NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Wenn das Wandthermostat und das Heizkörperthermostatventil verknüpft ist, dann sprichst du dort nur das Wandthermostat an, weil das dann automatisch das Heizkörperthermostat regelt.
Das ist auch die optimalste Konfiguration.Ich habe bei Homematic über die CCU3 die Direktverknüpfung vom Wandthermostat (Sender) zum Thermostat (Empfänger) gemacht. Dadurch ist eine Gruppe (INT000xxxx) entstanden. Ich muss dann diese Gruppe ansprechen, sonst werden die Änderungen nicht sofort gemacht. Wenn ich nur den Wandthermostat anspreche, dann dauert es 2-3 Minuten bis die Änderung auch am Thermostat selbst ankommt.
-
@manfredh-1
Mir ist diese Verzögerung auch schon aufgefallen, hab sie bisher einfach so hingenommen
Das ist gut zu wissen, dass es mit der Gruppe schneller geht.
Ich kann die Gruppen in Iobroker leider nicht finden, wie hast du diese synchronisiert das sie in Iobroker auftauchen? -
@dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Ich kann die Gruppen in Iobroker leider nicht finden, wie hast du diese synchronisiert das sie in Iobroker auftauchen?
Beim Homematic-RPC-Adapter eine zusätzliche Instanz anlegen und dort die Virtuellen Geräte eintragen
im Homematic-Rega-Adapter ebenfalls eintragen:
dann sollte es funktionieren.
Insgesamt hab ich drei RPC-INstanzen eine für die normalen Homematic-Thermostate, einmal für die IP-Thermostate und einmal für die Virtuellen Geräte -
@manfredh-1
Vielen Dank, wieder was gelernt
-
es wäre super wenn man den Kamin Modus pro Raum steuern kann.
Wenn Kamin an ist im Erdgeschoss wird es im 1. OG kaum ankommen. Daher wäre der Kaminmodus hier eher unschön. -
@chrisxy
Du kannst doch die Absenk-Temperatur pro Raum einstellen... Zumindest über die Pittini-VIS... -
@verblizz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Zumindest über die Pittini-VIS...
oder direkt über die Datenpunkte, falls du die Pittini-Vis nicht verwendest
-
naja klar geht das.. aber es soll im 1OG alles nach Plan laufen. Das sollte Dynamisch bleiben sonst kann wenn der Kamin ist ja keine Absenkung z.b um 20 Uhr passieren.
Vielleicht kann man es ja so machen das bei "0" es nicht beachtet wird für diesen Raum? -
@chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
naja klar geht das.. aber es soll im 1OG alles nach Plan laufen. Das sollte Dynamisch bleiben sonst kann wenn der Kamin ist ja keine Absenkung z.b um 20 Uhr passieren.
Vielleicht kann man es ja so machen das bei "0" es nicht beachtet wird für diesen Raum?Ich verstehe ehrlich gesagt das Problem nicht.
ich habe hier auch diverse Räume, die vom Kamin nicht beeinflusst werden. In denen setze ich den Kaminmodus auf "inaktiv" und schon spulen die weiter ihr Programm ab...Kaminmodus ist aktuell aktiv, der Raum Badezimmer regelt genauso weiter, wie sonst auch.
-
@verblizz said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
@chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
naja klar geht das.. aber es soll im 1OG alles nach Plan laufen. Das sollte Dynamisch bleiben sonst kann wenn der Kamin ist ja keine Absenkung z.b um 20 Uhr passieren.
Vielleicht kann man es ja so machen das bei "0" es nicht beachtet wird für diesen Raum?Ich verstehe ehrlich gesagt das Problem nicht.
ich habe hier auch diverse Räume, die vom Kamin nicht beeinflusst werden. In denen setze ich den Kaminmodus auf "inaktiv" und schon spulen die weiter ihr Programm ab...Kaminmodus ist aktuell aktiv, der Raum Badezimmer regelt genauso weiter, wie sonst auch.
ach das hab ich echt übersehen das es INAKTIV gibt. Sorry
Habe aktuell im log folgendes :
more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
-
Habe aktuell im log folgendes :
more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
Ja, irgendwas erstellt alle Nase lang nen Cronjob. Vielleicht ein Script laufen?
Ich hatte versehentlich dasselbe Problem: ich hatte ein Script, welches auf eine Temperatur am Abgasrohr vom Ofen triggert und dann bei einer gewissen Temp. den Kaminmodus einschaltet. Somit wurde natürlich jedes mal, wenn sich die Temp am Ofenrohr geändert hatte ein Cron gestartet, der um 23:00 den Kaminmodus beendet...
Ich habs umgeschrieben, dass wenn der Kaminmodus bereits an ist erstmal gar nichts passiert, wenn das Script triggert...Nur mal so als Anstoß, sowas in der Art könnte es auch bei Dir sein...
-
Hallo
ich kann die Regelung leider nicht nachvollziehen.
Beispiele für zwei Räume:
Im Dach und im Kinderzimmer sind die Zieltemperaturen 19°C
Irgendwie geht der Thermostat nicht auf "aus". Ich habe Saswell Thermostate, mit Aqara Temperatursensoren.Meine Frage: Sind die angezeigten Zieltemperaturen der Thermostate nicht viel zu hoch?
-
@mk8080 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Hallo
ich kann die Regelung leider nicht nachvollziehen.
Beispiele für zwei Räume:
Im Dach und im Kinderzimmer sind die Zieltemperaturen 19°C
Irgendwie geht der Thermostat nicht auf "aus". Ich habe Saswell Thermostate, mit Aqara Temperatursensoren.Meine Frage: Sind die angezeigten Zieltemperaturen der Thermostate nicht viel zu hoch?
Hier mal die Temperaturverläufe für die letzten beiden Tage im Raum Dach
gelb = Temp am Temperatursensor
blau = Solltemperatur Thermostat
lila = Isttemperatur Thermostat
schwarz = Solltemperatur Raum im Profil
Wie man sieht, ist die Offset-Temperatur stark schwankend. Kann das zu Problemen führen? Wie ihr seht, erreiche ich nie mit dem Temperatursensor die gewünschte Solltemperatur im Raum sondern bin immer drüber. -
Die neue Version 2.10.2 haut den Log mit Errors voll:
host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.743 error instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.743 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.742 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27) host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.742 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.742 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.742 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.742 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.742 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.742 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27) host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.742 error Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15) host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.742 error Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18) host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.742 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.742 error Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.742 error Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99 host.IoBroker 2022-12-18 17:00:13.741 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131 host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.237 error Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99 host.IoBroker 2022-12-18 16:59:43.236 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131 host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.801 error instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.801 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.801 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.801 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.801 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.801 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.800 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.800 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.800 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.800 error Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.800 error Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18) host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.800 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.800 error Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.800 error Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99 host.IoBroker 2022-12-18 16:59:12.800 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131 host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.343 error instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.343 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.343 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.343 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.343 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.343 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.343 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.343 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.343 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.343 error Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.343 error Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.342 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.342 error Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.342 error Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99 host.IoBroker 2022-12-18 16:58:42.342 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131 host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18) host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.893 error Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.892 error Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99 host.IoBroker 2022-12-18 16:58:11.892 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131 host.IoBroker 2022-12-18 16:57:41.399 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) host.IoBroker 2022-12-18 16:57:41.399 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) host.IoBroker 2022-12-18 16:57:41.399 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) host.IoBroker 2022-12-18 16:57:41.399 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) host.IoBroker 2022-12-18 16:57:41.399 error Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15) host.IoBroker 2022-12-18 16:57:41.399 error Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18) host.IoBroker 2022-12-18 16:57:41.399 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27) host.IoBroker 2022-12-18 16:57:41.399 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) host.IoBroker 2022-12-18 16:57:41.399 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) host.IoBroker 2022-12-18 16:57:41.399 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27) host.IoBroker 2022-12-18 16:57:41.399 error instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
-
@dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Die neue Version 2.10.2 haut den Log mit Errors voll:
behoben mit 2.10.3
-
Hab die 2.10.3 installiert.
Beim Start sind allerdings im Logfile folgende Warn-Einträge vorhanden:2022-12-18 22:48:15.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-12-18 22:48:18.958 - info: host.iobroker "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled 2022-12-18 22:48:19.702 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 312811 2022-12-18 22:48:21.881 - info: heatingcontrol.0 (312811) starting. Version 2.10.3 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-12-18 22:48:21.928 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatabase 2022-12-18 22:48:21.931 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 2022-12-18 22:48:21.932 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 11 2022-12-18 22:48:21.933 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 13 2022-12-18 22:48:21.934 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 14 2022-12-18 22:48:21.934 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 2022-12-18 22:48:21.934 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 2022-12-18 22:48:21.935 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 2022-12-18 22:48:21.935 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 2022-12-18 22:48:21.935 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 2022-12-18 22:48:21.936 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 2022-12-18 22:48:21.937 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatabase done with 10 rooms 2022-12-18 22:48:21.940 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatapoints 2022-12-18 22:48:23.778 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatapoints done 2022-12-18 22:48:24.827 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetInfo 2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetInfo done 2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetCurrent 2022-12-18 22:48:24.983 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetCurrent done 2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe devices start 2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe thermostats current 10
Aufgefallen ist mir noch ein optischer Fehler:
Die Sekunden werden zu weit oben dargestellt.Testen kann ich die Version erst morgen abend, weil die Kinder schon schlafen. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
DANKE jedenfalls für die rasche Umsetzung.
-
@manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Beim Start sind allerdings im Logfile folgende Warn-Einträge vorhanden:
oh, ja. Die sind vom debuggen übrig gebliebn...
Aufgefallen ist mir noch ein optischer Fehler:
Bei mir sieht das so aus:
liegt wohl an der Bildschirmauflösung und dem langen Beschreibungstext...
-
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
liegt wohl an der Bildschirmauflösung und dem langen Beschreibungstext...
möglicherweise. bei mir ist die Auflösung 1920x1080 und die Schriftskalierung auf 100% eingestellt.
Ansonsten hat es jetzt bei allen Fenstern super funktioniert. Hab unterschiedliche Zeiten getestet und nun das optimale für die einzelnen Räume eingestellt. Super. Danke.
Ein anderes Problem besteht aber nach wie vor:
Beim Homematic HmIP-eTRV-2 Thermostat wird beim Öffnen vorher der Status von "auto" auf "manual" gestellt, danach folgt die Meldung "manual WindowOpen" und beim schließen des Fensters geht der Status wieder auf "manual" mit den Graden die für das Fenster Offen gelten.
Wenn man da vergisst, das händisch einzustellen, bleibt der Raum kalt.
Hast du dafür eine Lösung. Mit den Werten wie für die anderen Heizkörper hat es nichts auf sich, das hab ich schon ausprobiert. Egal ob ich 1 Sek. oder 15 Sek. einstelle, es ist immer das gleiche.Im Logfile ist übrigens noch das komische Sonderzeichen anstatt des Grad-Zeichens vorhanden (UTF8-Problem ?), ist aber nur ein optischer Fehler.
DANKE !
-
@manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Ein anderes Problem besteht aber nach wie vor:
Das liegt m.E. am timing des Thermostats im Zusammenhang mit dem Fenstersensor. Kannst du mir dafür nochmal ein debug log erstellen?
-
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Kannst du mir dafür nochmal ein debug log erstellen?
Hallo, anbei das gewünschte Logfile. Ich habe alle Räume bis auf einen (Büro) deaktiviert.