NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Einzig fällt mir auf, dass beim ersten Versuch der neue HoeheGueltig in einem anderen Pfad drin hattest als diesen hier
Hatte da eigentlich nichts geändert.
Wo ist der erste Versuch?Was hat denn der neue DP HoeheGueltig für einen Wert und was hat der Alias?
evtl gibts da noch ein update Problem?
Habs gerade getestet.
Die passen sich richtig an.
Nur um Missverständnisse auszuschliessen, das Blockly ist gestartet und läuft?
Ja, das läuft.
Hab gerade das Rollo manuell hochgefahren, um aus dem
Manu_Mode
zu kommen.
Er bleibt aber imManu_Mode
hängen.Dann ist mir aufgefallen, dass Schlafzimmer im
OpenInSunProtect
ist, obwohl ich es um ca. 12:19 Uhr händisch geschlossen habe, da der Sunprotect nicht funktionierte.Kinderzimmer ist im
Manu_Mode
, denn da gibt es nur auf/zu zu bestimmten Zeiten. Das dürfte dann passen?Küche hab ich erst heute angelegt. Deshalb gibts noch keinen State.
-
@tobitobsta passt schon. einige verwenden den 2.5er ja als schalter und nicht als rollo relais. das war die frage.
aber du kannst gerne deine erfahrungen mit shuttercontrol und der automatischen funktionen beschreiben!
ich muss noch auf heute abend warten, da gestern etwas unerwartetes passiert ist, was eigentlich nicht sein sollte. hab aber was geändert. mal sehn... -
nein, heute wieder...
ich hab zwar eure HM probs nicht, aber gestern wieder mal zufällig bemerkt, das was nicht stimmt.
4 rollos, eingestellt alle gleich als kinderbereich für die werkstatt. sonnenaufgang funzt.
sollen um 19:00 schließen. aber im sommer, sollen sie erst um 21:00 schließen.
was soll ich sagen, die dinger sind einfach um 19:00 runter gerattert. es gibt keinen manu mode, nix.
ich häng auch das .json an... system.adapter.shuttercontrol.0.json -
@da_woody
Ich werde mir das morgen mal anschauen und ggfs ein Update pushen.
Kannst du bitte die bei dir auftretenden Probleme als Issue mit Log und Config posten? -
@da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
sollen um 19:00 schließen
ähnliches hatte ich heute auch im Kinderzimmer.
Nichts verändert; sollen um 19:30 schließen; um 20:00 noch immer offen (Fenster war zu)hab das im Log um 19:30 gefunden
2021-06-21 19:30:00.030 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (1873) Rollo Kinderzimmer in summer time down false
-
@negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
@foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Einzig fällt mir auf, dass beim ersten Versuch der neue HoeheGueltig in einem anderen Pfad drin hattest als diesen hier
Hatte da eigentlich nichts geändert.
Wo ist der erste Versuch?Sorry, hatte den Alias Pfad mit dem Pfad vom neuen DP HoeheGueltig verwechselt. Somit alles ok.
Was hat denn der neue DP HoeheGueltig für einen Wert und was hat der Alias?
evtl gibts da noch ein update Problem?
Habs gerade getestet.
Die passen sich richtig an.
Nur um Missverständnisse auszuschliessen, das Blockly ist gestartet und läuft?
Ja, das läuft.
Also wenn der Alias sich nun korrekt updated, dann kanns nicht mehr weit sein
Hab gerade das Rollo manuell hochgefahren, um aus dem
Manu_Mode
zu kommen.
Er bleibt aber imManu_Mode
hängen.Dann ist mir aufgefallen, dass Schlafzimmer im
OpenInSunProtect
ist, obwohl ich es um ca. 12:19 Uhr händisch geschlossen habe, da der Sunprotect nicht funktionierte.Kinderzimmer ist im
Manu_Mode
, denn da gibt es nur auf/zu zu bestimmten Zeiten. Das dürfte dann passen?Küche hab ich erst heute angelegt. Deshalb gibts noch keinen State.
Lass uns da mal beim Wohnzimmer bleiben und auf dieses konzentrieren. Die anderen kannst dann machen, wenn Wohnzimmer wirklich läuft.
Manuell hochgefahren? mit HM Schalter an der Wand oder über Shuttercontrol -shuttercontrol.0.control.openAll Button?
Der Manu_Mode wird nur zurückgesetzt, wenn den Shuttercontroll Button benützt.
Bis jetzt war es so, dass wenn Shuttercontrol gefahren ist resp. wenn den Button shuttercontrol.0.control.openAll gedrückt hast, dass dann der Status im Manu_Mode blieb, wegen dem zusätzlichen Update der Pos. Mit dem neuen Levelupdate sollte der Status vom Wohnzimmer ab jetzt nach dem Hochfahren mit dem Button auf "up" zu stehen kommen. -
-
@foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Manuell hochgefahren? mit HM Schalter an der Wand oder über Shuttercontrol -shuttercontrol.0.control.openAll Button?
mit HM-Datenpunkt über VIS. Quasi wie der Hardwareschalter.
Der Manu_Mode wird nur zurückgesetzt, wenn den Shuttercontroll Button benützt.
Ah, gut zu wissen. Mir war in Erinnerung, das hier im Thread mal die Rede war, dass der Manu_Mode zurückgesetzt wird, wenn das Rollo mit dem HW-Schalter komplett geöffnet wird.
Mit dem neuen Levelupdate sollte der Status vom Wohnzimmer ab jetzt nach dem Hochfahren mit dem Button auf "up" zu stehen kommen.
Ok, also wenn morgen bei Sunrise das Rollo geöffnet wird, sollte der DP auf "up" stehen?
-
@da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
@simatec https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/203
Hi,
Gemäss Deiner Konfig hast Du im Sommer not Down nicht aktiviert.
So wie ich das hier habe.
Somit fährt er zur konnfigurierten Zeit ausnahmslos runter.
Mit dem Hacken kann verhindert werden, dass zur geplanten Zeit geschlossen wird und es kann mit der Spät Schliessen Option "Spät" geschlossen werden.
Viel Erfolg! -
@negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Ok, also wenn morgen bei Sunrise das Rollo geöffnet wird, sollte der DP auf "up" stehen?
Korrekt, wenn Shuttercontrol morgen öffnet oder Du via Shuttercontrol Button öffnest, dann sollte er auf "up" stehen.
Direkt auf den Rollo einwirken führt immer zum Manu_Mode
Kannst auch nur den shuttercontrol Button für den entsprechenden Bereich verwenden, das hat den gleichen Effekt wie der openAll Button.
Das gleiche für CloseAll / Bereich, nur dass dann alle auf "down" stehen sollten. Bisher stand er wohl dann auch auf Manu_Mode, obwohl Shuttercontrol runter gefahren ist - korrekt?
Hoffen wir auf morgen
Viel Erfolg! -
@foxro ich glaub, das hatte ich schon mal so...
wiederspricht sich aber. rolladen spät schließen impliziert, daß eben die sonderzeit genommen wird...
rolladen im sommer nicht schließen, bedeutet im sommer werden die überhaupt nicht geschlossen...
ok, ich werds mal testen... -
@foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Bisher stand er wohl dann auch auf Manu_Mode, obwohl Shuttercontrol runter gefahren ist - korrekt?
korrekt
Dann werde ich up & down in VIS gleich mal gegen die DP von SC tauschen.
-
@da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
rolladen im sommer nicht schließen, bedeutet im sommer werden die überhaupt nicht geschlossen...
Korrekt, Spät Schliessen nimmt die Sonderzeit - und lässt so auch mehrmaliges Schliessen zu.
zb. wenn bei mir im Badezimmer nach 19:45 (fixe Schliesszeit) nochmals geöffnet wurde, werden sie um 23:00 fix nochmals geschlossen.
Wenn also die Astro Definition um 19:00 im Sommer aushebeln willst, dann geht das über "in Sommer not down".
Der spät schliessen ist sogar so "mächtig", dass er in jedem Fall runter fährt, auch wenn das Fenster noch offen stehen sollte - also Achtung bei Verwendung dieser Funktion bei Terrassentüren
Viel Erfolg! -
@foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Funktion bei Terrassentüren
habsch nüscht...
der rest, definitionssache... logisch ist anders, aber vllt nur in meinem hirn... -
@da_woody
Nö, nicht nur in deinem Hirn, meiner hat gerade die hand gehoben und ganz laut "ich auch" gerufen. -
Ab sofort steht die Version 1.2.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
Changelog
1.2.1 (2021-06-22)
- (simatec) auto-mode button added
- (simatec) many small BugFix
- (simatec) DEPENDENCIES updated
- (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
-
Hallo,
Ich bin von FHEM zu Iobroker gewechselt und habe gestern diesen adapter probiert.
Hab alles eingerichtet, fahren am Abend und Morgens funktioniert.
Nur die Beschattung funktioniert nicht, obwohl alle Bedingungen erfüllt sind und autosun auf true steht wird nicht in die Beschattung gefahren.
Muss die Beschattung nochmal irgendwo aktiviert werden?Grüße
-
erfreuliche Nachricht
Rollo hat bei 25 geschlossen und bei 23,75 wieder geöffnet!
Was mir jedoch heute noch aufgefallen ist, dass die Buttons für closeLiving, usw. nicht funktionieren.
Egal ob ich sie direkt in den Objekten drücke, oder in VIS zB mit einem Button-Widget mit true ansteuere.Es steht zwar im Log, aber es geschieht nichts.
2021-06-22 19:38:56.527 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (8096) start buttonAction 2021-06-22 19:39:00.335 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (8096) start buttonAction
-
@reliktdragon-0 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
wird nicht in die Beschattung gefahren.
ist die behanghöhe korrekt eingegeben?
-
@homoran wenn damit "Rollladenhöhe beim runterfahren" gemeint ist dann ja, hab alles schon mehrmals umgestellt. Die Beschattung will einfach nicht funktionieren.