Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. FRöLING Lambdatronic S3200

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    FRöLING Lambdatronic S3200

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Strobelix @Sonnenkind last edited by

      @sonnenkind Ein paar Fehlermeldungen habe ich ausgewertet, allerdings kommen die ja nur als Zahl und müssen übersetzt werden. Dafür sind es dann aber schon sehr viele Möglichkeiten. Das war mir bis jetzt zu aufwändig, da ich die Fehlermeldung ja auch sofort per Push von Fröling Connect bekomme.

      Kleine Ergänzung zu meinem Setup:
      Der Raspi an der Heizung (im Haus wo der Kessel steht) ist jetzt kein Multihost mehr über VPN, sondern ein MQTT Client per VPN. Dadurch sinkt die Datenmenge von ca 400-500MB/Tag auf 30-40 MB/Tag. Der Multihost Slave tauscht wohl extrem viele Daten mit dem Master aus.
      Jetzt läuft auf dem Raspi iobroker mit Modbus und MQTT Client und mein Main-iobroker empfängt die Änderungen als MQTT Broker

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Sonnenkind @Strobelix last edited by

        @strobelix
        ok das stimmt natürlich, was mich interessieren würde wäre nur die Warnung Ascheschublade, generell kommt alles über die App das stimmt.
        Das mit der Datenmenge ist schon sehr viel, da ist die jetztige Lösung deutlich angenehmer.
        bin gespannt ob es stabil läuft.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Baodare last edited by Baodare

          Habe die Tage meine Solaranlage erneuert nun hab ich einen Durchflussmesser sowie einen Kollektorrücklauf sensor angebracht. Nun aber folgendes Problem denn lt. Ofen funktionert alles und zeigt mir die Werte an wieviel Wasserdurchgepumpt wird sowie wieviel Kw erzeugt wird durch die Solaranlage.

          32611 Aktuelle Leistung des Solar WMZ [kW] kW 100 2
          32612 Solar - Kollektor Rücklauftemperatur °C 2 0
          32613 Solar - Kollektor Vorlauftemperatur °C 2 0
          32614 Solar - Tagesertrag vor 1 Tag kWh 1 0
          32615 Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen kWh 1 0
          32616 Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen kWh 1 0
          32617 Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen kWh 1 0
          32618 Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen kWh 1 0
          32619 Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen kWh 1 0
          32620 Tagesertrag [kWh] kWh 1 0
          32621 Gesamtertrag [MWh] MWh 1 0
          32622 Gesamtertrag [kWh] kWh 1 0
          

          Bekomme aber lediglich:

          modbus.0	2021-05-19 10:14:04.100	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32622_Gesamtertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          modbus.0	2021-05-19 10:14:04.098	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32621_Gesamtertrag_[MWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          modbus.0	2021-05-19 10:14:04.095	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32620_Tagesertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          modbus.0	2021-05-19 10:14:04.092	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32611_Aktuelle_Leistung des Solar WMZ [kW]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          modbus.0	2021-05-19 10:14:04.088	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32610_Solar_- DFL Sensor [l/h]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          modbus.0	2021-05-19 10:14:03.902	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.30085_Tagesertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          

          Problem gelöst! Es lag an den "[" "]" eckigen klammern!!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • GR
            GR @garfield2412 last edited by GR

            @garfield2412 Hallo Garfield,
            kannst Du mal die Einstellungen für ESP-LINK posten? Ich würde meine Heizung auch gerne so anbinden. Der ESP läuft schon.
            Die p4d-Lösung hat leider nicht geklappt. Das installieren des benötigten libwebsockets hab ich nicht geschafft.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              THX1183 last edited by

              Hallo zusammen,

              ich hänge mich hier auch mal mit dran. Ich habe einen PE1 Kessel mit P3200. Im großen und ganzen sieht es für mich so auch, dass (vor allem in Richtung ModBus) keine Unterschied zwischen S3200 und P3200 zu bestehen scheinen.

              Ich hatte augrund vorhandener Hardware vor, den Weg von Tobi_RS zu gehen und einen zweiten Raspi als Mutlihost ins Netz gebracht. Auf diesem läuft aktuell nur der ModBus Adapter, die Heizung ist an COM2 mit einem Nullmodemkabel per FTDI RS232-USB Adapter am Raspi angeschlossen.
              Ich bekomme aber jetzt keine Daten in den ioBroker.

              EInstellungen ioBroker:


              ioBroker ModBud.JPG

              Einstellungen am Kessel:


              Kessel ModBus.JPG

              Der Adapter in ioBroker bleibt aber gelb (keine Verbindung zu ModBus) und empfängt nichts.

              Wenn ich die Anlage mit dem Setup nicht an den Raspi, sondern an mein Notebook hänge, empfange ich ohne Probleme Daten mit Modbus Poll. Wenn ich die Option "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet" deaktiviere, empfange ich auch Daten über die Schnittstelle. Kabel abgerutscht, oder falsch belegt, kann also eigentlich nicht sein.

              Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann?

              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                RS_Tobi @THX1183 last edited by

                @thx1183
                HI!
                spuckt der LOG etwas aus, dass uns weiter bringen kann?

                Tobi

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Sonnenkind last edited by

                  Hey,
                  bei mitläuft der Kessel über ein USB RS232 Nullmodem Kabel, mit den gleichen Einstellungen, außer das ich bei mir die Alias Option aktiviert habe und der USB auf einem Nur geht, aber lesen geht einwandfrei.
                  Meine Kessel Einstellungen stimmen ebenfalls mit Deinen überein...
                  Eventuell taugt das USB Modem nichts ? Hatte damit anfangs Probleme als ich es noch über einen PI hab laufen lassen.
                  Bin gespannt was Du raus findest.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Sonnenkind last edited by

                    Nochmal ich sorry man sollte immer 2 mal lesen...
                    Nur sollte Intel Nuc meinen...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      THX1183 last edited by

                      Hi,

                      ich hatte am Wochenende nochmal Zeit mich an das Problem zu begeben.... Ich traue es mich nicht zu sagen, aber es waren einfach nur keine Adressen mehr im ModBus Adapter registriert, nachdem ich die Instanz verschoben hatte... 🙄 Ich habe jetzt alles benötigte wieder zugefügt (natürlich von Hand, weil ich die Liste nicht exportiert hatte) und jetzt bekomme ich die gewünschten Werte aus der Anlage.

                      Übrigens mitlerweile auch Problemlos über zwei RS232-RJ45 Adapter, damit ich ins obere Stockwerk komme und mir den zweiten Pi, auf dem nur der ModBus Adapter lief bei der Heizung sparen kann.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        THX1183 last edited by

                        EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
                        Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.

                        Hat das jemand gelöst / gefunden?

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sonnenkind last edited by

                          Hallo
                          ich schreibe hier nochmal weil ich heute den iobroker auf meinem Nuc upgedatet habe, also Js....usw,soweit auch alles ok, leider habe ich jetzt das Problem bei der Modbus Instanz für meinen Fröhling, dass ich keine Verbindung mehr zum Kessel bekomme, an der hw habe ich nichts geändert, und die zweite Modbus Instanz mit TCP läuft auch. Die Werte u der Register und alle anderen Parameter sind geblieben und wurden übernommen.
                          Neustart von Kessel und Nuc hat nichts gebracht.
                          Hat hier jemand ne Idee, ggf hat sich was bei der Usb Schnittstelle vom Nur geändert durch das Update?
                          wäre für jeden Tipp dankbar

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Sonnenkind last edited by

                            Nochmal ich,
                            habe grad im log folgendes gefunden, bin aber ehrlich und kanndamit nicht anfangen :-((
                            Cannot open port "/dev/ttyUSB" [57600]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.

                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              RS_Tobi @Sonnenkind last edited by

                              @sonnenkind
                              Das ist gut... bzw schlecht....
                              Ich hatte diese Meldung auch mal, da stimmt etwas mit dem SERIALPORT bzw deinen RS232 umsetzter nicht!
                              Hast du die Möglichkeit diesen mal auszutauschen gegen einen anderen?
                              also nicht den gleichen, sondern eine andere Marke/Modell?

                              Die besten Erfahrungen habe ich seit Jahren mit Geräten gemacht in denen ein FTDI CHIP verbaut ist.
                              Ist er auch richtig (an richtigen Port AUF DER PLATINE, nicht hinten ausserhalb beim EIN/AUSSCHALTER der Steuerung)

                              Aber hier wird dein Problem liegen.
                              Durchsuche mal das Forum nach SERIALPORT

                              Tobi

                              meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • meute
                                meute @RS_Tobi last edited by

                                @rs_tobi sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                @sonnenkind
                                Die besten Erfahrungen habe ich seit Jahren mit Geräten gemacht in denen ein FTDI CHIP verbaut ist.

                                Den USB auf RS232 mit FTDI Chipsatz nutze ich seit 6 Wochen an der Fröling Lambdatronic P 3200 Touch.
                                Hatte vorher einen USB auf RS232 mit Prolific PL2303 Chipsatz. Der zickte hin und wieder mal.
                                Ich habe dann beide Seiten abgesteckt und neu angesteckt. Danach lief er wieder.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Sonnenkind last edited by

                                  Hey, danke für die Rückmeldung, ich vermute das Problem liegt woanders, an´bin da aber nicht linux fit genug, ich glaube auf Grund der Meldung im log, das die werte nach dem update woanders hin geschrieben werden..., die Hardware lief vor dem Update 2 Jahr ohne Fehler, erst mit dem sw update von Node JS ..usw ist der Fehler aufgetreten .

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Sonnenkind @meute last edited by

                                    @meute
                                    könntest Du mir mal die Parameter von deinen Einstellungen des MB Adapters posten?
                                    insbesondere der Port bei mir steht da aktuell:
                                    dev/ttyUSB0

                                    ich hatte irgendwo was gelesen das Jemand ein Problem hatte aber da stand was anders drin.
                                    die Meldung aus dem log bezieht sich ja auch darauf

                                    meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • meute
                                      meute @Sonnenkind last edited by

                                      @sonnenkind sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                      @meute
                                      könntest Du mir mal die Parameter von deinen Einstellungen des MB Adapters posten?
                                      insbesondere der Port bei mir steht da aktuell:
                                      dev/ttyUSB0

                                      MB Adapter?
                                      Wo kann ich das nachschauen?

                                      Bei mir laufen die Daten aber nicht in ioBroker auf.
                                      Nutze eine andere Software (p4d) für Fröling.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Sonnenkind @meute last edited by

                                        @meute MB sollte Modbus meinen, aber wenn Du den Adapter nicht nutzt, hilft es nicht, wie machst du es denn die Daten in iobroker zu nutzen?

                                        meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • meute
                                          meute @Sonnenkind last edited by

                                          @sonnenkind sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                          @meute MB sollte Modbus meinen, aber wenn Du den Adapter nicht nutzt, hilft es nicht, wie machst du es denn die Daten in iobroker zu nutzen?

                                          Den oben verlinkten Adapter USB auf RS232 nutze ich.
                                          Aber die Daten laufen nicht in ioBroker sondern ins p4d von horchi.
                                          Und es sind bei mir keine Modbus-Daten sondern die Daten der seriellen Schnittstelle, die auch der Fröling-Techniker nutzt.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            THX1183 last edited by

                                            Hi, ich habe (wiedermal) ein Problemmit dem ModBus Adapter und der Fröling Heizung.
                                            Ich musste meinen ioBroker neu aufsetzen (größere SD Karte und Probleme beim Update auf Admin 3.5), seit dem funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Die Hardware ist komplett die selbe wie vorher, wenn ich den Raspi mit der alten Installation starte funktioniert auch die ModBus Anbindung problemlos. Bei der neuen Installation verbindet der Adapter und wird dann mit einem Fehler wieder beendet.

                                            Hier ist das Log:


                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:17.901 debug Cleaning up request fifo.
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:17.900 debug Clearing timeout of the current request.
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:17.892 info Disconnected from slave
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:16.892 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:16.891 error Request timed out.
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:16.890 warn Error: undefined
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.884 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 7 bytes
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.883 debug Initialization of scale factors done!
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.881 debug Poll device 1
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.880 info Connected to slave
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.867 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 57600
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.323 debug Add holdingRegisters.42001_Heizkreisfreigabe_ab Kesseltemperatur: {"_id":"holdingRegisters.42001_Heizkreisfreigabe_ab Kesseltemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5,"poll":true}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.322 debug Add holdingRegisters.40607_Ansteuerung_Zirkulationspumpe: {"_id":"holdingRegisters.40607_Ansteuerung_Zirkulationspumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":606,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.322 debug Add holdingRegisters.40336_Pelletlager_Mindestbestand: {"_id":"holdingRegisters.40336_Pelletlager_Mindestbestand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"t"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":335,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.322 debug Add holdingRegisters.48047_Betriebsart_Heizkreis: {"_id":"holdingRegisters.48047_Betriebsart_Heizkreis","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":8046,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.321 debug Add holdingRegisters.40320_Pelletlager_Restbestand: {"_id":"holdingRegisters.40320_Pelletlager_Restbestand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"t"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":319,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.321 debug Add holdingRegisters.40001_Kessel-Solltemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40001_Kessel-Solltemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5,"poll":true}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.320 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Kessel-Solltemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":0,"id":"holdingRegisters.40001_Kessel-Solltemperatur"},{"_address":"40320","name":"Pelletlager Restbestand","description":"","unit":"t","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":319,"id":"holdingRegisters.40320_Pelletlager_Restbestand"},{"_address":"48047","name":"Betriebsart Heizkreis","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":8046,"id":"holdingRegisters.48047_Betriebsart_Heizkreis"},{"_address":"40336","name":"Pelletlager Mindestbestand","description":"","unit":"t","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":335,"id":"holdingRegisters.40336_Pelletlager_Mindestbestand"},{"_address":"40607","name":"Ansteuerung Zirkulationspumpe","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":606,"id":"holdingRegisters.40607_Ansteuerung_Zirkulationspumpe"},{"_address":"42001","name":"Heizkreisfreigabe ab Kesseltemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2000,"id":"holdingRegisters.42001_Heizkreisfreigabe_ab Kesseltemperatur"}]
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.320 debug Add inputRegisters.31631_Boilertemperatur_oben: {"_id":"inputRegisters.31631_Boilertemperatur_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1630,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.320 debug Add inputRegisters.30701_Drehzahl_Netzpumpe: {"_id":"inputRegisters.30701_Drehzahl_Netzpumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":700,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.319 debug Add inputRegisters.30703_Drehzahl_Verteiler 1 Pumpe: {"_id":"inputRegisters.30703_Drehzahl_Verteiler 1 Pumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":702,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.319 debug Add inputRegisters.30075_Kessel_im Teillastbetrieb: {"_id":"inputRegisters.30075_Kessel_im Teillastbetrieb","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":74,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.319 debug Add inputRegisters.30711_Drehzahl_Zirkulationspumpe: {"_id":"inputRegisters.30711_Drehzahl_Zirkulationspumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":710,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.318 debug Add inputRegisters.34002_Kesselzustand: {"_id":"inputRegisters.34002_Kesselzustand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":4001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.318 debug Add inputRegisters.34001_Anlagenzustand: {"_id":"inputRegisters.34001_Anlagenzustand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":4000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.318 debug Add inputRegisters.32007_Pufferladezustand: {"_id":"inputRegisters.32007_Pufferladezustand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2006,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.317 debug Add inputRegisters.32004_Pufferpumpe_Ansteuerung: {"_id":"inputRegisters.32004_Pufferpumpe_Ansteuerung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.317 debug Add inputRegisters.32003_Puffertemperatur_unten: {"_id":"inputRegisters.32003_Puffertemperatur_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2002,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.316 debug Add inputRegisters.32001_Puffertemperatur_oben: {"_id":"inputRegisters.32001_Puffertemperatur_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.316 debug Add inputRegisters.31032_Vorlauf_soll: {"_id":"inputRegisters.31032_Vorlauf_soll","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1031,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.315 debug Add inputRegisters.31031_Vorlauf_ist: {"_id":"inputRegisters.31031_Vorlauf_ist","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1030,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.315 debug Add inputRegisters.31001_Außentemperatur: {"_id":"inputRegisters.31001_Außentemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.314 debug Add inputRegisters.30139_Aufgenommene_Energie: {"_id":"inputRegisters.30139_Aufgenommene_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":138,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.314 debug Add inputRegisters.30087_Verbleibende_Stunden bis Asche Entleerung: {"_id":"inputRegisters.30087_Verbleibende_Stunden bis Asche Entleerung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":86,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.313 debug Add inputRegisters.30086_Gesamtertrag: {"_id":"inputRegisters.30086_Gesamtertrag","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":85,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.313 debug Add inputRegisters.30085_Tagesertrag: {"_id":"inputRegisters.30085_Tagesertrag","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":84,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.312 debug Add inputRegisters.30084_Pelletverbrauch_gesamt: {"_id":"inputRegisters.30084_Pelletverbrauch_gesamt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"t"},"native":{"regType":"inputRegs","address":83,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.312 debug Add inputRegisters.30083_resetierbarer_t-Zähler: {"_id":"inputRegisters.30083_resetierbarer_t-Zähler","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"t"},"native":{"regType":"inputRegs","address":82,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.311 debug Add inputRegisters.30082_Resetierbarer_kg-Zähler: {"_id":"inputRegisters.30082_Resetierbarer_kg-Zähler","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kg"},"native":{"regType":"inputRegs","address":81,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.311 debug Add inputRegisters.30064_Stunden_im Heizen: {"_id":"inputRegisters.30064_Stunden_im Heizen","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":63,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.310 debug Add inputRegisters.30056_Stunden_seit letzter Wartung: {"_id":"inputRegisters.30056_Stunden_seit letzter Wartung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":55,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.310 debug Add inputRegisters.30047_Betriebsstunden_Zündung: {"_id":"inputRegisters.30047_Betriebsstunden_Zündung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":46,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.309 debug Add inputRegisters.30023_Anzahl_Brennerstarts: {"_id":"inputRegisters.30023_Anzahl_Brennerstarts","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":22,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.309 debug Add inputRegisters.30022_Füllstand_Pelletsbehälter: {"_id":"inputRegisters.30022_Füllstand_Pelletsbehälter","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":21,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.00483}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.308 debug Add inputRegisters.30021_Betriebsstunden: {"_id":"inputRegisters.30021_Betriebsstunden","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":20,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.308 debug Add inputRegisters.30007_Saugzugdrejzahl: {"_id":"inputRegisters.30007_Saugzugdrejzahl","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Upm"},"native":{"regType":"inputRegs","address":6,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.307 debug Add inputRegisters.30004_Restsauerstoffgehalt: {"_id":"inputRegisters.30004_Restsauerstoffgehalt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":3,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.306 debug Add inputRegisters.30003_Boardtemperatur: {"_id":"inputRegisters.30003_Boardtemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.306 debug Add inputRegisters.30002_Abgastemperatur: {"_id":"inputRegisters.30002_Abgastemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.305 debug Add inputRegisters.30001_Kesseltemperatur: {"_id":"inputRegisters.30001_Kesseltemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.304 debug Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Kesseltemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":0,"id":"inputRegisters.30001_Kesseltemperatur"},{"_address":"30002","name":"Abgastemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1,"id":"inputRegisters.30002_Abgastemperatur"},{"_address":"30003","name":"Boardtemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2,"id":"inputRegisters.30003_Boardtemperatur"},{"_address":"30004","name":"Restsauerstoffgehalt","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":3,"id":"inputRegisters.30004_Restsauerstoffgehalt"},{"_address":"30007","name":"Saugzugdrejzahl","description":"","unit":"Upm","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":6,"id":"inputRegisters.30007_Saugzugdrejzahl"},{"_address":"30021","name":"Betriebsstunden","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":20,"id":"inputRegisters.30021_Betriebsstunden"},{"_address":"30022","name":"Füllstand Pelletsbehälter","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.00483,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":21,"id":"inputRegisters.30022_Füllstand_Pelletsbehälter"},{"_address":"30023","name":"Anzahl Brennerstarts","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":22,"id":"inputRegisters.30023_Anzahl_Brennerstarts"},{"_address":"30047","name":"Betriebsstunden Zündung","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":46,"id":"inputRegisters.30047_Betriebsstunden_Zündung"},{"_address":"30056","name":"Stunden seit letzter Wartung","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":55,"id":"inputRegisters.30056_Stunden_seit letzter Wartung"},{"_address":"30064","name":"Stunden im Heizen","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":63,"id":"inputRegisters.30064_Stunden_im Heizen"},{"_address":"30082","name":"Resetierbarer kg-Zähler","description":"","unit":"kg","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":81,"id":"inputRegisters.30082_Resetierbarer_kg-Zähler"},{"_address":"30083","name":"resetierbarer t-Zähler","description":"","unit":"t","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":82,"id":"inputRegisters.30083_resetierbarer_t-Zähler"},{"_address":"30084","name":"Pelletverbrauch gesamt","description":"","unit":"t","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":83,"id":"inputRegisters.30084_Pelletverbrauch_gesamt"},{"_address":"30085","name":"Tagesertrag","description":"","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":84,"id":"inputRegisters.30085_Tagesertrag"},{"_address":"30086","name":"Gesamtertrag","description":"","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":85,"id":"inputRegisters.30086_Gesamtertrag"},{"_address":"30087","name":"Verbleibende Stunden bis Asche Entleerung","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":86,"id":"inputRegisters.30087_Verbleibende_Stunden bis Asche Entleerung"},{"_address":"30139","name":"Aufgenommene Energie","description":"","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":138,"id":"inputRegisters.30139_Aufgenommene_Energie"},{"_address":"31001","name":"Außentemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1000,"id":"inputRegisters.31001_Außentemperatur"},{"_address":"31031","name":"Vorlauf ist","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1030,"id":"inputRegisters.31031_Vorlauf_ist"},{"_address":"31032","name":"Vorlauf soll","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1031,"id":"inputRegisters.31032_Vorlauf_soll"},{"_address":"32001","name":"Puffertemperatur oben","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2000,"id":"inputRegisters.32001_Puffertemperatur_oben"},{"_address":"32003","name":"Puffertemperatur unten","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2002,"id":"inputRegisters.32003_Puffertemperatur_unten"},{"_address":"32004","name":"Pufferpumpe Ansteuerung","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2003,"id":"inputRegisters.32004_Pufferpumpe_Ansteuerung"},{"_address":"32007","name":"Pufferladezustand","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2006,"id":"inputRegisters.32007_Pufferladezustand"},{"_address":"34001","name":"Anlagenzustand","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4000,"id":"inputRegisters.34001_Anlagenzustand"},{"_address":"34002","name":"Kesselzustand","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4001,"id":"inputRegisters.34002_Kesselzustand"},{"_address":"30711","name":"Drehzahl Zirkulationspumpe","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":710,"id":"inputRegisters.30711_Drehzahl_Zirkulationspumpe"},{"_address":"30075","name":"Kessel im Teillastbetrieb","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":74,"id":"inputRegisters.30075_Kessel_im Teillastbetrieb"},{"_address":"30703","name":"Drehzahl Verteiler 1 Pumpe","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":702,"id":"inputRegisters.30703_Drehzahl_Verteiler 1 Pumpe"},{"_address":"30701","name":"Drehzahl Netzpumpe","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":700,"id":"inputRegisters.30701_Drehzahl_Netzpumpe"},{"_address":"31631","name":"Boilertemperatur oben","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1630,"id":"inputRegisters.31631_Boilertemperatur_oben"}]
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.303 debug Initialize Objects for coils: []
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:11.302 debug Initialize Objects for disInputs: []
                                            modbus.1
                                            2021-09-16 15:34:10.789 info starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15

                                            Wie gesagt, es wurde hardwareseitig nichts geändert, auch die Konfiguration des Adapters ist genauso wie bei der alten, funktionierenden Installation.
                                            Hat jemand eine Idee?

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            936
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            18
                                            89
                                            22804
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo