Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. FRöLING Lambdatronic S3200

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

FRöLING Lambdatronic S3200

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
89 Beiträge 18 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    thommy99
    schrieb am zuletzt editiert von
    #20

    Die Heizkreise inkl. Pumpe kann man mit
    48047 - 48064 Betriebsart Heizkreis 1-18
    0 ... Aus
    1 ... Automatik
    2 ... Extraheizen
    3 ... Absenken
    4 ... Dauerabsenken
    5 ... Partybetrieb

    aus- bzw. einschalten.
    Für die Pumpen direkt habe ich nichts gefunden.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Offline
      B Offline
      Baodare
      schrieb am zuletzt editiert von
      #21

      Habe meinen Fehler gefunden!
      Schuld war "Modbus Protokoll 2014" ich hatte das bei meinem Ofen auf "AUS"
      Habe nun umgestellt und jetzt stimmt auch die neuere Liste von Fröling.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Herr_Wig

        @Sonnenkind Hallo Sonnenkind,

        so wie ich es verstanden habe, geht das nicht, der Netwerkanschluss funktioniert nur für das Fröling Connect, der hauseigenen Anbindung von fröling.

        Du musst auf der Steuerplatine ein Nullmodemkabel (gekreuztes serielles Kabel) an der COM2 Schnittstelle anschließen nur an dieser Schnittstelle kannst du den Modbus aktivieren.- ist der Modbus nicht aktiviert, spuckt der Kessel permanent die aktuellen Zustandswerte aus. Das kannst du ausprobieren, wenn du eine serielle Verbindung über diese Schnittstelle aufbaust- Modbus muss dann allerdings deaktiviert sein.

        LG Herwig

        G Offline
        G Offline
        garfield2412
        schrieb am zuletzt editiert von garfield2412
        #22

        Hallo Zusammen,

        Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
        Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
        Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

        Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

        Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

        Grüßle

        meuteM GRG 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • G garfield2412

          Hallo Zusammen,

          Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
          Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
          Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

          Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

          Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

          Grüßle

          meuteM Offline
          meuteM Offline
          meute
          schrieb am zuletzt editiert von meute
          #23

          Hallo,

          @garfield2412 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

          Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?

          In einem anderen Forum gab es zu Fröling diese Aussage:

          https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
          Weder 5V noch eine andere Versorgungsspannung.

          Gruß
          meute

          fraenk for friends Code: MATF103

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Baodare

            Ich habe mittlerweile eine bestehende Verbindung, mache es mit einen Raspberry Pi dazu einen USB auf RS232 Adapter auf die (Ich glaub) Com2 Schnittstelle. Das wiederum im Multihostbetrieb zu meinem im Docker laufendem Iobrokerhost. Würde aber im Standalone auch funktionieren. Was für mich eines der schwierigen momente war ist das ich richtige Adresse benutzt habe sonst ist die Verbindung wieder gelb geworden.
            Hier meine Wichtigsten.
            Modbus.png

            address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	
            30001	Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            30002	Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0	value		
            30003	Board Temperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            30005	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0	value.temperature		
            30011	Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            30019	Kesselstellgröße		%	uint16be	1	1	0	value		
            30020	Ansauglufttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            30022	Vorlauf-Isttemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            30025	Raumtemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            30098	Delivery screw current		A	uint16be	1	1	0	value		
            30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
            30099	Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0	value		
            30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
            30170	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
            30171	Flue gas setpoint		°C	uint16be	1	1	0	value		
            30119	Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            30120	Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            30121	Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            30197	Temperature of secondary boiler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value.temperature		
            30205	Collector pump runtime		h	uint16be	1	1	0	value		
            34001	Anlagenzustand			uint16be	1	1	0	value		
            30140	Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            34002	Kesselzustand			uint16be	1	1	0	value		
            30023	Vorlauf Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
            30240	Boiler charging pump speed		%	uint16be	1	1	0	value		
            30222	Hours_of heating		h	uint16be	1	1	0	value		
            30226	Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0	value		
            30153	Ansteuerung Kollektorpumpe 		%	uint16be	1	1	0	value		
            

            Dadurch das ich bei Fröling angefragt habe um eine aktuelle Liste zu bekommen hat mich das selbst sehr verwirrt da es scheinbar auf den Ofen selbst drauf an kommt, also Baujahr oder Software Version, da ja die Software selbst bei alle Öfen gleich benutzt wird, also Hackschnitzel, Pellets oder Festbrenn.
            B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
            ModBus P4 englisch.pdf
            MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf
            Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.
            Ich hoffe ich konnte auch schon etwas helfen.

            meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            schrieb am zuletzt editiert von meute
            #24

            Hallo,

            @Baodare sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

            B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
            ModBus P4 englisch.pdf
            MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf

            Da es hier um die Fröling Lambdatronic 3200 geht, hoffe ich, dass jemand helfen kann.

            Meine Frage dreht sich um die Daten, die man über die serielle Schnitttstelle aus der Lambdatronic 3200 auslesen kann.
            Jeder unterschiedliche Datensatz wird mit einer eigenen Adresse übertragen.
            z.B.

            Adresse  Name
            0x0133   'Rührwerk Status'
            0x011c   'Zyklon Status'
            0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
            0x01d9   'Endlagenschalter'
            0x01da   'Positionsschalter'
            0x01cc   'Aktives Saugsystem'
            0x011c   'Zyklon Status'
            0x01d2   'Zustand der Saugaustragung'
            0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
            0x01cc   'Aktives Saugsystem'
            0x011c   'Zyklon Status'
            0x01d2   'Zustand der Saugaustragung'
            0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
            

            Weiß jemand, ob es dafür eine Doku gibt?
            Oder weiß jemand, ob die Lambdatronic 3200 in jedem Kessel je identischer Adresse auch immer den identischen Datentyp liefert?

            Gruß
            meute

            fraenk for friends Code: MATF103

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              Strobelix
              schrieb am zuletzt editiert von
              #25

              Hallo zusammen
              Wollte mal Danke sagen für diesen Beitrag.
              Dank der verlinkten Modbus Dokumentation lief das mit der Frölinganlage perfekt.

              Bei mir besteht folgende „Besonderheit“:
              Wir haben ein Nahwärmenetz mit 6 Abnehmern (Häusern) in der Siedlung. Ich bin einer der Abnehmer und somit steht der Kessel nicht bei mir.

              Ein Mehrfamilienhaus ist Besitzer der Anlage, nur leider hat da niemand das technische Verständnis. Nicht mal die Wartungsfirma kannte sich mit Fröling Connect und Co aus. Dazu kommt noch, dass es natürlich keinen Internetanschuss bei der Heizung gibt und auch kein WLAN der Bewohner bis in den Keller reicht.

              Nach langem hin und her durfte ich nun die Einbindung der Anlage übernehmen.

              Also LTE Router angebracht, Fröling Connect für alle Nutzer mit jeweiligen Rechten angelegt und weil ich schon dabei war, noch einen Rock64 als ioBroker Multihost an den Modbus angeschlossen.
              Ein kleines Script, das ständig die VPN Verbindung prüft und bei Bedarf neu aufbaut und alles läuft nun seit mehreren Tagen echt prima.

              Die fehlende Modbus Funktion „Boiler Extraladen“ habe ich dank der Dokumentation und einem ioBroker Skript dann auch noch gelöst.

              Danke an die Gruppe!

              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Strobelix

                Hallo zusammen
                Wollte mal Danke sagen für diesen Beitrag.
                Dank der verlinkten Modbus Dokumentation lief das mit der Frölinganlage perfekt.

                Bei mir besteht folgende „Besonderheit“:
                Wir haben ein Nahwärmenetz mit 6 Abnehmern (Häusern) in der Siedlung. Ich bin einer der Abnehmer und somit steht der Kessel nicht bei mir.

                Ein Mehrfamilienhaus ist Besitzer der Anlage, nur leider hat da niemand das technische Verständnis. Nicht mal die Wartungsfirma kannte sich mit Fröling Connect und Co aus. Dazu kommt noch, dass es natürlich keinen Internetanschuss bei der Heizung gibt und auch kein WLAN der Bewohner bis in den Keller reicht.

                Nach langem hin und her durfte ich nun die Einbindung der Anlage übernehmen.

                Also LTE Router angebracht, Fröling Connect für alle Nutzer mit jeweiligen Rechten angelegt und weil ich schon dabei war, noch einen Rock64 als ioBroker Multihost an den Modbus angeschlossen.
                Ein kleines Script, das ständig die VPN Verbindung prüft und bei Bedarf neu aufbaut und alles läuft nun seit mehreren Tagen echt prima.

                Die fehlende Modbus Funktion „Boiler Extraladen“ habe ich dank der Dokumentation und einem ioBroker Skript dann auch noch gelöst.

                Danke an die Gruppe!

                S Offline
                S Offline
                Sonnenkind
                schrieb am zuletzt editiert von
                #26

                @Strobelix
                hallo, das klingt interessant habe auch meinen P4 per Modus verbunden, würdest Du mir ggf das script welches Du nutz für das Boiler extra laden mal ausleihen, denn beim schreiben in die Kiste bin ich bisher gescheitert, konkret geht es um die schon genannte Funktion für den Boiler , sowie die Umschaltung zwischen tag, nacht Party...usw das mache ich zur Zeit noch analog mit Relais parallel zum Raumthermostat, ist blöd daher wäre schreiben per MB schon ganz nett.
                Danke Dir schon mal im Voraus und noch restliche schöne Feiertage...

                S 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S Sonnenkind

                  @Strobelix
                  hallo, das klingt interessant habe auch meinen P4 per Modus verbunden, würdest Du mir ggf das script welches Du nutz für das Boiler extra laden mal ausleihen, denn beim schreiben in die Kiste bin ich bisher gescheitert, konkret geht es um die schon genannte Funktion für den Boiler , sowie die Umschaltung zwischen tag, nacht Party...usw das mache ich zur Zeit noch analog mit Relais parallel zum Raumthermostat, ist blöd daher wäre schreiben per MB schon ganz nett.
                  Danke Dir schon mal im Voraus und noch restliche schöne Feiertage...

                  S Offline
                  S Offline
                  Strobelix
                  schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                  #27

                  @Sonnenkind
                  Wenn du diese Holding Register anlegst, hast du fast alles was du brauchst.

                  2DF3E751-43C0-4EE0-8897-6776986D7031.jpeg

                  Mit den Werten 0-5 kannst du bei Register 48047 (oder höher je nach Heizkreisnr) den Heizkreis von Aus - Party vorgeben.

                  Wie das mit dem Extraladen geht, schreibe ich dir morgen, wenn ich vorm PC bin.
                  Aber auf jeden Fall benötigst du alle der o.g. Register dafür. Also bei einer Singleheizung wären das dann 4 Register

                  Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Sonnenkind

                    @Strobelix
                    hallo, das klingt interessant habe auch meinen P4 per Modus verbunden, würdest Du mir ggf das script welches Du nutz für das Boiler extra laden mal ausleihen, denn beim schreiben in die Kiste bin ich bisher gescheitert, konkret geht es um die schon genannte Funktion für den Boiler , sowie die Umschaltung zwischen tag, nacht Party...usw das mache ich zur Zeit noch analog mit Relais parallel zum Raumthermostat, ist blöd daher wäre schreiben per MB schon ganz nett.
                    Danke Dir schon mal im Voraus und noch restliche schöne Feiertage...

                    S Offline
                    S Offline
                    Strobelix
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #28

                    @Sonnenkind

                    nun zum "Extraladen"
                    Diese Funktion gibt es ja nicht im Modbus Protokoll, aber es gibt die Möglichkeit per Modbus Vorgaben an den Kessel zu senden. Damit du mein Skript verstehst, hier ein paar Anmerkungen.

                    Wenn du nur einen Heizkreis hast, ist das sehr simpel, allerdings muss man ein paar Kleinigkeiten beachten. Verantwortlich für die "externe Vorgabe" sind diese Werte:
                    48001 Vorlauf-Solltemperatur für Heizkreis 1
                    48019 Boiler-Solltemperatur für Boiler 1
                    48029 Freigabe Heizkreis 1

                    Wenn du jetzt in 48019 einen Wert schreibst, geht die Boilerladung los. Dieser Wert muss mindestens über deiner eingestellten Hystere + aktuelle Temperatur liegen. (steht auch alles genau im Protokoll)
                    Also wenn du im System eingestellt hast "Gewünschte Boilertemperatur 55°C" und "Nachladen, wenn Boiler unter: 50°C" dann ist deine Hysterese 5°C. Der Wert in 48019 muss also sein: Aktuelle Boilertemp + Hysterese.
                    Ich nehme hier einfach 60°C denn das liegt bei mir auf jeden Fall so hoch, das die Ladung startet.

                    Diesen Wert musst du jetzt innerhalb 2 Minuten wiederholen, sonst springt der Kessel wieder auf "Auto" zurück. Ich wiederhole ihn alle 30sek. und wenn die gewünschte Boilertemperatur erreicht ist, beende ich die Wiederholung.
                    In meinem Fall:
                    Ich setzte also die 48019 auf 60°C, wiederhole das so lange bis der Boiler 55°C hat und dann endet die Wiederholung. Das Ganze steuere ich mit einem selbst erstellten Datenpunkt (boolean) "Boiler Extraladen"

                    Bis hierhin die Boiler-Extraladung.

                    Kleines Problemchen, das allerdings entsteht: Auch der Heizkreis springt während der Boilerladung in den Modus "Externe Vorgabe" und würde die Pumpe abstellen. Damit der Heizkreis weiterhin mit den voreingestellten Werten weiterarbeitet, muss 48001 auf 0°C und 48029 auf 1 stehen.
                    Dadurch bleibt der Heizkreis aktiv und die 0°C bedeuten, er soll die Standardeinstellung verwenden.
                    Diese Vorgabe reicht eigentlich einmalig, ich schreibe es vorsichtshalber trotzdem immer mit.

                    Wenn 2 Minuten nichts mehr geschrieben wird, geht der Kessel wieder in den Standardbetrieb, die Werte in den Registern musst du dazu NICHT zurücksetzen. Die bleiben einfach auf dem letzten Wert, beeinflussen den Kessel aber nicht, bis du wieder mit der Wertewiederholung startest.

                    Hier das Blockly für nur einen Heizkreis/Boiler:

                    Bildschirmfoto 2020-12-27 um 11.34.56.png

                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Strobelix

                      @Sonnenkind

                      nun zum "Extraladen"
                      Diese Funktion gibt es ja nicht im Modbus Protokoll, aber es gibt die Möglichkeit per Modbus Vorgaben an den Kessel zu senden. Damit du mein Skript verstehst, hier ein paar Anmerkungen.

                      Wenn du nur einen Heizkreis hast, ist das sehr simpel, allerdings muss man ein paar Kleinigkeiten beachten. Verantwortlich für die "externe Vorgabe" sind diese Werte:
                      48001 Vorlauf-Solltemperatur für Heizkreis 1
                      48019 Boiler-Solltemperatur für Boiler 1
                      48029 Freigabe Heizkreis 1

                      Wenn du jetzt in 48019 einen Wert schreibst, geht die Boilerladung los. Dieser Wert muss mindestens über deiner eingestellten Hystere + aktuelle Temperatur liegen. (steht auch alles genau im Protokoll)
                      Also wenn du im System eingestellt hast "Gewünschte Boilertemperatur 55°C" und "Nachladen, wenn Boiler unter: 50°C" dann ist deine Hysterese 5°C. Der Wert in 48019 muss also sein: Aktuelle Boilertemp + Hysterese.
                      Ich nehme hier einfach 60°C denn das liegt bei mir auf jeden Fall so hoch, das die Ladung startet.

                      Diesen Wert musst du jetzt innerhalb 2 Minuten wiederholen, sonst springt der Kessel wieder auf "Auto" zurück. Ich wiederhole ihn alle 30sek. und wenn die gewünschte Boilertemperatur erreicht ist, beende ich die Wiederholung.
                      In meinem Fall:
                      Ich setzte also die 48019 auf 60°C, wiederhole das so lange bis der Boiler 55°C hat und dann endet die Wiederholung. Das Ganze steuere ich mit einem selbst erstellten Datenpunkt (boolean) "Boiler Extraladen"

                      Bis hierhin die Boiler-Extraladung.

                      Kleines Problemchen, das allerdings entsteht: Auch der Heizkreis springt während der Boilerladung in den Modus "Externe Vorgabe" und würde die Pumpe abstellen. Damit der Heizkreis weiterhin mit den voreingestellten Werten weiterarbeitet, muss 48001 auf 0°C und 48029 auf 1 stehen.
                      Dadurch bleibt der Heizkreis aktiv und die 0°C bedeuten, er soll die Standardeinstellung verwenden.
                      Diese Vorgabe reicht eigentlich einmalig, ich schreibe es vorsichtshalber trotzdem immer mit.

                      Wenn 2 Minuten nichts mehr geschrieben wird, geht der Kessel wieder in den Standardbetrieb, die Werte in den Registern musst du dazu NICHT zurücksetzen. Die bleiben einfach auf dem letzten Wert, beeinflussen den Kessel aber nicht, bis du wieder mit der Wertewiederholung startest.

                      Hier das Blockly für nur einen Heizkreis/Boiler:

                      Bildschirmfoto 2020-12-27 um 11.34.56.png

                      S Offline
                      S Offline
                      Sonnenkind
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #29

                      @strobelix
                      Hallöle,
                      so heute Endich mal Zeit, über die Feiertage kein Internet......und jetzt werde ich mal schauen was ich hin bekomme, danke Dir für deine ausführliche Erklärung.
                      Hats Du auch die Fehlermeldungen wie aschebox usw ausgewertet?

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Sonnenkind

                        @strobelix
                        Hallöle,
                        so heute Endich mal Zeit, über die Feiertage kein Internet......und jetzt werde ich mal schauen was ich hin bekomme, danke Dir für deine ausführliche Erklärung.
                        Hats Du auch die Fehlermeldungen wie aschebox usw ausgewertet?

                        S Offline
                        S Offline
                        Strobelix
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #30

                        @sonnenkind Ein paar Fehlermeldungen habe ich ausgewertet, allerdings kommen die ja nur als Zahl und müssen übersetzt werden. Dafür sind es dann aber schon sehr viele Möglichkeiten. Das war mir bis jetzt zu aufwändig, da ich die Fehlermeldung ja auch sofort per Push von Fröling Connect bekomme.

                        Kleine Ergänzung zu meinem Setup:
                        Der Raspi an der Heizung (im Haus wo der Kessel steht) ist jetzt kein Multihost mehr über VPN, sondern ein MQTT Client per VPN. Dadurch sinkt die Datenmenge von ca 400-500MB/Tag auf 30-40 MB/Tag. Der Multihost Slave tauscht wohl extrem viele Daten mit dem Master aus.
                        Jetzt läuft auf dem Raspi iobroker mit Modbus und MQTT Client und mein Main-iobroker empfängt die Änderungen als MQTT Broker

                        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Strobelix

                          @sonnenkind Ein paar Fehlermeldungen habe ich ausgewertet, allerdings kommen die ja nur als Zahl und müssen übersetzt werden. Dafür sind es dann aber schon sehr viele Möglichkeiten. Das war mir bis jetzt zu aufwändig, da ich die Fehlermeldung ja auch sofort per Push von Fröling Connect bekomme.

                          Kleine Ergänzung zu meinem Setup:
                          Der Raspi an der Heizung (im Haus wo der Kessel steht) ist jetzt kein Multihost mehr über VPN, sondern ein MQTT Client per VPN. Dadurch sinkt die Datenmenge von ca 400-500MB/Tag auf 30-40 MB/Tag. Der Multihost Slave tauscht wohl extrem viele Daten mit dem Master aus.
                          Jetzt läuft auf dem Raspi iobroker mit Modbus und MQTT Client und mein Main-iobroker empfängt die Änderungen als MQTT Broker

                          S Offline
                          S Offline
                          Sonnenkind
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #31

                          @strobelix
                          ok das stimmt natürlich, was mich interessieren würde wäre nur die Warnung Ascheschublade, generell kommt alles über die App das stimmt.
                          Das mit der Datenmenge ist schon sehr viel, da ist die jetztige Lösung deutlich angenehmer.
                          bin gespannt ob es stabil läuft.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            Baodare
                            schrieb am zuletzt editiert von Baodare
                            #32

                            Habe die Tage meine Solaranlage erneuert nun hab ich einen Durchflussmesser sowie einen Kollektorrücklauf sensor angebracht. Nun aber folgendes Problem denn lt. Ofen funktionert alles und zeigt mir die Werte an wieviel Wasserdurchgepumpt wird sowie wieviel Kw erzeugt wird durch die Solaranlage.

                            32611 Aktuelle Leistung des Solar WMZ [kW] kW 100 2
                            32612 Solar - Kollektor Rücklauftemperatur °C 2 0
                            32613 Solar - Kollektor Vorlauftemperatur °C 2 0
                            32614 Solar - Tagesertrag vor 1 Tag kWh 1 0
                            32615 Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen kWh 1 0
                            32616 Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen kWh 1 0
                            32617 Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen kWh 1 0
                            32618 Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen kWh 1 0
                            32619 Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen kWh 1 0
                            32620 Tagesertrag [kWh] kWh 1 0
                            32621 Gesamtertrag [MWh] MWh 1 0
                            32622 Gesamtertrag [kWh] kWh 1 0
                            

                            Bekomme aber lediglich:

                            modbus.0	2021-05-19 10:14:04.100	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32622_Gesamtertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            modbus.0	2021-05-19 10:14:04.098	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32621_Gesamtertrag_[MWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            modbus.0	2021-05-19 10:14:04.095	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32620_Tagesertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            modbus.0	2021-05-19 10:14:04.092	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32611_Aktuelle_Leistung des Solar WMZ [kW]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            modbus.0	2021-05-19 10:14:04.088	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32610_Solar_- DFL Sensor [l/h]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            modbus.0	2021-05-19 10:14:03.902	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.30085_Tagesertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            

                            Problem gelöst! Es lag an den "[" "]" eckigen klammern!!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G garfield2412

                              Hallo Zusammen,

                              Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
                              Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
                              Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

                              Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

                              Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

                              Grüßle

                              GRG Offline
                              GRG Offline
                              GR
                              schrieb am zuletzt editiert von GR
                              #33

                              @garfield2412 Hallo Garfield,
                              kannst Du mal die Einstellungen für ESP-LINK posten? Ich würde meine Heizung auch gerne so anbinden. Der ESP läuft schon.
                              Die p4d-Lösung hat leider nicht geklappt. Das installieren des benötigten libwebsockets hab ich nicht geschafft.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                THX1183
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #34

                                Hallo zusammen,

                                ich hänge mich hier auch mal mit dran. Ich habe einen PE1 Kessel mit P3200. Im großen und ganzen sieht es für mich so auch, dass (vor allem in Richtung ModBus) keine Unterschied zwischen S3200 und P3200 zu bestehen scheinen.

                                Ich hatte augrund vorhandener Hardware vor, den Weg von Tobi_RS zu gehen und einen zweiten Raspi als Mutlihost ins Netz gebracht. Auf diesem läuft aktuell nur der ModBus Adapter, die Heizung ist an COM2 mit einem Nullmodemkabel per FTDI RS232-USB Adapter am Raspi angeschlossen.
                                Ich bekomme aber jetzt keine Daten in den ioBroker.

                                EInstellungen ioBroker:


                                ioBroker ModBud.JPG

                                Einstellungen am Kessel:


                                Kessel ModBus.JPG

                                Der Adapter in ioBroker bleibt aber gelb (keine Verbindung zu ModBus) und empfängt nichts.

                                Wenn ich die Anlage mit dem Setup nicht an den Raspi, sondern an mein Notebook hänge, empfange ich ohne Probleme Daten mit Modbus Poll. Wenn ich die Option "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet" deaktiviere, empfange ich auch Daten über die Schnittstelle. Kabel abgerutscht, oder falsch belegt, kann also eigentlich nicht sein.

                                Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann?

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T THX1183

                                  Hallo zusammen,

                                  ich hänge mich hier auch mal mit dran. Ich habe einen PE1 Kessel mit P3200. Im großen und ganzen sieht es für mich so auch, dass (vor allem in Richtung ModBus) keine Unterschied zwischen S3200 und P3200 zu bestehen scheinen.

                                  Ich hatte augrund vorhandener Hardware vor, den Weg von Tobi_RS zu gehen und einen zweiten Raspi als Mutlihost ins Netz gebracht. Auf diesem läuft aktuell nur der ModBus Adapter, die Heizung ist an COM2 mit einem Nullmodemkabel per FTDI RS232-USB Adapter am Raspi angeschlossen.
                                  Ich bekomme aber jetzt keine Daten in den ioBroker.

                                  EInstellungen ioBroker:


                                  ioBroker ModBud.JPG

                                  Einstellungen am Kessel:


                                  Kessel ModBus.JPG

                                  Der Adapter in ioBroker bleibt aber gelb (keine Verbindung zu ModBus) und empfängt nichts.

                                  Wenn ich die Anlage mit dem Setup nicht an den Raspi, sondern an mein Notebook hänge, empfange ich ohne Probleme Daten mit Modbus Poll. Wenn ich die Option "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet" deaktiviere, empfange ich auch Daten über die Schnittstelle. Kabel abgerutscht, oder falsch belegt, kann also eigentlich nicht sein.

                                  Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann?

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  RS_Tobi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #35

                                  @thx1183
                                  HI!
                                  spuckt der LOG etwas aus, dass uns weiter bringen kann?

                                  Tobi

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    Sonnenkind
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #36

                                    Hey,
                                    bei mitläuft der Kessel über ein USB RS232 Nullmodem Kabel, mit den gleichen Einstellungen, außer das ich bei mir die Alias Option aktiviert habe und der USB auf einem Nur geht, aber lesen geht einwandfrei.
                                    Meine Kessel Einstellungen stimmen ebenfalls mit Deinen überein...
                                    Eventuell taugt das USB Modem nichts ? Hatte damit anfangs Probleme als ich es noch über einen PI hab laufen lassen.
                                    Bin gespannt was Du raus findest.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      Sonnenkind
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #37

                                      Nochmal ich sorry man sollte immer 2 mal lesen...
                                      Nur sollte Intel Nuc meinen...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        THX1183
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #38

                                        Hi,

                                        ich hatte am Wochenende nochmal Zeit mich an das Problem zu begeben.... Ich traue es mich nicht zu sagen, aber es waren einfach nur keine Adressen mehr im ModBus Adapter registriert, nachdem ich die Instanz verschoben hatte... 🙄 Ich habe jetzt alles benötigte wieder zugefügt (natürlich von Hand, weil ich die Liste nicht exportiert hatte) und jetzt bekomme ich die gewünschten Werte aus der Anlage.

                                        Übrigens mitlerweile auch Problemlos über zwei RS232-RJ45 Adapter, damit ich ins obere Stockwerk komme und mir den zweiten Pi, auf dem nur der ModBus Adapter lief bei der Heizung sparen kann.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          THX1183
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #39

                                          EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
                                          Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.

                                          Hat das jemand gelöst / gefunden?

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          332

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe