Multihost ?
        Danke

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Baodare last edited by Baodare

          Du könntest dir die werte ja auch jetzt über den Mqtt Adapter schicken lassen, ich habe einen Pi im Multihost betrieb auf Com2 des Ofen hängen. Die Einstellungen hat @RS_Tobi schon gepostet! Wichtig finde ich dabei das man die richtigen Adressen benutzt sonst bleibt die Verbindung Gelb.
          Habe eben die Werte am Ofen verglichen zu @RS_Tobi Ofen, wichtig ist glaub ich nur die "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet als JA" einzustellen. Alle anderen Modbus einstellungen sind bei meinem Anders und funktioniert dennoch.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Sonnenkind last edited by

            Hallöle nochmal,
            was ich ja nicht ganz verstehe der Kessel hängt ja schon im Netzwerk, bei mir zumindest, so müsst es doc auch möglich sein über IP oder Netzwerk direkt den Kessel über den Modus anzusprechen?

            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Herr_Wig @Sonnenkind last edited by

              @Sonnenkind Hallo Sonnenkind,

              so wie ich es verstanden habe, geht das nicht, der Netwerkanschluss funktioniert nur für das Fröling Connect, der hauseigenen Anbindung von fröling.

              Du musst auf der Steuerplatine ein Nullmodemkabel (gekreuztes serielles Kabel) an der COM2 Schnittstelle anschließen nur an dieser Schnittstelle kannst du den Modbus aktivieren.- ist der Modbus nicht aktiviert, spuckt der Kessel permanent die aktuellen Zustandswerte aus. Das kannst du ausprobieren, wenn du eine serielle Verbindung über diese Schnittstelle aufbaust- Modbus muss dann allerdings deaktiviert sein.

              LG Herwig

              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                thommy99 @Baodare last edited by

                @Baodare said in FRöLING Lambdatronic S3200:

                Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.

                Hallo Baodare,

                hast du schon eine Möglichkeit gefunden die Pumpen anzusteuern?

                VG
                Thomas

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Baodare last edited by

                  Sorry aber bei den Diskreten Ein/Ausgänge scheitere ich noch.
                  Da sie weder unter "00001 Heating circuit pump 1", "1000 Heizkreispumpe 0" erreichbar ist.
                  Da weiß ich echt nicht was ich da wie einstellen soll.
                  Eventuell kann uns da jemand weiter helfen warum und wie das nun geht!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    thommy99 last edited by

                    Die Heizkreise inkl. Pumpe kann man mit
                    48047 - 48064 Betriebsart Heizkreis 1-18
                    0 ... Aus
                    1 ... Automatik
                    2 ... Extraheizen
                    3 ... Absenken
                    4 ... Dauerabsenken
                    5 ... Partybetrieb

                    aus- bzw. einschalten.
                    Für die Pumpen direkt habe ich nichts gefunden.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Baodare last edited by

                      Habe meinen Fehler gefunden!
                      Schuld war "Modbus Protokoll 2014" ich hatte das bei meinem Ofen auf "AUS"
                      Habe nun umgestellt und jetzt stimmt auch die neuere Liste von Fröling.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        garfield2412 @Herr_Wig last edited by garfield2412

                        Hallo Zusammen,

                        Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
                        Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
                        Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

                        Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

                        Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

                        Grüßle

                        meute GR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • meute
                          meute @garfield2412 last edited by meute

                          Hallo,

                          @garfield2412 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                          Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?

                          In einem anderen Forum gab es zu Fröling diese Aussage:

                          https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
                          Weder 5V noch eine andere Versorgungsspannung.

                          Gruß
                          meute

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • meute
                            meute @Baodare last edited by meute

                            Hallo,

                            @Baodare sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                            B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
                            ModBus P4 englisch.pdf
                            MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf

                            Da es hier um die Fröling Lambdatronic 3200 geht, hoffe ich, dass jemand helfen kann.

                            Meine Frage dreht sich um die Daten, die man über die serielle Schnitttstelle aus der Lambdatronic 3200 auslesen kann.
                            Jeder unterschiedliche Datensatz wird mit einer eigenen Adresse übertragen.
                            z.B.

                            Adresse  Name
                            0x0133   'Rührwerk Status'
                            0x011c   'Zyklon Status'
                            0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                            0x01d9   'Endlagenschalter'
                            0x01da   'Positionsschalter'
                            0x01cc   'Aktives Saugsystem'
                            0x011c   'Zyklon Status'
                            0x01d2   'Zustand der Saugaustragung'
                            0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                            0x01cc   'Aktives Saugsystem'
                            0x011c   'Zyklon Status'
                            0x01d2   'Zustand der Saugaustragung'
                            0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                            

                            Weiß jemand, ob es dafür eine Doku gibt?
                            Oder weiß jemand, ob die Lambdatronic 3200 in jedem Kessel je identischer Adresse auch immer den identischen Datentyp liefert?

                            Gruß
                            meute

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Strobelix last edited by

                              Hallo zusammen
                              Wollte mal Danke sagen für diesen Beitrag.
                              Dank der verlinkten Modbus Dokumentation lief das mit der Frölinganlage perfekt.

                              Bei mir besteht folgende „Besonderheit“:
                              Wir haben ein Nahwärmenetz mit 6 Abnehmern (Häusern) in der Siedlung. Ich bin einer der Abnehmer und somit steht der Kessel nicht bei mir.

                              Ein Mehrfamilienhaus ist Besitzer der Anlage, nur leider hat da niemand das technische Verständnis. Nicht mal die Wartungsfirma kannte sich mit Fröling Connect und Co aus. Dazu kommt noch, dass es natürlich keinen Internetanschuss bei der Heizung gibt und auch kein WLAN der Bewohner bis in den Keller reicht.

                              Nach langem hin und her durfte ich nun die Einbindung der Anlage übernehmen.

                              Also LTE Router angebracht, Fröling Connect für alle Nutzer mit jeweiligen Rechten angelegt und weil ich schon dabei war, noch einen Rock64 als ioBroker Multihost an den Modbus angeschlossen.
                              Ein kleines Script, das ständig die VPN Verbindung prüft und bei Bedarf neu aufbaut und alles läuft nun seit mehreren Tagen echt prima.

                              Die fehlende Modbus Funktion „Boiler Extraladen“ habe ich dank der Dokumentation und einem ioBroker Skript dann auch noch gelöst.

                              Danke an die Gruppe!

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Sonnenkind @Strobelix last edited by

                                @Strobelix
                                hallo, das klingt interessant habe auch meinen P4 per Modus verbunden, würdest Du mir ggf das script welches Du nutz für das Boiler extra laden mal ausleihen, denn beim schreiben in die Kiste bin ich bisher gescheitert, konkret geht es um die schon genannte Funktion für den Boiler , sowie die Umschaltung zwischen tag, nacht Party...usw das mache ich zur Zeit noch analog mit Relais parallel zum Raumthermostat, ist blöd daher wäre schreiben per MB schon ganz nett.
                                Danke Dir schon mal im Voraus und noch restliche schöne Feiertage...

                                S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Strobelix @Sonnenkind last edited by Strobelix

                                  @Sonnenkind
                                  Wenn du diese Holding Register anlegst, hast du fast alles was du brauchst.

                                  2DF3E751-43C0-4EE0-8897-6776986D7031.jpeg

                                  Mit den Werten 0-5 kannst du bei Register 48047 (oder höher je nach Heizkreisnr) den Heizkreis von Aus - Party vorgeben.

                                  Wie das mit dem Extraladen geht, schreibe ich dir morgen, wenn ich vorm PC bin.
                                  Aber auf jeden Fall benötigst du alle der o.g. Register dafür. Also bei einer Singleheizung wären das dann 4 Register

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Strobelix @Sonnenkind last edited by

                                    @Sonnenkind

                                    nun zum "Extraladen"
                                    Diese Funktion gibt es ja nicht im Modbus Protokoll, aber es gibt die Möglichkeit per Modbus Vorgaben an den Kessel zu senden. Damit du mein Skript verstehst, hier ein paar Anmerkungen.

                                    Wenn du nur einen Heizkreis hast, ist das sehr simpel, allerdings muss man ein paar Kleinigkeiten beachten. Verantwortlich für die "externe Vorgabe" sind diese Werte:
                                    48001 Vorlauf-Solltemperatur für Heizkreis 1
                                    48019 Boiler-Solltemperatur für Boiler 1
                                    48029 Freigabe Heizkreis 1

                                    Wenn du jetzt in 48019 einen Wert schreibst, geht die Boilerladung los. Dieser Wert muss mindestens über deiner eingestellten Hystere + aktuelle Temperatur liegen. (steht auch alles genau im Protokoll)
                                    Also wenn du im System eingestellt hast "Gewünschte Boilertemperatur 55°C" und "Nachladen, wenn Boiler unter: 50°C" dann ist deine Hysterese 5°C. Der Wert in 48019 muss also sein: Aktuelle Boilertemp + Hysterese.
                                    Ich nehme hier einfach 60°C denn das liegt bei mir auf jeden Fall so hoch, das die Ladung startet.

                                    Diesen Wert musst du jetzt innerhalb 2 Minuten wiederholen, sonst springt der Kessel wieder auf "Auto" zurück. Ich wiederhole ihn alle 30sek. und wenn die gewünschte Boilertemperatur erreicht ist, beende ich die Wiederholung.
                                    In meinem Fall:
                                    Ich setzte also die 48019 auf 60°C, wiederhole das so lange bis der Boiler 55°C hat und dann endet die Wiederholung. Das Ganze steuere ich mit einem selbst erstellten Datenpunkt (boolean) "Boiler Extraladen"

                                    Bis hierhin die Boiler-Extraladung.

                                    Kleines Problemchen, das allerdings entsteht: Auch der Heizkreis springt während der Boilerladung in den Modus "Externe Vorgabe" und würde die Pumpe abstellen. Damit der Heizkreis weiterhin mit den voreingestellten Werten weiterarbeitet, muss 48001 auf 0°C und 48029 auf 1 stehen.
                                    Dadurch bleibt der Heizkreis aktiv und die 0°C bedeuten, er soll die Standardeinstellung verwenden.
                                    Diese Vorgabe reicht eigentlich einmalig, ich schreibe es vorsichtshalber trotzdem immer mit.

                                    Wenn 2 Minuten nichts mehr geschrieben wird, geht der Kessel wieder in den Standardbetrieb, die Werte in den Registern musst du dazu NICHT zurücksetzen. Die bleiben einfach auf dem letzten Wert, beeinflussen den Kessel aber nicht, bis du wieder mit der Wertewiederholung startest.

                                    Hier das Blockly für nur einen Heizkreis/Boiler:

                                    Bildschirmfoto 2020-12-27 um 11.34.56.png

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Sonnenkind @Strobelix last edited by

                                      @strobelix
                                      Hallöle,
                                      so heute Endich mal Zeit, über die Feiertage kein Internet......und jetzt werde ich mal schauen was ich hin bekomme, danke Dir für deine ausführliche Erklärung.
                                      Hats Du auch die Fehlermeldungen wie aschebox usw ausgewertet?

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Strobelix @Sonnenkind last edited by

                                        @sonnenkind Ein paar Fehlermeldungen habe ich ausgewertet, allerdings kommen die ja nur als Zahl und müssen übersetzt werden. Dafür sind es dann aber schon sehr viele Möglichkeiten. Das war mir bis jetzt zu aufwändig, da ich die Fehlermeldung ja auch sofort per Push von Fröling Connect bekomme.

                                        Kleine Ergänzung zu meinem Setup:
                                        Der Raspi an der Heizung (im Haus wo der Kessel steht) ist jetzt kein Multihost mehr über VPN, sondern ein MQTT Client per VPN. Dadurch sinkt die Datenmenge von ca 400-500MB/Tag auf 30-40 MB/Tag. Der Multihost Slave tauscht wohl extrem viele Daten mit dem Master aus.
                                        Jetzt läuft auf dem Raspi iobroker mit Modbus und MQTT Client und mein Main-iobroker empfängt die Änderungen als MQTT Broker

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Sonnenkind @Strobelix last edited by

                                          @strobelix
                                          ok das stimmt natürlich, was mich interessieren würde wäre nur die Warnung Ascheschublade, generell kommt alles über die App das stimmt.
                                          Das mit der Datenmenge ist schon sehr viel, da ist die jetztige Lösung deutlich angenehmer.
                                          bin gespannt ob es stabil läuft.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            Baodare last edited by Baodare

                                            Habe die Tage meine Solaranlage erneuert nun hab ich einen Durchflussmesser sowie einen Kollektorrücklauf sensor angebracht. Nun aber folgendes Problem denn lt. Ofen funktionert alles und zeigt mir die Werte an wieviel Wasserdurchgepumpt wird sowie wieviel Kw erzeugt wird durch die Solaranlage.

                                            32611 Aktuelle Leistung des Solar WMZ [kW] kW 100 2
                                            32612 Solar - Kollektor Rücklauftemperatur °C 2 0
                                            32613 Solar - Kollektor Vorlauftemperatur °C 2 0
                                            32614 Solar - Tagesertrag vor 1 Tag kWh 1 0
                                            32615 Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen kWh 1 0
                                            32616 Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen kWh 1 0
                                            32617 Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen kWh 1 0
                                            32618 Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen kWh 1 0
                                            32619 Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen kWh 1 0
                                            32620 Tagesertrag [kWh] kWh 1 0
                                            32621 Gesamtertrag [MWh] MWh 1 0
                                            32622 Gesamtertrag [kWh] kWh 1 0
                                            

                                            Bekomme aber lediglich:

                                            modbus.0	2021-05-19 10:14:04.100	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32622_Gesamtertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            modbus.0	2021-05-19 10:14:04.098	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32621_Gesamtertrag_[MWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            modbus.0	2021-05-19 10:14:04.095	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32620_Tagesertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            modbus.0	2021-05-19 10:14:04.092	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32611_Aktuelle_Leistung des Solar WMZ [kW]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            modbus.0	2021-05-19 10:14:04.088	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32610_Solar_- DFL Sensor [l/h]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            modbus.0	2021-05-19 10:14:03.902	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.30085_Tagesertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            

                                            Problem gelöst! Es lag an den "[" "]" eckigen klammern!!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            593
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            18
                                            89
                                            22822
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo