Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 254 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • tobasiumT tobasium

    @simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.

    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2132

    @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

    @simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr.

    Kann ich bisher nicht bestätigen. Auf meinem Testsystem fahren die Rollläden wie sie sollen in den Sonnenschutz.
    Hier wäre mal deine Config wichtig, damit ich das nachstellen kann.

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • simatecS simatec

      @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

      Okay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?

      Die beiden Trigger sind zum ein/ausschalten des Auto Bereichs, den du als Ansteuerung für hoch und runterfahren wählen kannst.
      Steht auch in der Doku.
      Z.B. hab ich dort meine Terrassentür. Diese fährt nur automatisch runter, wenn ich nicht anwesend bin.
      Sprich dann wird Auto Wohnbereich auf true gesetzt.

      L Offline
      L Offline
      LJSven
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2133

      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

      @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

      Okay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?

      Die beiden Trigger sind zum ein/ausschalten des Auto Bereichs, den du als Ansteuerung für hoch und runterfahren wählen kannst.
      Steht auch in der Doku.
      Z.B. hab ich dort meine Terrassentür. Diese fährt nur automatisch runter, wenn ich nicht anwesend bin.
      Sprich dann wird Auto Wohnbereich auf true gesetzt.

      Okay, aber wenn ich das lese ->

      Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren

      Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden. Ich möchte halt die Rollladen nicht immer um Punkt 06:30 Uhr hochfahren.

      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L LJSven

        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

        @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

        Okay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?

        Die beiden Trigger sind zum ein/ausschalten des Auto Bereichs, den du als Ansteuerung für hoch und runterfahren wählen kannst.
        Steht auch in der Doku.
        Z.B. hab ich dort meine Terrassentür. Diese fährt nur automatisch runter, wenn ich nicht anwesend bin.
        Sprich dann wird Auto Wohnbereich auf true gesetzt.

        Okay, aber wenn ich das lese ->

        Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren

        Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden. Ich möchte halt die Rollladen nicht immer um Punkt 06:30 Uhr hochfahren.

        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2134

        @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

        Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden.

        Nein das macht kein Sinn.
        Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
        Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
        Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • simatecS simatec

          @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

          Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden.

          Nein das macht kein Sinn.
          Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
          Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
          Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol

          L Offline
          L Offline
          LJSven
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2135

          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

          @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

          Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden.

          Nein das macht kein Sinn.
          Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
          Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
          Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol
          Was soll ich denn triggern? Ich verstehe es nicht.

          simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L LJSven

            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

            @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

            Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden.

            Nein das macht kein Sinn.
            Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
            Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
            Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol
            Was soll ich denn triggern? Ich verstehe es nicht.

            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von simatec
            #2136

            @LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
            Was gibt dein fensterkontakt aus? geschlossen = false und offen = true?

            • Besuche meine Github Seite
            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
            • HowTo Restore ioBroker
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • simatecS simatec

              @LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
              Was gibt dein fensterkontakt aus? geschlossen = false und offen = true?

              L Offline
              L Offline
              LJSven
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2137

              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

              @LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders

              Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.

              Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.

              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • L LJSven

                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                @LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders

                Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.

                Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.

                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2138

                @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                @LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders

                Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.

                Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.

                Du hast die ganze Zeit vom Küchenfenster geredet.

                • Besuche meine Github Seite
                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                • HowTo Restore ioBroker
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L LJSven

                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                  @LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders

                  Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.

                  Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.

                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2139

                  @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                  Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.

                  Dann steuere doch einfach den Button in shuttercontrol an. Das ist doch kein großes Ding.

                  on({id: "ObjectID.deines.Bwegungsmelders", val: true}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    setState("shuttercontrol.0.control.openLiving", true);
                  });
                  
                  • Besuche meine Github Seite
                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                  • HowTo Restore ioBroker
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • tobasiumT tobasium

                    @simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.

                    2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2140

                    @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                    @simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.

                    Ist bei mir genauso 😕

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von simatec
                      #2141

                      Ab sofort ist die Version 0.8.2 verfügbar ...

                      Changelog

                      0.8.2 (2020-07-06)

                      • (simatec) small Bugfixs
                      • (simatec) Buttons for sunprotect operation added
                      • Besuche meine Github Seite
                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                      • HowTo Restore ioBroker
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F FoxRo

                        @simatec
                        Vielen Dank für das schnelle Feedback!
                        Habe Deine Theorie mal versucht nachzustellen indem ich die Parameterwerte für offen und geschlossen einfach getauscht habe.
                        Wie von Dir vermutet, schliesst die Jalousie nun wie erwartet, wenn das Fenster geöffnet wird und fährt nach schliessen des Fensters wieder hoch.
                        Voraussetzung ist allerdings auch, dass die Programmiervorschriften vom KNX Adapter im Bereich "Status Objekt" in der KNX Programmierung rigoros umgesetzt werden müssen.
                        Falls dies jemand anders liest: Die Benennung des Datenpunktes für die Jalousiehöhe und des Objekts für den Status der Höhe muss einem bestimmten Benennungsschema folgen (zb. "Jalousie-West-Position" (Objekt zum fahren) und "Jalousie-West-Position Status" (Status Objekt) ). Wenn dies nicht eingehalten wird, wird der Status des Jalousie Objekts "Position", nicht korrekt mit dem Statusobjekt für die aktuelle Höhe geupdatet - was dazu führt, dass Shuttercontrol die wahre Position nicht lesen kann.

                        Ich gehe aktuell davon aus, dass wenn Du das Handling der umgekehrten Positionswerte (255 = Unten / 0=Oben) in den Griff kriegst, dem Shuttercontrol Einsatz im KNX Umfeld nichts mehr im Wege steht.
                        Echt coole Arbeit - Super Adapter - Danke vielmals!
                        Viele Grüsse Roli

                        F Offline
                        F Offline
                        FoxRo
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2142

                        @simatec
                        Vielen herzlichen Dank für den KNX Support in der 0.8.1!
                        Bin schon am in Betrieb nehmen 🙂
                        Viele Grüsse, Roli

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • simatecS simatec

                          @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                          @simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr.

                          Kann ich bisher nicht bestätigen. Auf meinem Testsystem fahren die Rollläden wie sie sollen in den Sonnenschutz.
                          Hier wäre mal deine Config wichtig, damit ich das nachstellen kann.

                          tobasiumT Offline
                          tobasiumT Offline
                          tobasium
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2143

                          @simatec hoffe das passt so.

                          Schlaf sonne.jpg

                          system.adapter.shuttercontrol.0.json

                          tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • tobasiumT tobasium

                            @simatec hoffe das passt so.

                            Schlaf sonne.jpg

                            system.adapter.shuttercontrol.0.json

                            tobasiumT Offline
                            tobasiumT Offline
                            tobasium
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2144

                            @simatec mit der 0.8.2 ist der Rolladen jetzt wieder gefahren Sonnenschutz hoch. Ich gebe morgen nochmal ein Feedback ob er auch wieder sauber runter fährt.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • simatecS simatec

                              @fischi87
                              In den Rollladen Einstellungen mal beide auf öffnen also Auslöser und Aussperrschutz

                              fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2145

                              @simatec
                              dann öffnet das rollo aber wenn ich das fenster auf mach, das möchte ich nicht. es soll halt in den sonnenschutz fahren und wieder aufgehen wenn die parameter in den sonnenschutz einstellungen wahr sind.

                              simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • fischi87F fischi87

                                @simatec
                                dann öffnet das rollo aber wenn ich das fenster auf mach, das möchte ich nicht. es soll halt in den sonnenschutz fahren und wieder aufgehen wenn die parameter in den sonnenschutz einstellungen wahr sind.

                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2146

                                @fischi87
                                Dann lasse die Einstellung bei Änderung des Fenster Kontakts auf aus

                                • Besuche meine Github Seite
                                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                • HowTo Restore ioBroker
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  LJSven
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2147

                                  Ich habe 2 Fragen:

                                  1.) Wofür ist die Zeitspanne in diesen Einstellungen?

                                  Bildschirmfoto 2020-07-06 um 19.44.34.png

                                  Heißt das soviel wie: "Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren, wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren, ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"

                                  2.) @simatec Wenn der AUTO Wohnbereich auf FALSE steht, werden die Rollläden ja nicht gefahren. Wie oft wird dieser Status "überprüft"? Ich würde mich freuen, dass wenn der Wert innerhalb der Zeitspanne auf TRUE geht, die Rollläden gefahren werden. So hätte ich mein "Anliegen" auch gelöst. Anscheinend wird dieser Wert nicht minütlich oder bei Änderung überprüft.

                                  Ausserdem finde ich es sinnvoll im Sinne einer "Anwesenheitssimulation" die Rollläden zu unterschiedlichen Zeiten zu fahren. Ich wollte es lösen, in dem die Rollläden gefahren werden, wenn ich die Küche betrete - die Zeiten sind immer unterschiedlich, so daß Einbrecher sich nicht darauf einstellen können.

                                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • L LJSven

                                    Ich habe 2 Fragen:

                                    1.) Wofür ist die Zeitspanne in diesen Einstellungen?

                                    Bildschirmfoto 2020-07-06 um 19.44.34.png

                                    Heißt das soviel wie: "Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren, wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren, ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"

                                    2.) @simatec Wenn der AUTO Wohnbereich auf FALSE steht, werden die Rollläden ja nicht gefahren. Wie oft wird dieser Status "überprüft"? Ich würde mich freuen, dass wenn der Wert innerhalb der Zeitspanne auf TRUE geht, die Rollläden gefahren werden. So hätte ich mein "Anliegen" auch gelöst. Anscheinend wird dieser Wert nicht minütlich oder bei Änderung überprüft.

                                    Ausserdem finde ich es sinnvoll im Sinne einer "Anwesenheitssimulation" die Rollläden zu unterschiedlichen Zeiten zu fahren. Ich wollte es lösen, in dem die Rollläden gefahren werden, wenn ich die Küche betrete - die Zeiten sind immer unterschiedlich, so daß Einbrecher sich nicht darauf einstellen können.

                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2148

                                    @LJSven
                                    Zu 1. Bitte die Doku lesen. @Homoran hat da sehr viel Zeit reingesteckt

                                    Zu 2. sollte auch aus der Doku hervorgehen. Der Status wird immer überwacht. Aber das heißt nicht, dass die Rollläden dann fahren. Sie fahren nach der eingestellten Zeit, wenn true ist.

                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • simatecS simatec

                                      @LJSven
                                      Zu 1. Bitte die Doku lesen. @Homoran hat da sehr viel Zeit reingesteckt

                                      Zu 2. sollte auch aus der Doku hervorgehen. Der Status wird immer überwacht. Aber das heißt nicht, dass die Rollläden dann fahren. Sie fahren nach der eingestellten Zeit, wenn true ist.

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      LJSven
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2149

                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                      @LJSven
                                      Zu 1. Bitte die Doku lesen. @Homoran hat da sehr viel Zeit reingesteckt

                                      Zu 2. sollte auch aus der Doku hervorgehen. Der Status wird immer überwacht. Aber das heißt nicht, dass die Rollläden dann fahren. Sie fahren nach der eingestellten Zeit, wenn true ist.

                                      Okay, ich gebe es auf - ich habe die Doku gelesen, aber finde keine Ansatz hier. Vielleicht habe ich auch die falsche Dokumentation auf Github (deutsch). Fakt ist, daß meine Rollläden nicht im Automatikbetrieb fahren.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L LJSven

                                        Ich habe 2 Fragen:

                                        1.) Wofür ist die Zeitspanne in diesen Einstellungen?

                                        Bildschirmfoto 2020-07-06 um 19.44.34.png

                                        Heißt das soviel wie: "Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren, wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren, ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"

                                        2.) @simatec Wenn der AUTO Wohnbereich auf FALSE steht, werden die Rollläden ja nicht gefahren. Wie oft wird dieser Status "überprüft"? Ich würde mich freuen, dass wenn der Wert innerhalb der Zeitspanne auf TRUE geht, die Rollläden gefahren werden. So hätte ich mein "Anliegen" auch gelöst. Anscheinend wird dieser Wert nicht minütlich oder bei Änderung überprüft.

                                        Ausserdem finde ich es sinnvoll im Sinne einer "Anwesenheitssimulation" die Rollläden zu unterschiedlichen Zeiten zu fahren. Ich wollte es lösen, in dem die Rollläden gefahren werden, wenn ich die Küche betrete - die Zeiten sind immer unterschiedlich, so daß Einbrecher sich nicht darauf einstellen können.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2150

                                        @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                        Heißt das soviel wie: "Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren, wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren, ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"

                                        Ist zwar ewig her, das ich die Doku geschrieben habe.
                                        Seitdem nutze ich den Adapter leider immer noch nicht.

                                        Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren

                                        korrekt!

                                        @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                        wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren

                                        ebenfalls korrekt

                                        @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                        ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"

                                        wenn er zwischen 06:30 und 09:00 liegt ja!

                                        @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                        Fakt ist, daß meine Rollläden nicht im Automatikbetrieb fahren.

                                        dann muss etwas anderes nicht passen

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                          Heißt das soviel wie: "Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren, wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren, ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"

                                          Ist zwar ewig her, das ich die Doku geschrieben habe.
                                          Seitdem nutze ich den Adapter leider immer noch nicht.

                                          Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren

                                          korrekt!

                                          @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                          wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren

                                          ebenfalls korrekt

                                          @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                          ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"

                                          wenn er zwischen 06:30 und 09:00 liegt ja!

                                          @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                          Fakt ist, daß meine Rollläden nicht im Automatikbetrieb fahren.

                                          dann muss etwas anderes nicht passen

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          LJSven
                                          schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                          #2151

                                          @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                          @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                          Heißt das soviel wie: "Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren, wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren, ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"

                                          Ist zwar ewig her, das ich die Doku geschrieben habe.
                                          Seitdem nutze ich den Adapter leider immer noch nicht.

                                          Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren

                                          korrekt!

                                          @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                          wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren

                                          ebenfalls korrekt

                                          @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                          ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"

                                          wenn er zwischen 06:30 und 09:00 liegt ja!

                                          @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                                          Fakt ist, daß meine Rollläden nicht im Automatikbetrieb fahren.

                                          dann muss etwas anderes nicht passen

                                          Das glaube ich auch - @simatec & @Homoran
                                          Ich finde die Doku schon super - trotzdem finde ich den Fehler nicht!

                                          Bei mir sind alle Rollläden gleich eingestellt (ausser Ausrichtung auf der Windrose). Die Settings pro Jalousie sind folgende ->

                                          Bildschirmfoto 2020-07-06 um 20.16.12.png

                                          Runterfahren bei Sonnenuntergang. Wenn ich die Doku richtig lese, sollen die Jalousien bei meinen Settings 30 Minuten nach Sonnenuntergang fahren.

                                          Bildschirmfoto 2020-07-06 um 20.15.44.png

                                          Bildschirmfoto 2020-07-06 um 20.20.05.png

                                          Nach meiner Rechnung - 22:24 Uhr - meine fahren aber um PUNKT 22:15 Uhr herunter (downTimeLiving).

                                          Gleiches gilt fürs Hochfahren, wenn ich das aus der Doku richtig entnehme, sollen die Rollläden 5 Minuten nachdem Datenpunkt "shuttercontrol.0.control.autoLiving" auf TRUE wechselt, sollen die Rollläden fahren - machen sie aber nicht.

                                          coyoteC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          694

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe