  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. FRöLING Lambdatronic S3200

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

FRöLING Lambdatronic S3200

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
89 Beiträge 18 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    Baodare
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    Stehe momentan am selben Problem, P4d läuft und sychnronisiert sich mit MS-Sql datenbank aber wie bring ich die Daten in meine Vis?

    Kann mir da Bitte jemand weiterhelfen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Offline
      R Offline
      RS_Tobi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      Hallo.

      Ich nutze den Mod Bus Adapter um die Daten aus meiner Anlage auszulesen.

      Somit sind die Daten dann schon im iobroker und müssen erst nichts noch irgendwo anders hergezogen werden.

      Das mit dem Mod Bus hat sehr gut funktioniert. Und ich benötige nur einen kleinen raspi als multihost und einen USB rs232 Adapter.

      So habe ich es gelöst.

      Ich ziehe aber nur Livedaten heraus.

      Und speichere sie aber nicht zwischen. Und habe auch keine Datenbank.

      Tobi

      Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Offline
        B Offline
        Baodare
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        Ja das hab ich auch versucht via Com2 Schnittstelle aber ich habe keine Verbindung bekommen.

        Also ich hab einen Rpi2 genommen mit dem selben USB->Rs232 Adapter den ich auch jetzt beim P4d Systems benutze.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R Offline
          R Offline
          RS_Tobi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          Was hätte Dich interessiert? Die Einstellungen in der lambdatronic welche ich vorgenommen habe oder die im Mod Bus Adapter? Bei mir hat es auch etwas länger gedauert es zu installieren, da ich Probleme mit den serial port zum Installieren hatte.

          schau mal, ob du unter meinem Namen im Mod Bus Adapter Die Beiträge findest, dort ging es bei mir um den serial port und dessen Installation.

          Seitdem funktioniert es. Da gab es anfänglich Probleme mit dem installieren. Und das war auch ein Software bzw mit Bus Adapter Problem.

          Grüße

          Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R Offline
            R Offline
            RS_Tobi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            Hallo Leute,

            da mich in den letzten Tagen gleich zwei Leute angeschrieben haben, dass ihr Modbus mit den Fröhling P4 nicht klappt, VERSUCHE ich morgen hier zu antworten und Screenshots zu machen.

            Falls jemand schon vorab Fragen hat, kann es diese bereits stellen.

            HOFFENTLICH klappt es bei mir morgen irgendwie...

            Grüße
            Tobi

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R Offline
              R Offline
              RS_Tobi
              schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
              #9

              Hallo Leute,

              also auch bei mir heißt es, ich bin weder Programmierer noch IT'ler oder
              sonst irgendwie ein Spezialist.

              Ich habe einen Multihost mit diversen Raspberrys.
              Mein HauptRPi sitzt im Verteilerschrank und kommuniziert mit den anderen
              über Ethernet.
              Wie man das einrichtet sehr ihr in den Anleitungen.
              Jedoch gebe ich euch erst mal einen Übersicht meiner
              Einstellungen des HauptRPi und des FrölingRPi

              Zudem sei noch gesagt, dass man mit dem Modbus-Adapter in die Anlage auch DIREKT EINGREIFFEN KANN, somit habe ich für mich entscheiden,
              nur aus dem MODBUS Daten herauszulesen.
              ICH MÖCHTE KEINE DATEN SCHREIBEN!
              Um nicht Gefahr zu laufen etwas kaputt zu machen.

              Ich nimm nur die Daten und bereite diese Visuell auf.
              Somit habe ich die Möglichkeit zu sehen, wann
              der Kessel läuft, Fehler hat, nicht effizient Brennt usw.

              Man könnte die Daten jetzt auch noch mitloggen und in eine Datenbank
              speichern. Das will ich alles garnicht.

              Aber jetzt weiter.
              Mein HauptRPI ist ein RPi3 mit
              js-controller 1.5.14 (unter Hosts zu sehen)
              node und nodejs Version 6.17.1
              npm Version 3.10.10

              admin Adapter 3.6.5
              und diverse andere...

              Auf meinen FrölingRPi (Rpi2) ist nur
              admin 3.6.2
              discovery devices 1.3.0 (keine Ahnung warum)
              Information tab 1.3.7 (keine Ahnung warum)
              und Modbus 2.0.9
              installiert.
              Mit der node und nodejs Version 8.16.1
              und npm Version 6.4.1

              So, nun zur Hardware/Software des Fröling S4 Turbo
              mit der S3200 Steuerung (nicht mit WEB-CONNECT verbunden, da meine Daten ausser Haus gehen, dass will ich nicht.)
              System Infos:
              Version V50.04
              Built B05.14
              12.05.2017
              Touchversion V60.01
              Built B01.32.18

              Ich habe den RPi mit einen USB->RS232 Konverter an der Hauptplatine
              der Steuerung angeschlossen.
              (aktuell weiß ich nicht genau an welchen COM, aber ich vermute der COM2)
              Das ist aber nicht der COM Anschluss der hinten beim Rauchrohr unter dem kleinen Deckel "herausgeführt" wurde, sondern direkt an der Hauptplatine zu finden ist.
              Ich werde noch ein Bild nachliefern, aber mein Kessel heizt gerade, da
              komme ich jetzt nicht ran...

              Die diversen Einstellungen habe ich jetzt per Bild dokumentiert.
              in diese Einstellungen kommt man nur mit Bedienebene Expert
              d.h. "-7" muss auf dem Nummernblock eingegeben werden.

              Bedienerebene_4.jpg Bedienerebene_3.jpg Bedienerebene_2.jpg Bedienerebene_1.jpg

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Offline
                B Offline
                Baodare
                schrieb am zuletzt editiert von Baodare
                #10

                Ich habe mittlerweile eine bestehende Verbindung, mache es mit einen Raspberry Pi dazu einen USB auf RS232 Adapter auf die (Ich glaub) Com2 Schnittstelle. Das wiederum im Multihostbetrieb zu meinem im Docker laufendem Iobrokerhost. Würde aber im Standalone auch funktionieren. Was für mich eines der schwierigen momente war ist das ich richtige Adresse benutzt habe sonst ist die Verbindung wieder gelb geworden.
                Hier meine Wichtigsten.
                Modbus.png

                address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	
                30001	Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                30002	Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0	value		
                30003	Board Temperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                30005	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0	value.temperature		
                30011	Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                30019	Kesselstellgröße		%	uint16be	1	1	0	value		
                30020	Ansauglufttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                30022	Vorlauf-Isttemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                30025	Raumtemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                30098	Delivery screw current		A	uint16be	1	1	0	value		
                30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                30099	Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0	value		
                30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                30170	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                30171	Flue gas setpoint		°C	uint16be	1	1	0	value		
                30119	Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                30120	Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                30121	Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                30197	Temperature of secondary boiler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value.temperature		
                30205	Collector pump runtime		h	uint16be	1	1	0	value		
                34001	Anlagenzustand			uint16be	1	1	0	value		
                30140	Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                34002	Kesselzustand			uint16be	1	1	0	value		
                30023	Vorlauf Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                30240	Boiler charging pump speed		%	uint16be	1	1	0	value		
                30222	Hours_of heating		h	uint16be	1	1	0	value		
                30226	Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0	value		
                30153	Ansteuerung Kollektorpumpe 		%	uint16be	1	1	0	value		
                

                Dadurch das ich bei Fröling angefragt habe um eine aktuelle Liste zu bekommen hat mich das selbst sehr verwirrt da es scheinbar auf den Ofen selbst drauf an kommt, also Baujahr oder Software Version, da ja die Software selbst bei alle Öfen gleich benutzt wird, also Hackschnitzel, Pellets oder Festbrenn.
                B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
                ModBus P4 englisch.pdf
                MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf
                Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.
                Ich hoffe ich konnte auch schon etwas helfen.

                T meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  RS_Tobi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  Nun habe ich auch noch Bilder der Kesseleinstellungen

                  Kessel_1.JPG
                  Kessel_2.JPG Kessel_3.JPG
                  Kessel_4.JPG
                  Kessel_5.JPG
                  Kessel_6.JPG Kessel_7.JPG
                  Kessel_8.JPG

                  Und zu guter Letzt noch die Einstellungen meines Modbus Adapter

                  Modbus_Allgemein.JPG
                  Modbus_Eingangsregister.JPG
                  Und dann muss unter OBJEKTE ein Modbus Reiter mit folgenden
                  Werten auftauchen.

                  Die Modbus Adressen werden im Handbuch (extra Anfordern beim Fröling Support) sehr gut beschrieben.
                  Ich habe auch eins, welches ich bei bedarf zusenden kann, ist eine PDF
                  Objekte_Werte.JPG

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    Baodare
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    Ich finde es ja wieder sehr interessant das unsere Adressen so unterschiedlich sind, hast du ein anderes Modbus Pdf bekommen als was ich schon hochgeladen habe?
                    Ich habe einen 2017ner S4 Turbo

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R RS_Tobi

                      Nun habe ich auch noch Bilder der Kesseleinstellungen

                      Kessel_1.JPG
                      Kessel_2.JPG Kessel_3.JPG
                      Kessel_4.JPG
                      Kessel_5.JPG
                      Kessel_6.JPG Kessel_7.JPG
                      Kessel_8.JPG

                      Und zu guter Letzt noch die Einstellungen meines Modbus Adapter

                      Modbus_Allgemein.JPG
                      Modbus_Eingangsregister.JPG
                      Und dann muss unter OBJEKTE ein Modbus Reiter mit folgenden
                      Werten auftauchen.

                      Die Modbus Adressen werden im Handbuch (extra Anfordern beim Fröling Support) sehr gut beschrieben.
                      Ich habe auch eins, welches ich bei bedarf zusenden kann, ist eine PDF
                      Objekte_Werte.JPG

                      H Offline
                      H Offline
                      Herr_Wig
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @RS_Tobi Hi Tobi, Vielen Dank für diene Fotos, werde es sobald ich wieder im Keller sitze ausprobiern- was ich gesehen habe, ist bei mir der Datenlogger nicht aktiviert- eventuell hat es damit zu tun.

                      LG Herwig

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Sonnenkind
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        Hallo in die Runde
                        ich hänge mich hier mal ran, habe ebenfalls einen P4 mit dem neuen Touch drauf, lese auch über einen PI Daten aus und mache daraufhin aktuell Systemvariabeln in der Homematic, das ist allerdings schon ewig alt. Daher wäre auch bei mir der Ansatz die Werte per Modbus zu verarbeiten und ggf das eine oder andere darüber zu steuern.
                        Was ich nicht ganz verstehe wie bekomme ich die Werte aus dem Kessel in den Modus Adapter eingelesen wo oder was ist da die Schnittstelle?
                        Oder geht das in Euerem Fall über den Multihost ?
                        Danke

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          Baodare
                          schrieb am zuletzt editiert von Baodare
                          #15

                          Du könntest dir die werte ja auch jetzt über den Mqtt Adapter schicken lassen, ich habe einen Pi im Multihost betrieb auf Com2 des Ofen hängen. Die Einstellungen hat @RS_Tobi schon gepostet! Wichtig finde ich dabei das man die richtigen Adressen benutzt sonst bleibt die Verbindung Gelb.
                          Habe eben die Werte am Ofen verglichen zu @RS_Tobi Ofen, wichtig ist glaub ich nur die "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet als JA" einzustellen. Alle anderen Modbus einstellungen sind bei meinem Anders und funktioniert dennoch.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Sonnenkind
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            Hallöle nochmal,
                            was ich ja nicht ganz verstehe der Kessel hängt ja schon im Netzwerk, bei mir zumindest, so müsst es doc auch möglich sein über IP oder Netzwerk direkt den Kessel über den Modus anzusprechen?

                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sonnenkind

                              Hallöle nochmal,
                              was ich ja nicht ganz verstehe der Kessel hängt ja schon im Netzwerk, bei mir zumindest, so müsst es doc auch möglich sein über IP oder Netzwerk direkt den Kessel über den Modus anzusprechen?

                              H Offline
                              H Offline
                              Herr_Wig
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @Sonnenkind Hallo Sonnenkind,

                              so wie ich es verstanden habe, geht das nicht, der Netwerkanschluss funktioniert nur für das Fröling Connect, der hauseigenen Anbindung von fröling.

                              Du musst auf der Steuerplatine ein Nullmodemkabel (gekreuztes serielles Kabel) an der COM2 Schnittstelle anschließen nur an dieser Schnittstelle kannst du den Modbus aktivieren.- ist der Modbus nicht aktiviert, spuckt der Kessel permanent die aktuellen Zustandswerte aus. Das kannst du ausprobieren, wenn du eine serielle Verbindung über diese Schnittstelle aufbaust- Modbus muss dann allerdings deaktiviert sein.

                              LG Herwig

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Baodare

                                Ich habe mittlerweile eine bestehende Verbindung, mache es mit einen Raspberry Pi dazu einen USB auf RS232 Adapter auf die (Ich glaub) Com2 Schnittstelle. Das wiederum im Multihostbetrieb zu meinem im Docker laufendem Iobrokerhost. Würde aber im Standalone auch funktionieren. Was für mich eines der schwierigen momente war ist das ich richtige Adresse benutzt habe sonst ist die Verbindung wieder gelb geworden.
                                Hier meine Wichtigsten.
                                Modbus.png

                                address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	
                                30001	Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                30002	Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0	value		
                                30003	Board Temperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                30005	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0	value.temperature		
                                30011	Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                30019	Kesselstellgröße		%	uint16be	1	1	0	value		
                                30020	Ansauglufttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                30022	Vorlauf-Isttemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                30025	Raumtemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                30098	Delivery screw current		A	uint16be	1	1	0	value		
                                30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                                30099	Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0	value		
                                30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                                30170	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value		
                                30171	Flue gas setpoint		°C	uint16be	1	1	0	value		
                                30119	Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                30120	Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                30121	Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                30197	Temperature of secondary boiler		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value.temperature		
                                30205	Collector pump runtime		h	uint16be	1	1	0	value		
                                34001	Anlagenzustand			uint16be	1	1	0	value		
                                30140	Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                34002	Kesselzustand			uint16be	1	1	0	value		
                                30023	Vorlauf Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value		
                                30240	Boiler charging pump speed		%	uint16be	1	1	0	value		
                                30222	Hours_of heating		h	uint16be	1	1	0	value		
                                30226	Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0	value		
                                30153	Ansteuerung Kollektorpumpe 		%	uint16be	1	1	0	value		
                                

                                Dadurch das ich bei Fröling angefragt habe um eine aktuelle Liste zu bekommen hat mich das selbst sehr verwirrt da es scheinbar auf den Ofen selbst drauf an kommt, also Baujahr oder Software Version, da ja die Software selbst bei alle Öfen gleich benutzt wird, also Hackschnitzel, Pellets oder Festbrenn.
                                B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
                                ModBus P4 englisch.pdf
                                MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf
                                Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.
                                Ich hoffe ich konnte auch schon etwas helfen.

                                T Offline
                                T Offline
                                thommy99
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @Baodare said in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.

                                Hallo Baodare,

                                hast du schon eine Möglichkeit gefunden die Pumpen anzusteuern?

                                VG
                                Thomas

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  Baodare
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  Sorry aber bei den Diskreten Ein/Ausgänge scheitere ich noch.
                                  Da sie weder unter "00001 Heating circuit pump 1", "1000 Heizkreispumpe 0" erreichbar ist.
                                  Da weiß ich echt nicht was ich da wie einstellen soll.
                                  Eventuell kann uns da jemand weiter helfen warum und wie das nun geht!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    thommy99
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    Die Heizkreise inkl. Pumpe kann man mit
                                    48047 - 48064 Betriebsart Heizkreis 1-18
                                    0 ... Aus
                                    1 ... Automatik
                                    2 ... Extraheizen
                                    3 ... Absenken
                                    4 ... Dauerabsenken
                                    5 ... Partybetrieb

                                    aus- bzw. einschalten.
                                    Für die Pumpen direkt habe ich nichts gefunden.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      Baodare
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      Habe meinen Fehler gefunden!
                                      Schuld war "Modbus Protokoll 2014" ich hatte das bei meinem Ofen auf "AUS"
                                      Habe nun umgestellt und jetzt stimmt auch die neuere Liste von Fröling.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • H Herr_Wig

                                        @Sonnenkind Hallo Sonnenkind,

                                        so wie ich es verstanden habe, geht das nicht, der Netwerkanschluss funktioniert nur für das Fröling Connect, der hauseigenen Anbindung von fröling.

                                        Du musst auf der Steuerplatine ein Nullmodemkabel (gekreuztes serielles Kabel) an der COM2 Schnittstelle anschließen nur an dieser Schnittstelle kannst du den Modbus aktivieren.- ist der Modbus nicht aktiviert, spuckt der Kessel permanent die aktuellen Zustandswerte aus. Das kannst du ausprobieren, wenn du eine serielle Verbindung über diese Schnittstelle aufbaust- Modbus muss dann allerdings deaktiviert sein.

                                        LG Herwig

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        garfield2412
                                        schrieb am zuletzt editiert von garfield2412
                                        #22

                                        Hallo Zusammen,

                                        Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
                                        Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
                                        Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

                                        Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

                                        Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

                                        Grüßle

                                        meuteM GRG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • G garfield2412

                                          Hallo Zusammen,

                                          Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
                                          Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
                                          Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

                                          Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

                                          Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

                                          Grüßle

                                          meuteM Online
                                          meuteM Online
                                          meute
                                          schrieb am zuletzt editiert von meute
                                          #23

                                          Hallo,

                                          @garfield2412 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                          Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?

                                          In einem anderen Forum gab es zu Fröling diese Aussage:

                                          https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
                                          Weder 5V noch eine andere Versorgungsspannung.

                                          Gruß
                                          meute

                                          fraenk for friends Code: MATF103

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          739

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe