Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    bishop
    schrieb am zuletzt editiert von
    #988

    @simatec
    So nochmal Rückinfo, es sind alle Rollläden gefahren bis auf Terrasse.
    Er wird im Debug Log auch nicht angesteuert.
    Hat es evtl. etwas damit zu tun das ich den Rollladen nicht runterfahren lasse!?!
    "typeDown": "off",
    Runterfahren mache ich manuell, vielleicht ist da ein Bug?

    simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bishop

      @simatec
      So nochmal Rückinfo, es sind alle Rollläden gefahren bis auf Terrasse.
      Er wird im Debug Log auch nicht angesteuert.
      Hat es evtl. etwas damit zu tun das ich den Rollladen nicht runterfahren lasse!?!
      "typeDown": "off",
      Runterfahren mache ich manuell, vielleicht ist da ein Bug?

      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #989

      @bishop
      Das dürfte eigentlich kein Grund sein.
      Ich praktiziere es bei meiner Terrassentür auch so.

      Zeig mal bitte nochmal die Config der Terrassentür

      • Besuche meine Github Seite
      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
      • HowTo Restore ioBroker
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S steimi

        Runter gefahren ist er ja weil er im Range war und die Temperatur 23° überschritten hat. Hätte er aber dann nicht wenn er aus dem Range (damit der direkten Sonnenbestrahlung) ist und unabhängig von der Temperatur wieder hoch fahren müssen?

        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #990

        @steimi
        Er hätte hochfahren müssen. Wenn er aus der Range ist, wir unabhängig von den weiteren Faktoren hochgefahren.
        Ich schaue mir das noch einmal an, ob da eventuell noch ein Bug vorliegt.
        Was nutzt du für Rolladenaktoren? Shellys?
        Passen die Level zu 100% oder verändern sich diese bei dir noch leicht nach dem fahren automatisch?

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • simatecS simatec

          @steimi
          Er hätte hochfahren müssen. Wenn er aus der Range ist, wir unabhängig von den weiteren Faktoren hochgefahren.
          Ich schaue mir das noch einmal an, ob da eventuell noch ein Bug vorliegt.
          Was nutzt du für Rolladenaktoren? Shellys?
          Passen die Level zu 100% oder verändern sich diese bei dir noch leicht nach dem fahren automatisch?

          S Offline
          S Offline
          steimi
          schrieb am zuletzt editiert von steimi
          #991

          @simatec Danke schonmal. Ich nutze Homematic HmIP-Broll über debmatic. Die Prozentangaben stimmen mit den realen Behanghöhen (im HmIP-Broll) überein. Kannst du noch in Debug-Log eine Meldung einbauen, wenn der Azimut den Range des jeweiligen Rollos betritt und beendet? Vielleicht kannst du noch einbauen, dass man auswählen kann ob andere Faktoren beim Hochfahren mit beachtet werden. Es fahren die Rollos bei Ränge und über 23°C runter. Nach dem Verlassen des Ranges sind aber vlt 35°C aussen, sodass die Rollos trotzdem noch unten bleiben sollen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S steimi

            Es fahren denke ich alle Rollos nicht wieder hoch. Das Fenster Küche_F2/WZ_F1 zeigt knapp nach Süden, das WZ_F2/WZ_4 zeigt nach Westen, das Fenster WZ_F3 nach Süd/West.
            Wegen der Range der Beschattung ist das komisch. Laut Log steht Azimut um 12:10 bei 150° und er aktiviert die Beschattung - die beiden Rollos sind 175° +/-50° Beschattung eingestellt. Scheint so als würde er die 50° aufteilen (wäre aber sehr klein der Winkel).

            shuttercontrol_log1.txt

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #992

            @steimi
            Wie waren deine erwarteten Zeiten?
            Ich habe gerade mal auf meinen Standort deine Werte im log von gestern verglichen.

            Azimut:

            • 125 - 11:25
            • 175 - 13:27
            • 225 - 15:25

            um 15:25 hätte der Rollladen wieder hochfahren müssen, wenn da nicht bereits etwas anderes greift.
            Aber Achtung: der Azimut wird nur alle 5 Minuten berechnet!

            Was mir noch auffällt:
            Du arbeitest mit rega-Datenpunkten!
            Warum?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              steimi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #993

              @Homoran ich hatte keine Zeiten erwarten. Ich bin nur davon ausgegangen, daß wenn ich um 17:00 von Arbeit wieder da bin zumindest an der Südseite die Rollos wieder hochgefahren sind. Sehe ich den normalerweise im Debug-Log, wenn das Rollo aus derm Beschattung-Range kommt?
              Die rega-Datenpunkte nutze ich historisch bedingt, solange noch CCU-Programme laufen. Ich setze Systemvariablen für die Behanghöhen und einzelne CCU-Programme steuern darüber die Rollos. Hängt damit zusammen, dass die HmIP-Komponenten nach einem Firmware-Update abgelehnt werden sollen. Über die CCU-Variablen muss ich dadurch nicht die Programme alle wieder anpassen wenn die Geräte daraus verschwinden.
              Ich habe gerade nochmal was probiert. Setze ich in den ioBroker-Objekten die Werte für die rega.Datenpunkte direkt in der Tabelle fährt das Rollo. Setze ich den Wert über den Stift (Bearbeiten) und setze den Haken bei Bestätigt fährt das Rollo nicht. Lasse ich den Bestätigt-Haken weg fährt das Rollo. Was ist da der Unterschied?

              simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • S steimi

                @Homoran ich hatte keine Zeiten erwarten. Ich bin nur davon ausgegangen, daß wenn ich um 17:00 von Arbeit wieder da bin zumindest an der Südseite die Rollos wieder hochgefahren sind. Sehe ich den normalerweise im Debug-Log, wenn das Rollo aus derm Beschattung-Range kommt?
                Die rega-Datenpunkte nutze ich historisch bedingt, solange noch CCU-Programme laufen. Ich setze Systemvariablen für die Behanghöhen und einzelne CCU-Programme steuern darüber die Rollos. Hängt damit zusammen, dass die HmIP-Komponenten nach einem Firmware-Update abgelehnt werden sollen. Über die CCU-Variablen muss ich dadurch nicht die Programme alle wieder anpassen wenn die Geräte daraus verschwinden.
                Ich habe gerade nochmal was probiert. Setze ich in den ioBroker-Objekten die Werte für die rega.Datenpunkte direkt in der Tabelle fährt das Rollo. Setze ich den Wert über den Stift (Bearbeiten) und setze den Haken bei Bestätigt fährt das Rollo nicht. Lasse ich den Bestätigt-Haken weg fährt das Rollo. Was ist da der Unterschied?

                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #994

                @steimi
                Was für ein Haken meinst du???

                • Besuche meine Github Seite
                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                • HowTo Restore ioBroker
                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • simatecS simatec

                  @steimi
                  Was für ein Haken meinst du???

                  S Offline
                  S Offline
                  steimi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #995

                  @simatec im iobroker unter den Objekten in der Spalte 'Wert' - dort gibt es doch das Bearbeiten und Kopieren-Symbol, wenn ich nicht direkt in die Spalte klicke. Dort dann auf das Bearbeiten-Symbol und in dem Dialog-Fenster gibt es den Haken 'bestätigt'

                  simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S steimi

                    @simatec im iobroker unter den Objekten in der Spalte 'Wert' - dort gibt es doch das Bearbeiten und Kopieren-Symbol, wenn ich nicht direkt in die Spalte klicke. Dort dann auf das Bearbeiten-Symbol und in dem Dialog-Fenster gibt es den Haken 'bestätigt'

                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #996

                    @steimi
                    Shuttercontrol setzt nicht auf bestätigt, sondern gibt nur den Wert vor

                    • Besuche meine Github Seite
                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                    • HowTo Restore ioBroker
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S steimi

                      @Homoran ich hatte keine Zeiten erwarten. Ich bin nur davon ausgegangen, daß wenn ich um 17:00 von Arbeit wieder da bin zumindest an der Südseite die Rollos wieder hochgefahren sind. Sehe ich den normalerweise im Debug-Log, wenn das Rollo aus derm Beschattung-Range kommt?
                      Die rega-Datenpunkte nutze ich historisch bedingt, solange noch CCU-Programme laufen. Ich setze Systemvariablen für die Behanghöhen und einzelne CCU-Programme steuern darüber die Rollos. Hängt damit zusammen, dass die HmIP-Komponenten nach einem Firmware-Update abgelehnt werden sollen. Über die CCU-Variablen muss ich dadurch nicht die Programme alle wieder anpassen wenn die Geräte daraus verschwinden.
                      Ich habe gerade nochmal was probiert. Setze ich in den ioBroker-Objekten die Werte für die rega.Datenpunkte direkt in der Tabelle fährt das Rollo. Setze ich den Wert über den Stift (Bearbeiten) und setze den Haken bei Bestätigt fährt das Rollo nicht. Lasse ich den Bestätigt-Haken weg fährt das Rollo. Was ist da der Unterschied?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #997

                      @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Was ist da der Unterschied?

                      Der Unterschied ist, dass bei bestätigt mit dem neuen Wert im Datenpunkt nichts passiert.
                      Wenn nicht bestätigt erwartet der Datenpunkt, dass das zugehörige Gerät (rega) diesen Wert übernimmt und dann bestätigt.

                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Shuttercontrol setzt nicht auf bestätigt,

                      Damit dürfte das schonmal nicht die Ursache sein.

                      Das Ganze kannst du unter Objekten auch folgendermaßen erkennen:
                      Wird der Wert geändert/aktualisiert wird die Schrift kurz grün
                      ist sie nicht bestätigt bleibt sie anschließend rot
                      Nach bestätigung wird sie dann schwarz

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #998

                        @steimi

                        Hier ein chart von vorgestern:

                        shutter_azimut.png

                        Bei mir läuft es absolut richtig:
                        Der Hitzesensor ist noch positiv, aber der Bereich vom Azimut wird verlassen, dann fährt der Rollladen hoch

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @steimi

                          Hier ein chart von vorgestern:

                          shutter_azimut.png

                          Bei mir läuft es absolut richtig:
                          Der Hitzesensor ist noch positiv, aber der Bereich vom Azimut wird verlassen, dann fährt der Rollladen hoch

                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #999

                          @Homoran
                          So läuft es bei mir produktiv und in der Testumgebung auch seit Wochen sauber durch

                          • Besuche meine Github Seite
                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                          • HowTo Restore ioBroker
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            steimi
                            schrieb am zuletzt editiert von steimi
                            #1000

                            Das ist mein Chart von gestern bis aktuell jetzt. Hatte vorhin die Temperatur bei Rollo WZ_1 auf 19° gesetzt, kurz danach fuhr er runter da im Range. Gestern 18:00 wurden die Rollos manuell hochgefahren (mit Alexa geht's schnell mit allen Rollos).

                            Screenshot_20190712_130450.jpg

                            PS: ich bekomme den Strich bis Tagesende bei den Werten im Flot nicht weg wenn ich die InfluxDB verwende. Zeichne ich in eine MySQL-DB auf klappt das.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S steimi

                              Das ist mein Chart von gestern bis aktuell jetzt. Hatte vorhin die Temperatur bei Rollo WZ_1 auf 19° gesetzt, kurz danach fuhr er runter da im Range. Gestern 18:00 wurden die Rollos manuell hochgefahren (mit Alexa geht's schnell mit allen Rollos).

                              Screenshot_20190712_130450.jpg

                              PS: ich bekomme den Strich bis Tagesende bei den Werten im Flot nicht weg wenn ich die InfluxDB verwende. Zeichne ich in eine MySQL-DB auf klappt das.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1001

                              @steimi
                              Du hast den "Außentemperatur"-Sensor aber in der Sonne, oder?
                              Wenn er ordnungsgemäß im Schatten hinge würde er da noch nicht wieder heraufgehen.

                              @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              Gestern 18:00 wurden die Rollos manuell hochgefahren

                              je nach Hyterese müsste er aber kurz danach auch wieder von der Temperatur her wieder hochgegangen sein.
                              Vom Azimut (225°) hätte er gegen 15:00 hochgehen müssen.

                              bleibt noch die Frage, was mit deinen Objekten passiert (rot/schwarz)

                              @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              ich bekomme den Strich bis Tagesende

                              ind Einstelleungen Zahnrad (NULL-Werte ignorieren)

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                steimi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1002

                                Ich habe den Weatherman von stall.biz und das steht im Freien/Sonne. Der Sensor hängt in der externen Schutzhülle am Weatherman.
                                Die Werte sind alle schwarz.
                                Null-Werte ignorieren habe ich ausgewählt - funktioniert halt nur nicht beim Speichern in einer InfluxDB, bei MySQL schon.

                                Nochmal die Frage ob im Debug-Log das Verlassen des Range und das Enden der SunProtection protokolliert werden muss?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Offline
                                  P Offline
                                  passuff
                                  schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                  #1003

                                  Habe (Verständnis-) Probleme beim Einrichten:

                                  2019-07-15_23-55-28.jpg

                                  1. In den Standarteinstellungen ist hier der Wert "10" eingetragen. Ist diese Einstellung auch aktiv, wenn in den den rollladenspezifischen Einstellungen weder das Hoch- noch das Runterfahren in Abhängigkeit der Elevation konfiguriert ist?
                                  2. /3. Für was sind diese Einstellungen gut? Ich kann in der Doku leider nichts dazu finden...

                                  Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.

                                  HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • P Offline
                                    P Offline
                                    passuff
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1004

                                    Heute morgen ist keiner der Rollläden im eingestellten Zeitfenster (min 6:00, max 08:00, Wohnbereich mit Golden hour) hochgefahren. Um 9:41 Uhr ist dann der Rollladen auf der Nordseite hochgefahren. Ich habe keine Ahnung was da los ist.... Jemand eine Idee? Muss ich bei den oben im Beitrag erwähnten Triggern (2/3) etwas einstellen?

                                    Anbei meine Einstellungen:


                                    {
                                    "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                    "common": {
                                    "name": "shuttercontrol",
                                    "version": "0.3.2",
                                    "title": "shuttercontrol",
                                    "authors": [
                                    "simatec nais@gmx.net"
                                    ],
                                    "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "Smart Home",
                                    "home automation",
                                    "Rollladen",
                                    "Jalousie",
                                    "Rollladensteuerung"
                                    ],
                                    "license": "MIT",
                                    "platform": "Javascript/Node.js",
                                    "main": "main.js",
                                    "icon": "shuttercontrol.png",
                                    "enabled": true,
                                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                    "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                    "loglevel": "debug",
                                    "mode": "daemon",
                                    "type": "climate-control",
                                    "compact": true,
                                    "materialize": true,
                                    "installedVersion": "0.3.2",
                                    "host": "IoBroker-VM-Debian"
                                    },
                                    "native": {
                                    "livingAutomatic": "livingGoldenHour",
                                    "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                    "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                                    "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                                    "W_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                    "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                    "driveDelayUpLiving": "10",
                                    "sleepAutomatic": "sleepGoldenHour",
                                    "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                    "WE_shutterDownSleep": "23:00",
                                    "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                                    "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                    "W_shutterUpSleepMax": "08:00",
                                    "driveDelayUpSleep": "10",
                                    "latitude": "50.2982625",
                                    "longitude": "8.2650359",
                                    "astroDelayUp": "30",
                                    "astroDelayDown": "30",
                                    "driveDelayUpAstro": "10",
                                    "sunProtEndElevation": "",
                                    "currentShutterState": false,
                                    "publicHolidays": false,
                                    "publicHolInstance": "",
                                    "triggerAutoSleep": "",
                                    "triggerAutoLiving": "",
                                    "heightDownSun": "30",
                                    "direction": "270",
                                    "type": "in- & outside temperature and direction",
                                    "directionRange": "50",
                                    "actualValueTemp": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                                    "actualValueLight": "",
                                    "actualValueTempInside": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                                    "typeDown": "goldenhour",
                                    "typeUp": "living-auto",
                                    "triggerStateShutter": "true",
                                    "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                                    "triggerDriveShutter": "100",
                                    "autoDriveShutter": "onlyUp",
                                    "heightDownShutter": "0",
                                    "heightUpShutter": "100",
                                    "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_links_Küche",
                                    "events": [
                                    {
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "RL_Nord:1.LEVEL",
                                    "name": "hm-rpc.0.OEQ1303336.1.LEVEL",
                                    "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Nord",
                                    "typeUp": "living-auto",
                                    "typeDown": "goldenhour",
                                    "type": "off",
                                    "heightDownSun": "30",
                                    "direction": "0",
                                    "directionRange": "50",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                                    "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                                    "tempOutside": "26",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "true",
                                    "triggerDrive": "100",
                                    "triggerChange": "onlyUp",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "onlyUp",
                                    "hysteresisOutside": "10",
                                    "hysteresisInside": "10",
                                    "hysteresisLight": "5",
                                    "currentAction": "",
                                    "currentHeight": "",
                                    "triggerHeight": ""
                                    },
                                    {
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "RL_Süd_links:1.LEVEL",
                                    "name": "hm-rpc.0.OEQ1303335.1.LEVEL",
                                    "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_links_Küche",
                                    "typeUp": "living-auto",
                                    "typeDown": "goldenhour",
                                    "type": "in- & outside temperature and direction",
                                    "heightDownSun": "30",
                                    "direction": "180",
                                    "directionRange": "50",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                                    "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                                    "tempOutside": "25",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "true",
                                    "triggerDrive": "100",
                                    "triggerChange": "onlyUp",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "onlyUp",
                                    "hysteresisOutside": "10",
                                    "hysteresisInside": "10",
                                    "hysteresisLight": "5",
                                    "currentAction": "",
                                    "currentHeight": "",
                                    "triggerHeight": ""
                                    },
                                    {
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "RL_Süd_rechts:1.LEVEL",
                                    "name": "hm-rpc.0.OEQ1303353.1.LEVEL",
                                    "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Test_RL_Süd_rechts",
                                    "typeUp": "living-auto",
                                    "typeDown": "goldenhour",
                                    "type": "in- & outside temperature and direction",
                                    "heightDownSun": "30",
                                    "direction": "180",
                                    "directionRange": "50",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                                    "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                                    "tempOutside": "26",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "true",
                                    "triggerDrive": "100",
                                    "triggerChange": "onlyUp",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "onlyUp",
                                    "hysteresisOutside": "10",
                                    "hysteresisInside": "10",
                                    "hysteresisLight": "5",
                                    "currentAction": "",
                                    "currentHeight": "",
                                    "triggerHeight": ""
                                    },
                                    {
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "RL_Küche:1.LEVEL",
                                    "name": "hm-rpc.0.OEQ1303333.1.LEVEL",
                                    "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_links_Küche",
                                    "typeUp": "living-auto",
                                    "typeDown": "goldenhour",
                                    "type": "in- & outside temperature and direction",
                                    "heightDownSun": "30",
                                    "direction": "270",
                                    "directionRange": "50",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                                    "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                                    "tempOutside": "26",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "true",
                                    "triggerDrive": "100",
                                    "triggerChange": "onlyUp",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "onlyUp",
                                    "hysteresisOutside": "10",
                                    "hysteresisInside": "10",
                                    "hysteresisLight": "5",
                                    "currentAction": "",
                                    "currentHeight": "",
                                    "triggerHeight": ""
                                    }
                                    ]
                                    }
                                    }

                                    simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      weidlix
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1005

                                      Ich finde den Adapter seht interessant und habe mal ein paar grundsätzliche Fragen...
                                      Ist der Adapter nur für Homematic gedacht oder lassen sich damit grundsätzlich auch Shellys steuern?
                                      Kann man das ansteuern des Skripts/Aktors von anderen Stati abhängig machen. Konkret ... ich habe auch einen Sonnenschutzfunktion per JS für meine Shellys gebaut. Wenn Temperatur größer X und zusätzlich niemand zu Hause (Stati über FritzBox WLAN ... ist jemand eingewählt) dann gehen die Rollos auf Sonnenschutz.
                                      Ist sowas mit dem Adapter möglich?
                                      Kann ich weitere Gruppen/Räume einrichten?

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P passuff

                                        Habe (Verständnis-) Probleme beim Einrichten:

                                        2019-07-15_23-55-28.jpg

                                        1. In den Standarteinstellungen ist hier der Wert "10" eingetragen. Ist diese Einstellung auch aktiv, wenn in den den rollladenspezifischen Einstellungen weder das Hoch- noch das Runterfahren in Abhängigkeit der Elevation konfiguriert ist?
                                        2. /3. Für was sind diese Einstellungen gut? Ich kann in der Doku leider nichts dazu finden...

                                        Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1006

                                        @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        /3. Für was sind diese Einstellungen gut? Ich kann in der Doku leider nichts dazu finden

                                        Dann muss ich da nochmal Ran.

                                        Diese Datenpunkte können die Automatik der beiden Bereiche deaktivieren.
                                        Damit kann man steuern, ob die Rolladen dieser Gruppe automatisch fahren oder nicht.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W weidlix

                                          Ich finde den Adapter seht interessant und habe mal ein paar grundsätzliche Fragen...
                                          Ist der Adapter nur für Homematic gedacht oder lassen sich damit grundsätzlich auch Shellys steuern?
                                          Kann man das ansteuern des Skripts/Aktors von anderen Stati abhängig machen. Konkret ... ich habe auch einen Sonnenschutzfunktion per JS für meine Shellys gebaut. Wenn Temperatur größer X und zusätzlich niemand zu Hause (Stati über FritzBox WLAN ... ist jemand eingewählt) dann gehen die Rollos auf Sonnenschutz.
                                          Ist sowas mit dem Adapter möglich?
                                          Kann ich weitere Gruppen/Räume einrichten?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1007

                                          @weidlix sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                          oder lassen sich damit grundsätzlich auch Shellys steuern?

                                          Für shellys ist sogar eine Unschärfekompensation eingebaut, da die nie präzise arbeiten.

                                          @weidlix sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                          und zusätzlich niemand zu Hause (Stati über FritzBox WLAN ... ist jemand eingewählt)

                                          Das könnte mit dem oben erwähnten Zusatztrigger klappen

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          606

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe