NEWS
[Skript] Absolute Feuchte berechnen
-
Hallo zusammen,
habe alle Scripte entsprechend eingefügt und angepasst.
Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte.
Woran liegt das?
-
Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte. `
Dein Script "Aussen" ? (bitte in Code tags und Spoiler) -
Nun, das Script aus dem ersten Thread, welches ja aktuell sein sollte:
// von paul53 übernommen und angepasst // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476 createState('Aussen.Temperatur', 0); // °C createState('Aussen.rel_Feuchte', 0); // % createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !) createState('Aussen.Taupunkt', 0); // °C createState('Aussen.Enthalpie', 0); // kJ/kg // Ordner Keller/Aussen // Offsets var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötig var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE"; var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY"; var tid = "Aussen.Temperatur"; var rhid = "Aussen.rel_Feuchte"; var xid = "Aussen.Feuchtegehalt"; var dpid = "Aussen.Taupunkt"; var enth = "Aussen.Enthalpie"; var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in % var x; // Feuchtegehalt in g/kg var dp; // Taupunkt in °C var DP = require('dewpoint'); // 70 m über NN var xdp = new DP(36); function calc() { var y = xdp.Calc(t, rh); x = y.x; dp = y.dp; setState(xid, x); setState(dpid, dp); } function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1); var tanz = t.toFixed(1); dp = dp.toFixed(1); var rhanz = rh.toFixed(0); x = x.toFixed(2); setState(tid, t); setState(rhid, rh); setState(xid, x); setState(dpid, dp); setState(enth, h); } function klima() { calc(); anzeige(); } klima(); // Script start on(tsid, function (dp) { t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); on(hsid, function (dp) { rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); });
-
Dann sollte bei aktiviertem Script auf die beiden Datenpunkte
var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE"; var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
bei Wertänderung getriggert werden und folglich die javascript-Datenpunkte stets aktuell sein.
-
Komisch, macht es bei mir aber nicht.
Habe mal extra drauf geachtet. Die Werte Temp und Hum haben sich geändert, jedoch nicht der Taupunkt, der steht über Stunden fest.
Vielleicht irgendeine Adapter Einstellung die quer stehen könnte?
-
Vielleicht irgendeine Adapter Einstellung die quer stehen könnte?
Dann dürften andere Skripte auch nicht laufen. Bau mal ein Log ein, um zu sehen, ob getriggert wird:
on(tsid, function (dp) { log(dp.id + ': ' + dp.state.val); t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); on(hsid, function (dp) { log(dp.id + ': ' + dp.state.val); rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); });
-
Übrigens ist dei Funktion anzeige() so modifiziert, dass Werte erst als Zahl und danach als String in die Datenpunkte geschrieben werden. Ändere bitte die Funktion:
function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = Math.round(10 * (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x)) / 10; setState(enth, h); }
-
Hat auch nichts gebracht. Wir noch immer nicht aktualisiert.
Habe die Scripte in Global drin. Vielleicht hat es damit was zu tun?
-
Scripte gehören nicht in Global!
Da kommen nur Scripte/Snipplets rein, die in allen Scripten genutzt werden (eben „Global“).
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Hallo zusammen,
eine Frage hat sich mir ergeben.
Wenn ich das richtig sehe, triggert das Skript ja immer, wenn sich in einem Raum (inkl außen) entweder Temperatur oder Feuchtigkeit ändert und rechnet dann für diesen spezifischen Raum.
Ich scheitere daran, es so abzuändern, dass es bei Änderung "Aussen" alle Räume neu berechnet; oder tut es das immer? Dann müsste aber "Letzte aktualisierung" immer für alle DPs gleich sein, dass sind sie aber nicht.
-
Hallo habe folgende Meldung im Log:
> Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
Im Script sehe ich aber keinen Fehler. Eigentlich sollte doch der Sensor "Aussen" als Aussensensor für "Untergeschoss" genutzt werden.
var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0054490.1.TEMPERATURE" /*Aussen. Klima:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0054490.1.HUMIDITY" /*Aussen. Klima:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Untergeschoss" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0048518.1.TEMPERATURE" /*Untergeschoss.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0048518.1.HUMIDITY" /*Untergeschoss.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Aussen" } };
Any ideas?
Gruß
miwi
-
Da steht, dass dem Aussensensor kein Aussensensor zugeordnet ist und deshalb das Skript diesen Sensor als Aussensensor nutzt. Das stimmt so alles
-
Hallo zusammen,
ich bin relativ neu in der iOBroker Welt und versuche folgendes zu realisieren mit diesem Skript:
Wenn die rel. Luftfeuchte im Keller kleiner als Aussen ist und die Temp. größer ca. 10° soll kein Fenster aufgehen, sondern ein Lüfter eingeschaltet werden. Kann mir jemand einen Aktuator für den Lüfter empfehlen? Ich dachte da an ein Sonoff POW, damit ich vielleicht später auch ein paar schöne Daten loggen kann. Erst einmal würde ich einen HUE Aktuator nutzen wollen, HUE funktioniert einwandfrei.
Das Skript aus diesem Thread funktioniert soweit auch, im Log habe ich nur eine Fehlermeldung, dass die Weatherunderground Temp. und Luftfeuchte nicht gefunden werden, das taucht unregelmäßig mal auf. Außerdem meckert das Skript Fenstersteuerung, da ich hier noch nichts verändert habe.
Angelegt habe ich bisher nur zwei Räume, Windfang (Außen) und Wohnzimmer (Innen), Keller und Aussen sind auch angelegt und laufen.
Ich weiß jetzt aber nicht wie ich das Skript "Fenstersteuerung" umbauen muss, damit meine Idee funktioniert.
Gruß & Danke
Timo
-
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage an die Autoren des Skipts, was die Lüftungslogik betrifft:
Wenn ich das richtig sehe, wird hier nur auf Basis von Differenzen der Aussentemperatur und Luftfeuchte gerechnet (und natürlich die Einhaltung der Minimaltemperatur). :shock:
Zum Hintrgrund meiner nachstehenden Frage:
Ich beschäftige mich mit dem Thema Luftentfeuchtung und intelligente Lüftersteuerung schon recht lange und habe daher schon seit längerem untern pimatic eine ähnliche, ziemlich ausgeklügelte Lüftersteuerung (Zulluft, Abluft im Intervall) realisiert (per Regeln und Variablen), die auch nach 4 Jahren reproduzierbar optimal funktioniert. Diese ist hauptsächlich zur dauerhaften Entfeuchtung (bzw. halten eines gewissen Levels im heissen/feuhcten Sommer) der Souterain/Kellerräume konzipiert; [Das ganze wird dann auch noch per Sprachausgabe per ioBroker zusätzlich getriggert, falls jemand bei ungünstigen Bedingungen die Fenster/Türen aufreisst und die Schwellwerte (siehe unten) dabei überschritten werden.]
Bei dieser Lösumng wird aber der Trigger zum Lüften massgeblich durch den Taupunkt (dewpoint) bestimmt:
Sprich wenn die Differenz des dewpoints zwischen Aussen- und Innensensor einen Schwellwert (typischerweise 3-4° Celsius) überschreitet, kann gelüftet werden (sprich feuchte Luft wird nach Aussen transportiert). Der untere Schwellwert liegt typischerweise bei 2° Celsius (Differenz).
Reprodizierbar: bei Unterschreiten dieses Wertes nimmt die Luftfeuchtigkeit im Raum wieder zu (die Entfeuchtung kippt dann recht schnell ins Gegenteil).
Frage : wieso wird hier nicht auf Basis der Taupunktdifferenz gerechnet?
Sämtliche professionelle Lüftersteuerungen (und auch sämtliche Literatur die ich dazu tonnenweise gelesen habe) basieren ebenso auf der Taupunkt-Differenz.
Meiner Erfahrung nach ist die reine Differenz zwischen Temperatur und minimalen Luftfeuchtigkeitsunterschied ziemlich irreführend! ]Oder ich habe trotzt ausgiebigem Studium der Berechnungsfunktionen was übersehen? :geek: ]
Sprich man braucht typischer Weise nur folgende Parameter:
1. Taupunkt von Innen- und zugehörigem Aussenfühler (da gibt es in pimatic ein einfaches plugin, was automatisch für Sensoren mit Temp und Humidity den dewpoint in realtime berechnet)
2. Differenz der beiden Berechnen (geht bei pimatic über einfachen Rechenausdruck in der Variable)
3. Schwellwerte:
-
Obere Taupunkt-Differenz (Trigger zum Lüften wird ausgelöst): typisch >=4° Celsius
-
Untere Taupunkt Differenz (Trigger zum Beenden des Lüftens wird ausgelöst): typisch 2° Celsius
-
Minimale Raumtemperatur (die nicht unterschritten werden soll)
4. Komfortfunktionen dazu:
Schwellwerte für Sollwerte (Bandbreite) der (zulässigen) Luftfeuchtigkeit:
-
ab 65-68% Luftfeuchtigkeit im Raum (hier fängt die Schimmelgefahr an, spätestens ab 71%) wird das Lüften aktiviert
-
ab 55% Luftfeuchtigkeit (optimales Raumklima) wird das Lüften unterbrochen (kann man natürlich auch tiefer ansetzen, da nach dem Lüften die Luftfeuchtigkeit eh wieder naturgemäss etwas ansteigt; ich habe hier als unteren Schwellwert daher 52% eingestellt)
Die Schwellwerte sollte man natürlich beliebig je nach Winter-/Sommersaison per GUI anpassen können (oder natürlich per Regel). Ferner habe ich sämtliche Steuer-Parameter getrennt nach oberen und unteren Räumen verfügbar/adjustierbar, da hier andere Werte sinnvoll sind.
Cheers, Axel
-
-
Frage : wieso wird hier nicht auf Basis der Taupunktdifferenz gerechnet?
Zwischen Taupunkt und Wassergehalt x (g Wasser pro kg trockenenr Luft) gibt es ein direktes (nicht lineares) Verhältnis. Es ist also reine Geschmacksache, ob man die Taupunktdifferenz ode die Wassergehaltdifferenz verwendet. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Mollier-h-x-Diagramm#Vorg%C3%A4nge_im_Diagramm_darstellen.
-
screenshot_112.png `
Hi, ich probiere mich hier gerade durchzulesen und einzuarbeiten. So richtig komme ich noch nicht klar. Vor allem bei der Visualisierung. Das Script läuft und die Datenpunkte sind angelegt über den Javascript Adapter.
Würdest Du den View evtl teilen? Damit ich schauen kann wie es funktioniert?
Danke, über eine Antwort würde ich mich freuen.
-
Hi Zs,
ich habe eben versucht mein Raumklima auf vorderman zu bringen und bin dabei auf diesen Thread gestoßen. Die Anfänge mit Innen und Außen Skript haben auch geklappt. Skripte laufen und Datenpunkte sind angelegt.
Beim Lüften-Skrip hagelt es allerdings Fehler. Auch wenn ich es im Original mit den Bezeichnungen Keller verwende läuft es nicht.
Momentan liegen die folgenden Skripte im Ordner Klima / Wohnzimmer
Selbiges Problem beim Raumklima-Skript… Kann mir vielleicht jemand helfen?
Wohnzimmer:````
// von paul53 übernommen und angepasst
// http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476createState('Wohnzimmer.Temperatur', 0); // °C
createState('Wohnzimmer.rel_Feuchte', 0); // %
createState('Wohnzimmer.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !)
createState('Wohnzimmer.Taupunkt', 0); // °C
createState('Wohnzimmer.Enthalpie', 0); // kJ/kg// Ordner Wohnzimmer/Wohnzimmer
// Offsets
var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötigvar tsid = "sonoff.0.Stehlampe.AM2301_Temperature"; // Homematic Wohnzimmer Temperatur
var hsid = "javascript.0.tado.Wohnzimmer.humidity"; // Homematic Wohnzimmer relative Feuchtigkeit
var tid = "Wohnzimmer.Temperatur";
var rhid = "Wohnzimmer.rel_Feuchte";
var xid = "Wohnzimmer.Feuchtegehalt";
var dpid = "Wohnzimmer.Taupunkt";
var enth = "Wohnzimmer.Enthalpie";var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
var x; // Feuchtegehalt in g/kg
var dp; // Taupunkt in °Cvar DP = require('dewpoint');
// 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
var xdp = new DP(36);function calc() {
var y = xdp.Calc(t, rh);
x = y.x;
dp = y.dp;
setState(xid, x);
setState(dpid, dp);
}function anzeige() {
// Enthalpie berechnen
var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
dp = dp.toFixed(1);
x = x.toFixed(2);setState(tid, t); setState(rhid, rh); setState(xid, x); setState(dpid, dp); setState(enth, h);
}
function klima() {
calc();
anzeige();
}klima(); // Script start
on(tsid, function (dp) {
t = dp.state.val + toffset;
setState(tid, t);
klima();
});on(hsid, function (dp) {
rh = dp.state.val + rhoffset;
setState(rhid, rh);
klima();
});Aussen:
// von paul53 übernommen und angepasst
// http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476createState('Aussen.Temperatur', 0); // °C
createState('Aussen.rel_Feuchte', 0); // %
createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !)
createState('Aussen.Taupunkt', 0); // °C
createState('Aussen.Enthalpie', 0); // kJ/kg// Ordner Keller/Aussen
// Offsets
var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötigvar tsid = "mqtt.0.Wetterstation.BMP180.Temperatur_Digital";
var hsid = "mqtt.0.Wetterstation.DHT22.Luftfeuchtigkeit";
var tid = "Aussen.Temperatur";
var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
var dpid = "Aussen.Taupunkt";
var enth = "Aussen.Enthalpie";var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
var x; // Feuchtegehalt in g/kg
var dp; // Taupunkt in °Cvar DP = require('dewpoint');
// 70 m über NN
var xdp = new DP(215);function calc() {
var y = xdp.Calc(t, rh);
x = y.x;
dp = y.dp;
setState(xid, x);
setState(dpid, dp);
}function anzeige() {
// Enthalpie berechnen
var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
var tanz = t.toFixed(1);
dp = dp.toFixed(1);
var rhanz = rh.toFixed(0);
x = x.toFixed(2);setState(tid, t); setState(rhid, rh); setState(xid, x); setState(dpid, dp); setState(enth, h);
}
function klima() {
calc();
anzeige();
}klima(); // Script start
on(tsid, function (dp) {
t = dp.state.val + toffset;
setState(tid, t);
klima();
});on(hsid, function (dp) {
rh = dp.state.val + rhoffset;
setState(rhid, rh);
klima();
});Lüften:
// Ordner Wohnzimmer/Lueften
// Prüft ob Lüften möglich ist// von paul53 übernommen und angepasst
//http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506createState('Lueften.Lueften');
var tiid = getIdByName("Wohnzimmer.Temperatur");
var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
var xiid = getIdByName("Wohnzimmer.Feuchtegehalt");
var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
var lid = getIdByName("Lueften.Lueften");var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C
var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C
var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg// Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
function lueften() {
if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);}
lueften(); // Script start
on(xiid, function (dp) {
xi = dp.state.val;
lueften();
});on(xaid, function (dp) {
xa = dp.state.val;
lueften();
});on(tiid, function (dp) {
ti = dp.state.val;
lueften();
});on(taid, function (dp) {
ta = dp.state.val;
lueften();
});Fehlermeldung:
01:49:42.604 [info] javascript.0 Stop script script.js.Klima.Wohnzimmer.Skript1
01:49:59.080 [info] javascript.0 script.js.Klima.Wohnzimmer.Lueften: compiling TypeScript source...
01:49:59.080 [error] javascript.0 script.js.Klima.Wohnzimmer.Lueften: TypeScript compilation failed: var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true); ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false); ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. on(xiid, function (dp) { ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' has no properties in common with type 'SubscribeOptions'. on(xaid, function (dp) { ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' has no properties in common with type 'SubscribeOptions'. on(tiid, function (dp) { ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' has no properties in common with type 'SubscribeOptions'. on(taid, function (dp) { ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' has no properties in common with type 'SubscribeOptions'.Das Raumklima Skript liegt im Ordner Klima:
//
// Raumklima - v0.6.4
//
// Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
// gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
// -----------------------------------------------------------------------------
// benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
// (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
// http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
//
// Empfehlung Paul53:
// Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
// z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
//
// gute Infos zum Raumklima:
// https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
// http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm// Autoren des Skripts:
// -----------------------------------------------------------------------------
// - Paul53:
// Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
// - Solear:
// Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
// - ruhr70:
// Ein Skript für alle vorhandenen Räume
// - eric 2905:
// Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte// TODO:
// -----------------------------------------------------------------------------
// - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
//
// - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
//
// - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
//
// - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
//
// - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
//
// - Auswählbar:
// Zweig Raum: NICHT anlegen
// JSON: NICHT anlegen
// DETAILS: NICHT anlegen
// CONTROL: NICHT anlegen
//
// - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
//
// - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
//
// - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
//
// # "Lüftungsengine":
// -------------------
// - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
// - differenziertere Lüftungsempfehlung
// - CO2, Luftgüte einbeziehen
// - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
// - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
// - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
// - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
// - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
// - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
// - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
// - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.// Ideensammlung Lüftungsengine
// - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
// - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
// - je Raum die Wunschtemperatur
// - Prio: schlechte Luftqualität
// - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
// - Prio: zu trockene Luft (rel.)
// - Prio: zu feuchte Luft (rel.)// berücksichtigen / Beobachtungen:
//
// wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
// wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
// xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
// Luftfeuchtigkeittragen kann.var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
// -----------------------------------------------------------------------------
// Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !!
// -----------------------------------------------------------------------------// Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
var skriptConf = true; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
// true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
// false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändertvar debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten
// eigene Parameter:
var hunn = 195.50; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
var defaultTemp = 19.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)var cronStr = "*/30 * * * *"; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird// ### Experteneinstellungen ###
// Lüftungsengine
var hysMinTemp = 0.3; // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
var hysEntfeuchten = 0.2; // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt// Skriptverhalten
var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden// Pfade für die Datenpunkte:
var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden// Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsenginevar infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
// -----------------------------------------------------------------------------
// Räume mit Sensoren, Parametrisierung - !! bitte anpassen !!
// -----------------------------------------------------------------------------// jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
// wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
// Beispiel Innensensor:
/*
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
"TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
"Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
}
*/// Beispiel Aussensensor:
/*
"weatherunderground" : {
"Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c",
"Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0
}
*/var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
// Sensoren Aussen
"Wetterstation" : {
"Sensor_TEMP" : "mqtt.0.Wetterstation.BMP180.Temperatur_Digital" /Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "mqtt.0.Wetterstation.DHT22.Luftfeuchtigkeit" /Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0
},
"weatherunderground" : {
"Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.forecast.current.temp"/Temperature/,
"Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity"/Relative humidity/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0
},
// Sensoren Innen
"Wohnzimmer" : {
"Sensor_TEMP" : "sonoff.0.Stehlampe.AM2301_Temperature" /Bad Lana.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "sonoff.0.Stehlampe.AM2301_Humidity" /Bad Lana.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
"Aussensensor" : "Wetterstation"
},
// Sensoren Innen
"Garage" : {
"Sensor_TEMP" : "mqtt.0.Garage.Garagetemperatur.Temperature" /Bad Lana.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "mqtt.0.Garage.Garagetemperatur.Humidity" /Bad Lana.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
"Aussensensor" : "Wetterstation"
},
};// =============================================================================
// =============================================================================
// Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
// =============================================================================// =============================================================================
var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";// forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
type: 'number',
unit: 'bar',
role: 'info'
});createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
name: 'Eigene Höhe über NN',
desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
type: 'number',
unit: 'm',
role: 'info'
});var raumDatenpunkte = {
"x" : {
"DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'absoluter Feuchtegehalt',
"desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'g/kg'
}
},
"rh" : {
"DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
"desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '%'
}
},
"dp" : {
"DpName" : "Taupunkt",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Taupunkt',
"desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
}
},
"t" : {
"DpName" : "Temperatur",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
"desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
}
},
"h" : {
"DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Enthalpie',
"desc": 'Enthalpie',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'kJ/kg'
}
},
"sdd" : {
"DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Sättigungsdampfdruck',
"desc": 'Sättigungsdampfdruck',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'hPa'
}
},
"dd" : {
"DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Dampfdruck',
"desc": 'Dampfdruck',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'hPa'
}
},
"rd" : {
"DpName" : "Dampfgewicht",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
"desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'g/m³'
}
},
"maxrd" : {
"DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
"desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'g/m³'
}
},
"lüften" : {
"DpName" : "Lüftungsempfehlung",
//"init": false,
"dp": {
"name": 'Lüftungsempfehlung',
"desc": 'Lüftungsempfehlung',
"type": 'boolean',
"role": 'value'
}
},
"lüften_b1" : {
"DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
//"init": false,
"dp": {
"name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
"desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
"type": 'boolean',
"role": 'value'
}
},
"lüften_b2" : {
"DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
//"init": false,
"dp": {
"name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
"desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
"type": 'boolean',
"role": 'value'
}
},
"lüften_b3" : {
"DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
//"init": false,
"dp": {
"name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
"desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
"type": 'boolean',
"role": 'value'
}
},
"lüften_Hysterese" : {
"DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
//"init": false,
"dp": {
"name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
"desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
"type": 'boolean',
"role": 'value'
}
},
"lüften_Beschreibung" : {
"DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
"init": "",
"dp": {
"name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
"desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
"type": 'string',
"role": 'value'
}
}
};// #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch? // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
var raumControl = {
"Sensor_TEMP_OFFSET" : {
"DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '°C'
}
},
"Sensor_HUM_OFFSET" : {
"DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '%'
}
},
"TEMP_Minimum" : {
"DpName" : "TEMP_Minimum",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
"desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '°C'
}
},
"Aussensensor" : {
"DpName" : "Aussensensor",
"init": "",
"dp": {
"name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
"desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
"type": 'string',
"role": 'control.value'
}
}
};// globale Skript-Variablen/Objekte
//------------------------------------------------------------------------------var xdp = new DP(hunn);
var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
//------------------------------------------------------------------------------
// Funktionen
//------------------------------------------------------------------------------function writeJson(json) {
return JSON.stringify(json);
}// prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
function checkEnableSetObject() {
var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
return enableSetObject;
}function setChannelName(channelId,channelName){
if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
// CHANNEL anlegen
setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
common: {
name: channelName
},
type: 'channel'
}, function(err) {
if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
});
}
}function lueftenDp(datenpunktID) {
return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese");
}function createDp() {
var name;
var init;
var forceCreation;
var common;
for (var raum in raeume) {
for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;if (lueftenDp(datenpunktID)) { if (!raeume[raum].Aussensensor) { if (datenpunktID == "lüften") { log(raum + ": kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt. setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor"); } } else { createState(name, init , forceCreation, common); if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name); } } else { createState(name, init , forceCreation, common); if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name); } } for (var control in raumControl) { name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName; //init = raumControl[control].init; forceCreation = skriptConf; common = raumControl[control].dp; if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") { init = raeume[raum][raumControl[control].DpName]; createState(name, init , forceCreation, common); var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden."; if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet"; setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname); } } } //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften', false, { name: 'Muss irgendwo gelüftet werden', desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", { name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss', desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'JSON', "", { name: 'JSON-Ausgabe aller Werte', desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Aktualsierung', "", { name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe', desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, { name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- log("Datenpunkte angelegt");
}
// rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
function runden(wert,stellen) {
return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
}// berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
function luftdruck(hunn) {
var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
}// Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
function cob(boolean) {
var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
return cobStr;
}function makeNumber(wert) {
if(isNaN(wert)) {
wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
}
return wert;
}// Berechnungen Luftwerte
// ----------------------function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur
// Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
var sdd,a,b;
a = 7.5;
b = 237.3;
sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
}function calcDampfdruck(sdd,r) {
// Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
var dd = r/100 *sdd;
return dd; // dd = Dampfdruck in hPa
}function calcTemperaturKelvin(t) {
var tk = t + 273.15;
return tk;
}function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
// Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
// Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
var tk = calcTemperaturKelvin(t);
var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
var R = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
}function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
var maxrd = rd / r *100;
return maxrd;
}// Berechnung: alle Werte je Raum
// -------------------------------function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen t = makeNumber(t); // Temperatur in Number umwandeln rh = makeNumber(rh); // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln var toffset = 0.0; // Default Offset in °C var rhoffset = 0; // Default Offset in % if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") { // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET"; toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen } if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") { // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET"; rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen } t = t + toffset; // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen rh = rh + rhoffset; // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen var y = xdp.Calc(t, rh); var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie in kJ/kg berechnen var sdd = calcSaettigungsdampfdruck(t); // Sättigungsdampfdruck in hPa var dd = calcDampfdruck(sdd,rh); // dd = Dampfdruck in hPa var rd = calcDampfgewicht(dd,t); // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3 var maxrd = calcMaxDampfgewicht(rd,rh); // maximales Dampfgewicht in g/m^3 var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName; // DP-ID Taupunkt in °C var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID Temperatur inkl. Offset var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName; // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName; // DP-ID Enthalpie in kJ/kg var isdd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName; var idd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName; var ird = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName; var imaxrd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName; setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie in kJ/kg setState(isdd , runden(sdd,2)); setState(idd , runden(dd,2)); setState(ird , runden(rd,2)); setState(imaxrd , runden(maxrd,2)); // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen // ------------------------------------------------------------------------- if (!raeume[raum].Aussensensor) { // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**"); return; } var aussen; var idta, idxa; if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") { aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen } else { return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden) } var ti = t; // Raumtemperatur in °C var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg if (xa == 0) return; // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70) var mi = defaultTemp; // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz) //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") { if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") { mi = raeume[raum].TEMP_Minimum; } // Auskühlschutz, hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken var mih = mi + hysMinTemp; // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese) var mit = mi; // Temperaturmindestwert tief var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName; var idLueftenText = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName; var idLueftenB1 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName; var idLueftenB2 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName; var idLueftenB3 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName; var idLueftenHys = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName; var lueftenText = ""; // Lüftungslogik // ------------- // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese // Bedigungen fürs lüften var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen) var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen) var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese) var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen"; var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen"; var b3lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur"; setState(idLueftenB1,b1lp); setState(idLueftenB2,b2lp); setState(idLueftenB3,b3lp); // Bedingungen gegen das Lüften var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht) var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm) var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur) var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht"; var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm"; var b3lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur"; // Logik: //-------------------------------------------------------------------------- if (b1lp && b2lp && b3lp) { // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."; setState(idLueften, true); setState(idLueftenHys,false); if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**'); } else if (b1ln || b2ln || b3ln) { // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu". lueftenText = "Fenster zu:
";
if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
";
if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
";
if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
";
setState(idLueften, false);
setState(idLueftenHys,false);
if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
} else {
// Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
setState(idLueftenHys,true);
}
setState(idLueftenText, lueftenText);/* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53) Lüften: wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten) UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen) UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz) */ // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein): // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch? // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur // nicht lüften (oder): // #1 - Außenluft ist zu feucht // #2 - Außentemperatur zu warm // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1)); if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):"); //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp); if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4)); if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):"); if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info"); if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
}
//eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
// -----------------------------------------------------------------------------
function createJSON() {
// alle Daten im JSON werden als String abgelegt
if (debug) log("=========================================================");
if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
if (debug) log("=========================================================");var anyLueften = false; var countLueften = 0; var raeumeLueftenListe = []; var temppfad = ""; var tempraum = ""; var tempVal = ""; var strJSONfinal = "["; var strJSONtemp = ""; for (var raum in raeume) { strJSONtemp = strJSONtemp + "{"; strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\","; for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) { // Aussensensor ja oder nein var aussensensor = false; if (lueftenDp(datenpunktID)) { if (!raeume[raum].Aussensensor) { aussensensor = true; } } temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName; tempraum = pfad + raumPfad + raum; tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen if (tempVal === null) tempVal = ""; if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") { tempVal = parseFloat(tempVal); tempVal = tempVal.toFixed(2); } else { if (tempVal === true) { anyLueften = true; countLueften = countLueften + 1; raeumeLueftenListe.push(raum); } } strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\","; } strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONtemp = strJSONtemp + "},"; } strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]"; if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal); if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften); setState(pfad + 'Lüften' , anyLueften); setState(pfad + 'Lüften_Liste' , writeJson(raeumeLueftenListe)); setState(pfad + 'Lüften_Anzahl' , countLueften); setState(pfad + 'JSON' , strJSONfinal); setState(pfad + 'Aktualsierung' , formatDate(new Date(), strDatum)); if (debug) log("========================================================="); if (debug) log("Erzeugung JSON Ende"); if (debug) log("=========================================================");
}
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------function calcDelayed(raum, delay) {
setTimeout(function () {
calc(raum);
}, delay || 0);
}function creatJSONDelayed() {
setTimeout(function () {
createJSON();
}, 4000);
}// Klimadaten in allen Räumen berechnen
function calcAll() {
for (var raum in raeume) {
calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
}
}// finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
function findRoom(sensor) {
for (var raum in raeume) {
if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
}
return null;
}// Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
function valChange(obj) {
var raumname = findRoom(obj.id);
if (raumname) {
if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
calcDelayed(raumname,delayRooms);
}
// eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
// -----------------------------------------------------------------------------
creatJSONDelayed();
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
}// Datenpunkte für alle Räume anlegen
function createOn() {
var dpId = "";// TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) var i =0; for (var raum in raeume) { if (raeume[raum].Sensor_TEMP) { dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP; i++; on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj); }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } if (raeume[raum].Sensor_HUM) { dpId = raeume[raum].Sensor_HUM; i++; on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj) }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } } log("Subscriptions angelegt: " + i);
}
// Schedule
// =============================================================================// Nach Zeit alle Räume abfragen
schedule(cronStr, function () {
calcAll();
// eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
creatJSONDelayed();
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
});// main()
// =============================================================================function main() {
calcAll();
setTimeout(calcAll,2000);
// eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
creatJSONDelayed();
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
}// Skriptstart
// =============================================================================createDp(); // Datenpunkte anlegen
setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen
setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführenund gibt diesen Fehler aus: ``` <code>01:52:49.211 [info] javascript.0 Stop script script.js.Klima.Raumklima 01:52:49.681 [info] javascript.0 script.js.Klima.Raumklima: compiling TypeScript source... 01:52:49.682 [error] javascript.0 script.js.Klima.Raumklima: TypeScript compilation failed: createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: "number"; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'StateCommon'. Property 'read' is missing in type '{ name: string; desc: string; type: "number"; unit: string; role: string; }'. createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: "number"; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'StateCommon'. Property 'read' is missing in type '{ name: string; desc: string; type: "number"; unit: string; role: string; }'. var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject; ^ ERROR: Cannot find name 'instance'. setObject("javascript." + instance + "." + channelId, { ^ ERROR: Cannot find name 'instance'. setObject("javascript." + instance + "." + channelId, { ^ ERROR: Argument of type '{ common: { name: any; }; type: "channel"; }' is not assignable to parameter of type 'Object'. Type '{ common: { name: any; }; type: "channel"; }' is not assignable to type 'ChannelObject'. Property 'native' is missing in type '{ common: { name: any; }; type: "channel"; }'. if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error"); ^ ERROR: Cannot find name 'logs'. Did you mean 'log'? createState(pfad + 'Lüften', false, { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. createState(pfad + 'JSON', "", { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. createState(pfad + 'Aktualsierung', "", { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. tempVal = parseFloat(tempVal); ^ ERROR: Type 'number' is not assignable to type 'string'. tempVal = tempVal.toFixed(2); ^ ERROR: Property 'toFixed' does not exist on type 'string'. Did you mean 'fixed'? if (tempVal === true) { ^ ERROR: Operator '===' cannot be applied to types 'string' and 'boolean'.[/code]</code> ```
-
Hallo,
hat eventuell jmd. auch das Problem. Ich habe den Adapter luftdaten installiert und möchte gerne diese Datenpunkte als Aussensenor benutzen:
var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "luftdaten" : { "Sensor_TEMP" : "luftdaten.0.xxx.BME280_temperature"/*BME280_temperature*/, "Sensor_HUM" : "luftdaten.0.xxx.BME280_humidity"/*BME280_humidity*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 },
Nur kommt immer aktuell folgende Warnung
javascript.0 2018-11-07 15:17:04.689 warn at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9) javascript.0 2018-11-07 15:17:04.688 warn at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:770:5) javascript.0 2018-11-07 15:17:04.687 warn Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-11-07 15:17:04.686 warn at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9) javascript.0 2018-11-07 15:17:04.686 warn at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:769:5) javascript.0 2018-11-07 15:17:04.684 warn Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.Temperatur: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-11-07 15:17:04.679 warn at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9) javascript.0 2018-11-07 15:17:04.679 warn at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:770:5) javascript.0 2018-11-07 15:17:04.677 warn Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-11-07 15:17:04.677 warn at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9) javascript.0 2018-11-07 15:17:04.676 warn at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:769:5) javascript.0 2018-11-07 15:17:04.671 warn Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.Temperatur: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
Bei anderen Datenpunkten wie z.B. vom Adapter Homematic erscheint die Warnung nicht:
"weatherout" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rega.0.14137"/*temperature*/, "Sensor_HUM" : "hm-rega.0.14138"/*humidity*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 },
Ist das ein Adapterfehler oder wo kann ich das abstellen? Komisch ist auch das der Wert dreistellig angezeigt wird:
Verwende Version 0.6.4 mit js-controller 1.4.2.
vg
Falk
-
Es werden Strings in die Datenpunkte vom Typ "Zahl" geschrieben.
Beim Einlesen der Daten vom Adapter "luftdaten" müssen offenbar die Werte mittels parseFloat() in Zahlen gewandelt werden.
-
Es werden Strings in die Datenpunkte vom Typ "Zahl" geschrieben.
Beim Einlesen der Daten vom Adapter "luftdaten" müssen offenbar die Werte mittels parseFloat() in Zahlen gewandelt werden. ` Also heißt, dass es ein Adapterproblem ist. Kann man das eventuell im Skript verändern/verbessern?