Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. FRöLING Lambdatronic S3200

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

FRöLING Lambdatronic S3200

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
89 Beiträge 18 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Strobelix

    @Sonnenkind

    nun zum "Extraladen"
    Diese Funktion gibt es ja nicht im Modbus Protokoll, aber es gibt die Möglichkeit per Modbus Vorgaben an den Kessel zu senden. Damit du mein Skript verstehst, hier ein paar Anmerkungen.

    Wenn du nur einen Heizkreis hast, ist das sehr simpel, allerdings muss man ein paar Kleinigkeiten beachten. Verantwortlich für die "externe Vorgabe" sind diese Werte:
    48001 Vorlauf-Solltemperatur für Heizkreis 1
    48019 Boiler-Solltemperatur für Boiler 1
    48029 Freigabe Heizkreis 1

    Wenn du jetzt in 48019 einen Wert schreibst, geht die Boilerladung los. Dieser Wert muss mindestens über deiner eingestellten Hystere + aktuelle Temperatur liegen. (steht auch alles genau im Protokoll)
    Also wenn du im System eingestellt hast "Gewünschte Boilertemperatur 55°C" und "Nachladen, wenn Boiler unter: 50°C" dann ist deine Hysterese 5°C. Der Wert in 48019 muss also sein: Aktuelle Boilertemp + Hysterese.
    Ich nehme hier einfach 60°C denn das liegt bei mir auf jeden Fall so hoch, das die Ladung startet.

    Diesen Wert musst du jetzt innerhalb 2 Minuten wiederholen, sonst springt der Kessel wieder auf "Auto" zurück. Ich wiederhole ihn alle 30sek. und wenn die gewünschte Boilertemperatur erreicht ist, beende ich die Wiederholung.
    In meinem Fall:
    Ich setzte also die 48019 auf 60°C, wiederhole das so lange bis der Boiler 55°C hat und dann endet die Wiederholung. Das Ganze steuere ich mit einem selbst erstellten Datenpunkt (boolean) "Boiler Extraladen"

    Bis hierhin die Boiler-Extraladung.

    Kleines Problemchen, das allerdings entsteht: Auch der Heizkreis springt während der Boilerladung in den Modus "Externe Vorgabe" und würde die Pumpe abstellen. Damit der Heizkreis weiterhin mit den voreingestellten Werten weiterarbeitet, muss 48001 auf 0°C und 48029 auf 1 stehen.
    Dadurch bleibt der Heizkreis aktiv und die 0°C bedeuten, er soll die Standardeinstellung verwenden.
    Diese Vorgabe reicht eigentlich einmalig, ich schreibe es vorsichtshalber trotzdem immer mit.

    Wenn 2 Minuten nichts mehr geschrieben wird, geht der Kessel wieder in den Standardbetrieb, die Werte in den Registern musst du dazu NICHT zurücksetzen. Die bleiben einfach auf dem letzten Wert, beeinflussen den Kessel aber nicht, bis du wieder mit der Wertewiederholung startest.

    Hier das Blockly für nur einen Heizkreis/Boiler:

    Bildschirmfoto 2020-12-27 um 11.34.56.png

    S Offline
    S Offline
    Sonnenkind
    schrieb am zuletzt editiert von
    #29

    @strobelix
    Hallöle,
    so heute Endich mal Zeit, über die Feiertage kein Internet......und jetzt werde ich mal schauen was ich hin bekomme, danke Dir für deine ausführliche Erklärung.
    Hats Du auch die Fehlermeldungen wie aschebox usw ausgewertet?

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Sonnenkind

      @strobelix
      Hallöle,
      so heute Endich mal Zeit, über die Feiertage kein Internet......und jetzt werde ich mal schauen was ich hin bekomme, danke Dir für deine ausführliche Erklärung.
      Hats Du auch die Fehlermeldungen wie aschebox usw ausgewertet?

      S Offline
      S Offline
      Strobelix
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      @sonnenkind Ein paar Fehlermeldungen habe ich ausgewertet, allerdings kommen die ja nur als Zahl und müssen übersetzt werden. Dafür sind es dann aber schon sehr viele Möglichkeiten. Das war mir bis jetzt zu aufwändig, da ich die Fehlermeldung ja auch sofort per Push von Fröling Connect bekomme.

      Kleine Ergänzung zu meinem Setup:
      Der Raspi an der Heizung (im Haus wo der Kessel steht) ist jetzt kein Multihost mehr über VPN, sondern ein MQTT Client per VPN. Dadurch sinkt die Datenmenge von ca 400-500MB/Tag auf 30-40 MB/Tag. Der Multihost Slave tauscht wohl extrem viele Daten mit dem Master aus.
      Jetzt läuft auf dem Raspi iobroker mit Modbus und MQTT Client und mein Main-iobroker empfängt die Änderungen als MQTT Broker

      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Strobelix

        @sonnenkind Ein paar Fehlermeldungen habe ich ausgewertet, allerdings kommen die ja nur als Zahl und müssen übersetzt werden. Dafür sind es dann aber schon sehr viele Möglichkeiten. Das war mir bis jetzt zu aufwändig, da ich die Fehlermeldung ja auch sofort per Push von Fröling Connect bekomme.

        Kleine Ergänzung zu meinem Setup:
        Der Raspi an der Heizung (im Haus wo der Kessel steht) ist jetzt kein Multihost mehr über VPN, sondern ein MQTT Client per VPN. Dadurch sinkt die Datenmenge von ca 400-500MB/Tag auf 30-40 MB/Tag. Der Multihost Slave tauscht wohl extrem viele Daten mit dem Master aus.
        Jetzt läuft auf dem Raspi iobroker mit Modbus und MQTT Client und mein Main-iobroker empfängt die Änderungen als MQTT Broker

        S Offline
        S Offline
        Sonnenkind
        schrieb am zuletzt editiert von
        #31

        @strobelix
        ok das stimmt natürlich, was mich interessieren würde wäre nur die Warnung Ascheschublade, generell kommt alles über die App das stimmt.
        Das mit der Datenmenge ist schon sehr viel, da ist die jetztige Lösung deutlich angenehmer.
        bin gespannt ob es stabil läuft.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Offline
          B Offline
          Baodare
          schrieb am zuletzt editiert von Baodare
          #32

          Habe die Tage meine Solaranlage erneuert nun hab ich einen Durchflussmesser sowie einen Kollektorrücklauf sensor angebracht. Nun aber folgendes Problem denn lt. Ofen funktionert alles und zeigt mir die Werte an wieviel Wasserdurchgepumpt wird sowie wieviel Kw erzeugt wird durch die Solaranlage.

          32611 Aktuelle Leistung des Solar WMZ [kW] kW 100 2
          32612 Solar - Kollektor Rücklauftemperatur °C 2 0
          32613 Solar - Kollektor Vorlauftemperatur °C 2 0
          32614 Solar - Tagesertrag vor 1 Tag kWh 1 0
          32615 Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen kWh 1 0
          32616 Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen kWh 1 0
          32617 Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen kWh 1 0
          32618 Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen kWh 1 0
          32619 Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen kWh 1 0
          32620 Tagesertrag [kWh] kWh 1 0
          32621 Gesamtertrag [MWh] MWh 1 0
          32622 Gesamtertrag [kWh] kWh 1 0
          

          Bekomme aber lediglich:

          modbus.0	2021-05-19 10:14:04.100	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32622_Gesamtertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          modbus.0	2021-05-19 10:14:04.098	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32621_Gesamtertrag_[MWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          modbus.0	2021-05-19 10:14:04.095	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32620_Tagesertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          modbus.0	2021-05-19 10:14:04.092	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32611_Aktuelle_Leistung des Solar WMZ [kW]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          modbus.0	2021-05-19 10:14:04.088	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.32610_Solar_- DFL Sensor [l/h]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          modbus.0	2021-05-19 10:14:03.902	warn	(11663) State "modbus.0.inputRegisters.1.30085_Tagesertrag_[kWh]" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          

          Problem gelöst! Es lag an den "[" "]" eckigen klammern!!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G garfield2412

            Hallo Zusammen,

            Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
            Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
            Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.

            Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉

            Gibt es ein pinout der Schnittstelle?

            Grüßle

            GRG Offline
            GRG Offline
            GR
            schrieb am zuletzt editiert von GR
            #33

            @garfield2412 Hallo Garfield,
            kannst Du mal die Einstellungen für ESP-LINK posten? Ich würde meine Heizung auch gerne so anbinden. Der ESP läuft schon.
            Die p4d-Lösung hat leider nicht geklappt. Das installieren des benötigten libwebsockets hab ich nicht geschafft.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Offline
              T Offline
              THX1183
              schrieb am zuletzt editiert von
              #34

              Hallo zusammen,

              ich hänge mich hier auch mal mit dran. Ich habe einen PE1 Kessel mit P3200. Im großen und ganzen sieht es für mich so auch, dass (vor allem in Richtung ModBus) keine Unterschied zwischen S3200 und P3200 zu bestehen scheinen.

              Ich hatte augrund vorhandener Hardware vor, den Weg von Tobi_RS zu gehen und einen zweiten Raspi als Mutlihost ins Netz gebracht. Auf diesem läuft aktuell nur der ModBus Adapter, die Heizung ist an COM2 mit einem Nullmodemkabel per FTDI RS232-USB Adapter am Raspi angeschlossen.
              Ich bekomme aber jetzt keine Daten in den ioBroker.

              EInstellungen ioBroker:


              ioBroker ModBud.JPG

              Einstellungen am Kessel:


              Kessel ModBus.JPG

              Der Adapter in ioBroker bleibt aber gelb (keine Verbindung zu ModBus) und empfängt nichts.

              Wenn ich die Anlage mit dem Setup nicht an den Raspi, sondern an mein Notebook hänge, empfange ich ohne Probleme Daten mit Modbus Poll. Wenn ich die Option "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet" deaktiviere, empfange ich auch Daten über die Schnittstelle. Kabel abgerutscht, oder falsch belegt, kann also eigentlich nicht sein.

              Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann?

              R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T THX1183

                Hallo zusammen,

                ich hänge mich hier auch mal mit dran. Ich habe einen PE1 Kessel mit P3200. Im großen und ganzen sieht es für mich so auch, dass (vor allem in Richtung ModBus) keine Unterschied zwischen S3200 und P3200 zu bestehen scheinen.

                Ich hatte augrund vorhandener Hardware vor, den Weg von Tobi_RS zu gehen und einen zweiten Raspi als Mutlihost ins Netz gebracht. Auf diesem läuft aktuell nur der ModBus Adapter, die Heizung ist an COM2 mit einem Nullmodemkabel per FTDI RS232-USB Adapter am Raspi angeschlossen.
                Ich bekomme aber jetzt keine Daten in den ioBroker.

                EInstellungen ioBroker:


                ioBroker ModBud.JPG

                Einstellungen am Kessel:


                Kessel ModBus.JPG

                Der Adapter in ioBroker bleibt aber gelb (keine Verbindung zu ModBus) und empfängt nichts.

                Wenn ich die Anlage mit dem Setup nicht an den Raspi, sondern an mein Notebook hänge, empfange ich ohne Probleme Daten mit Modbus Poll. Wenn ich die Option "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet" deaktiviere, empfange ich auch Daten über die Schnittstelle. Kabel abgerutscht, oder falsch belegt, kann also eigentlich nicht sein.

                Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann?

                R Offline
                R Offline
                RS_Tobi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @thx1183
                HI!
                spuckt der LOG etwas aus, dass uns weiter bringen kann?

                Tobi

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  Sonnenkind
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  Hey,
                  bei mitläuft der Kessel über ein USB RS232 Nullmodem Kabel, mit den gleichen Einstellungen, außer das ich bei mir die Alias Option aktiviert habe und der USB auf einem Nur geht, aber lesen geht einwandfrei.
                  Meine Kessel Einstellungen stimmen ebenfalls mit Deinen überein...
                  Eventuell taugt das USB Modem nichts ? Hatte damit anfangs Probleme als ich es noch über einen PI hab laufen lassen.
                  Bin gespannt was Du raus findest.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Sonnenkind
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #37

                    Nochmal ich sorry man sollte immer 2 mal lesen...
                    Nur sollte Intel Nuc meinen...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      THX1183
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #38

                      Hi,

                      ich hatte am Wochenende nochmal Zeit mich an das Problem zu begeben.... Ich traue es mich nicht zu sagen, aber es waren einfach nur keine Adressen mehr im ModBus Adapter registriert, nachdem ich die Instanz verschoben hatte... 🙄 Ich habe jetzt alles benötigte wieder zugefügt (natürlich von Hand, weil ich die Liste nicht exportiert hatte) und jetzt bekomme ich die gewünschten Werte aus der Anlage.

                      Übrigens mitlerweile auch Problemlos über zwei RS232-RJ45 Adapter, damit ich ins obere Stockwerk komme und mir den zweiten Pi, auf dem nur der ModBus Adapter lief bei der Heizung sparen kann.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        THX1183
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
                        Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.

                        Hat das jemand gelöst / gefunden?

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          Sonnenkind
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #40

                          Hallo
                          ich schreibe hier nochmal weil ich heute den iobroker auf meinem Nuc upgedatet habe, also Js....usw,soweit auch alles ok, leider habe ich jetzt das Problem bei der Modbus Instanz für meinen Fröhling, dass ich keine Verbindung mehr zum Kessel bekomme, an der hw habe ich nichts geändert, und die zweite Modbus Instanz mit TCP läuft auch. Die Werte u der Register und alle anderen Parameter sind geblieben und wurden übernommen.
                          Neustart von Kessel und Nuc hat nichts gebracht.
                          Hat hier jemand ne Idee, ggf hat sich was bei der Usb Schnittstelle vom Nur geändert durch das Update?
                          wäre für jeden Tipp dankbar

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Sonnenkind
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #41

                            Nochmal ich,
                            habe grad im log folgendes gefunden, bin aber ehrlich und kanndamit nicht anfangen :-((
                            Cannot open port "/dev/ttyUSB" [57600]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sonnenkind

                              Nochmal ich,
                              habe grad im log folgendes gefunden, bin aber ehrlich und kanndamit nicht anfangen :-((
                              Cannot open port "/dev/ttyUSB" [57600]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.

                              R Offline
                              R Offline
                              RS_Tobi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              @sonnenkind
                              Das ist gut... bzw schlecht....
                              Ich hatte diese Meldung auch mal, da stimmt etwas mit dem SERIALPORT bzw deinen RS232 umsetzter nicht!
                              Hast du die Möglichkeit diesen mal auszutauschen gegen einen anderen?
                              also nicht den gleichen, sondern eine andere Marke/Modell?

                              Die besten Erfahrungen habe ich seit Jahren mit Geräten gemacht in denen ein FTDI CHIP verbaut ist.
                              Ist er auch richtig (an richtigen Port AUF DER PLATINE, nicht hinten ausserhalb beim EIN/AUSSCHALTER der Steuerung)

                              Aber hier wird dein Problem liegen.
                              Durchsuche mal das Forum nach SERIALPORT

                              Tobi

                              meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R RS_Tobi

                                @sonnenkind
                                Das ist gut... bzw schlecht....
                                Ich hatte diese Meldung auch mal, da stimmt etwas mit dem SERIALPORT bzw deinen RS232 umsetzter nicht!
                                Hast du die Möglichkeit diesen mal auszutauschen gegen einen anderen?
                                also nicht den gleichen, sondern eine andere Marke/Modell?

                                Die besten Erfahrungen habe ich seit Jahren mit Geräten gemacht in denen ein FTDI CHIP verbaut ist.
                                Ist er auch richtig (an richtigen Port AUF DER PLATINE, nicht hinten ausserhalb beim EIN/AUSSCHALTER der Steuerung)

                                Aber hier wird dein Problem liegen.
                                Durchsuche mal das Forum nach SERIALPORT

                                Tobi

                                meuteM Offline
                                meuteM Offline
                                meute
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #43

                                @rs_tobi sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                @sonnenkind
                                Die besten Erfahrungen habe ich seit Jahren mit Geräten gemacht in denen ein FTDI CHIP verbaut ist.

                                Den USB auf RS232 mit FTDI Chipsatz nutze ich seit 6 Wochen an der Fröling Lambdatronic P 3200 Touch.
                                Hatte vorher einen USB auf RS232 mit Prolific PL2303 Chipsatz. Der zickte hin und wieder mal.
                                Ich habe dann beide Seiten abgesteckt und neu angesteckt. Danach lief er wieder.

                                fraenk for friends Code: MATF103

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  Sonnenkind
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #44

                                  Hey, danke für die Rückmeldung, ich vermute das Problem liegt woanders, an´bin da aber nicht linux fit genug, ich glaube auf Grund der Meldung im log, das die werte nach dem update woanders hin geschrieben werden..., die Hardware lief vor dem Update 2 Jahr ohne Fehler, erst mit dem sw update von Node JS ..usw ist der Fehler aufgetreten .

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • meuteM meute

                                    @rs_tobi sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                    @sonnenkind
                                    Die besten Erfahrungen habe ich seit Jahren mit Geräten gemacht in denen ein FTDI CHIP verbaut ist.

                                    Den USB auf RS232 mit FTDI Chipsatz nutze ich seit 6 Wochen an der Fröling Lambdatronic P 3200 Touch.
                                    Hatte vorher einen USB auf RS232 mit Prolific PL2303 Chipsatz. Der zickte hin und wieder mal.
                                    Ich habe dann beide Seiten abgesteckt und neu angesteckt. Danach lief er wieder.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sonnenkind
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #45

                                    @meute
                                    könntest Du mir mal die Parameter von deinen Einstellungen des MB Adapters posten?
                                    insbesondere der Port bei mir steht da aktuell:
                                    dev/ttyUSB0

                                    ich hatte irgendwo was gelesen das Jemand ein Problem hatte aber da stand was anders drin.
                                    die Meldung aus dem log bezieht sich ja auch darauf

                                    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Sonnenkind

                                      @meute
                                      könntest Du mir mal die Parameter von deinen Einstellungen des MB Adapters posten?
                                      insbesondere der Port bei mir steht da aktuell:
                                      dev/ttyUSB0

                                      ich hatte irgendwo was gelesen das Jemand ein Problem hatte aber da stand was anders drin.
                                      die Meldung aus dem log bezieht sich ja auch darauf

                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #46

                                      @sonnenkind sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                      @meute
                                      könntest Du mir mal die Parameter von deinen Einstellungen des MB Adapters posten?
                                      insbesondere der Port bei mir steht da aktuell:
                                      dev/ttyUSB0

                                      MB Adapter?
                                      Wo kann ich das nachschauen?

                                      Bei mir laufen die Daten aber nicht in ioBroker auf.
                                      Nutze eine andere Software (p4d) für Fröling.

                                      fraenk for friends Code: MATF103

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • meuteM meute

                                        @sonnenkind sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                        @meute
                                        könntest Du mir mal die Parameter von deinen Einstellungen des MB Adapters posten?
                                        insbesondere der Port bei mir steht da aktuell:
                                        dev/ttyUSB0

                                        MB Adapter?
                                        Wo kann ich das nachschauen?

                                        Bei mir laufen die Daten aber nicht in ioBroker auf.
                                        Nutze eine andere Software (p4d) für Fröling.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Sonnenkind
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #47

                                        @meute MB sollte Modbus meinen, aber wenn Du den Adapter nicht nutzt, hilft es nicht, wie machst du es denn die Daten in iobroker zu nutzen?

                                        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Sonnenkind

                                          @meute MB sollte Modbus meinen, aber wenn Du den Adapter nicht nutzt, hilft es nicht, wie machst du es denn die Daten in iobroker zu nutzen?

                                          meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #48

                                          @sonnenkind sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                          @meute MB sollte Modbus meinen, aber wenn Du den Adapter nicht nutzt, hilft es nicht, wie machst du es denn die Daten in iobroker zu nutzen?

                                          Den oben verlinkten Adapter USB auf RS232 nutze ich.
                                          Aber die Daten laufen nicht in ioBroker sondern ins p4d von horchi.
                                          Und es sind bei mir keine Modbus-Daten sondern die Daten der seriellen Schnittstelle, die auch der Fröling-Techniker nutzt.

                                          fraenk for friends Code: MATF103

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          667

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe