Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.5k Posts 334 Posters 10.8m Views 255 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F FoxRo

    @stefanw
    neben dem, wie es @simatec schreibt, am Abend der Status zurück gesetzt wird, wird der Status auch zurück gesetzt, wenn Du mittels Button (Up / Down) die Jalousie in die Endlage fährst.
    Um den Sonnenschutz zu testen, empfiehlt es sich, dass die Jalousie jeweils mit dem Button (Alle auf) hoch fährst. Bei "Down" darf der Sonnenschutz nicht öffnen ;-) .Wenn die Sonnenschutzanforderung weiterhin ansteht, wird er ein paar Minuten später wieder in den Sonnenschutz fahren. ;-)
    Viel Erfolg!

    S Offline
    S Offline
    StefanW
    wrote on last edited by
    #2907

    @foxro
    Danke für den Tipp, ich komme aber trotz lesen der ganzen Artikel nicht weiter.

    Vermutlich nur eine Kleinigkeit, wäre schön wenn Ihr euch das mal anschauen würdet

    1.jpg

    2.jpg

    Ich habe hier zum testen extra nur die Innentemperatur genommen um andere Fehler auszuschließen.

    3.jpg

    Der AutoState steht auf "None", soweit ich verstanden habe kann es ja nicht funktionieren da hier "Auto" stehen sollte

    4.jpg

    vielen Dank schon mal
    Stefan

    F 1 Reply Last reply
    0
    • S StefanW

      @foxro
      Danke für den Tipp, ich komme aber trotz lesen der ganzen Artikel nicht weiter.

      Vermutlich nur eine Kleinigkeit, wäre schön wenn Ihr euch das mal anschauen würdet

      1.jpg

      2.jpg

      Ich habe hier zum testen extra nur die Innentemperatur genommen um andere Fehler auszuschließen.

      3.jpg

      Der AutoState steht auf "None", soweit ich verstanden habe kann es ja nicht funktionieren da hier "Auto" stehen sollte

      4.jpg

      vielen Dank schon mal
      Stefan

      F Offline
      F Offline
      FoxRo
      wrote on last edited by
      #2908

      @stefanw
      Der autoState "none" wird in der Nacht automatisch gesetzt und verbleibt so, bis entweder die Automatik oder der "Button up" den Rollo/Jalousie am Morgen hochgefahren hat. Dann steht er auf "up". Wenn die Rollo am Morgen manuell hoch fährst, bleibt der Status "none" bis der Rollo allenfalls wieder manuell gefahren wird ->(manu_Mode). Dies erlaubt es, dass der Sonnenschutz am Morgen nach dem 1. manuellen öffnen doch ansprechen darf.
      Den Status "Auto" gibt es nicht.
      Der Sonnenschutz darf bei fast allen Stati fahren. Ausnahmen sind "manu_Mode" und "Down" oder bei "none" wenn der Rollo noch unten ist.
      Wenn sicher gehen willst, dass die Grundlagen für den Sonnenschutz Test korrekt sind, öffne die Rollos mit dem Button up. Dies vor Allem auch, wenn der Adapter neu gestartet wurde. (zb. Settings geändert)
      1% Hysterese sind aus meiner Sicht recht "scharf" eingestellt. dh. bei 20° geht er in den Sonnenschutz - bei 19,8° wird der Sonnenschutz beendet.
      Der Rest müsste anhand der Screenshots so passen.
      Viel Erfolg!

      1 Reply Last reply
      1
      • S Offline
        S Offline
        StefanW
        wrote on last edited by
        #2909

        @ all

        bin gerade noch am testen, deshalb habe ich mich noch nicht gemeldet.
        Vielen Dank für die ausführlichen Tipps :+1:

        Das mit dem Button up war genau das was ich benötigt habe.

        Grüße
        Stefan

        1 Reply Last reply
        0
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Global Moderator
          wrote on last edited by Negalein
          #2910

          @FoxRo

          Ich bin mir nicht sicher, ob dies schonmal gefragt wurde. Kann auch sein, dass ich es bei der Menge an Beiträgen überlesen habe.

          Wie verhält sich die Sonnenschutzeinstellung, wenn die Sonnenstrahlung passt, das Rollo auf zB 50% fährt, dann aber Wolken kommen und der Wert der Sonnenstrahlung wieder sinkt? Öffnet dann das Rollo wieder? Oder erst nach einer einstellbaren Zeit?


          So wie hier im Screenshot, würden alle 3 Werte berücksichtigt werden, bevor auf 30% gefahren wird?
          Und die 15 bei Sollwert ist der Wert, ab wann getriggert wird?
          instances - ioBroker (1).png


          Wenn ich nur nach Sonnenposition triggere, wird immer ausgelöst, egal ob es bewölkt ist oder die Sonne richtig knallt?
          Oder werden da auch wieder wie hier zB Sollwert Außentemperatur und Sollwert des Sonnenschutzsensors mitberücksichtigt?
          instances - ioBroker (2).png

          Danke dir!

          ° Node.js & System Update ---> sudo apt update, iob stop, sudo apt full-upgrade
          ° Node.js Fixer ---> iob nodejs-update
          ° Fixer ---> iob fix

          F 1 Reply Last reply
          0
          • NegaleinN Negalein

            @FoxRo

            Ich bin mir nicht sicher, ob dies schonmal gefragt wurde. Kann auch sein, dass ich es bei der Menge an Beiträgen überlesen habe.

            Wie verhält sich die Sonnenschutzeinstellung, wenn die Sonnenstrahlung passt, das Rollo auf zB 50% fährt, dann aber Wolken kommen und der Wert der Sonnenstrahlung wieder sinkt? Öffnet dann das Rollo wieder? Oder erst nach einer einstellbaren Zeit?


            So wie hier im Screenshot, würden alle 3 Werte berücksichtigt werden, bevor auf 30% gefahren wird?
            Und die 15 bei Sollwert ist der Wert, ab wann getriggert wird?
            instances - ioBroker (1).png


            Wenn ich nur nach Sonnenposition triggere, wird immer ausgelöst, egal ob es bewölkt ist oder die Sonne richtig knallt?
            Oder werden da auch wieder wie hier zB Sollwert Außentemperatur und Sollwert des Sonnenschutzsensors mitberücksichtigt?
            instances - ioBroker (2).png

            Danke dir!

            F Offline
            F Offline
            FoxRo
            wrote on last edited by
            #2911

            @negalein
            Versuche Deine Fragen kurz zu beantworten, damit es keinen Roman gibt :-)
            Zu 1 - Sonnenstrahlung: Richtig - wenn der eingestellte Wert erreicht/überschritten wird, macht er zu, wenn der eingestellte Wert minus die Hysterese unterschritten wird, macht er auf. Wenn Dich das stört, kannst Du mit der Option "Halte Rollladen in Sonnenschutz:" den Rolladen für den Rest des Tages unten halten. Weiter hat hier jemand schon ein Skript reingestellt, mit welchem Du Mittelwerte für die Sensoren berechnen kannst, so dass er nicht gleich fährt, wenn nur eine grössere Wolke vorbei zieht.

            Zu 2 - Werte Berücksichtigen: In Deinem Screenshot steht die Art der Sonnenschutzsteuerung auf "Himmelsrichtung". Dh. Es wird nur auf die Sonnenposition geschaut - alle anderen Werte werden nicht berücksichtigt auch wenn diese Konfiguriert sind.

            Zu 3 - Sonnenposition: Korrekt. Es wird wie in 2 nur auf die Sonnenposition geschaut. Wenn Du willst, dass andere Sensoren mit berücksichtig werden, dann wähle die entsprechende Art der Sonnenschutzsteuerung.
            Viel Erfolg!

            NegaleinN 1 Reply Last reply
            1
            • F FoxRo

              @negalein
              Versuche Deine Fragen kurz zu beantworten, damit es keinen Roman gibt :-)
              Zu 1 - Sonnenstrahlung: Richtig - wenn der eingestellte Wert erreicht/überschritten wird, macht er zu, wenn der eingestellte Wert minus die Hysterese unterschritten wird, macht er auf. Wenn Dich das stört, kannst Du mit der Option "Halte Rollladen in Sonnenschutz:" den Rolladen für den Rest des Tages unten halten. Weiter hat hier jemand schon ein Skript reingestellt, mit welchem Du Mittelwerte für die Sensoren berechnen kannst, so dass er nicht gleich fährt, wenn nur eine grössere Wolke vorbei zieht.

              Zu 2 - Werte Berücksichtigen: In Deinem Screenshot steht die Art der Sonnenschutzsteuerung auf "Himmelsrichtung". Dh. Es wird nur auf die Sonnenposition geschaut - alle anderen Werte werden nicht berücksichtigt auch wenn diese Konfiguriert sind.

              Zu 3 - Sonnenposition: Korrekt. Es wird wie in 2 nur auf die Sonnenposition geschaut. Wenn Du willst, dass andere Sensoren mit berücksichtig werden, dann wähle die entsprechende Art der Sonnenschutzsteuerung.
              Viel Erfolg!

              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Global Moderator
              wrote on last edited by
              #2912

              @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

              Danke für die Erklärung. Wieder schlauer geworden.

              Wenn Du willst, dass andere Sensoren mit berücksichtig werden, dann wähle die entsprechende Art der Sonnenschutzsteuerung.

              Ah, ich ...! ;)
              Erst jetzt gecheckt, für was das ist. Da werden quasi alle 3 (4) berücksichtigt und erst ausgelöst, wenn alle 3 (4) zutreffen?
              instances - ioBroker (3).png

              ° Node.js & System Update ---> sudo apt update, iob stop, sudo apt full-upgrade
              ° Node.js Fixer ---> iob nodejs-update
              ° Fixer ---> iob fix

              S 1 Reply Last reply
              0
              • NegaleinN Negalein

                @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                Danke für die Erklärung. Wieder schlauer geworden.

                Wenn Du willst, dass andere Sensoren mit berücksichtig werden, dann wähle die entsprechende Art der Sonnenschutzsteuerung.

                Ah, ich ...! ;)
                Erst jetzt gecheckt, für was das ist. Da werden quasi alle 3 (4) berücksichtigt und erst ausgelöst, wenn alle 3 (4) zutreffen?
                instances - ioBroker (3).png

                S Offline
                S Offline
                StefanW
                wrote on last edited by StefanW
                #2913

                @negalein
                bedeut
                Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor

                Innen und Außentemperatur
                oder
                Innen und Außentemperatur oder Lichtsensor

                NegaleinN 1 Reply Last reply
                1
                • S StefanW

                  @negalein
                  bedeut
                  Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor

                  Innen und Außentemperatur
                  oder
                  Innen und Außentemperatur oder Lichtsensor

                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Global Moderator
                  wrote on last edited by
                  #2914

                  @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                  bedeut

                  Ok, also max. 3 Bedingungen gleichzeitig.

                  Aber passt.
                  Wichtig ist mir dann eh nur wenn Außentemp., Lichtsensor und Himmelsrichtung (die des Sonnenstands gemeint ?) zusammenspielen.

                  ° Node.js & System Update ---> sudo apt update, iob stop, sudo apt full-upgrade
                  ° Node.js Fixer ---> iob nodejs-update
                  ° Fixer ---> iob fix

                  S 1 Reply Last reply
                  0
                  • NegaleinN Negalein

                    @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                    bedeut

                    Ok, also max. 3 Bedingungen gleichzeitig.

                    Aber passt.
                    Wichtig ist mir dann eh nur wenn Außentemp., Lichtsensor und Himmelsrichtung (die des Sonnenstands gemeint ?) zusammenspielen.

                    S Offline
                    S Offline
                    StefanW
                    wrote on last edited by
                    #2915

                    @negalein

                    das war eine Frage, sorry blöd geschrieben von mir :confounded:

                    Hintergrund der Frage, ich möchte eigentlich nur Innen- und Außentemperatur.
                    Geht es dann wenn ich den Lichtsensor leer lasse?

                    NegaleinN 1 Reply Last reply
                    0
                    • S StefanW

                      @negalein

                      das war eine Frage, sorry blöd geschrieben von mir :confounded:

                      Hintergrund der Frage, ich möchte eigentlich nur Innen- und Außentemperatur.
                      Geht es dann wenn ich den Lichtsensor leer lasse?

                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Global Moderator
                      wrote on last edited by
                      #2916

                      @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                      das war eine Frage, sorry blöd geschrieben von mir

                      :)

                      Hintergrund der Frage, ich möchte eigentlich nur Innen- und Außentemperatur.
                      Geht es dann wenn ich den Lichtsensor leer lasse?

                      Ich denke das passt!
                      Bin aber auch erst am rumtesten.

                      Das kann sicher @FoxRo beantworten.

                      ° Node.js & System Update ---> sudo apt update, iob stop, sudo apt full-upgrade
                      ° Node.js Fixer ---> iob nodejs-update
                      ° Fixer ---> iob fix

                      F 1 Reply Last reply
                      0
                      • NegaleinN Negalein

                        @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                        das war eine Frage, sorry blöd geschrieben von mir

                        :)

                        Hintergrund der Frage, ich möchte eigentlich nur Innen- und Außentemperatur.
                        Geht es dann wenn ich den Lichtsensor leer lasse?

                        Ich denke das passt!
                        Bin aber auch erst am rumtesten.

                        Das kann sicher @FoxRo beantworten.

                        F Offline
                        F Offline
                        FoxRo
                        wrote on last edited by FoxRo
                        #2917

                        @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                        @StefanW

                        Das kann sicher @FoxRo beantworten.

                        Das war jetzt eine Fangfrage - musste also kurz in den Code schauen um sicher zu gehen. :grimacing:
                        Also in allen Sonnenschutzarten, in denen ein Lichtsensor in der Auswahl drin steht, ist dieser jeweils optional, die anderen Parameter in der jeweiligen Auswahl sind "MUSS" Parameter und müssen somit konfiguriert werden. Wenn der optionale Lichtsensor konfiguriert ist, dann wird er mit berücksichtig, sonst logischerweise nicht.
                        Alle Parameter sind "UND" Verknüpft um die Sonnenschutzanforderung auszulösen. Es reicht somit, wenn einer der Parameter unterschritten wird, um die Sonnenschutzanforderung wieder aufzuheben.
                        Hoffe, habe es genug kompliziert geschrieben ;-)
                        Viel Erfolg!

                        NegaleinN 1 Reply Last reply
                        2
                        • F FoxRo

                          @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                          @StefanW

                          Das kann sicher @FoxRo beantworten.

                          Das war jetzt eine Fangfrage - musste also kurz in den Code schauen um sicher zu gehen. :grimacing:
                          Also in allen Sonnenschutzarten, in denen ein Lichtsensor in der Auswahl drin steht, ist dieser jeweils optional, die anderen Parameter in der jeweiligen Auswahl sind "MUSS" Parameter und müssen somit konfiguriert werden. Wenn der optionale Lichtsensor konfiguriert ist, dann wird er mit berücksichtig, sonst logischerweise nicht.
                          Alle Parameter sind "UND" Verknüpft um die Sonnenschutzanforderung auszulösen. Es reicht somit, wenn einer der Parameter unterschritten wird, um die Sonnenschutzanforderung wieder aufzuheben.
                          Hoffe, habe es genug kompliziert geschrieben ;-)
                          Viel Erfolg!

                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Global Moderator
                          wrote on last edited by
                          #2918

                          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                          Also in allen Sonnenschutzarten, in denen ein Lichtsensor in der Auswahl drin steht, ist dieser jeweils optional, die anderen Parameter in der jeweiligen Auswahl sind "MUSS" Parameter und müssen somit konfiguriert werden. Wenn der optionale Lichtsensor konfiguriert ist, dann wird er mit berücksichtig, sonst logischerweise nicht.

                          Also, wenn ich Himmelsrichtung (Sonnenposition) wähle, dann MUSS der Sensor für Außen- und Innentemperatur eingetragen werden.
                          Und erst wenn beide Sensoren und die Himmelsrichtung die Werte erreicht haben, fährt das Rollo.

                          konfiguriert
                          Innentemp: 25
                          Außentemp: 30
                          Himmelsrichtung: erreicht

                          Rollo fährt nicht bei
                          Innentemp: 24
                          Außentemp: 30
                          Himmelsrichtung: erreicht

                          Rollo fährt bei
                          Innentemp: mind. 25
                          Außentemp: mind. 30
                          Himmelsrichtung: erreicht

                          Richtig so?

                          ° Node.js & System Update ---> sudo apt update, iob stop, sudo apt full-upgrade
                          ° Node.js Fixer ---> iob nodejs-update
                          ° Fixer ---> iob fix

                          F 1 Reply Last reply
                          0
                          • NegaleinN Negalein

                            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                            Also in allen Sonnenschutzarten, in denen ein Lichtsensor in der Auswahl drin steht, ist dieser jeweils optional, die anderen Parameter in der jeweiligen Auswahl sind "MUSS" Parameter und müssen somit konfiguriert werden. Wenn der optionale Lichtsensor konfiguriert ist, dann wird er mit berücksichtig, sonst logischerweise nicht.

                            Also, wenn ich Himmelsrichtung (Sonnenposition) wähle, dann MUSS der Sensor für Außen- und Innentemperatur eingetragen werden.
                            Und erst wenn beide Sensoren und die Himmelsrichtung die Werte erreicht haben, fährt das Rollo.

                            konfiguriert
                            Innentemp: 25
                            Außentemp: 30
                            Himmelsrichtung: erreicht

                            Rollo fährt nicht bei
                            Innentemp: 24
                            Außentemp: 30
                            Himmelsrichtung: erreicht

                            Rollo fährt bei
                            Innentemp: mind. 25
                            Außentemp: mind. 30
                            Himmelsrichtung: erreicht

                            Richtig so?

                            F Offline
                            F Offline
                            FoxRo
                            wrote on last edited by
                            #2919

                            @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                            Also, wenn ich Himmelsrichtung (Sonnenposition) wähle, dann MUSS der Sensor für Außen- und Innentemperatur eingetragen werden.

                            Ne nicht richtig.
                            Mit "Himmelsrichtung" zählt nur Himmelsrichtung und kein anderer Parameter.
                            Wenn du Aussentemp, Innentemp und Himmelsrichtung als Parameter berücksichtigen willst musst Du die Sonnenschutzart auf "Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" stellen. Dabei kannst Du den Lichtsensor leer belassen da optional.
                            Viel Erfolg

                            simatecS 1 Reply Last reply
                            1
                            • F FoxRo

                              @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                              Also, wenn ich Himmelsrichtung (Sonnenposition) wähle, dann MUSS der Sensor für Außen- und Innentemperatur eingetragen werden.

                              Ne nicht richtig.
                              Mit "Himmelsrichtung" zählt nur Himmelsrichtung und kein anderer Parameter.
                              Wenn du Aussentemp, Innentemp und Himmelsrichtung als Parameter berücksichtigen willst musst Du die Sonnenschutzart auf "Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" stellen. Dabei kannst Du den Lichtsensor leer belassen da optional.
                              Viel Erfolg

                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Developer Most Active
                              wrote on last edited by
                              #2920

                              Falls jemand von euch Anregungen für eine noch ausführlichere Doku hat, freue ich mich immer über einen PR 😉

                              • Besuche meine Github Seite
                              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                              • HowTo Restore ioBroker
                              F FredFF 2 Replies Last reply
                              0
                              • simatecS simatec

                                Falls jemand von euch Anregungen für eine noch ausführlichere Doku hat, freue ich mich immer über einen PR 😉

                                F Offline
                                F Offline
                                FoxRo
                                wrote on last edited by
                                #2921

                                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                                Falls jemand von euch Anregungen für eine noch ausführlichere Doku hat, freue ich mich immer über einen PR 😉

                                PR ist unterwegs ;-)
                                Danke Dir!

                                simatecS 1 Reply Last reply
                                1
                                • F FoxRo

                                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                                  Falls jemand von euch Anregungen für eine noch ausführlichere Doku hat, freue ich mich immer über einen PR 😉

                                  PR ist unterwegs ;-)
                                  Danke Dir!

                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Developer Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #2922

                                  @foxro klasse 👍🏻

                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Q Qlink

                                    @simatec

                                    Ich habe Homematic Aktoren bei mir im Haus verbaut. Diese Aktoren haben, im Gegensatz zu den KNX Aktoren keinen eigenen Wert für den Lamellenwinkel. Über Homematic bzw. die CCU gibt es aber eine Direktverknüpfungsfunktion die sich "Über untere Endlage" nennt.
                                    Bei dieser Funktion fährt der Raffstore immer zuerst komplett in den geschlossenen Zustand und danach die eingegebene Prozentzahl wieder nach oben.
                                    Das heißt ich kann damit mit der Eingabe von 1% über untere Endlage erreichen, dass der Raffstore in einem Winkel 45° steht und bei der Eingabe von 2% über der unteren Endlage in einem Winkel von 90° bzw. 180° steht. Diese Möglichkeiten würden mir völlig reichen.
                                    Ich kann somit meine Raffstore in 4 unterschiedliche Beschattungszustände versetzen:

                                    offen
                                    geschlossen
                                    Lamellen auf 45° (1% über untere Endlage)
                                    Lamellen auf 90° bzw. 180° (2% über untere Endlage)

                                    Ich hätte hier auch mal versucht einen Vorschlag dazu zu machen:

                                    https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-1-x/1916

                                    Beste Grüße

                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    wrote on last edited by
                                    #2923

                                    @qlink said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                                    @simatec

                                    Ich habe Homematic Aktoren bei mir im Haus verbaut. Diese Aktoren haben, im Gegensatz zu den KNX Aktoren keinen eigenen Wert für den Lamellenwinkel. Über Homematic bzw. die CCU gibt es aber eine Direktverknüpfungsfunktion die sich "Über untere Endlage" nennt.
                                    Bei dieser Funktion fährt der Raffstore immer zuerst komplett in den geschlossenen Zustand und danach die eingegebene Prozentzahl wieder nach oben.
                                    Das heißt ich kann damit mit der Eingabe von 1% über untere Endlage erreichen, dass der Raffstore in einem Winkel 45° steht und bei der Eingabe von 2% über der unteren Endlage in einem Winkel von 90° bzw. 180° steht. Diese Möglichkeiten würden mir völlig reichen.
                                    Ich kann somit meine Raffstore in 4 unterschiedliche Beschattungszustände versetzen:

                                    offen
                                    geschlossen
                                    Lamellen auf 45° (1% über untere Endlage)
                                    Lamellen auf 90° bzw. 180° (2% über untere Endlage)

                                    Ich hätte hier auch mal versucht einen Vorschlag dazu zu machen:

                                    https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-1-x/1916

                                    Beste Grüße

                                    @simatec gibts zu dem Thema Lamellensteuerung schon eine Entwicklung, oder eine Timeline ?

                                    siehe auch hier https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/56

                                    Besten Danke für deine tolle Arbeit!

                                    simatecS 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Q Qlink

                                      @qlink said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                                      @simatec

                                      Ich habe Homematic Aktoren bei mir im Haus verbaut. Diese Aktoren haben, im Gegensatz zu den KNX Aktoren keinen eigenen Wert für den Lamellenwinkel. Über Homematic bzw. die CCU gibt es aber eine Direktverknüpfungsfunktion die sich "Über untere Endlage" nennt.
                                      Bei dieser Funktion fährt der Raffstore immer zuerst komplett in den geschlossenen Zustand und danach die eingegebene Prozentzahl wieder nach oben.
                                      Das heißt ich kann damit mit der Eingabe von 1% über untere Endlage erreichen, dass der Raffstore in einem Winkel 45° steht und bei der Eingabe von 2% über der unteren Endlage in einem Winkel von 90° bzw. 180° steht. Diese Möglichkeiten würden mir völlig reichen.
                                      Ich kann somit meine Raffstore in 4 unterschiedliche Beschattungszustände versetzen:

                                      offen
                                      geschlossen
                                      Lamellen auf 45° (1% über untere Endlage)
                                      Lamellen auf 90° bzw. 180° (2% über untere Endlage)

                                      Ich hätte hier auch mal versucht einen Vorschlag dazu zu machen:

                                      https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-1-x/1916

                                      Beste Grüße

                                      @simatec gibts zu dem Thema Lamellensteuerung schon eine Entwicklung, oder eine Timeline ?

                                      siehe auch hier https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/56

                                      Besten Danke für deine tolle Arbeit!

                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Developer Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #2924

                                      @qlink
                                      Aktuell bin ich dabei Backitup in Version 2.0.x ins stable zu bringen.
                                      Im Anschluss geht es hier weiter

                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      S 1 Reply Last reply
                                      3
                                      • simatecS simatec

                                        @qlink
                                        Aktuell bin ich dabei Backitup in Version 2.0.x ins stable zu bringen.
                                        Im Anschluss geht es hier weiter

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        StefanW
                                        wrote on last edited by StefanW
                                        #2925

                                        Leider hat meine Jalousie heute Nacht nicht wie erwartet funktioniert.
                                        Eigentlich soll sie nur als Sichtschutz bei Sonnenuntergang auf 70% fahren und morgens wieder hoch.

                                        Also habe ich einen Zeitbereich konfiguriert mit Sonnenauf- und Sonnenuntergang und habe das Schließen leer gelassen weil ich ja keine Zeiteinstellung möchte.
                                        Vermutlich deshalb fährt sie jetzt gar nicht?

                                        1.jpg

                                        2.jpg

                                        Wie kann ich es einstellen, das nur in der Nacht als Bedingung genommen wird?

                                        simatecS 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S StefanW

                                          Leider hat meine Jalousie heute Nacht nicht wie erwartet funktioniert.
                                          Eigentlich soll sie nur als Sichtschutz bei Sonnenuntergang auf 70% fahren und morgens wieder hoch.

                                          Also habe ich einen Zeitbereich konfiguriert mit Sonnenauf- und Sonnenuntergang und habe das Schließen leer gelassen weil ich ja keine Zeiteinstellung möchte.
                                          Vermutlich deshalb fährt sie jetzt gar nicht?

                                          1.jpg

                                          2.jpg

                                          Wie kann ich es einstellen, das nur in der Nacht als Bedingung genommen wird?

                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Developer Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #2926

                                          @stefanw
                                          Wähle statt Kinderbereich für das runterfahren den Sonnenuntergang aus.
                                          Grundsätzlich würde ich aber trotzdem eine Zeit eintragen

                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          602

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe