Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.4k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BanditFGB BanditFG

    Hallo erst einmal will ich mich für das tolle Skript und die viele Arbeit bedanken..

    Ich nutze seit paar Tagen das Skript für die Innenräume, schein sehr gut zu funktionieren...

    Nun habe ich mir ein zweites Skript angelegt welches nur für die Garage sein soll. Leider bekomme ich da überhaupt keine Lüftungsempfehlung. Sicherlich ist es dafür nur falsch konfiguriert.. Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich??? Ich bekomme keine Lüfterempfehlung!!! Denke aber das Lüften nötig ist, da die Autos nass sind..

    1.PNG

    //
    // Raumklima - v0.6.5
    //
    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
    // -----------------------------------------------------------------------------
    //
    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
    //
    // Empfehlung Paul53:
    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
    //
    // gute Infos zum Raumklima:
    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
     
    // Autoren des Skripts:
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // - Paul53:
    //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
    // - Solear:
    //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
    // - ruhr70:
    //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
    // - eric 2905:
    //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
    // - Andy3268:
    //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
     
    // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
    // TODO:
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
    //
    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
    //
    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
    //
    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
    //
    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
    //
    // - Auswählbar:
    //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
    //   JSON:          NICHT anlegen
    //   DETAILS:       NICHT anlegen
    //   CONTROL:       NICHT anlegen
    //
    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
    //
    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
    //
    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
    //
    // # "Lüftungsengine":
    // -------------------
    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
     
    // Ideensammlung Lüftungsengine
    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
    // - je Raum die Wunschtemperatur
    // - Prio: schlechte Luftqualität
    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
     
    // berücksichtigen / Beobachtungen:
    //
    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
     
     
     
     
    var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
     
     
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
    // -----------------------------------------------------------------------------
     
    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
    var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
     
    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
     
     
    // eigene Parameter:
    var hunn            = 400;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
    var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
    var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
    var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
     
    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
     
     
     
    // ### Experteneinstellungen ###
     
    // Lüftungsengine
     
    var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
     
     
    // Skriptverhalten
    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
     
     
    // Pfade für die Datenpunkte:
    var pfad        = "Datenpunkte.Garage.Garagenklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
     
    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
     
    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
     
     
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
    // -----------------------------------------------------------------------------
     
    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
     
    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
     
    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
        // Sensoren Aussen
       "Aussen" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Hof ACTUAL TEMPERATURE*/,
            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Hof HUMIDITY*/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
           
        },
        // Sensoren Innen
        "Garage" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
            "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
            "TEMP_Minimum"          :   1, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
            "Aussensensor"          :   "Aussen"
        },
     
       
       
    };
     
     
     
     
     
     
     
    // =============================================================================
     
    // =============================================================================
    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
    // =============================================================================
     
    // =============================================================================
     
     
    var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
    var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
     
    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
       name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
       desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
       type: 'number',
       unit: 'bar',
       role: 'info'
    });
     
    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
       name: 'Eigene Höhe über NN',
       desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
       type: 'number',
       unit: 'm',
       role: 'info'
    });
     
     
    var raumDatenpunkte = {
       "x" : {
           "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
               "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/kg'
           }
       },
       "rh" : {
           "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
               "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "dp" : {
           "DpName" : "Taupunkt",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Taupunkt',
               "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "t" : {
           "DpName" : "Temperatur",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
               "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "h" : {
           "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Enthalpie',
               "desc": 'Enthalpie',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'kJ/kg'
           }
       },
       "sdd" : {
           "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Sättigungsdampfdruck',
               "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'hPa'
           }
       },
       "dd" : {
           "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Dampfdruck',
               "desc": 'Dampfdruck',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'hPa'
           }
       },
       "rd" : {
           "DpName" : "Dampfgewicht",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/m³'
           }
       },
       "maxrd" : {
           "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/m³'
           }
       },
       "lüften" : {
           "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüftungsempfehlung',
               "desc": 'Lüftungsempfehlung',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b1" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
               "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b2" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
               "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b3" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
               "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b4" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
               "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_Hysterese" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
               "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_Beschreibung" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
           "init": "",
           "dp": {
               "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
               "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
               "type": 'string',
               "role": 'value'
           }
       }
    };
     
       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
     
     
    var raumControl = {
       "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
           "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "Sensor_HUM_OFFSET" : {
           "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "TEMP_Minimum" : {
           "DpName" : "TEMP_Minimum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
               "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "FEUCH_Minimum" : {
           "DpName" : "FEUCH_Minimum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
               "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "FEUCH_Maximum" : {
           "DpName" : "FEUCH_Maximum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
               "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "Aussensensor" : {
           "DpName" : "Aussensensor",
           "init": "",
           "dp": {
               "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
               "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
               "type": 'string',
               "role": 'control.value'
           }
       }
    };
     
     
    // globale Skript-Variablen/Objekte
    //------------------------------------------------------------------------------
     
    var xdp     = new DP(hunn);
     
    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
     
     
     
    //------------------------------------------------------------------------------
    // Funktionen
    //------------------------------------------------------------------------------
     
    function writeJson(json) {
       return JSON.stringify(json);
    }
     
     
    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
    function checkEnableSetObject() { 
       var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
       return enableSetObject;
    }
     
     
    function setChannelName(channelId,channelName){
       if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
       // CHANNEL anlegen
           setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
               common: {
                   name: channelName
               },
               type: 'channel'
           }, function(err) {
               if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
           });
       }
    }
     
     
    function lueftenDp(datenpunktID) {
       return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
    }
     
     
    function createDp() {
       var name;
       var init;
       var forceCreation;
       var common;
       for (var raum in raeume) {
           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
               name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
               init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
               forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
               common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
               
               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       if (datenpunktID == "lüften") {
                           log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                       }
                   } else {
                       createState(name, init , forceCreation, common);
                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                   }
               } else {
                   createState(name, init , forceCreation, common);
                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
               }
               
           }
           for (var control in raumControl) {
               name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
               //init = raumControl[control].init;
               forceCreation = skriptConf;
               common = raumControl[control].dp;
               if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                   init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                   createState(name, init , forceCreation, common);
                   var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                   if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
               }
           }
       }
       
       //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Lüften', false, {
        name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        type: 'boolean',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
     
       createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
        name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
     
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'JSON', "", {
        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
      
      
       //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
        name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        type: 'number',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       log("Datenpunkte angelegt");
    }
     
     
    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
    function runden(wert,stellen) {
       return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
    }
     
    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
    function luftdruck(hunn) {
       var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
       var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
       return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
    }
     
    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
    function cob(boolean) { 
       var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
       return cobStr;
    }
     
    function makeNumber(wert) {
       if(isNaN(wert)) {
           wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
       }
       return wert;
    }
     
     
     
    // Berechnungen Luftwerte 
    // ----------------------
     
    function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var sdd,a,b;
       a = 7.5;
       b = 237.3;
       sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
       return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
    }
     
    function calcDampfdruck(sdd,r) {
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var dd = r/100 *sdd;
       return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
    }
     
    function calcTemperaturKelvin(t) {
       var tk = t + 273.15;
       return tk;
    }
     
    function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
       // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var tk = calcTemperaturKelvin(t);
       var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
       var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
       var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
       return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
    }
     
    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
       var maxrd = rd / r *100;
       return maxrd;
    }
     
     
     
     
    // Berechnung: alle Werte je Raum
    // -------------------------------
     
     
    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
     
       var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
       var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
     
       t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
       rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
     
       var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
       var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
       if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
           // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
           var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
           toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
       }
       if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
           // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
           var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
           rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
       }
     
       t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
       rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
     
       var y           = xdp.Calc(t, rh);
       var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
       var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
     
       var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
     
       var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
       var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
       var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
       var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
       
     
       var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
       var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
       var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
       var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
       var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
       var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
       var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
       var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
       var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
     
     
       setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
       setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
       setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
       setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
       setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
       setState(isdd   , runden(sdd,2));
       setState(idd    , runden(dd,2));
       setState(ird    , runden(rd,2));
       setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
     
     
       // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
       // -------------------------------------------------------------------------
       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
           // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
           return; 
       }
       
       var aussen;
       var idta, idxa;
       if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
           aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
           idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
           idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
       } else {
           return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
       }
     
       var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
       var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
       var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
       var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
       if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
     
       var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
       var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
       var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
    	  
       //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
       if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
           mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
       }
       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
           xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
       }
     
       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
           xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
       }
       
       // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
       var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
       var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
     
       var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
       var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
       var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
       var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
       var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
       var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
       var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
     
       var lueftenText     = "";
     
     
     
       // Lüftungslogik
       // -------------
       // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
       // Bedigungen fürs lüften
       var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
       var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
       var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
       var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
     
       var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
       var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
       var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
       var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
     
       setState(idLueftenB1,b1lp);
       setState(idLueftenB2,b2lp);
       setState(idLueftenB3,b3lp);
       setState(idLueftenB4,b4lp);
     
       // Bedingungen gegen das Lüften
       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
     
       var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
       var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
       var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
       var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
     
       
       // Logik:
       //--------------------------------------------------------------------------
       if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
           setState(idLueften, true);
           setState(idLueftenHys,false);
     
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
     
       } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
           lueftenText = "Fenster zu:<br>";
           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
    	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
           setState(idLueften, false);
           setState(idLueftenHys,false);
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
       } else {
           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
           setState(idLueftenHys,true);
       }
       setState(idLueftenText, lueftenText);
     
     
       /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
          Ergänzung #4 (von Andy3268)
       Lüften:
       wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
       UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
       UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
       UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
       */
     
       // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
       // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
     
       // nicht lüften (oder):
       // #1 - Außenluft ist zu feucht
       // #2 - Außentemperatur zu warm
       // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
       // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
     
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
       if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
       
       //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
       if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
     
       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
    }
     
     
     
     
     
    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
    // -----------------------------------------------------------------------------
    function createJSON() {
       // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
       if (debug) log("=========================================================");
       if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
       if (debug) log("=========================================================");
     
       var anyLueften          = false;
       var countLueften        = 0;
       var raeumeLueftenListe  = [];
       
       var temppfad = "";
       var tempraum = "";
       var tempVal = "";
       var strJSONfinal = "[";
       var strJSONtemp = "";
     
       for (var raum in raeume) {
           strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
     
           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
               
               // Aussensensor ja oder nein 
               var aussensensor = false;
               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       aussensensor = true;
                   }
               }
               
               temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
               tempraum = pfad + raumPfad + raum;
     
               tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
               if (tempVal === null) tempVal = "";
               if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                   tempVal = parseFloat(tempVal);
                   tempVal = tempVal.toFixed(2);
               } else {
                   if (tempVal === true) {
                       anyLueften = true;
                       countLueften = countLueften + 1;
                       raeumeLueftenListe.push(raum);
                   }
               }
               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
               
           }
           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
           strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
     
       }
     
       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
       strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
       if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
       if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
       
       
       setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
       setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
       setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
       setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
       setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
       
       if (debug) log("=========================================================");
       if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
       if (debug) log("=========================================================");
    }
    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
     
     
     
     
    function calcDelayed(raum, delay) {
       setTimeout(function () {
           calc(raum);
       }, delay || 0);
    }
     
    function creatJSONDelayed() {
       setTimeout(function () {
           createJSON();
       }, 4000); 
    }
     
    // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
    function calcAll() {
       for (var raum in raeume) {
           calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
       }
    }
     
     
    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
    function findRoom(sensor) {
       for (var raum in raeume) {
           if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
           if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
       }
       return null;
    }
     
    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
    function valChange(obj) {
       var raumname = findRoom(obj.id);
       if (raumname) {
           if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
           calcDelayed(raumname,delayRooms);
       }
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       // -----------------------------------------------------------------------------
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    }
     
     
    // Datenpunkte für alle Räume anlegen
    function createOn() {
       var dpId    = "";
     
       // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
       var i =0;
     
       for (var raum in raeume) {
     
           if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
               dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
               i++;
               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                   valChange(obj);
               });
               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
           }
     
           if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
               dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
               i++;
               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                   valChange(obj)
               });
               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
           }
       }
       log("Subscriptions angelegt: " + i);
    }
     
     
     
    // Schedule
    // =============================================================================
     
    // Nach Zeit alle Räume abfragen
    schedule(cronStr, function () {
       calcAll();
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    });
     
     
    // main()
    // =============================================================================
     
    function main() {
       calcAll();
       setTimeout(calcAll,2000);
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    }
     
     
    // Skriptstart
    // =============================================================================
     
    createDp();                 // Datenpunkte anlegen
    setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
    setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
    

    Könnte bitte mal jemand drüber schauen? Hab schon alles mögliche Versucht.

    Danke sehr!!

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #495

    @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

    Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich???

    Ja, ich nutze das Skript auch für die Garage
    Garage_lueften.png

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BanditFGB Offline
      BanditFGB Offline
      BanditFG
      schrieb am zuletzt editiert von
      #496

      @Homoran

      hast ne echt tolle Übersicht!!! Mich würden da paar Sachen interessieren, ist aber sicherlich in dem Thema unerwünscht.

      könntest du mal bitte deine Einstellungen schicken das es bei mir in der Garage auch funktioniert?? oder schauen was bei mir falsch ist?

      Ich habe fast die Außentemperatur in verdacht, das keine Lüfterempfehlung kommt..

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BanditFGB BanditFG

        @Homoran

        hast ne echt tolle Übersicht!!! Mich würden da paar Sachen interessieren, ist aber sicherlich in dem Thema unerwünscht.

        könntest du mal bitte deine Einstellungen schicken das es bei mir in der Garage auch funktioniert?? oder schauen was bei mir falsch ist?

        Ich habe fast die Außentemperatur in verdacht, das keine Lüfterempfehlung kommt..

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #497

        @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        schauen was bei mir falsch ist?

        ich sehe deine Eintragungen für die Garage gar nicht
        da ist nur außen und innen

        EDIT
        hab schief geguckt

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          schauen was bei mir falsch ist?

          ich sehe deine Eintragungen für die Garage gar nicht
          da ist nur außen und innen

          EDIT
          hab schief geguckt

          BanditFGB Offline
          BanditFGB Offline
          BanditFG
          schrieb am zuletzt editiert von
          #498

          @homoran

          ja ist richtig. oder auch nicht ?

          Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BanditFGB BanditFG

            @homoran

            ja ist richtig. oder auch nicht ?

            Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #499

            @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            @homoran

            ja ist richtig. oder auch nicht ?

            Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?

            sieht alles gut aus.
            Bei mir sieht der Part (Ausschnitt) so aus

            var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                // Sensoren Aussen
                "Aussen" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/,
                    "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY"    /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/,
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                },
                // Sensoren Innen
            
            	"Dachstudio" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE",
                    "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY",
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                    "TEMP_Zielwert"         :   22,
                    "Aussensensor"          :   "Aussen"
                },
                "Bad_Studio" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                    "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY",
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                    "TEMP_Zielwert"         :   24,
                    "Aussensensor"          :   "Aussen"
                },
                  "Gast" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE",
                    "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY",
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                    "TEMP_Zielwert"         :   22,
                    "Aussensensor"          :   "Aussen"
                },
            

            Läuft das Skript?
            Werden Datenpunkte angelegt?
            Steht was im log?

            Hast du eine andere Version?
            Bei mir sind die Bezeichnungen anders

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              @homoran

              ja ist richtig. oder auch nicht ?

              Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?

              sieht alles gut aus.
              Bei mir sieht der Part (Ausschnitt) so aus

              var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                  // Sensoren Aussen
                  "Aussen" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/,
                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY"    /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/,
                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                  },
                  // Sensoren Innen
              
              	"Dachstudio" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE",
                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY",
                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                      "TEMP_Zielwert"         :   22,
                      "Aussensensor"          :   "Aussen"
                  },
                  "Bad_Studio" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY",
                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                      "TEMP_Zielwert"         :   24,
                      "Aussensensor"          :   "Aussen"
                  },
                    "Gast" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE",
                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY",
                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                      "TEMP_Zielwert"         :   22,
                      "Aussensensor"          :   "Aussen"
                  },
              

              Läuft das Skript?
              Werden Datenpunkte angelegt?
              Steht was im log?

              Hast du eine andere Version?
              Bei mir sind die Bezeichnungen anders

              BanditFGB Offline
              BanditFGB Offline
              BanditFG
              schrieb am zuletzt editiert von
              #500

              @homoran

              wie hast du die Garage eingetragen? das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!

                // Sensoren Innen
                  "Garage" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
                      "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                      "TEMP_Minimum"          :   1.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                      "Aussensensor"          :   "Aussen"
              

              Skript läuft, Datenpunkte sind angelegt und werden auch geändert.
              Im Log steht nix.

              Ich nutze "Raumklima - v0.6.5" welche nutzt du??

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BanditFGB BanditFG

                @homoran

                wie hast du die Garage eingetragen? das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!

                  // Sensoren Innen
                    "Garage" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
                        "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                        "TEMP_Minimum"          :   1.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                        "Aussensensor"          :   "Aussen"
                

                Skript läuft, Datenpunkte sind angelegt und werden auch geändert.
                Im Log steht nix.

                Ich nutze "Raumklima - v0.6.5" welche nutzt du??

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #501

                @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!

                gaaanz unten, ist im Ausschnitt nicht drin
                Wollte keine 15 Räume posten

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • BanditFGB BanditFG

                  Hallo erst einmal will ich mich für das tolle Skript und die viele Arbeit bedanken..

                  Ich nutze seit paar Tagen das Skript für die Innenräume, schein sehr gut zu funktionieren...

                  Nun habe ich mir ein zweites Skript angelegt welches nur für die Garage sein soll. Leider bekomme ich da überhaupt keine Lüftungsempfehlung. Sicherlich ist es dafür nur falsch konfiguriert.. Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich??? Ich bekomme keine Lüfterempfehlung!!! Denke aber das Lüften nötig ist, da die Autos nass sind..

                  1.PNG

                  //
                  // Raumklima - v0.6.5
                  //
                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                  // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                  // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  //
                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                  //
                  // Empfehlung Paul53:
                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                  //
                  // gute Infos zum Raumklima:
                  // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                  // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                   
                  // Autoren des Skripts:
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // - Paul53:
                  //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                  // - Solear:
                  //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                  // - ruhr70:
                  //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                  // - eric 2905:
                  //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                  // - Andy3268:
                  //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                   
                  // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                  // TODO:
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                  //
                  // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                  //
                  // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                  //
                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                  //
                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                  //
                  // - Auswählbar:
                  //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                  //   JSON:          NICHT anlegen
                  //   DETAILS:       NICHT anlegen
                  //   CONTROL:       NICHT anlegen
                  //
                  // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                  //
                  // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                  //
                  // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                  //
                  // # "Lüftungsengine":
                  // -------------------
                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                  // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                  // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                  // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                  // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                  // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                  // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                   
                  // Ideensammlung Lüftungsengine
                  // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                  // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                  // - je Raum die Wunschtemperatur
                  // - Prio: schlechte Luftqualität
                  // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                  // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                  // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                   
                  // berücksichtigen / Beobachtungen:
                  //
                  // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                  // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                  // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                  // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                   
                   
                   
                   
                  var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                   
                   
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                   
                  // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                  var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                         // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                         // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                   
                  var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                   
                   
                  // eigene Parameter:
                  var hunn            = 400;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                  var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                  var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                  var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                   
                  var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                  var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                   
                   
                   
                  // ### Experteneinstellungen ###
                   
                  // Lüftungsengine
                   
                  var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                  var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                   
                   
                  // Skriptverhalten
                  var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                   
                   
                  // Pfade für die Datenpunkte:
                  var pfad        = "Datenpunkte.Garage.Garagenklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                   
                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                   
                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                   
                   
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                   
                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                   
                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                   
                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                      // Sensoren Aussen
                     "Aussen" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Hof ACTUAL TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Hof HUMIDITY*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                         
                      },
                      // Sensoren Innen
                      "Garage" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   1, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "Aussen"
                      },
                   
                     
                     
                  };
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  // =============================================================================
                   
                  // =============================================================================
                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                  // =============================================================================
                   
                  // =============================================================================
                   
                   
                  var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                  var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                   
                  // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                     name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                     desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                     type: 'number',
                     unit: 'bar',
                     role: 'info'
                  });
                   
                  createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                     name: 'Eigene Höhe über NN',
                     desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                     type: 'number',
                     unit: 'm',
                     role: 'info'
                  });
                   
                   
                  var raumDatenpunkte = {
                     "x" : {
                         "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                             "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/kg'
                         }
                     },
                     "rh" : {
                         "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                             "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "dp" : {
                         "DpName" : "Taupunkt",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Taupunkt',
                             "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "t" : {
                         "DpName" : "Temperatur",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                             "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "h" : {
                         "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Enthalpie',
                             "desc": 'Enthalpie',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'kJ/kg'
                         }
                     },
                     "sdd" : {
                         "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                             "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'hPa'
                         }
                     },
                     "dd" : {
                         "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Dampfdruck',
                             "desc": 'Dampfdruck',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'hPa'
                         }
                     },
                     "rd" : {
                         "DpName" : "Dampfgewicht",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                             "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/m³'
                         }
                     },
                     "maxrd" : {
                         "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                             "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/m³'
                         }
                     },
                     "lüften" : {
                         "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüftungsempfehlung',
                             "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b1" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b2" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b3" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b4" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_Hysterese" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                             "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_Beschreibung" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                         "init": "",
                         "dp": {
                             "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                             "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                             "type": 'string',
                             "role": 'value'
                         }
                     }
                  };
                   
                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                   
                   
                  var raumControl = {
                     "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                         "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                         "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "TEMP_Minimum" : {
                         "DpName" : "TEMP_Minimum",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                             "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "FEUCH_Minimum" : {
                         "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                             "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "FEUCH_Maximum" : {
                         "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                             "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "Aussensensor" : {
                         "DpName" : "Aussensensor",
                         "init": "",
                         "dp": {
                             "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                             "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                             "type": 'string',
                             "role": 'control.value'
                         }
                     }
                  };
                   
                   
                  // globale Skript-Variablen/Objekte
                  //------------------------------------------------------------------------------
                   
                  var xdp     = new DP(hunn);
                   
                  var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                   
                   
                   
                  //------------------------------------------------------------------------------
                  // Funktionen
                  //------------------------------------------------------------------------------
                   
                  function writeJson(json) {
                     return JSON.stringify(json);
                  }
                   
                   
                  // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                  function checkEnableSetObject() { 
                     var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                     return enableSetObject;
                  }
                   
                   
                  function setChannelName(channelId,channelName){
                     if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                     // CHANNEL anlegen
                         setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                             common: {
                                 name: channelName
                             },
                             type: 'channel'
                         }, function(err) {
                             if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                         });
                     }
                  }
                   
                   
                  function lueftenDp(datenpunktID) {
                     return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                  }
                   
                   
                  function createDp() {
                     var name;
                     var init;
                     var forceCreation;
                     var common;
                     for (var raum in raeume) {
                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                             init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                             forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                             common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                             
                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                     if (datenpunktID == "lüften") {
                                         log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                     }
                                 } else {
                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                 }
                             } else {
                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                             }
                             
                         }
                         for (var control in raumControl) {
                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                             //init = raumControl[control].init;
                             forceCreation = skriptConf;
                             common = raumControl[control].dp;
                             if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                 init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                 var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                 if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                             }
                         }
                     }
                     
                     //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'Lüften', false, {
                      name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                      desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                      type: 'boolean',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                   
                     createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                      name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                      desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                   
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   
                     //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'JSON', "", {
                      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   
                     //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                    
                    
                     //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                      name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                      desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   
                     log("Datenpunkte angelegt");
                  }
                   
                   
                  // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                  function runden(wert,stellen) {
                     return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                  }
                   
                  // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                  function luftdruck(hunn) {
                     var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                     var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                     return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                  }
                   
                  // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                  function cob(boolean) { 
                     var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                     return cobStr;
                  }
                   
                  function makeNumber(wert) {
                     if(isNaN(wert)) {
                         wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                     }
                     return wert;
                  }
                   
                   
                   
                  // Berechnungen Luftwerte 
                  // ----------------------
                   
                  function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                     var sdd,a,b;
                     a = 7.5;
                     b = 237.3;
                     sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                     return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                  }
                   
                  function calcDampfdruck(sdd,r) {
                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                     var dd = r/100 *sdd;
                     return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                  }
                   
                  function calcTemperaturKelvin(t) {
                     var tk = t + 273.15;
                     return tk;
                  }
                   
                  function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                     // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                     var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                     var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                     var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                     var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                     return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                  }
                   
                  function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                     var maxrd = rd / r *100;
                     return maxrd;
                  }
                   
                   
                   
                   
                  // Berechnung: alle Werte je Raum
                  // -------------------------------
                   
                   
                  function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                   
                     var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                     var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                   
                     t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                     rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                   
                     var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                     var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                     if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                         // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                         var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                         toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                     }
                     if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                         // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                         var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                         rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                     }
                   
                     t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                     rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                   
                     var y           = xdp.Calc(t, rh);
                     var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                     var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                   
                     var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                   
                     var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                     var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                     var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                     var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                     
                   
                     var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                     var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                     var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                     var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                     var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                     var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                     var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                     var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                     var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                   
                   
                     setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                     setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                     setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                     setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                     setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                     setState(isdd   , runden(sdd,2));
                     setState(idd    , runden(dd,2));
                     setState(ird    , runden(rd,2));
                     setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                   
                   
                     // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                         // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                         return; 
                     }
                     
                     var aussen;
                     var idta, idxa;
                     if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                         aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                         idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                         idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                     } else {
                         return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                     }
                   
                     var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                     var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                     var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                     var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                     if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                   
                     var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                     var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                     var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                  	  
                     //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                     if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                         mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                     }
                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                         xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                     }
                   
                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                         xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                     }
                     
                     // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                     var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                     var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                   
                     var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                     var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                     var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                     var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                     var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                     var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                     var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                   
                     var lueftenText     = "";
                   
                   
                   
                     // Lüftungslogik
                     // -------------
                     // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                     // Bedigungen fürs lüften
                     var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                     var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                     var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                     var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                   
                     var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                     var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                     var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                     var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                   
                     setState(idLueftenB1,b1lp);
                     setState(idLueftenB2,b2lp);
                     setState(idLueftenB3,b3lp);
                     setState(idLueftenB4,b4lp);
                   
                     // Bedingungen gegen das Lüften
                     var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                     var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                     var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                     var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                   
                     var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                     var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                     var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                     var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                   
                     
                     // Logik:
                     //--------------------------------------------------------------------------
                     if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                         // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                         lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                         setState(idLueften, true);
                         setState(idLueftenHys,false);
                   
                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                   
                     } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                         // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                         lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                         if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                         if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                         if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                  	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                         setState(idLueften, false);
                         setState(idLueftenHys,false);
                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                     } else {
                         // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                         if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                         lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                         setState(idLueftenHys,true);
                     }
                     setState(idLueftenText, lueftenText);
                   
                   
                     /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                        Ergänzung #4 (von Andy3268)
                     Lüften:
                     wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                     UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                     UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                     UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                     */
                   
                     // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                     // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                   
                     // nicht lüften (oder):
                     // #1 - Außenluft ist zu feucht
                     // #2 - Außentemperatur zu warm
                     // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                     // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                   
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                     if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                     
                     //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                     if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                   
                     if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                  }
                   
                   
                   
                   
                   
                  //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  function createJSON() {
                     // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                     if (debug) log("=========================================================");
                     if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                     if (debug) log("=========================================================");
                   
                     var anyLueften          = false;
                     var countLueften        = 0;
                     var raeumeLueftenListe  = [];
                     
                     var temppfad = "";
                     var tempraum = "";
                     var tempVal = "";
                     var strJSONfinal = "[";
                     var strJSONtemp = "";
                   
                     for (var raum in raeume) {
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                   
                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                             
                             // Aussensensor ja oder nein 
                             var aussensensor = false;
                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                     aussensensor = true;
                                 }
                             }
                             
                             temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                             tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                   
                             tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                             if (tempVal === null) tempVal = "";
                             if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                 tempVal = parseFloat(tempVal);
                                 tempVal = tempVal.toFixed(2);
                             } else {
                                 if (tempVal === true) {
                                     anyLueften = true;
                                     countLueften = countLueften + 1;
                                     raeumeLueftenListe.push(raum);
                                 }
                             }
                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                             
                         }
                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                   
                     }
                   
                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                     strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                     if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                     if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                     
                     
                     setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                     setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                     setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                     setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                     setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                     
                     if (debug) log("=========================================================");
                     if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                     if (debug) log("=========================================================");
                  }
                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                   
                   
                   
                   
                  function calcDelayed(raum, delay) {
                     setTimeout(function () {
                         calc(raum);
                     }, delay || 0);
                  }
                   
                  function creatJSONDelayed() {
                     setTimeout(function () {
                         createJSON();
                     }, 4000); 
                  }
                   
                  // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                  function calcAll() {
                     for (var raum in raeume) {
                         calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                     }
                  }
                   
                   
                  // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                  function findRoom(sensor) {
                     for (var raum in raeume) {
                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                         if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                     }
                     return null;
                  }
                   
                  // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                  function valChange(obj) {
                     var raumname = findRoom(obj.id);
                     if (raumname) {
                         if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                         calcDelayed(raumname,delayRooms);
                     }
                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                     // -----------------------------------------------------------------------------
                     creatJSONDelayed();
                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  }
                   
                   
                  // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                  function createOn() {
                     var dpId    = "";
                   
                     // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                     var i =0;
                   
                     for (var raum in raeume) {
                   
                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                             dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                             i++;
                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                 valChange(obj);
                             });
                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                         }
                   
                         if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                             dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                             i++;
                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                 valChange(obj)
                             });
                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                         }
                     }
                     log("Subscriptions angelegt: " + i);
                  }
                   
                   
                   
                  // Schedule
                  // =============================================================================
                   
                  // Nach Zeit alle Räume abfragen
                  schedule(cronStr, function () {
                     calcAll();
                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                     creatJSONDelayed();
                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  });
                   
                   
                  // main()
                  // =============================================================================
                   
                  function main() {
                     calcAll();
                     setTimeout(calcAll,2000);
                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                     creatJSONDelayed();
                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  }
                   
                   
                  // Skriptstart
                  // =============================================================================
                   
                  createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                  setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                  setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                  

                  Könnte bitte mal jemand drüber schauen? Hab schon alles mögliche Versucht.

                  Danke sehr!!

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #502

                  @banditfg sagte: bekomme keine Lüfterempfehlung!!!

                  Die Luft in der Garage ist trockener (3,07 g/kg) als die Außenluft (3,6 g/kg).

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @banditfg sagte: bekomme keine Lüfterempfehlung!!!

                    Die Luft in der Garage ist trockener (3,07 g/kg) als die Außenluft (3,6 g/kg).

                    BanditFGB Offline
                    BanditFGB Offline
                    BanditFG
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #503

                    @paul53

                    aha ich dachte es liegt am Temperaturunterschied, ich werde es mal beobachten. DANKE

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • BanditFGB BanditFG

                      @paul53

                      aha ich dachte es liegt am Temperaturunterschied, ich werde es mal beobachten. DANKE

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #504

                      @banditfg sagte: ich werde es mal beobachten.

                      Weshalb unterscheiden sich die Werte von Hof und Terrasse so stark? Die Terrassenluft ist trockener als die Garagenluft.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @banditfg sagte: ich werde es mal beobachten.

                        Weshalb unterscheiden sich die Werte von Hof und Terrasse so stark? Die Terrassenluft ist trockener als die Garagenluft.

                        BanditFGB Offline
                        BanditFGB Offline
                        BanditFG
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #505

                        @paul53

                        Terrasse ist im Südenseite und Xiaomi Aqara Sensor welcher in der Fenster Leibung befestigt ist. der wird aber ersetzt durch einen von Homematic..

                        Hof ist Nordseite und ein Homematic IP Sensor direkt an der Fassade.

                        ich hab übrigens jetzt eine Lüfterempfehlung. :)

                        3.PNG

                        funzt also..

                        Mal sehen wenn Lüftungsempfehlungen für die Räume kommen....

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • BanditFGB BanditFG

                          @paul53

                          Terrasse ist im Südenseite und Xiaomi Aqara Sensor welcher in der Fenster Leibung befestigt ist. der wird aber ersetzt durch einen von Homematic..

                          Hof ist Nordseite und ein Homematic IP Sensor direkt an der Fassade.

                          ich hab übrigens jetzt eine Lüfterempfehlung. :)

                          3.PNG

                          funzt also..

                          Mal sehen wenn Lüftungsempfehlungen für die Räume kommen....

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #506

                          @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          Terrasse ist im Südenseite und Xiaomi Aqara Sensor ...
                          Hof ist Nordseite und ein Homematic IP Sensor

                          Das hatte ich befürchtet.
                          Qualitativ deutliche Unterschiede - Das bringt natürlich bei vergleichenden Rechnungen überhaupt nichts

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BanditFGB Offline
                            BanditFGB Offline
                            BanditFG
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #507

                            @homoran

                            Garage_lueften.png

                            @homoran

                            Hallo, du hast doch überall hinter deinen Zahlen die Pfeile. geh ich richtig in der Annahme, das diese Anzeigen ob der Wert davor gestiegen, gefallen oder gleich geblieben ist???

                            Könntest du mir zeigen wie du das umgesetzt hast?

                            Welches Skript nutzt du dazu und wie hast du das in deiner Vis umgesetzt (Widget)??

                            Danke, hoffe das ist okay hier.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BanditFGB BanditFG

                              @homoran

                              Garage_lueften.png

                              @homoran

                              Hallo, du hast doch überall hinter deinen Zahlen die Pfeile. geh ich richtig in der Annahme, das diese Anzeigen ob der Wert davor gestiegen, gefallen oder gleich geblieben ist???

                              Könntest du mir zeigen wie du das umgesetzt hast?

                              Welches Skript nutzt du dazu und wie hast du das in deiner Vis umgesetzt (Widget)??

                              Danke, hoffe das ist okay hier.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #508

                              @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              geh ich richtig in der Annahme

                              Ja!

                              @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              Welches Skript nutzt du dazu

                              gar keins

                              @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              wie hast du das in deiner Vis umgesetzt (Widget)

                              das macht das Widget von selber. Heisst irgendwas mit Indikator.
                              Das gleiche Widget gibt es auch noch ohne Indikator. Die Farbe ändert sich je nach Zustand bei beiden und der Indikator dann noch zusätzlich.

                              ABER: Dazu muss der View offen bleiben.

                              EDIT:
                              Hab gerade nachgesehen: Justgage - value+Indicator

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H Offline
                                H Offline
                                hennerich
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #509

                                Hey Leute,

                                sehts mir bitte nach, wenn ich nicht alle 500 Antworten in diesem Thread durchgelesen habe und vielleicht bin ich auch nur zu doof den Eingangspost zu verstehen :man-shrugging:
                                Welches Skript genau muss man denn nun verwenden?
                                Im ersten Post steht was von 4 getrennten Scripten. Kurz danach wird die Frage gestellt, was falsch laufen würde und ein weiteres Script gepostet. Und dann kommt "das aktuelle Script zur Gesamtlösung" v.0.5.2. Und gleich danach dann die 0.6.4. Und irgendwo am Ende des Threads schreibt ein Nutzer, dass er die Version 0.6.5 verwendet.
                                Was ist denn nun das aktuelle Script?

                                Danke und Grüße
                                Henri

                                Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H hennerich

                                  Hey Leute,

                                  sehts mir bitte nach, wenn ich nicht alle 500 Antworten in diesem Thread durchgelesen habe und vielleicht bin ich auch nur zu doof den Eingangspost zu verstehen :man-shrugging:
                                  Welches Skript genau muss man denn nun verwenden?
                                  Im ersten Post steht was von 4 getrennten Scripten. Kurz danach wird die Frage gestellt, was falsch laufen würde und ein weiteres Script gepostet. Und dann kommt "das aktuelle Script zur Gesamtlösung" v.0.5.2. Und gleich danach dann die 0.6.4. Und irgendwo am Ende des Threads schreibt ein Nutzer, dass er die Version 0.6.5 verwendet.
                                  Was ist denn nun das aktuelle Script?

                                  Danke und Grüße
                                  Henri

                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                                  #510

                                  @hennerich

                                  Hallo, ich nutze das:

                                  //
                                  // Raumklima - v0.6.5
                                  //
                                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                  // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                  // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  //
                                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                  //
                                  // Empfehlung Paul53:
                                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                  //
                                  // gute Infos zum Raumklima:
                                  // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                  // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                   
                                  // Autoren des Skripts:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // - Paul53:
                                  //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                  // - Solear:
                                  //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                  // - ruhr70:
                                  //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                  // - eric 2905:
                                  //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                  // - Andy3268:
                                  //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                                   
                                  // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                  // TODO:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                  //
                                  // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                  //
                                  // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                  //
                                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                  //
                                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                  //
                                  // - Auswählbar:
                                  //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                  //   JSON:          NICHT anlegen
                                  //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                  //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                  //
                                  // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                  //
                                  // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                  //
                                  // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                  //
                                  // # "Lüftungsengine":
                                  // -------------------
                                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                  // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                  // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                  // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                  // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                  // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                  // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                   
                                  // Ideensammlung Lüftungsengine
                                  // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                  // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                  // - je Raum die Wunschtemperatur
                                  // - Prio: schlechte Luftqualität
                                  // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                  // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                  // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                   
                                  // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                  //
                                  // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                  // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                  // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                  // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                   
                                   
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                  var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                         // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                         // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                   
                                  var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                   
                                   
                                  // eigene Parameter:
                                  var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                  var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                  var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                  var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                   
                                  var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                  var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                   
                                   
                                   
                                  // ### Experteneinstellungen ###
                                   
                                  // Lüftungsengine
                                   
                                  var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                  var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                   
                                   
                                  // Skriptverhalten
                                  var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                   
                                   
                                  // Pfade für die Datenpunkte:
                                  var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                   
                                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                   
                                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                   
                                   
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                   
                                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                   
                                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                      // Sensoren Aussen
                                      "Garten" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Garten ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                          "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Garten HUMIDITY*/,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                 
                                      },
                                      // Sensoren Innen
                                      "Schlafzimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                          "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 HUMIDITY*/,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "Garten"
                                      },
                                  
                                      // Sensoren Innen
                                      "Badzimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                                          "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "Garten"
                                      },
                                     
                                  };
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // =============================================================================
                                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // =============================================================================
                                   
                                   
                                  var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                  var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                   
                                  // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                     name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                     desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'bar',
                                     role: 'info'
                                  });
                                   
                                  createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                     name: 'Eigene Höhe über NN',
                                     desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'm',
                                     role: 'info'
                                  });
                                   
                                   
                                  var raumDatenpunkte = {
                                     "x" : {
                                         "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                             "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/kg'
                                         }
                                     },
                                     "rh" : {
                                         "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "dp" : {
                                         "DpName" : "Taupunkt",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Taupunkt',
                                             "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "t" : {
                                         "DpName" : "Temperatur",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "h" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Enthalpie',
                                             "desc": 'Enthalpie',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'kJ/kg'
                                         }
                                     },
                                     "sdd" : {
                                         "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "dd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfdruck',
                                             "desc": 'Dampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "rd" : {
                                         "DpName" : "Dampfgewicht",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "maxrd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "lüften" : {
                                         "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b1" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b2" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b3" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b4" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Hysterese" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Beschreibung" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                   
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                   
                                   
                                  var raumControl = {
                                     "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "TEMP_Minimum" : {
                                         "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                             "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "FEUCH_Minimum" : {
                                         "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                             "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "FEUCH_Maximum" : {
                                         "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                             "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "Aussensensor" : {
                                         "DpName" : "Aussensensor",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'control.value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                   
                                   
                                  // globale Skript-Variablen/Objekte
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  var xdp     = new DP(hunn);
                                   
                                  var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                   
                                   
                                   
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                  // Funktionen
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  function writeJson(json) {
                                     return JSON.stringify(json);
                                  }
                                   
                                   
                                  // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                  function checkEnableSetObject() { 
                                     var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                     return enableSetObject;
                                  }
                                   
                                   
                                  function setChannelName(channelId,channelName){
                                     if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                     // CHANNEL anlegen
                                         setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                             common: {
                                                 name: channelName
                                             },
                                             type: 'channel'
                                         }, function(err) {
                                             if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                         });
                                     }
                                  }
                                   
                                   
                                  function lueftenDp(datenpunktID) {
                                     return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                  }
                                   
                                   
                                  function createDp() {
                                     var name;
                                     var init;
                                     var forceCreation;
                                     var common;
                                     for (var raum in raeume) {
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                             forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                             common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                             
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     if (datenpunktID == "lüften") {
                                                         log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                     }
                                                 } else {
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                 }
                                             } else {
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                             }
                                             
                                         }
                                         for (var control in raumControl) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                             //init = raumControl[control].init;
                                             forceCreation = skriptConf;
                                             common = raumControl[control].dp;
                                             if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                 init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                 if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                             }
                                         }
                                     }
                                     
                                     //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                      name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                   
                                     createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                      name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                   
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'JSON', "", {
                                      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                    
                                    
                                     //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                      name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     log("Datenpunkte angelegt");
                                  }
                                   
                                   
                                  // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                  function runden(wert,stellen) {
                                     return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                  }
                                   
                                  // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                  function luftdruck(hunn) {
                                     var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                     var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                     return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                  }
                                   
                                  // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                  function cob(boolean) { 
                                     var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                     return cobStr;
                                  }
                                   
                                  function makeNumber(wert) {
                                     if(isNaN(wert)) {
                                         wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                     }
                                     return wert;
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                  // Berechnungen Luftwerte 
                                  // ----------------------
                                   
                                  function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var sdd,a,b;
                                     a = 7.5;
                                     b = 237.3;
                                     sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                     return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                  }
                                   
                                  function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var dd = r/100 *sdd;
                                     return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                  }
                                   
                                  function calcTemperaturKelvin(t) {
                                     var tk = t + 273.15;
                                     return tk;
                                  }
                                   
                                  function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                     // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                     var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                     var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                     var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                     return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                  }
                                   
                                  function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                     var maxrd = rd / r *100;
                                     return maxrd;
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  // Berechnung: alle Werte je Raum
                                  // -------------------------------
                                   
                                   
                                  function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                   
                                     var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                     var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                   
                                     t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                     rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                   
                                     var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                     var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                         toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                         rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                   
                                     t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                     rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                   
                                     var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                     var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                     var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                   
                                     var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                   
                                     var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                     var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                     var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                     var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                     
                                   
                                     var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                     var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                     var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                     var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                     var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                     var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                     var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                     var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                     var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                   
                                   
                                     setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                     setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                     setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                     setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                     setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                     setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                     setState(idd    , runden(dd,2));
                                     setState(ird    , runden(rd,2));
                                     setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                   
                                   
                                     // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                         // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                         return; 
                                     }
                                     
                                     var aussen;
                                     var idta, idxa;
                                     if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                         aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                         idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                         idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                     } else {
                                         return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                     }
                                   
                                     var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                     var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                     var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                     var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                     if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                   
                                     var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                     var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                     var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                  	  
                                     //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                     if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                         mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                         xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                     }
                                   
                                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                         xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                     }
                                     
                                     // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                     var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                     var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                   
                                     var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                     var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                     var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                     var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                     var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                     var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                     var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                   
                                     var lueftenText     = "";
                                   
                                   
                                   
                                     // Lüftungslogik
                                     // -------------
                                     // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                     // Bedigungen fürs lüften
                                     var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                     var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                     var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                     var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                   
                                     var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                     var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                     var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                     var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                   
                                     setState(idLueftenB1,b1lp);
                                     setState(idLueftenB2,b2lp);
                                     setState(idLueftenB3,b3lp);
                                     setState(idLueftenB4,b4lp);
                                   
                                     // Bedingungen gegen das Lüften
                                     var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                     var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                     var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                     var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                   
                                     var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                     var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                     var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                     var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                   
                                     
                                     // Logik:
                                     //--------------------------------------------------------------------------
                                     if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                         // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                         lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                         setState(idLueften, true);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                   
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                   
                                     } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                         // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                         lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                         if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                         if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                         if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                  	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                         setState(idLueften, false);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                     } else {
                                         // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                         if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                         lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                         setState(idLueftenHys,true);
                                     }
                                     setState(idLueftenText, lueftenText);
                                   
                                   
                                     /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                        Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                     Lüften:
                                     wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                     UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                     UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                     UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                     */
                                   
                                     // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                     // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                   
                                     // nicht lüften (oder):
                                     // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                     // #2 - Außentemperatur zu warm
                                     // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                     // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                   
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                     if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                     
                                     //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                     if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                   
                                     if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  function createJSON() {
                                     // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                   
                                     var anyLueften          = false;
                                     var countLueften        = 0;
                                     var raeumeLueftenListe  = [];
                                     
                                     var temppfad = "";
                                     var tempraum = "";
                                     var tempVal = "";
                                     var strJSONfinal = "[";
                                     var strJSONtemp = "";
                                   
                                     for (var raum in raeume) {
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                   
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             
                                             // Aussensensor ja oder nein 
                                             var aussensensor = false;
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     aussensensor = true;
                                                 }
                                             }
                                             
                                             temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                   
                                             tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                             if (tempVal === null) tempVal = "";
                                             if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                 tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                 tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                             } else {
                                                 if (tempVal === true) {
                                                     anyLueften = true;
                                                     countLueften = countLueften + 1;
                                                     raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                 }
                                             }
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                             
                                         }
                                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                   
                                     }
                                   
                                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                     strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                     if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                     if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                     
                                     
                                     setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                     setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                     setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                     setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                     setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                     
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                  }
                                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  function calcDelayed(raum, delay) {
                                     setTimeout(function () {
                                         calc(raum);
                                     }, delay || 0);
                                  }
                                   
                                  function creatJSONDelayed() {
                                     setTimeout(function () {
                                         createJSON();
                                     }, 4000); 
                                  }
                                   
                                  // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                  function calcAll() {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                     }
                                  }
                                   
                                   
                                  // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                  function findRoom(sensor) {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                     }
                                     return null;
                                  }
                                   
                                  // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                  function valChange(obj) {
                                     var raumname = findRoom(obj.id);
                                     if (raumname) {
                                         if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                         calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                     }
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     // -----------------------------------------------------------------------------
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                   
                                   
                                  // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                  function createOn() {
                                     var dpId    = "";
                                   
                                     // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                     var i =0;
                                   
                                     for (var raum in raeume) {
                                   
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj);
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                   
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj)
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                     }
                                     log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                  // Schedule
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                  schedule(cronStr, function () {
                                     calcAll();
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  });
                                   
                                   
                                  // main()
                                  // =============================================================================
                                   
                                  function main() {
                                     calcAll();
                                     setTimeout(calcAll,2000);
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                   
                                   
                                  // Skriptstart
                                  // =============================================================================
                                   
                                  createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                  setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                  setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                   
                                  
                                  

                                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Immer Daten sichern!

                                  H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  2
                                  • sigi234S sigi234

                                    @hennerich

                                    Hallo, ich nutze das:

                                    //
                                    // Raumklima - v0.6.5
                                    //
                                    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    //
                                    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                    //
                                    // Empfehlung Paul53:
                                    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                    //
                                    // gute Infos zum Raumklima:
                                    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                     
                                    // Autoren des Skripts:
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    // - Paul53:
                                    //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                    // - Solear:
                                    //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                    // - ruhr70:
                                    //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                    // - eric 2905:
                                    //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                    // - Andy3268:
                                    //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                                     
                                    // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                    // TODO:
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                    //
                                    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                    //
                                    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                    //
                                    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                    //
                                    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                    //
                                    // - Auswählbar:
                                    //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                    //   JSON:          NICHT anlegen
                                    //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                    //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                    //
                                    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                    //
                                    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                    //
                                    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                    //
                                    // # "Lüftungsengine":
                                    // -------------------
                                    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                     
                                    // Ideensammlung Lüftungsengine
                                    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                    // - je Raum die Wunschtemperatur
                                    // - Prio: schlechte Luftqualität
                                    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                     
                                    // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                    //
                                    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                     
                                     
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                     
                                    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                    var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                     
                                    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                     
                                     
                                    // eigene Parameter:
                                    var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                    var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                    var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                    var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                     
                                    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                     
                                     
                                     
                                    // ### Experteneinstellungen ###
                                     
                                    // Lüftungsengine
                                     
                                    var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                     
                                     
                                    // Skriptverhalten
                                    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                     
                                     
                                    // Pfade für die Datenpunkte:
                                    var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                     
                                    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                     
                                    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                     
                                     
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                     
                                    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                     
                                    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                     
                                    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                        // Sensoren Aussen
                                        "Garten" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Garten ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Garten HUMIDITY*/,
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                   
                                        },
                                        // Sensoren Innen
                                        "Schlafzimmer" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 HUMIDITY*/,
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                            "Aussensensor"          :   "Garten"
                                        },
                                    
                                        // Sensoren Innen
                                        "Badzimmer" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                                            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                            "Aussensensor"          :   "Garten"
                                        },
                                       
                                    };
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    // =============================================================================
                                    
                                    // =============================================================================
                                    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                    // =============================================================================
                                    
                                    // =============================================================================
                                     
                                     
                                    var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                    var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                     
                                    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                       name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                       desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                       type: 'number',
                                       unit: 'bar',
                                       role: 'info'
                                    });
                                     
                                    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                       name: 'Eigene Höhe über NN',
                                       desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                       type: 'number',
                                       unit: 'm',
                                       role: 'info'
                                    });
                                     
                                     
                                    var raumDatenpunkte = {
                                       "x" : {
                                           "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                               "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'g/kg'
                                           }
                                       },
                                       "rh" : {
                                           "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                               "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": '%'
                                           }
                                       },
                                       "dp" : {
                                           "DpName" : "Taupunkt",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Taupunkt',
                                               "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": '°C'
                                           }
                                       },
                                       "t" : {
                                           "DpName" : "Temperatur",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                               "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": '°C'
                                           }
                                       },
                                       "h" : {
                                           "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Enthalpie',
                                               "desc": 'Enthalpie',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'kJ/kg'
                                           }
                                       },
                                       "sdd" : {
                                           "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                               "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'hPa'
                                           }
                                       },
                                       "dd" : {
                                           "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Dampfdruck',
                                               "desc": 'Dampfdruck',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'hPa'
                                           }
                                       },
                                       "rd" : {
                                           "DpName" : "Dampfgewicht",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                               "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'g/m³'
                                           }
                                       },
                                       "maxrd" : {
                                           "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                               "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'g/m³'
                                           }
                                       },
                                       "lüften" : {
                                           "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                               "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_b1" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                               "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_b2" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                               "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_b3" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                               "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_b4" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                               "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_Hysterese" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                               "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_Beschreibung" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                           "init": "",
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                               "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                               "type": 'string',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       }
                                    };
                                     
                                       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                     
                                     
                                    var raumControl = {
                                       "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                           "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                               "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '°C'
                                           }
                                       },
                                       "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                           "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                               "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '%'
                                           }
                                       },
                                       "TEMP_Minimum" : {
                                           "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                               "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '°C'
                                           }
                                       },
                                       "FEUCH_Minimum" : {
                                           "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                               "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '%'
                                           }
                                       },
                                       "FEUCH_Maximum" : {
                                           "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                               "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '%'
                                           }
                                       },
                                       "Aussensensor" : {
                                           "DpName" : "Aussensensor",
                                           "init": "",
                                           "dp": {
                                               "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                               "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                               "type": 'string',
                                               "role": 'control.value'
                                           }
                                       }
                                    };
                                     
                                     
                                    // globale Skript-Variablen/Objekte
                                    //------------------------------------------------------------------------------
                                     
                                    var xdp     = new DP(hunn);
                                     
                                    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                     
                                     
                                     
                                    //------------------------------------------------------------------------------
                                    // Funktionen
                                    //------------------------------------------------------------------------------
                                     
                                    function writeJson(json) {
                                       return JSON.stringify(json);
                                    }
                                     
                                     
                                    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                    function checkEnableSetObject() { 
                                       var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                       return enableSetObject;
                                    }
                                     
                                     
                                    function setChannelName(channelId,channelName){
                                       if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                       // CHANNEL anlegen
                                           setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                               common: {
                                                   name: channelName
                                               },
                                               type: 'channel'
                                           }, function(err) {
                                               if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                           });
                                       }
                                    }
                                     
                                     
                                    function lueftenDp(datenpunktID) {
                                       return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                    }
                                     
                                     
                                    function createDp() {
                                       var name;
                                       var init;
                                       var forceCreation;
                                       var common;
                                       for (var raum in raeume) {
                                           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                               name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                               init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                               forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                               common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                               
                                               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                       if (datenpunktID == "lüften") {
                                                           log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                       }
                                                   } else {
                                                       createState(name, init , forceCreation, common);
                                                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                   }
                                               } else {
                                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                               }
                                               
                                           }
                                           for (var control in raumControl) {
                                               name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                               //init = raumControl[control].init;
                                               forceCreation = skriptConf;
                                               common = raumControl[control].dp;
                                               if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                   init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                                   var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                   if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                               }
                                           }
                                       }
                                       
                                       //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                        name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                        desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                        type: 'boolean',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                     
                                       createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                        name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                        desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                     
                                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                     
                                       //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       createState(pfad + 'JSON', "", {
                                        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                     
                                       //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                      
                                      
                                       //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                        name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                        desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                        type: 'number',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                     
                                       log("Datenpunkte angelegt");
                                    }
                                     
                                     
                                    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                    function runden(wert,stellen) {
                                       return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                    }
                                     
                                    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                    function luftdruck(hunn) {
                                       var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                       var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                       return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                    }
                                     
                                    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                    function cob(boolean) { 
                                       var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                       return cobStr;
                                    }
                                     
                                    function makeNumber(wert) {
                                       if(isNaN(wert)) {
                                           wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                       }
                                       return wert;
                                    }
                                     
                                     
                                     
                                    // Berechnungen Luftwerte 
                                    // ----------------------
                                     
                                    function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                       var sdd,a,b;
                                       a = 7.5;
                                       b = 237.3;
                                       sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                       return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                    }
                                     
                                    function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                       var dd = r/100 *sdd;
                                       return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                    }
                                     
                                    function calcTemperaturKelvin(t) {
                                       var tk = t + 273.15;
                                       return tk;
                                    }
                                     
                                    function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                       // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                       var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                       var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                       var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                       var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                       return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                    }
                                     
                                    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                       var maxrd = rd / r *100;
                                       return maxrd;
                                    }
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    // Berechnung: alle Werte je Raum
                                    // -------------------------------
                                     
                                     
                                    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                     
                                       var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                       var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                     
                                       t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                       rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                     
                                       var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                       var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                       if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                           // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                           var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                           toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                       }
                                       if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                           // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                           var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                           rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                       }
                                     
                                       t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                       rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                     
                                       var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                       var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                       var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                     
                                       var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                     
                                       var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                       var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                       var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                       var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                       
                                     
                                       var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                       var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                       var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                       var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                       var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                       var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                       var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                       var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                       var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                     
                                     
                                       setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                       setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                       setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                       setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                       setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                       setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                       setState(idd    , runden(dd,2));
                                       setState(ird    , runden(rd,2));
                                       setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                     
                                     
                                       // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                           // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                           return; 
                                       }
                                       
                                       var aussen;
                                       var idta, idxa;
                                       if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                           aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                           idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                           idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                       } else {
                                           return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                       }
                                     
                                       var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                       var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                       var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                       var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                       if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                     
                                       var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                       var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                       var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                    	  
                                       //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                       if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                           mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                       }
                                       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                           xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                       }
                                     
                                       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                           xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                       }
                                       
                                       // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                       var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                       var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                     
                                       var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                       var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                       var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                       var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                       var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                       var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                       var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                     
                                       var lueftenText     = "";
                                     
                                     
                                     
                                       // Lüftungslogik
                                       // -------------
                                       // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                       // Bedigungen fürs lüften
                                       var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                       var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                       var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                       var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                     
                                       var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                       var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                       var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                       var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                     
                                       setState(idLueftenB1,b1lp);
                                       setState(idLueftenB2,b2lp);
                                       setState(idLueftenB3,b3lp);
                                       setState(idLueftenB4,b4lp);
                                     
                                       // Bedingungen gegen das Lüften
                                       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                     
                                       var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                       var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                       var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                       var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                     
                                       
                                       // Logik:
                                       //--------------------------------------------------------------------------
                                       if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                           setState(idLueften, true);
                                           setState(idLueftenHys,false);
                                     
                                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                     
                                       } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                           lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                    	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                           setState(idLueften, false);
                                           setState(idLueftenHys,false);
                                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                       } else {
                                           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                           setState(idLueftenHys,true);
                                       }
                                       setState(idLueftenText, lueftenText);
                                     
                                     
                                       /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                          Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                       Lüften:
                                       wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                       UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                       UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                       UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                       */
                                     
                                       // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                       // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                     
                                       // nicht lüften (oder):
                                       // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                       // #2 - Außentemperatur zu warm
                                       // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                       // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                     
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                       if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                       
                                       //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                       if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                     
                                       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                    }
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    function createJSON() {
                                       // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                       if (debug) log("=========================================================");
                                       if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                       if (debug) log("=========================================================");
                                     
                                       var anyLueften          = false;
                                       var countLueften        = 0;
                                       var raeumeLueftenListe  = [];
                                       
                                       var temppfad = "";
                                       var tempraum = "";
                                       var tempVal = "";
                                       var strJSONfinal = "[";
                                       var strJSONtemp = "";
                                     
                                       for (var raum in raeume) {
                                           strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                     
                                           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                               
                                               // Aussensensor ja oder nein 
                                               var aussensensor = false;
                                               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                       aussensensor = true;
                                                   }
                                               }
                                               
                                               temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                               tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                     
                                               tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                               if (tempVal === null) tempVal = "";
                                               if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                   tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                   tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                               } else {
                                                   if (tempVal === true) {
                                                       anyLueften = true;
                                                       countLueften = countLueften + 1;
                                                       raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                   }
                                               }
                                               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                               
                                           }
                                           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                           strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                     
                                       }
                                     
                                       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                       strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                       if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                       if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                       
                                       
                                       setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                       setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                       setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                       setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                       setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                       
                                       if (debug) log("=========================================================");
                                       if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                       if (debug) log("=========================================================");
                                    }
                                    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    function calcDelayed(raum, delay) {
                                       setTimeout(function () {
                                           calc(raum);
                                       }, delay || 0);
                                    }
                                     
                                    function creatJSONDelayed() {
                                       setTimeout(function () {
                                           createJSON();
                                       }, 4000); 
                                    }
                                     
                                    // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                    function calcAll() {
                                       for (var raum in raeume) {
                                           calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                       }
                                    }
                                     
                                     
                                    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                    function findRoom(sensor) {
                                       for (var raum in raeume) {
                                           if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                           if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                       }
                                       return null;
                                    }
                                     
                                    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                    function valChange(obj) {
                                       var raumname = findRoom(obj.id);
                                       if (raumname) {
                                           if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                           calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                       }
                                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                       // -----------------------------------------------------------------------------
                                       creatJSONDelayed();
                                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                    }
                                     
                                     
                                    // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                    function createOn() {
                                       var dpId    = "";
                                     
                                       // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                       var i =0;
                                     
                                       for (var raum in raeume) {
                                     
                                           if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                               dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                               i++;
                                               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                   valChange(obj);
                                               });
                                               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                           }
                                     
                                           if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                               dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                               i++;
                                               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                   valChange(obj)
                                               });
                                               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                           }
                                       }
                                       log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                    }
                                     
                                     
                                     
                                    // Schedule
                                    // =============================================================================
                                     
                                    // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                    schedule(cronStr, function () {
                                       calcAll();
                                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                       creatJSONDelayed();
                                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                    });
                                     
                                     
                                    // main()
                                    // =============================================================================
                                     
                                    function main() {
                                       calcAll();
                                       setTimeout(calcAll,2000);
                                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                       creatJSONDelayed();
                                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                    }
                                     
                                     
                                    // Skriptstart
                                    // =============================================================================
                                     
                                    createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                    setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                    setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                     
                                    
                                    
                                    H Offline
                                    H Offline
                                    hennerich
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #511

                                    @sigi234
                                    Danke dir Sigi. Morgen kommen meine Feuchtesensoren von Technische Alternative (einer für Außen und einer innen) und dann schauen wir mal wie das Script läuft.

                                    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • sigi234S sigi234

                                      @hennerich

                                      Hallo, ich nutze das:

                                      //
                                      // Raumklima - v0.6.5
                                      //
                                      // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                      // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                      // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      //
                                      // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                      // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                      //
                                      // Empfehlung Paul53:
                                      // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                      // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                      //
                                      // gute Infos zum Raumklima:
                                      // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                      // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                       
                                      // Autoren des Skripts:
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // - Paul53:
                                      //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                      // - Solear:
                                      //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                      // - ruhr70:
                                      //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                      // - eric 2905:
                                      //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                      // - Andy3268:
                                      //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                                       
                                      // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                      // TODO:
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                      //
                                      // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                      //
                                      // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                      //
                                      // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                      //
                                      // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                      //
                                      // - Auswählbar:
                                      //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                      //   JSON:          NICHT anlegen
                                      //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                      //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                      //
                                      // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                      //
                                      // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                      //
                                      // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                      //
                                      // # "Lüftungsengine":
                                      // -------------------
                                      // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                      // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                      // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                      // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                      // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                      // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                      // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                      // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                      // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                      // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                      // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                       
                                      // Ideensammlung Lüftungsengine
                                      // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                      // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                      // - je Raum die Wunschtemperatur
                                      // - Prio: schlechte Luftqualität
                                      // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                      // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                      // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                       
                                      // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                      //
                                      // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                      // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                      // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                      // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                       
                                       
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                       
                                      // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                      var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                             // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                             // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                       
                                      var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                       
                                       
                                      // eigene Parameter:
                                      var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                      var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                      var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                      var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                       
                                      var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                      var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                       
                                       
                                       
                                      // ### Experteneinstellungen ###
                                       
                                      // Lüftungsengine
                                       
                                      var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                      var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                       
                                       
                                      // Skriptverhalten
                                      var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                       
                                       
                                      // Pfade für die Datenpunkte:
                                      var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                       
                                      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                       
                                      var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                       
                                       
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                       
                                      // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                       
                                      // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                       
                                      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                          // Sensoren Aussen
                                          "Garten" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Garten ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Garten HUMIDITY*/,
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                     
                                          },
                                          // Sensoren Innen
                                          "Schlafzimmer" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 HUMIDITY*/,
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                              "Aussensensor"          :   "Garten"
                                          },
                                      
                                          // Sensoren Innen
                                          "Badzimmer" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                                              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                              "Aussensensor"          :   "Garten"
                                          },
                                         
                                      };
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      // =============================================================================
                                      
                                      // =============================================================================
                                      // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                      // =============================================================================
                                      
                                      // =============================================================================
                                       
                                       
                                      var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                      var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                       
                                      // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                      createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                         name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                         desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                         type: 'number',
                                         unit: 'bar',
                                         role: 'info'
                                      });
                                       
                                      createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                         name: 'Eigene Höhe über NN',
                                         desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                         type: 'number',
                                         unit: 'm',
                                         role: 'info'
                                      });
                                       
                                       
                                      var raumDatenpunkte = {
                                         "x" : {
                                             "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                                 "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'g/kg'
                                             }
                                         },
                                         "rh" : {
                                             "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                                 "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": '%'
                                             }
                                         },
                                         "dp" : {
                                             "DpName" : "Taupunkt",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Taupunkt',
                                                 "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": '°C'
                                             }
                                         },
                                         "t" : {
                                             "DpName" : "Temperatur",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                                 "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": '°C'
                                             }
                                         },
                                         "h" : {
                                             "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Enthalpie',
                                                 "desc": 'Enthalpie',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'kJ/kg'
                                             }
                                         },
                                         "sdd" : {
                                             "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                 "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'hPa'
                                             }
                                         },
                                         "dd" : {
                                             "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Dampfdruck',
                                                 "desc": 'Dampfdruck',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'hPa'
                                             }
                                         },
                                         "rd" : {
                                             "DpName" : "Dampfgewicht",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                 "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'g/m³'
                                             }
                                         },
                                         "maxrd" : {
                                             "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                 "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'g/m³'
                                             }
                                         },
                                         "lüften" : {
                                             "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                                 "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_b1" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                                 "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_b2" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                                 "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_b3" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                                 "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_b4" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                                 "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_Hysterese" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                 "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_Beschreibung" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                             "init": "",
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                 "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                 "type": 'string',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         }
                                      };
                                       
                                         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                       
                                       
                                      var raumControl = {
                                         "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                             "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                 "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '°C'
                                             }
                                         },
                                         "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                             "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                 "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '%'
                                             }
                                         },
                                         "TEMP_Minimum" : {
                                             "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                                 "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '°C'
                                             }
                                         },
                                         "FEUCH_Minimum" : {
                                             "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                                 "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '%'
                                             }
                                         },
                                         "FEUCH_Maximum" : {
                                             "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                                 "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '%'
                                             }
                                         },
                                         "Aussensensor" : {
                                             "DpName" : "Aussensensor",
                                             "init": "",
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                 "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                 "type": 'string',
                                                 "role": 'control.value'
                                             }
                                         }
                                      };
                                       
                                       
                                      // globale Skript-Variablen/Objekte
                                      //------------------------------------------------------------------------------
                                       
                                      var xdp     = new DP(hunn);
                                       
                                      var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                       
                                       
                                       
                                      //------------------------------------------------------------------------------
                                      // Funktionen
                                      //------------------------------------------------------------------------------
                                       
                                      function writeJson(json) {
                                         return JSON.stringify(json);
                                      }
                                       
                                       
                                      // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                      function checkEnableSetObject() { 
                                         var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                         return enableSetObject;
                                      }
                                       
                                       
                                      function setChannelName(channelId,channelName){
                                         if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                         // CHANNEL anlegen
                                             setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                                 common: {
                                                     name: channelName
                                                 },
                                                 type: 'channel'
                                             }, function(err) {
                                                 if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                             });
                                         }
                                      }
                                       
                                       
                                      function lueftenDp(datenpunktID) {
                                         return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                      }
                                       
                                       
                                      function createDp() {
                                         var name;
                                         var init;
                                         var forceCreation;
                                         var common;
                                         for (var raum in raeume) {
                                             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                 init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                                 forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                                 common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                                 
                                                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                         if (datenpunktID == "lüften") {
                                                             log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                         }
                                                     } else {
                                                         createState(name, init , forceCreation, common);
                                                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                     }
                                                 } else {
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                 }
                                                 
                                             }
                                             for (var control in raumControl) {
                                                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                                 //init = raumControl[control].init;
                                                 forceCreation = skriptConf;
                                                 common = raumControl[control].dp;
                                                 if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                     init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                     if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                                 }
                                             }
                                         }
                                         
                                         //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                          name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                          desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                          type: 'boolean',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                       
                                         createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                          name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                          desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                       
                                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                       
                                         //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         createState(pfad + 'JSON', "", {
                                          name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                          desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                       
                                         //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                          name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                          desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                         //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                          name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                          desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                          type: 'number',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                       
                                         log("Datenpunkte angelegt");
                                      }
                                       
                                       
                                      // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                      function runden(wert,stellen) {
                                         return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                      }
                                       
                                      // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                      function luftdruck(hunn) {
                                         var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                         var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                         return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                      }
                                       
                                      // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                      function cob(boolean) { 
                                         var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                         return cobStr;
                                      }
                                       
                                      function makeNumber(wert) {
                                         if(isNaN(wert)) {
                                             wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                         }
                                         return wert;
                                      }
                                       
                                       
                                       
                                      // Berechnungen Luftwerte 
                                      // ----------------------
                                       
                                      function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                         var sdd,a,b;
                                         a = 7.5;
                                         b = 237.3;
                                         sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                         return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                      }
                                       
                                      function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                         var dd = r/100 *sdd;
                                         return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                      }
                                       
                                      function calcTemperaturKelvin(t) {
                                         var tk = t + 273.15;
                                         return tk;
                                      }
                                       
                                      function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                         // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                         var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                         var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                         var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                         var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                         return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                      }
                                       
                                      function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                         var maxrd = rd / r *100;
                                         return maxrd;
                                      }
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      // Berechnung: alle Werte je Raum
                                      // -------------------------------
                                       
                                       
                                      function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                       
                                         var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                         var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                       
                                         t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                         rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                       
                                         var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                         var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                         if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                             // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                             var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                             toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                         }
                                         if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                             // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                             var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                             rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                         }
                                       
                                         t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                         rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                       
                                         var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                         var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                         var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                       
                                         var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                       
                                         var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                         var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                         var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                         var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                         
                                       
                                         var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                         var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                         var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                         var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                         var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                         var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                         var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                         var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                         var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                       
                                       
                                         setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                         setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                         setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                         setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                         setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                         setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                         setState(idd    , runden(dd,2));
                                         setState(ird    , runden(rd,2));
                                         setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                       
                                       
                                         // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                             // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                             return; 
                                         }
                                         
                                         var aussen;
                                         var idta, idxa;
                                         if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                             aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                             idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                             idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                         } else {
                                             return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                         }
                                       
                                         var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                         var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                         var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                         var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                         if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                       
                                         var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                         var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                         var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                      	  
                                         //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                         if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                             mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                         }
                                         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                             xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                         }
                                       
                                         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                             xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                         }
                                         
                                         // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                         var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                         var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                       
                                         var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                         var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                         var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                         var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                         var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                         var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                         var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                       
                                         var lueftenText     = "";
                                       
                                       
                                       
                                         // Lüftungslogik
                                         // -------------
                                         // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                         // Bedigungen fürs lüften
                                         var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                         var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                         var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                         var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                       
                                         var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                         var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                         var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                         var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                       
                                         setState(idLueftenB1,b1lp);
                                         setState(idLueftenB2,b2lp);
                                         setState(idLueftenB3,b3lp);
                                         setState(idLueftenB4,b4lp);
                                       
                                         // Bedingungen gegen das Lüften
                                         var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                         var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                         var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                         var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                       
                                         var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                         var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                         var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                         var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                       
                                         
                                         // Logik:
                                         //--------------------------------------------------------------------------
                                         if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                             // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                             setState(idLueften, true);
                                             setState(idLueftenHys,false);
                                       
                                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                       
                                         } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                             lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                      	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                             setState(idLueften, false);
                                             setState(idLueftenHys,false);
                                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                         } else {
                                             // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                             if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                             lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                             setState(idLueftenHys,true);
                                         }
                                         setState(idLueftenText, lueftenText);
                                       
                                       
                                         /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                            Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                         Lüften:
                                         wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                         UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                         UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                         UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                         */
                                       
                                         // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                         // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                       
                                         // nicht lüften (oder):
                                         // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                         // #2 - Außentemperatur zu warm
                                         // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                         // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                       
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                         if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                         
                                         //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                         if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                       
                                         if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                      }
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      function createJSON() {
                                         // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                         if (debug) log("=========================================================");
                                         if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                         if (debug) log("=========================================================");
                                       
                                         var anyLueften          = false;
                                         var countLueften        = 0;
                                         var raeumeLueftenListe  = [];
                                         
                                         var temppfad = "";
                                         var tempraum = "";
                                         var tempVal = "";
                                         var strJSONfinal = "[";
                                         var strJSONtemp = "";
                                       
                                         for (var raum in raeume) {
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                       
                                             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                 
                                                 // Aussensensor ja oder nein 
                                                 var aussensensor = false;
                                                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                         aussensensor = true;
                                                     }
                                                 }
                                                 
                                                 temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                 tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                       
                                                 tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                                 if (tempVal === null) tempVal = "";
                                                 if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                     tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                     tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                 } else {
                                                     if (tempVal === true) {
                                                         anyLueften = true;
                                                         countLueften = countLueften + 1;
                                                         raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                     }
                                                 }
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                                 
                                             }
                                             strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                       
                                         }
                                       
                                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                         strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                         if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                         if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                         
                                         
                                         setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                         setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                         setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                         setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                         setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                         
                                         if (debug) log("=========================================================");
                                         if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                         if (debug) log("=========================================================");
                                      }
                                      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      function calcDelayed(raum, delay) {
                                         setTimeout(function () {
                                             calc(raum);
                                         }, delay || 0);
                                      }
                                       
                                      function creatJSONDelayed() {
                                         setTimeout(function () {
                                             createJSON();
                                         }, 4000); 
                                      }
                                       
                                      // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                      function calcAll() {
                                         for (var raum in raeume) {
                                             calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                         }
                                      }
                                       
                                       
                                      // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                      function findRoom(sensor) {
                                         for (var raum in raeume) {
                                             if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                             if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                         }
                                         return null;
                                      }
                                       
                                      // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                      function valChange(obj) {
                                         var raumname = findRoom(obj.id);
                                         if (raumname) {
                                             if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                             calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                         }
                                         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                         // -----------------------------------------------------------------------------
                                         creatJSONDelayed();
                                         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      }
                                       
                                       
                                      // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                      function createOn() {
                                         var dpId    = "";
                                       
                                         // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                         var i =0;
                                       
                                         for (var raum in raeume) {
                                       
                                             if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                                 dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                                 i++;
                                                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                     valChange(obj);
                                                 });
                                                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                             }
                                       
                                             if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                                 dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                                 i++;
                                                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                     valChange(obj)
                                                 });
                                                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                             }
                                         }
                                         log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                      }
                                       
                                       
                                       
                                      // Schedule
                                      // =============================================================================
                                       
                                      // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                      schedule(cronStr, function () {
                                         calcAll();
                                         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                         creatJSONDelayed();
                                         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      });
                                       
                                       
                                      // main()
                                      // =============================================================================
                                       
                                      function main() {
                                         calcAll();
                                         setTimeout(calcAll,2000);
                                         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                         creatJSONDelayed();
                                         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      }
                                       
                                       
                                      // Skriptstart
                                      // =============================================================================
                                       
                                      createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                      setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                      setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                       
                                      
                                      
                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #512

                                      @sigi234 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      ich nutze das:

                                      ist so nicht ganz die Antwort auf die Frage von @hennerich :grin:

                                      @hennerich sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      Was ist denn nun das aktuelle Script?

                                      Hilft ihm erst einmal, aber für den Thread sollte man doch irgendwie die aktuelle Version leichter auffindbar machen

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        d-p
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #513

                                        Hammer, funktioniert super mit den drei Skripten aus dem ersten Beitrag!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F Offline
                                          F Offline
                                          FloJo
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #514

                                          Hallo,

                                          ich wollte auch gerne den Scipt verwenden, aber wenn ich z.B. Außen starte, bekomme ich immer eine Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann. Kann da wer auf die schnelle helfen?

                                          javascript.0 (6033) script.js.Keller.Aussen compile failed: at script.js.Keller.Aussen:12

                                          Unter Objekte ist auch nur das zu sehen:

                                          8ad08d24-842c-4c02-b543-91dfed250e62-image.png

                                          Grüße
                                          Flo

                                          sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          716

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe