Ja habe ich jedes mal gemacht. -
@SWeimar
Starte nach der kompletten Deinstallation mal dein iobroker neu.
Der Log in Version 0.2.10 müsste wie folgt aussehenshuttercontrol.0 2019-06-19 18:10:00.016 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":28.3,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin shuttercontrol.0 2019-06-19 18:10:00.016 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":272.4,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc shuttercontrol.0 2019-06-19 18:10:00.014 debug Sun Elevation: 28.3° shuttercontrol.0 2019-06-19 18:10:00.014 debug Sun Azimut: 272.4° host.iobroker-dev 2019-06-19 18:00:08.660 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK) shuttercontrol.0 2019-06-19 18:00:07.024 debug Set ID: javascript.0.Rolladen.Kind_1.LEVEL value: 50% shuttercontrol.0 2019-06-19 18:00:06.148 debug TriggerID Change: weatherunderground.0.forecast.current.temp shuttercontrol.0 2019-06-19 18:00:06.148 debug redis pmessage io.weatherunderground.0.forecast.current.temp io.weatherunderground.0.forecast.current.temp {"val":31.1,"ack":true,"ts":1560960006140,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0" weatherunderground.0 2019-06-19 18:00:02.117 info starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0 host.iobroker-dev 2019-06-19 18:00:00.034 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 16723 shuttercontrol.0 2019-06-19 18:00:00.017 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":29.8,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin shuttercontrol.0 2019-06-19 18:00:00.017 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":270.5,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc shuttercontrol.0 2019-06-19 18:00:00.015 debug Sun Elevation: 29.8° shuttercontrol.0 2019-06-19 18:00:00.015 debug Sun Azimut: 270.5° shuttercontrol.0 2019-06-19 17:50:00.017 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":31.4,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin shuttercontrol.0 2019-06-19 17:50:00.017 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":268.5,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc shuttercontrol.0 2019-06-19 17:50:00.015 debug Sun Elevation: 31.4° shuttercontrol.0 2019-06-19 17:50:00.014 debug Sun Azimut: 268.5°
-
@simatec
Nochmal deinstalliert, iobroker neu gestartet, neu installiert und konfiguriert. Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden wird das Log im Debug Modus wieder voll gespamt. -
@SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
Nochmal deinstalliert, iobroker neu gestartet, neu installiert und konfiguriert. Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden wird das Log im Debug Modus wieder voll gespamt.Hast auch mal dein System neu gestartet nach der Deinstallation? Die Meldungen scheinen ja von Redis zukommen.
Shuttercontrol gibt diese Meldungen nicht raus -
@simatec
Ja, nach deinstallation Rechner komplett neu gestartet. -
@SWeimar
Und sind die Meldungen weg? -
@SWeimar said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
Nochmal deinstalliert, iobroker neu gestartet, neu installiert und konfiguriert. Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden wird das Log im Debug Modus wieder voll gespamt.Mit "iobroker neu gestartet" meinte ich den kompletten Rechner neu gestartet.
Aber als Quelle der Meldungen steht doch shuttercontrol drin. Dann kommen die Meldungen doch auch da her, oder täusche ich mich?
-
@SWeimar
Mache mal bitte folgendes ... lösche mal alles komplett und starte den Adapter nach neuer Installation nur mit dem example shutter in der Tabelle drin.
Ohne irgendwelche Änderungen an der Config.
Dann schalt ihn im Anschluss mal auf debug und schaue was an Meldungen kommt.Die Meldungen kommen nicht aus dem Code von Shuttercontrol, sondern über redis.
-
@simatec
Kann ich auch aus dem latest repo installieren? Da taucht er schon auf. -
@SWeimar ja das geht ... aber vorher alles entfernen
Instanz stoppen, deinstallieren und dann in den Adaptern löschen -
@simatec
Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Liegt wohl am Javascript Adapter. Über 800 Ereignisse ist nicht normal, oder? -
@SWeimar welcher js-Controller ist im Einsatz?
-
-
Eine Sache ist mir heute noch aufgefallen:
- Jalousie war unten wegen Beschattungsautomatik
- meine Frau war der Meinung, dass die Jalousie nicht mehr nötig wäre und hat sie von Hand hochgefahren
- einen kurzen Moment später hat die Automatik sie wieder runtergefahren ...
Man müsste also den manuellen Eingriff erkennen und die Automatik entsprechend aussetzen. Vielleicht so:
- man kann eine Epsilon für den Level angeben (z.B. 10%) in deren Bereich der aktuelle Zustand mit dem durch die Automatik errechneten als gleich angesehen wird (also z.B. wenn die Automatik 1% sagt, dann ist alles von 0 -10% ok)
- verlässt der aktuelle Zustand diesen Bereich, geht man von einem manuellen Eingriff aus
- dann setzt die Automatik aus - solange bis man wieder in diesem Bereich ist (z.B. weil die Frau die Jalousie doch wieder runtergefahren hat) oder durch die Automatik ein komplett anderer Zustand eingestellt werden soll (z.B. Soll ist 1%, manuell wurde auf 30% gestellt und nun ändern sich die Bedingungen so, dass die Automatik das Rollo ganz hochfahren will - also 100%)
-
@flugwelle
Da überlege ich mir mal was ... stimmt aber, die Automatik wird spätestens bei Änderung eines Triggers wie Innentemp oder Außentemp oder halt auch die Himmelsrichtung wieder aktiv.
Guter Hinweis -
@SWeimar
Das scheint mit auch sehr viel zu sein
Hat die Installation über die latest Repro etwas geändert? -
@simatec
Nein leider nicht. Ich denke auch das es nichts mit dem shuttercontrol Adapter zu tun hat. Da hab ich irgendwo ein anderen Fehler. -
hallo zusammen,
Sorry Simatec, ich muss leider nochmals fragen, die Zeiten verwirren mich.
Ich habe in dem Dropdown 3 Möglichkeiten
1. "Nur die Zeit Wohnbereich"
es werden nur die Zeiten gefahren, welche im nächsten Screenshot gezeigt werden, es wird keine Rücksicht auf Astro genommen, richtig?2. "Zeit Wohnbereich mit Sonnenaufgang und Untergang"
Ich verstehe die Verbindung nicht Zeit mit Sonnenaufgang und Untergang und die daraus resultierenden Uhrzeitenwarum ist Downtime/ Uptime Living jetzt nicht = Sunset / Sunrise?
Warum nimmt er hier 22:00 Uhr und nicht 21:33 Uhr ? beim morgendliche Lauf das gleiche: Sunrise 4:44, es wird aber erst um 6 Uhr hochgefahren.MIN./ MAX Zeit für das hochfahren in der Woche
die MIN Zeit ist für unter der Woche ist 5:30, der Sonnenaufgang ist 4:44 Uhr, warum also 6:00 Uhr und nicht 5:30 Uhrdie Min/ max Zeiten verstehe ich auch nicht, oder interpretiere diese falsch.
ich nehme an, wenn ich option 1 &2 verstanden habe, kapiere ich auch 3
Danke
-
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@flugwelle
Da überlege ich mir mal was ... stimmt aber, die Automatik wird spätestens bei Änderung eines Triggers wie Innentemp oder Außentemp oder halt auch die Himmelsrichtung wieder aktiv.
Guter Hinweis@simatec Ich habe heute die 480 Kommentare durchgelesen da ich den Adapter auch installieren möchte. Danke für deine Arbeit! so macht ioBroker richtig Spass!!
Wie wäre es mit einer Funktion "Bei manuellem Eingreifen nichts unternehmen bis: xx"Bei xx sollte man dann verschiedene Inputs auswählen können wie z.Beispiel:
Sonnenstand, Helligkeit, Temperatur (also Änderung eines Objekt ID Werte die bei xx stehen), aber auch die Option nach Ablauf von manuelle Ereigniszeit plus x Stunden (Sprich die Automatik stopt ab dem Zeitpunkt des manuellen Eingreifens und startet nach Ablauf des Zeit-Triggers wieder.
Ich persönlich würde dort die Option "Runter fahren (Sonnenschutz) am nächsten Tag" eintragen. Also das die Automatik am nächsten Tag wieder normal läuft. Genial wäre natürlich wenn noch bestimmt werden kann, an welchen Rolläden die Automatik aussetzt. Nur an dem bei dem manuell eingegriffen wurde oder bei allen (ggf. bei einer Gruppe von Rolläden)In meinem Fall werde ich mit dem Adapter ein Sonnenschutz bei Aussentemp. von mehr als 25° einrichten. Welcher die Rolläden nach Ereignis x (habe ich für mich noch nicht definiert, vermutlich Sonnenuntergang -x Stunden) wieder hochfährt.
Dies mal so als Idee.
-
@simatec