      Baodare last edited by Baodare

      Ich habe mittlerweile eine bestehende Verbindung, mache es mit einen Raspberry Pi dazu einen USB auf RS232 Adapter auf die (Ich glaub) Com2 Schnittstelle. Das wiederum im Multihostbetrieb zu meinem im Docker laufendem Iobrokerhost. Würde aber im Standalone auch funktionieren. Was für mich eines der schwierigen momente war ist das ich richtige Adresse benutzt habe sonst ist die Verbindung wieder gelb geworden.
      Hier meine Wichtigsten.
      Modbus.png

      address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	
      30001	Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      30002	Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0	value		
      30003	Board Temperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      30005	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0	value.temperature		
      30011	Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      30019	Kesselstellgröße		%	uint16be	1	1	0	value		
      30020	Ansauglufttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      30022	Vorlauf-Isttemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      30025	Raumtemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      30098	Delivery screw current		A	uint16be	1	1	0	value		
      30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
      30099	Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0	value		
      30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
      30170	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
      30171	Flue gas setpoint		°C	uint16be	1	1	0	value		
      30119	Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      30120	Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      30121	Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      30197	Temperature of secondary boiler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value.temperature		
      30205	Collector pump runtime		h	uint16be	1	1	0	value		
      34001	Anlagenzustand			uint16be	1	1	0	value		
      30140	Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      34002	Kesselzustand			uint16be	1	1	0	value		
      30023	Vorlauf Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
      30240	Boiler charging pump speed		%	uint16be	1	1	0	value		
      30222	Hours_of heating		h	uint16be	1	1	0	value		
      30226	Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0	value		
      30153	Ansteuerung Kollektorpumpe 		%	uint16be	1	1	0	value		
      

      Dadurch das ich bei Fröling angefragt habe um eine aktuelle Liste zu bekommen hat mich das selbst sehr verwirrt da es scheinbar auf den Ofen selbst drauf an kommt, also Baujahr oder Software Version, da ja die Software selbst bei alle Öfen gleich benutzt wird, also Hackschnitzel, Pellets oder Festbrenn.
      B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
      ModBus P4 englisch.pdf
      MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf
      Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.
      Ich hoffe ich konnte auch schon etwas helfen.

      T meute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • R
        RS_Tobi last edited by

        Nun habe ich auch noch Bilder der Kesseleinstellungen

        Kessel_1.JPG
        Kessel_2.JPG Kessel_3.JPG
        Kessel_4.JPG
        Kessel_5.JPG
        Kessel_6.JPG Kessel_7.JPG
        Kessel_8.JPG

        Und zu guter Letzt noch die Einstellungen meines Modbus Adapter

        Modbus_Allgemein.JPG
        Modbus_Eingangsregister.JPG
        Und dann muss unter OBJEKTE ein Modbus Reiter mit folgenden
        Werten auftauchen.

        Die Modbus Adressen werden im Handbuch (extra Anfordern beim Fröling Support) sehr gut beschrieben.
        Ich habe auch eins, welches ich bei bedarf zusenden kann, ist eine PDF
        Objekte_Werte.JPG

        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Baodare last edited by

          Ich finde es ja wieder sehr interessant das unsere Adressen so unterschiedlich sind, hast du ein anderes Modbus Pdf bekommen als was ich schon hochgeladen habe?
          Ich habe einen 2017ner S4 Turbo

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Herr_Wig @RS_Tobi last edited by

            @RS_Tobi Hi Tobi, Vielen Dank für diene Fotos, werde es sobald ich wieder im Keller sitze ausprobiern- was ich gesehen habe, ist bei mir der Datenlogger nicht aktiviert- eventuell hat es damit zu tun.

            LG Herwig

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Sonnenkind last edited by

              Hallo in die Runde
              ich hänge mich hier mal ran, habe ebenfalls einen P4 mit dem neuen Touch drauf, lese auch über einen PI Daten aus und mache daraufhin aktuell Systemvariabeln in der Homematic, das ist allerdings schon ewig alt. Daher wäre auch bei mir der Ansatz die Werte per Modbus zu verarbeiten und ggf das eine oder andere darüber zu steuern.
              Was ich nicht ganz verstehe wie bekomme ich die Werte aus dem Kessel in den Modus Adapter eingelesen wo oder was ist da die Schnittstelle?
              Oder geht das in Euerem Fall über den Multihost ?
              Danke

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Baodare last edited by Baodare

                Du könntest dir die werte ja auch jetzt über den Mqtt Adapter schicken lassen, ich habe einen Pi im Multihost betrieb auf Com2 des Ofen hängen. Die Einstellungen hat @RS_Tobi schon gepostet! Wichtig finde ich dabei das man die richtigen Adressen benutzt sonst bleibt die Verbindung Gelb.
                Habe eben die Werte am Ofen verglichen zu @RS_Tobi Ofen, wichtig ist glaub ich nur die "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet als JA" einzustellen. Alle anderen Modbus einstellungen sind bei meinem Anders und funktioniert dennoch.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Sonnenkind last edited by

                  Hallöle nochmal,
                  was ich ja nicht ganz verstehe der Kessel hängt ja schon im Netzwerk, bei mir zumindest, so müsst es doc auch möglich sein über IP oder Netzwerk direkt den Kessel über den Modus anzusprechen?

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Herr_Wig @Sonnenkind last edited by

                    @Sonnenkind Hallo Sonnenkind,

                    so wie ich es verstanden habe, geht das nicht, der Netwerkanschluss funktioniert nur für das Fröling Connect, der hauseigenen Anbindung von fröling.

                    Du musst auf der Steuerplatine ein Nullmodemkabel (gekreuztes serielles Kabel) an der COM2 Schnittstelle anschließen nur an dieser Schnittstelle kannst du den Modbus aktivieren.- ist der Modbus nicht aktiviert, spuckt der Kessel permanent die aktuellen Zustandswerte aus. Das kannst du ausprobieren, wenn du eine serielle Verbindung über diese Schnittstelle aufbaust- Modbus muss dann allerdings deaktiviert sein.

                    LG Herwig

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      thommy99 @Baodare last edited by

                      @Baodare said in FRöLING Lambdatronic S3200:

                      Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.

                      Hallo Baodare,

                      hast du schon eine Möglichkeit gefunden die Pumpen anzusteuern?

                      VG
                      Thomas

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Baodare last edited by

                        Sorry aber bei den Diskreten Ein/Ausgänge scheitere ich noch.
                        Da sie weder unter "00001 Heating circuit pump 1", "1000 Heizkreispumpe 0" erreichbar ist.
                        Da weiß ich echt nicht was ich da wie einstellen soll.
                        Eventuell kann uns da jemand weiter helfen warum und wie das nun geht!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          thommy99 last edited by

                          Die Heizkreise inkl. Pumpe kann man mit
                          48047 - 48064 Betriebsart Heizkreis 1-18
                          0 ... Aus
                          1 ... Automatik
                          2 ... Extraheizen
                          3 ... Absenken
                          4 ... Dauerabsenken
                          5 ... Partybetrieb

                          aus- bzw. einschalten.
                          Für die Pumpen direkt habe ich nichts gefunden.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Baodare last edited by

                            Habe meinen Fehler gefunden!
                            Schuld war "Modbus Protokoll 2014" ich hatte das bei meinem Ofen auf "AUS"
                            Habe nun umgestellt und jetzt stimmt auch die neuere Liste von Fröling.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              garfield2412 @Herr_Wig last edited by garfield2412

                              Hallo Zusammen,

                              Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
                              Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
                              Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

                              Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

                              Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

                              Grüßle

                              meute GR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • meute
                                meute @garfield2412 last edited by meute

                                Hallo,

                                @garfield2412 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?

                                In einem anderen Forum gab es zu Fröling diese Aussage:

                                https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
                                Weder 5V noch eine andere Versorgungsspannung.

                                Gruß
                                meute

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • meute
                                  meute @Baodare last edited by meute

                                  Hallo,

                                  @Baodare sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                  B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
                                  ModBus P4 englisch.pdf
                                  MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf

                                  Da es hier um die Fröling Lambdatronic 3200 geht, hoffe ich, dass jemand helfen kann.

                                  Meine Frage dreht sich um die Daten, die man über die serielle Schnitttstelle aus der Lambdatronic 3200 auslesen kann.
                                  Jeder unterschiedliche Datensatz wird mit einer eigenen Adresse übertragen.
                                  z.B.

                                  Adresse  Name
                                  0x0133   'Rührwerk Status'
                                  0x011c   'Zyklon Status'
                                  0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                                  0x01d9   'Endlagenschalter'
                                  0x01da   'Positionsschalter'
                                  0x01cc   'Aktives Saugsystem'
                                  0x011c   'Zyklon Status'
                                  0x01d2   'Zustand der Saugaustragung'
                                  0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                                  0x01cc   'Aktives Saugsystem'
                                  0x011c   'Zyklon Status'
                                  0x01d2   'Zustand der Saugaustragung'
                                  0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                                  

                                  Weiß jemand, ob es dafür eine Doku gibt?
                                  Oder weiß jemand, ob die Lambdatronic 3200 in jedem Kessel je identischer Adresse auch immer den identischen Datentyp liefert?

                                  Gruß
                                  meute

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Strobelix last edited by

                                    Hallo zusammen
                                    Wollte mal Danke sagen für diesen Beitrag.
                                    Dank der verlinkten Modbus Dokumentation lief das mit der Frölinganlage perfekt.

                                    Bei mir besteht folgende „Besonderheit“:
                                    Wir haben ein Nahwärmenetz mit 6 Abnehmern (Häusern) in der Siedlung. Ich bin einer der Abnehmer und somit steht der Kessel nicht bei mir.

                                    Ein Mehrfamilienhaus ist Besitzer der Anlage, nur leider hat da niemand das technische Verständnis. Nicht mal die Wartungsfirma kannte sich mit Fröling Connect und Co aus. Dazu kommt noch, dass es natürlich keinen Internetanschuss bei der Heizung gibt und auch kein WLAN der Bewohner bis in den Keller reicht.

                                    Nach langem hin und her durfte ich nun die Einbindung der Anlage übernehmen.

                                    Also LTE Router angebracht, Fröling Connect für alle Nutzer mit jeweiligen Rechten angelegt und weil ich schon dabei war, noch einen Rock64 als ioBroker Multihost an den Modbus angeschlossen.
                                    Ein kleines Script, das ständig die VPN Verbindung prüft und bei Bedarf neu aufbaut und alles läuft nun seit mehreren Tagen echt prima.

                                    Die fehlende Modbus Funktion „Boiler Extraladen“ habe ich dank der Dokumentation und einem ioBroker Skript dann auch noch gelöst.

                                    Danke an die Gruppe!

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Sonnenkind @Strobelix last edited by

                                      @Strobelix
                                      hallo, das klingt interessant habe auch meinen P4 per Modus verbunden, würdest Du mir ggf das script welches Du nutz für das Boiler extra laden mal ausleihen, denn beim schreiben in die Kiste bin ich bisher gescheitert, konkret geht es um die schon genannte Funktion für den Boiler , sowie die Umschaltung zwischen tag, nacht Party...usw das mache ich zur Zeit noch analog mit Relais parallel zum Raumthermostat, ist blöd daher wäre schreiben per MB schon ganz nett.
                                      Danke Dir schon mal im Voraus und noch restliche schöne Feiertage...

                                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Strobelix @Sonnenkind last edited by Strobelix

                                        @Sonnenkind
                                        Wenn du diese Holding Register anlegst, hast du fast alles was du brauchst.

                                        2DF3E751-43C0-4EE0-8897-6776986D7031.jpeg

                                        Mit den Werten 0-5 kannst du bei Register 48047 (oder höher je nach Heizkreisnr) den Heizkreis von Aus - Party vorgeben.

                                        Wie das mit dem Extraladen geht, schreibe ich dir morgen, wenn ich vorm PC bin.
                                        Aber auf jeden Fall benötigst du alle der o.g. Register dafür. Also bei einer Singleheizung wären das dann 4 Register

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Strobelix @Sonnenkind last edited by

                                          @Sonnenkind

                                          nun zum "Extraladen"
                                          Diese Funktion gibt es ja nicht im Modbus Protokoll, aber es gibt die Möglichkeit per Modbus Vorgaben an den Kessel zu senden. Damit du mein Skript verstehst, hier ein paar Anmerkungen.

                                          Wenn du nur einen Heizkreis hast, ist das sehr simpel, allerdings muss man ein paar Kleinigkeiten beachten. Verantwortlich für die "externe Vorgabe" sind diese Werte:
                                          48001 Vorlauf-Solltemperatur für Heizkreis 1
                                          48019 Boiler-Solltemperatur für Boiler 1
                                          48029 Freigabe Heizkreis 1

                                          Wenn du jetzt in 48019 einen Wert schreibst, geht die Boilerladung los. Dieser Wert muss mindestens über deiner eingestellten Hystere + aktuelle Temperatur liegen. (steht auch alles genau im Protokoll)
                                          Also wenn du im System eingestellt hast "Gewünschte Boilertemperatur 55°C" und "Nachladen, wenn Boiler unter: 50°C" dann ist deine Hysterese 5°C. Der Wert in 48019 muss also sein: Aktuelle Boilertemp + Hysterese.
                                          Ich nehme hier einfach 60°C denn das liegt bei mir auf jeden Fall so hoch, das die Ladung startet.

                                          Diesen Wert musst du jetzt innerhalb 2 Minuten wiederholen, sonst springt der Kessel wieder auf "Auto" zurück. Ich wiederhole ihn alle 30sek. und wenn die gewünschte Boilertemperatur erreicht ist, beende ich die Wiederholung.
                                          In meinem Fall:
                                          Ich setzte also die 48019 auf 60°C, wiederhole das so lange bis der Boiler 55°C hat und dann endet die Wiederholung. Das Ganze steuere ich mit einem selbst erstellten Datenpunkt (boolean) "Boiler Extraladen"

                                          Bis hierhin die Boiler-Extraladung.

                                          Kleines Problemchen, das allerdings entsteht: Auch der Heizkreis springt während der Boilerladung in den Modus "Externe Vorgabe" und würde die Pumpe abstellen. Damit der Heizkreis weiterhin mit den voreingestellten Werten weiterarbeitet, muss 48001 auf 0°C und 48029 auf 1 stehen.
                                          Dadurch bleibt der Heizkreis aktiv und die 0°C bedeuten, er soll die Standardeinstellung verwenden.
                                          Diese Vorgabe reicht eigentlich einmalig, ich schreibe es vorsichtshalber trotzdem immer mit.

                                          Wenn 2 Minuten nichts mehr geschrieben wird, geht der Kessel wieder in den Standardbetrieb, die Werte in den Registern musst du dazu NICHT zurücksetzen. Die bleiben einfach auf dem letzten Wert, beeinflussen den Kessel aber nicht, bis du wieder mit der Wertewiederholung startest.

                                          Hier das Blockly für nur einen Heizkreis/Boiler:

                                          Bildschirmfoto 2020-12-27 um 11.34.56.png

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Sonnenkind @Strobelix last edited by

                                            @strobelix
                                            Hallöle,
                                            so heute Endich mal Zeit, über die Feiertage kein Internet......und jetzt werde ich mal schauen was ich hin bekomme, danke Dir für deine ausführliche Erklärung.
                                            Hats Du auch die Fehlermeldungen wie aschebox usw ausgewertet?

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            710