Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. FRöLING Lambdatronic S3200

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

FRöLING Lambdatronic S3200

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
89 Posts 18 Posters 27.3k Views 17 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Offline
    B Offline
    Baodare
    wrote on last edited by Baodare
    #15

    Du könntest dir die werte ja auch jetzt über den Mqtt Adapter schicken lassen, ich habe einen Pi im Multihost betrieb auf Com2 des Ofen hängen. Die Einstellungen hat @RS_Tobi schon gepostet! Wichtig finde ich dabei das man die richtigen Adressen benutzt sonst bleibt die Verbindung Gelb.
    Habe eben die Werte am Ofen verglichen zu @RS_Tobi Ofen, wichtig ist glaub ich nur die "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet als JA" einzustellen. Alle anderen Modbus einstellungen sind bei meinem Anders und funktioniert dennoch.

    1 Reply Last reply
    0
    • S Offline
      S Offline
      Sonnenkind
      wrote on last edited by
      #16

      Hallöle nochmal,
      was ich ja nicht ganz verstehe der Kessel hängt ja schon im Netzwerk, bei mir zumindest, so müsst es doc auch möglich sein über IP oder Netzwerk direkt den Kessel über den Modus anzusprechen?

      H 1 Reply Last reply
      0
      • S Sonnenkind

        Hallöle nochmal,
        was ich ja nicht ganz verstehe der Kessel hängt ja schon im Netzwerk, bei mir zumindest, so müsst es doc auch möglich sein über IP oder Netzwerk direkt den Kessel über den Modus anzusprechen?

        H Offline
        H Offline
        Herr_Wig
        wrote on last edited by
        #17

        @Sonnenkind Hallo Sonnenkind,

        so wie ich es verstanden habe, geht das nicht, der Netwerkanschluss funktioniert nur für das Fröling Connect, der hauseigenen Anbindung von fröling.

        Du musst auf der Steuerplatine ein Nullmodemkabel (gekreuztes serielles Kabel) an der COM2 Schnittstelle anschließen nur an dieser Schnittstelle kannst du den Modbus aktivieren.- ist der Modbus nicht aktiviert, spuckt der Kessel permanent die aktuellen Zustandswerte aus. Das kannst du ausprobieren, wenn du eine serielle Verbindung über diese Schnittstelle aufbaust- Modbus muss dann allerdings deaktiviert sein.

        LG Herwig

        G 1 Reply Last reply
        0
        • B Baodare

          Ich habe mittlerweile eine bestehende Verbindung, mache es mit einen Raspberry Pi dazu einen USB auf RS232 Adapter auf die (Ich glaub) Com2 Schnittstelle. Das wiederum im Multihostbetrieb zu meinem im Docker laufendem Iobrokerhost. Würde aber im Standalone auch funktionieren. Was für mich eines der schwierigen momente war ist das ich richtige Adresse benutzt habe sonst ist die Verbindung wieder gelb geworden.
          Hier meine Wichtigsten.
          Modbus.png

          address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	
          30001	Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          30002	Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0	value		
          30003	Board Temperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          30005	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0	value.temperature		
          30011	Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          30019	Kesselstellgröße		%	uint16be	1	1	0	value		
          30020	Ansauglufttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          30022	Vorlauf-Isttemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          30025	Raumtemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          30098	Delivery screw current		A	uint16be	1	1	0	value		
          30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
          30099	Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0	value		
          30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
          30170	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
          30171	Flue gas setpoint		°C	uint16be	1	1	0	value		
          30119	Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          30120	Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          30121	Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          30197	Temperature of secondary boiler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value.temperature		
          30205	Collector pump runtime		h	uint16be	1	1	0	value		
          34001	Anlagenzustand			uint16be	1	1	0	value		
          30140	Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          34002	Kesselzustand			uint16be	1	1	0	value		
          30023	Vorlauf Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
          30240	Boiler charging pump speed		%	uint16be	1	1	0	value		
          30222	Hours_of heating		h	uint16be	1	1	0	value		
          30226	Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0	value		
          30153	Ansteuerung Kollektorpumpe 		%	uint16be	1	1	0	value		
          

          Dadurch das ich bei Fröling angefragt habe um eine aktuelle Liste zu bekommen hat mich das selbst sehr verwirrt da es scheinbar auf den Ofen selbst drauf an kommt, also Baujahr oder Software Version, da ja die Software selbst bei alle Öfen gleich benutzt wird, also Hackschnitzel, Pellets oder Festbrenn.
          B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
          ModBus P4 englisch.pdf
          MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf
          Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.
          Ich hoffe ich konnte auch schon etwas helfen.

          T Offline
          T Offline
          thommy99
          wrote on last edited by
          #18

          @Baodare said in FRöLING Lambdatronic S3200:

          Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.

          Hallo Baodare,

          hast du schon eine Möglichkeit gefunden die Pumpen anzusteuern?

          VG
          Thomas

          1 Reply Last reply
          0
          • B Offline
            B Offline
            Baodare
            wrote on last edited by
            #19

            Sorry aber bei den Diskreten Ein/Ausgänge scheitere ich noch.
            Da sie weder unter "00001 Heating circuit pump 1", "1000 Heizkreispumpe 0" erreichbar ist.
            Da weiß ich echt nicht was ich da wie einstellen soll.
            Eventuell kann uns da jemand weiter helfen warum und wie das nun geht!

            1 Reply Last reply
            0
            • T Offline
              T Offline
              thommy99
              wrote on last edited by
              #20

              Die Heizkreise inkl. Pumpe kann man mit
              48047 - 48064 Betriebsart Heizkreis 1-18
              0 ... Aus
              1 ... Automatik
              2 ... Extraheizen
              3 ... Absenken
              4 ... Dauerabsenken
              5 ... Partybetrieb

              aus- bzw. einschalten.
              Für die Pumpen direkt habe ich nichts gefunden.

              1 Reply Last reply
              0
              • B Offline
                B Offline
                Baodare
                wrote on last edited by
                #21

                Habe meinen Fehler gefunden!
                Schuld war "Modbus Protokoll 2014" ich hatte das bei meinem Ofen auf "AUS"
                Habe nun umgestellt und jetzt stimmt auch die neuere Liste von Fröling.

                1 Reply Last reply
                0
                • H Herr_Wig

                  @Sonnenkind Hallo Sonnenkind,

                  so wie ich es verstanden habe, geht das nicht, der Netwerkanschluss funktioniert nur für das Fröling Connect, der hauseigenen Anbindung von fröling.

                  Du musst auf der Steuerplatine ein Nullmodemkabel (gekreuztes serielles Kabel) an der COM2 Schnittstelle anschließen nur an dieser Schnittstelle kannst du den Modbus aktivieren.- ist der Modbus nicht aktiviert, spuckt der Kessel permanent die aktuellen Zustandswerte aus. Das kannst du ausprobieren, wenn du eine serielle Verbindung über diese Schnittstelle aufbaust- Modbus muss dann allerdings deaktiviert sein.

                  LG Herwig

                  G Offline
                  G Offline
                  garfield2412
                  wrote on last edited by garfield2412
                  #22

                  Hallo Zusammen,

                  Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
                  Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
                  Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

                  Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

                  Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

                  Grüßle

                  meuteM GRG 2 Replies Last reply
                  0
                  • G garfield2412

                    Hallo Zusammen,

                    Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
                    Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
                    Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

                    Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

                    Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

                    Grüßle

                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    wrote on last edited by meute
                    #23

                    Hallo,

                    @garfield2412 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                    Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?

                    In einem anderen Forum gab es zu Fröling diese Aussage:

                    https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
                    Weder 5V noch eine andere Versorgungsspannung.

                    Gruß
                    meute

                    fraenk for friends Code: MATF103

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • B Baodare

                      Ich habe mittlerweile eine bestehende Verbindung, mache es mit einen Raspberry Pi dazu einen USB auf RS232 Adapter auf die (Ich glaub) Com2 Schnittstelle. Das wiederum im Multihostbetrieb zu meinem im Docker laufendem Iobrokerhost. Würde aber im Standalone auch funktionieren. Was für mich eines der schwierigen momente war ist das ich richtige Adresse benutzt habe sonst ist die Verbindung wieder gelb geworden.
                      Hier meine Wichtigsten.
                      Modbus.png

                      address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	
                      30001	Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      30002	Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0	value		
                      30003	Board Temperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      30005	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0	value.temperature		
                      30011	Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      30019	Kesselstellgröße		%	uint16be	1	1	0	value		
                      30020	Ansauglufttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      30022	Vorlauf-Isttemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      30025	Raumtemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      30098	Delivery screw current		A	uint16be	1	1	0	value		
                      30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                      30099	Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0	value		
                      30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                      30170	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                      30171	Flue gas setpoint		°C	uint16be	1	1	0	value		
                      30119	Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      30120	Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      30121	Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      30197	Temperature of secondary boiler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value.temperature		
                      30205	Collector pump runtime		h	uint16be	1	1	0	value		
                      34001	Anlagenzustand			uint16be	1	1	0	value		
                      30140	Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      34002	Kesselzustand			uint16be	1	1	0	value		
                      30023	Vorlauf Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                      30240	Boiler charging pump speed		%	uint16be	1	1	0	value		
                      30222	Hours_of heating		h	uint16be	1	1	0	value		
                      30226	Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0	value		
                      30153	Ansteuerung Kollektorpumpe 		%	uint16be	1	1	0	value		
                      

                      Dadurch das ich bei Fröling angefragt habe um eine aktuelle Liste zu bekommen hat mich das selbst sehr verwirrt da es scheinbar auf den Ofen selbst drauf an kommt, also Baujahr oder Software Version, da ja die Software selbst bei alle Öfen gleich benutzt wird, also Hackschnitzel, Pellets oder Festbrenn.
                      B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
                      ModBus P4 englisch.pdf
                      MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf
                      Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.
                      Ich hoffe ich konnte auch schon etwas helfen.

                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      wrote on last edited by meute
                      #24

                      Hallo,

                      @Baodare sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                      B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
                      ModBus P4 englisch.pdf
                      MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf

                      Da es hier um die Fröling Lambdatronic 3200 geht, hoffe ich, dass jemand helfen kann.

                      Meine Frage dreht sich um die Daten, die man über die serielle Schnitttstelle aus der Lambdatronic 3200 auslesen kann.
                      Jeder unterschiedliche Datensatz wird mit einer eigenen Adresse übertragen.
                      z.B.

                      Adresse  Name
                      0x0133   'Rührwerk Status'
                      0x011c   'Zyklon Status'
                      0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                      0x01d9   'Endlagenschalter'
                      0x01da   'Positionsschalter'
                      0x01cc   'Aktives Saugsystem'
                      0x011c   'Zyklon Status'
                      0x01d2   'Zustand der Saugaustragung'
                      0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                      0x01cc   'Aktives Saugsystem'
                      0x011c   'Zyklon Status'
                      0x01d2   'Zustand der Saugaustragung'
                      0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                      

                      Weiß jemand, ob es dafür eine Doku gibt?
                      Oder weiß jemand, ob die Lambdatronic 3200 in jedem Kessel je identischer Adresse auch immer den identischen Datentyp liefert?

                      Gruß
                      meute

                      fraenk for friends Code: MATF103

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Strobelix
                        wrote on last edited by
                        #25

                        Hallo zusammen
                        Wollte mal Danke sagen für diesen Beitrag.
                        Dank der verlinkten Modbus Dokumentation lief das mit der Frölinganlage perfekt.

                        Bei mir besteht folgende „Besonderheit“:
                        Wir haben ein Nahwärmenetz mit 6 Abnehmern (Häusern) in der Siedlung. Ich bin einer der Abnehmer und somit steht der Kessel nicht bei mir.

                        Ein Mehrfamilienhaus ist Besitzer der Anlage, nur leider hat da niemand das technische Verständnis. Nicht mal die Wartungsfirma kannte sich mit Fröling Connect und Co aus. Dazu kommt noch, dass es natürlich keinen Internetanschuss bei der Heizung gibt und auch kein WLAN der Bewohner bis in den Keller reicht.

                        Nach langem hin und her durfte ich nun die Einbindung der Anlage übernehmen.

                        Also LTE Router angebracht, Fröling Connect für alle Nutzer mit jeweiligen Rechten angelegt und weil ich schon dabei war, noch einen Rock64 als ioBroker Multihost an den Modbus angeschlossen.
                        Ein kleines Script, das ständig die VPN Verbindung prüft und bei Bedarf neu aufbaut und alles läuft nun seit mehreren Tagen echt prima.

                        Die fehlende Modbus Funktion „Boiler Extraladen“ habe ich dank der Dokumentation und einem ioBroker Skript dann auch noch gelöst.

                        Danke an die Gruppe!

                        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                        S 1 Reply Last reply
                        0
                        • S Strobelix

                          Hallo zusammen
                          Wollte mal Danke sagen für diesen Beitrag.
                          Dank der verlinkten Modbus Dokumentation lief das mit der Frölinganlage perfekt.

                          Bei mir besteht folgende „Besonderheit“:
                          Wir haben ein Nahwärmenetz mit 6 Abnehmern (Häusern) in der Siedlung. Ich bin einer der Abnehmer und somit steht der Kessel nicht bei mir.

                          Ein Mehrfamilienhaus ist Besitzer der Anlage, nur leider hat da niemand das technische Verständnis. Nicht mal die Wartungsfirma kannte sich mit Fröling Connect und Co aus. Dazu kommt noch, dass es natürlich keinen Internetanschuss bei der Heizung gibt und auch kein WLAN der Bewohner bis in den Keller reicht.

                          Nach langem hin und her durfte ich nun die Einbindung der Anlage übernehmen.

                          Also LTE Router angebracht, Fröling Connect für alle Nutzer mit jeweiligen Rechten angelegt und weil ich schon dabei war, noch einen Rock64 als ioBroker Multihost an den Modbus angeschlossen.
                          Ein kleines Script, das ständig die VPN Verbindung prüft und bei Bedarf neu aufbaut und alles läuft nun seit mehreren Tagen echt prima.

                          Die fehlende Modbus Funktion „Boiler Extraladen“ habe ich dank der Dokumentation und einem ioBroker Skript dann auch noch gelöst.

                          Danke an die Gruppe!

                          S Offline
                          S Offline
                          Sonnenkind
                          wrote on last edited by
                          #26

                          @Strobelix
                          hallo, das klingt interessant habe auch meinen P4 per Modus verbunden, würdest Du mir ggf das script welches Du nutz für das Boiler extra laden mal ausleihen, denn beim schreiben in die Kiste bin ich bisher gescheitert, konkret geht es um die schon genannte Funktion für den Boiler , sowie die Umschaltung zwischen tag, nacht Party...usw das mache ich zur Zeit noch analog mit Relais parallel zum Raumthermostat, ist blöd daher wäre schreiben per MB schon ganz nett.
                          Danke Dir schon mal im Voraus und noch restliche schöne Feiertage...

                          S 2 Replies Last reply
                          0
                          • S Sonnenkind

                            @Strobelix
                            hallo, das klingt interessant habe auch meinen P4 per Modus verbunden, würdest Du mir ggf das script welches Du nutz für das Boiler extra laden mal ausleihen, denn beim schreiben in die Kiste bin ich bisher gescheitert, konkret geht es um die schon genannte Funktion für den Boiler , sowie die Umschaltung zwischen tag, nacht Party...usw das mache ich zur Zeit noch analog mit Relais parallel zum Raumthermostat, ist blöd daher wäre schreiben per MB schon ganz nett.
                            Danke Dir schon mal im Voraus und noch restliche schöne Feiertage...

                            S Offline
                            S Offline
                            Strobelix
                            wrote on last edited by Strobelix
                            #27

                            @Sonnenkind
                            Wenn du diese Holding Register anlegst, hast du fast alles was du brauchst.

                            2DF3E751-43C0-4EE0-8897-6776986D7031.jpeg

                            Mit den Werten 0-5 kannst du bei Register 48047 (oder höher je nach Heizkreisnr) den Heizkreis von Aus - Party vorgeben.

                            Wie das mit dem Extraladen geht, schreibe ich dir morgen, wenn ich vorm PC bin.
                            Aber auf jeden Fall benötigst du alle der o.g. Register dafür. Also bei einer Singleheizung wären das dann 4 Register

                            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S Sonnenkind

                              @Strobelix
                              hallo, das klingt interessant habe auch meinen P4 per Modus verbunden, würdest Du mir ggf das script welches Du nutz für das Boiler extra laden mal ausleihen, denn beim schreiben in die Kiste bin ich bisher gescheitert, konkret geht es um die schon genannte Funktion für den Boiler , sowie die Umschaltung zwischen tag, nacht Party...usw das mache ich zur Zeit noch analog mit Relais parallel zum Raumthermostat, ist blöd daher wäre schreiben per MB schon ganz nett.
                              Danke Dir schon mal im Voraus und noch restliche schöne Feiertage...

                              S Offline
                              S Offline
                              Strobelix
                              wrote on last edited by
                              #28

                              @Sonnenkind

                              nun zum "Extraladen"
                              Diese Funktion gibt es ja nicht im Modbus Protokoll, aber es gibt die Möglichkeit per Modbus Vorgaben an den Kessel zu senden. Damit du mein Skript verstehst, hier ein paar Anmerkungen.

                              Wenn du nur einen Heizkreis hast, ist das sehr simpel, allerdings muss man ein paar Kleinigkeiten beachten. Verantwortlich für die "externe Vorgabe" sind diese Werte:
                              48001 Vorlauf-Solltemperatur für Heizkreis 1
                              48019 Boiler-Solltemperatur für Boiler 1
                              48029 Freigabe Heizkreis 1

                              Wenn du jetzt in 48019 einen Wert schreibst, geht die Boilerladung los. Dieser Wert muss mindestens über deiner eingestellten Hystere + aktuelle Temperatur liegen. (steht auch alles genau im Protokoll)
                              Also wenn du im System eingestellt hast "Gewünschte Boilertemperatur 55°C" und "Nachladen, wenn Boiler unter: 50°C" dann ist deine Hysterese 5°C. Der Wert in 48019 muss also sein: Aktuelle Boilertemp + Hysterese.
                              Ich nehme hier einfach 60°C denn das liegt bei mir auf jeden Fall so hoch, das die Ladung startet.

                              Diesen Wert musst du jetzt innerhalb 2 Minuten wiederholen, sonst springt der Kessel wieder auf "Auto" zurück. Ich wiederhole ihn alle 30sek. und wenn die gewünschte Boilertemperatur erreicht ist, beende ich die Wiederholung.
                              In meinem Fall:
                              Ich setzte also die 48019 auf 60°C, wiederhole das so lange bis der Boiler 55°C hat und dann endet die Wiederholung. Das Ganze steuere ich mit einem selbst erstellten Datenpunkt (boolean) "Boiler Extraladen"

                              Bis hierhin die Boiler-Extraladung.

                              Kleines Problemchen, das allerdings entsteht: Auch der Heizkreis springt während der Boilerladung in den Modus "Externe Vorgabe" und würde die Pumpe abstellen. Damit der Heizkreis weiterhin mit den voreingestellten Werten weiterarbeitet, muss 48001 auf 0°C und 48029 auf 1 stehen.
                              Dadurch bleibt der Heizkreis aktiv und die 0°C bedeuten, er soll die Standardeinstellung verwenden.
                              Diese Vorgabe reicht eigentlich einmalig, ich schreibe es vorsichtshalber trotzdem immer mit.

                              Wenn 2 Minuten nichts mehr geschrieben wird, geht der Kessel wieder in den Standardbetrieb, die Werte in den Registern musst du dazu NICHT zurücksetzen. Die bleiben einfach auf dem letzten Wert, beeinflussen den Kessel aber nicht, bis du wieder mit der Wertewiederholung startest.

                              Hier das Blockly für nur einen Heizkreis/Boiler:

                              Bildschirmfoto 2020-12-27 um 11.34.56.png

                              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                              S 1 Reply Last reply
                              0
                              • S Strobelix

                                @Sonnenkind

                                nun zum "Extraladen"
                                Diese Funktion gibt es ja nicht im Modbus Protokoll, aber es gibt die Möglichkeit per Modbus Vorgaben an den Kessel zu senden. Damit du mein Skript verstehst, hier ein paar Anmerkungen.

                                Wenn du nur einen Heizkreis hast, ist das sehr simpel, allerdings muss man ein paar Kleinigkeiten beachten. Verantwortlich für die "externe Vorgabe" sind diese Werte:
                                48001 Vorlauf-Solltemperatur für Heizkreis 1
                                48019 Boiler-Solltemperatur für Boiler 1
                                48029 Freigabe Heizkreis 1

                                Wenn du jetzt in 48019 einen Wert schreibst, geht die Boilerladung los. Dieser Wert muss mindestens über deiner eingestellten Hystere + aktuelle Temperatur liegen. (steht auch alles genau im Protokoll)
                                Also wenn du im System eingestellt hast "Gewünschte Boilertemperatur 55°C" und "Nachladen, wenn Boiler unter: 50°C" dann ist deine Hysterese 5°C. Der Wert in 48019 muss also sein: Aktuelle Boilertemp + Hysterese.
                                Ich nehme hier einfach 60°C denn das liegt bei mir auf jeden Fall so hoch, das die Ladung startet.

                                Diesen Wert musst du jetzt innerhalb 2 Minuten wiederholen, sonst springt der Kessel wieder auf "Auto" zurück. Ich wiederhole ihn alle 30sek. und wenn die gewünschte Boilertemperatur erreicht ist, beende ich die Wiederholung.
                                In meinem Fall:
                                Ich setzte also die 48019 auf 60°C, wiederhole das so lange bis der Boiler 55°C hat und dann endet die Wiederholung. Das Ganze steuere ich mit einem selbst erstellten Datenpunkt (boolean) "Boiler Extraladen"

                                Bis hierhin die Boiler-Extraladung.

                                Kleines Problemchen, das allerdings entsteht: Auch der Heizkreis springt während der Boilerladung in den Modus "Externe Vorgabe" und würde die Pumpe abstellen. Damit der Heizkreis weiterhin mit den voreingestellten Werten weiterarbeitet, muss 48001 auf 0°C und 48029 auf 1 stehen.
                                Dadurch bleibt der Heizkreis aktiv und die 0°C bedeuten, er soll die Standardeinstellung verwenden.
                                Diese Vorgabe reicht eigentlich einmalig, ich schreibe es vorsichtshalber trotzdem immer mit.

                                Wenn 2 Minuten nichts mehr geschrieben wird, geht der Kessel wieder in den Standardbetrieb, die Werte in den Registern musst du dazu NICHT zurücksetzen. Die bleiben einfach auf dem letzten Wert, beeinflussen den Kessel aber nicht, bis du wieder mit der Wertewiederholung startest.

                                Hier das Blockly für nur einen Heizkreis/Boiler:

                                Bildschirmfoto 2020-12-27 um 11.34.56.png

                                S Offline
                                S Offline
                                Sonnenkind
                                wrote on last edited by
                                #29

                                @strobelix
                                Hallöle,
                                so heute Endich mal Zeit, über die Feiertage kein Internet......und jetzt werde ich mal schauen was ich hin bekomme, danke Dir für deine ausführliche Erklärung.
                                Hats Du auch die Fehlermeldungen wie aschebox usw ausgewertet?

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • S Sonnenkind

                                  @strobelix
                                  Hallöle,
                                  so heute Endich mal Zeit, über die Feiertage kein Internet......und jetzt werde ich mal schauen was ich hin bekomme, danke Dir für deine ausführliche Erklärung.
                                  Hats Du auch die Fehlermeldungen wie aschebox usw ausgewertet?

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Strobelix
                                  wrote on last edited by
                                  #30

                                  @sonnenkind Ein paar Fehlermeldungen habe ich ausgewertet, allerdings kommen die ja nur als Zahl und müssen übersetzt werden. Dafür sind es dann aber schon sehr viele Möglichkeiten. Das war mir bis jetzt zu aufwändig, da ich die Fehlermeldung ja auch sofort per Push von Fröling Connect bekomme.

                                  Kleine Ergänzung zu meinem Setup:
                                  Der Raspi an der Heizung (im Haus wo der Kessel steht) ist jetzt kein Multihost mehr über VPN, sondern ein MQTT Client per VPN. Dadurch sinkt die Datenmenge von ca 400-500MB/Tag auf 30-40 MB/Tag. Der Multihost Slave tauscht wohl extrem viele Daten mit dem Master aus.
                                  Jetzt läuft auf dem Raspi iobroker mit Modbus und MQTT Client und mein Main-iobroker empfängt die Änderungen als MQTT Broker

                                  Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Strobelix

                                    @sonnenkind Ein paar Fehlermeldungen habe ich ausgewertet, allerdings kommen die ja nur als Zahl und müssen übersetzt werden. Dafür sind es dann aber schon sehr viele Möglichkeiten. Das war mir bis jetzt zu aufwändig, da ich die Fehlermeldung ja auch sofort per Push von Fröling Connect bekomme.

                                    Kleine Ergänzung zu meinem Setup:
                                    Der Raspi an der Heizung (im Haus wo der Kessel steht) ist jetzt kein Multihost mehr über VPN, sondern ein MQTT Client per VPN. Dadurch sinkt die Datenmenge von ca 400-500MB/Tag auf 30-40 MB/Tag. Der Multihost Slave tauscht wohl extrem viele Daten mit dem Master aus.
                                    Jetzt läuft auf dem Raspi iobroker mit Modbus und MQTT Client und mein Main-iobroker empfängt die Änderungen als MQTT Broker

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sonnenkind
                                    wrote on last edited by
                                    #31

                                    @strobelix
                                    ok das stimmt natürlich, was mich interessieren würde wäre nur die Warnung Ascheschublade, generell kommt alles über die App das stimmt.
                                    Das mit der Datenmenge ist schon sehr viel, da ist die jetztige Lösung deutlich angenehmer.
                                    bin gespannt ob es stabil läuft.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      Baodare
                                      wrote on last edited by Baodare
                                      #32

                                      Habe die Tage meine Solaranlage erneuert nun hab ich einen Durchflussmesser sowie einen Kollektorrücklauf sensor angebracht. Nun aber folgendes Problem denn lt. Ofen funktionert alles und zeigt mir die Werte an wieviel Wasserdurchgepumpt wird sowie wieviel Kw erzeugt wird durch die Solaranlage.

                                      32611 Aktuelle Leistung des Solar WMZ [kW] kW 100 2
                                      32612 Solar - Kollektor Rücklauftemperatur °C 2 0
                                      32613 Solar - Kollektor Vorlauftemperatur °C 2 0
                                      32614 Solar - Tagesertrag vor 1 Tag kWh 1 0
                                      32615 Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen kWh 1 0
                                      32616 Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen kWh 1 0
                                      32617 Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen kWh 1 0
                                      32618 Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen kWh 1 0
                                      32619 Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen kWh 1 0
                                      32620 Tagesertrag [kWh] kWh 1 0
                                      32621 Gesamtertrag [MWh] MWh 1 0
                                      32622 Gesamtertrag [kWh] kWh 1 0
                                      

                                      Bekomme aber lediglich:

                                      modbus.0	2021-05-19 10:14:04.100	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32622_Gesamtertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      modbus.0	2021-05-19 10:14:04.098	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32621_Gesamtertrag_[MWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      modbus.0	2021-05-19 10:14:04.095	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32620_Tagesertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      modbus.0	2021-05-19 10:14:04.092	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32611_Aktuelle_Leistung des Solar WMZ [kW]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      modbus.0	2021-05-19 10:14:04.088	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32610_Solar_- DFL Sensor [l/h]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      modbus.0	2021-05-19 10:14:03.902	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.30085_Tagesertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      

                                      Problem gelöst! Es lag an den "[" "]" eckigen klammern!!

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • G garfield2412

                                        Hallo Zusammen,

                                        Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
                                        Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
                                        Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

                                        Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

                                        Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

                                        Grüßle

                                        GRG Offline
                                        GRG Offline
                                        GR
                                        wrote on last edited by GR
                                        #33

                                        @garfield2412 Hallo Garfield,
                                        kannst Du mal die Einstellungen für ESP-LINK posten? Ich würde meine Heizung auch gerne so anbinden. Der ESP läuft schon.
                                        Die p4d-Lösung hat leider nicht geklappt. Das installieren des benötigten libwebsockets hab ich nicht geschafft.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          THX1183
                                          wrote on last edited by
                                          #34

                                          Hallo zusammen,

                                          ich hänge mich hier auch mal mit dran. Ich habe einen PE1 Kessel mit P3200. Im großen und ganzen sieht es für mich so auch, dass (vor allem in Richtung ModBus) keine Unterschied zwischen S3200 und P3200 zu bestehen scheinen.

                                          Ich hatte augrund vorhandener Hardware vor, den Weg von Tobi_RS zu gehen und einen zweiten Raspi als Mutlihost ins Netz gebracht. Auf diesem läuft aktuell nur der ModBus Adapter, die Heizung ist an COM2 mit einem Nullmodemkabel per FTDI RS232-USB Adapter am Raspi angeschlossen.
                                          Ich bekomme aber jetzt keine Daten in den ioBroker.

                                          EInstellungen ioBroker:


                                          ioBroker ModBud.JPG

                                          Einstellungen am Kessel:


                                          Kessel ModBus.JPG

                                          Der Adapter in ioBroker bleibt aber gelb (keine Verbindung zu ModBus) und empfängt nichts.

                                          Wenn ich die Anlage mit dem Setup nicht an den Raspi, sondern an mein Notebook hänge, empfange ich ohne Probleme Daten mit Modbus Poll. Wenn ich die Option "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet" deaktiviere, empfange ich auch Daten über die Schnittstelle. Kabel abgerutscht, oder falsch belegt, kann also eigentlich nicht sein.

                                          Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann?

                                          R 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          237

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe