Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • opossumO opossum

    Hallo,

    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

    @opossum
    Dann poste hier mal bitte deine Config, damit wir helfen können.

    Ich habe den Fehler anscheinend gefunden, die Rollos in der oberen Etage fahren wir abends nur auf 60% runter. Aber hier mal meine Konfigurationen für das Prod-System, vorerst nur für zwei Rollos:
    d0e07b28-0478-4e2e-b3e7-c7c5b640ee93-image.png

    fb3638b1-27f5-4af8-9310-d760ce4946bd-image.png

    86f56ab8-610c-49d8-b195-f1ea9795f478-image.png

    56ce1063-6b18-4568-9ba0-6c2501277869-image.png

    a3e22370-e35e-434e-a068-90be40010628-image.png

    c876a49e-c365-446e-856f-f3f35adb9662-image.png

    08c656ea-19dc-4608-a631-051817c0234f-image.png

    Das sind die Einstellungen. Gibt es irgendwo eine Doku, wo die DP erläutert werden. Insbesondere interessieren mich die DP unter Control (wann sind diese false und wann true).

    Vielen Dank.

    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1257

    @opossum
    Die Doku zum Adapter findest du auf Github.
    Die Datenpunkte unter Control werden pro Rolladen angelegt und du kannst damit manuell über VIS, Homekit etc. die Rollläden schalten und festlegen, ob sie automatisch hoch, runter oder auf Sonnenschutz fahren dürfen.
    Die Standardeinstellung ist true, so dass sie in jede Richtung automatisch fahren dürfen.

    Hier der Link zur Doku:
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G Gerni

      @simatec scheint die Lösung gewesen zu sein jedenfalls sind die Rollladen hochgefahren heute morgen. Vielen Dank!

      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1258

      @Gerni Sehr gut ... ;-)

      • Besuche meine Github Seite
      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
      • HowTo Restore ioBroker
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1259

        @simatec ich wollte ich wiedermal erkundigen wies mit der Roadmap aussieht im speziellen zu den beiden von mir geposteten Feature Requests:

        1. unterschiedliche Profile für die warme Jahreszeit und die kalte Jahreszeit
        2. Lamellenwinkel Ansteuerung bei Raffstore ähnlich wie bei den HM Aktoren

        0dc2b7a9-b008-49a4-8f7f-d2f31061e8b7-image.png
        Danke für deine Unterstützung und deine großartige Arbeit bisher.

        Beste Grüße

        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Q Qlink

          @simatec ich wollte ich wiedermal erkundigen wies mit der Roadmap aussieht im speziellen zu den beiden von mir geposteten Feature Requests:

          1. unterschiedliche Profile für die warme Jahreszeit und die kalte Jahreszeit
          2. Lamellenwinkel Ansteuerung bei Raffstore ähnlich wie bei den HM Aktoren

          0dc2b7a9-b008-49a4-8f7f-d2f31061e8b7-image.png
          Danke für deine Unterstützung und deine großartige Arbeit bisher.

          Beste Grüße

          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1260

          @Qlink
          Steht auf der Todo ... Momentan sind noch andere Projekte in Arbeit ... Kommt aber bald ein Update

          • Besuche meine Github Seite
          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
          • HowTo Restore ioBroker
          1 Antwort Letzte Antwort
          2
          • D Offline
            D Offline
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #1261

            @simatec
            ich habe immer noch mit meinem Fenstergriff Fehler...
            Rollos sind oben, Türen verschlossen.
            ich mache die Tür auf... hole etwas von der Terasse gehe wieder rein und schliesse die Tür -> die Rollos fahren herunter.

            
            shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:25.704	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:02.065	debug	system.adapter.admin.0: logging false
            shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:53.797	debug	save current height after State Check: 100% from WZ-Rollo-rechts-gross
            shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:32.703	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
            shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:11.904	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
            shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.798	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
            shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	Set ID: WZ-Rollo-rechts-gross value: 0%
            shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	change to last height: 0%
            shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.780	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
            shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:22.172	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
            shuttercontrol.0	2019-09-29 15:00:00.003	debug	Sun Elevation: 29.4°
            

            das passiert immer wieder... was ist falsch?

            Bildschirmfoto 2019-09-29 um 15.06.49.png

            Fenstergriff
            geschlossen =0
            kipp=1
            offen=2

            simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D dos1973

              @simatec
              ich habe immer noch mit meinem Fenstergriff Fehler...
              Rollos sind oben, Türen verschlossen.
              ich mache die Tür auf... hole etwas von der Terasse gehe wieder rein und schliesse die Tür -> die Rollos fahren herunter.

              
              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:25.704	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:02.065	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:53.797	debug	save current height after State Check: 100% from WZ-Rollo-rechts-gross
              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:32.703	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:11.904	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.798	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	Set ID: WZ-Rollo-rechts-gross value: 0%
              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	change to last height: 0%
              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.780	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:22.172	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:00:00.003	debug	Sun Elevation: 29.4°
              

              das passiert immer wieder... was ist falsch?

              Bildschirmfoto 2019-09-29 um 15.06.49.png

              Fenstergriff
              geschlossen =0
              kipp=1
              offen=2

              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1262

              @dos1973
              Zeige mir mal bitte deine komplette Config ... Bitte mit den Pfeiltasten

              Unbenannt.JPG

              • Besuche meine Github Seite
              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
              • HowTo Restore ioBroker
              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • simatecS simatec

                @dos1973
                Zeige mir mal bitte deine komplette Config ... Bitte mit den Pfeiltasten

                Unbenannt.JPG

                D Offline
                D Offline
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1263

                @simatec
                hier diejson Datei
                system.adapter.shuttercontrol.0.json

                simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D dos1973

                  @simatec
                  hier diejson Datei
                  system.adapter.shuttercontrol.0.json

                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1264

                  @dos1973

                  Probiere mal die aktuelle Version vom Github und stelle damit mal den Fehler nach.
                  Sollte eigentlich behoben sein ...

                  • Besuche meine Github Seite
                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                  • HowTo Restore ioBroker
                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                    #1265

                    Hallo,
                    ich habe eine Frage zum gleichen Thema: Wenn ich den Ausspeerschutz realisieren möchte, sind dann folgende Einstellungen korrekt?

                    b348dbfe-6f4f-4222-aeac-e3eb8e6e4ca1-image.png

                    Das bedeutet für mich: Ich halte mich auf der Terrasse auf, Küchentür zur Terrasse ist offen (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE ungleich 0). Würde jetzt der Zeitpunkt Sonnenuntergang eintreffen, dann sollen alle Rollos komplett herunterfahren. Küchentür Rollo würde jetzt nicht fahren, sondern erst dann, wenn ich ins Haus gehe und den Fenstergriff schließe (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE gleich 0)?
                    Sorry für die Frage.

                    https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                    simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • opossumO opossum

                      Hallo,
                      ich habe eine Frage zum gleichen Thema: Wenn ich den Ausspeerschutz realisieren möchte, sind dann folgende Einstellungen korrekt?

                      b348dbfe-6f4f-4222-aeac-e3eb8e6e4ca1-image.png

                      Das bedeutet für mich: Ich halte mich auf der Terrasse auf, Küchentür zur Terrasse ist offen (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE ungleich 0). Würde jetzt der Zeitpunkt Sonnenuntergang eintreffen, dann sollen alle Rollos komplett herunterfahren. Küchentür Rollo würde jetzt nicht fahren, sondern erst dann, wenn ich ins Haus gehe und den Fenstergriff schließe (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE gleich 0)?
                      Sorry für die Frage.

                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von simatec
                      #1266

                      @opossum
                      Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.
                      Ich habe bei mir beide Einstellungen auf "Nur auf" stehen

                      Runter fahre ich die Terrassentür bei Anwesenheit nur manuell.
                      Hochfahren dagegen ist immer automatisch.

                      • Besuche meine Github Seite
                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                      • HowTo Restore ioBroker
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • simatecS simatec

                        @dos1973

                        Probiere mal die aktuelle Version vom Github und stelle damit mal den Fehler nach.
                        Sollte eigentlich behoben sein ...

                        D Offline
                        D Offline
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1267

                        @simatec
                        habe auf 4.0 via Git upgedatet.
                        Das Rolle bleibt jetzt beim schliessen der Tür oben.
                        Ich beobachte es mal. Danke

                        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D dos1973

                          @simatec
                          habe auf 4.0 via Git upgedatet.
                          Das Rolle bleibt jetzt beim schliessen der Tür oben.
                          Ich beobachte es mal. Danke

                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1268

                          @dos1973 Perfekt ... :+1:

                          • Besuche meine Github Seite
                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                          • HowTo Restore ioBroker
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1269

                            Hallo,
                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                            @opossum
                            Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.

                            dann ist das ok, die Terrassentür lässt sich nur von innen schließen. Danke Dir.

                            https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                            simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • opossumO opossum

                              Hallo,
                              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              @opossum
                              Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.

                              dann ist das ok, die Terrassentür lässt sich nur von innen schließen. Danke Dir.

                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1270

                              @opossum
                              Gut mit Drehgriff passt es ... Ich habe Fensterkontakte bei mir dran ;-)

                              • Besuche meine Github Seite
                              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                              • HowTo Restore ioBroker
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J Offline
                                J Offline
                                Jason
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1271

                                Hallo, der Adapter sieht echt super aus!

                                Was mir fehlt ist gerade für die Markise der Regen und Windschutz, also Markise einfahren wenn zu starker Wind oder Regen kommt.

                                Oder hab ich da etwas übersehen?

                                Klasse Arbeit! 😀

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                  #1272

                                  Hallo,
                                  ich habe mir ein Blockly-Script zusammengebaut, welches mir 5 Minuten nach Sonnenuntergang die Level aller Rollos als Pushovernachricht sendet. Ist vielleicht etwas umständlich gebaut, geht sicherlich auch anders, aber so kann ich zumindest an den Levels der Rollläden sehen, ob alle gefahren sind. Die Meldung sieht wie folgt aus:

                                  ce7fd87b-2b62-4b02-b5cf-59fead77b026-image.png

                                  blockly_herunterfahren.txt

                                  Vielleicht braucht es ja jemand. Hat jemand vielleicht für den Trigger eine andere Lösung? Ich fahre meine Rollos abends mit Sonnenuntergang. Da reicht es, als Trigger Sonnenuntergang + 5 Minuten zu nehmen.

                                  https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • opossumO opossum

                                    Hallo,
                                    ich habe mir ein Blockly-Script zusammengebaut, welches mir 5 Minuten nach Sonnenuntergang die Level aller Rollos als Pushovernachricht sendet. Ist vielleicht etwas umständlich gebaut, geht sicherlich auch anders, aber so kann ich zumindest an den Levels der Rollläden sehen, ob alle gefahren sind. Die Meldung sieht wie folgt aus:

                                    ce7fd87b-2b62-4b02-b5cf-59fead77b026-image.png

                                    blockly_herunterfahren.txt

                                    Vielleicht braucht es ja jemand. Hat jemand vielleicht für den Trigger eine andere Lösung? Ich fahre meine Rollos abends mit Sonnenuntergang. Da reicht es, als Trigger Sonnenuntergang + 5 Minuten zu nehmen.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1273

                                    @opossum
                                    ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...

                                    opossumO W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • D dos1973

                                      @opossum
                                      ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...

                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1274

                                      Hallo,
                                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                      @opossum
                                      ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...

                                      ok, da könnte man auf die Änderung der Elevation auf -10 reagieren. Danke Dir.

                                      https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • simatecS simatec

                                        @dos1973
                                        Da schaue ich mal, ob ich das mit einbauen kann.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        dos1973
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1275

                                        @simatec

                                        sag mal, hast Du evtl. einen Hinweis, wie ich diesen Wert selbst ermitteln kann/ könnte über einen Workaround, bis diese Feature es ggfs. in den Adapter schafft.
                                        Diese Info vermisse ich echt sehr, weil dann doch "plötzlich" die Rollos fahren...

                                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D dos1973

                                          @simatec

                                          sag mal, hast Du evtl. einen Hinweis, wie ich diesen Wert selbst ermitteln kann/ könnte über einen Workaround, bis diese Feature es ggfs. in den Adapter schafft.
                                          Diese Info vermisse ich echt sehr, weil dann doch "plötzlich" die Rollos fahren...

                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1276

                                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                          @simatec

                                          sag mal, hast Du evtl. einen Hinweis, wie ich diesen Wert selbst ermitteln kann/ könnte über einen Workaround, bis diese

                                          Meinst Du die Elevation?

                                          https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          567

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe