NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@FredF
danke, werde ich so probieren. -
@dj-tifosi sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
"autoDrive": "upDown",
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dadurch die Automatik nicht abgeschalten.
Bei mir läuft es aber auch noch nicht so wie ich oder besser gesagt meine Frau das gerne hätte, bin auch noch am testen..
. -
@MartyBr
In der aktuellen Version auf der latest Repo sind die als Und-Verknüpfung drin ... -
@dj-tifosi sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
"autoDrive": "upDown",
Du erlaubst dem Rolladen trotz geöffnetem Fenster in beide Richtungen zu fahren.
Da liegt dein Problem."autoDrive": "upDown",
Ändere das in "Nur auf"
Solange das Fenster dann offen ist, wird hier nicht gefahren.
Grundsätzlich halte ich aber ein automatisches Fahren einer Terrassentür für kritisch.
Meine fährt nur bei Abwesenheit hoch und runter. Ansonsten fährt der Rolladen nur morgens automatisch hoch.Das alles kann man aber über shuttercontrol ohne zusätzliche Scripte lösen.
-
@simatec ok vielen Dank für die Antwort, ich werde das mal ausprobieren.
Aber laut der Beschreibung zu diesem Parameter finde ich in der Doku folgendes:
Fahren bei Änderung: Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Griffs durchgeführt werden soll Aus: keine Bewegung nur Auf: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort nur Ab: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition Auf und Ab: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
Bin daher nur davon ausgegangen, dass wenn ich "Auf und Ab" verwende das Rollo nur hochfährt, wenn ich den Drehgriff öffne und das Rollo gerade zu war und umgekehrt dass das Rollo runter fährt, aber erst dann wenn ich den Drehgriff wieder schließe.
Dass es aber schließen darf, obwohl der Drehgriff auf offen steht, erschließt sich mir jetzt nicht aus der Beschreibung, im Gegenteil es widerspricht der Beschreibung bei "Auf und Ab", nun verstehe ich ein wenig Bahnhof. Ich probiere es trotzdem mal aus.
Was ich gerne hätte ist, dass das Rollo immer dann auf 30% fährt, wenn die Sonnenachutz-Bedingungen (Innentemperatur, Außentemperatur, Helligkeit und Sonnenstand) alle erfüllt sind UND wenn zusätzlich der Drehgriff geschlossen ist.
Wird der Drehgriff geöffnet soll der Aussperrschutz greifen und es soll jegliche Automatik aussetzen und das solange, wie der Drehgriff geöffnet ist.
Wird der Drehgriff wieder geschlossen, soll der Aussperrschutz deaktivieren und die Automatik soll wieder wie zuvor greifen, das heißt der Sonnenachutz soll wieder aktiv werden.
Wenn beim Öffnen des Drehgriffs auch direkt das Rollo hochgeht ist "nice to have" aber kein Muss.
An welchen Einstellungen muss ich drehen, um diese Anforderungen möglichst gut umzusetzen?
-
@dj-tifosi
Ich glaube wir reden nicht von der gleichen Einstellung.
Hier geht es um "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" und nicht um "Fahren bei Änderung"Stelle mal folgendes ein:
Fahren bei Änderung = auf und ab
Automatikbetrieb bei Triggerabweichung = nur auf -
@simatec ah, jetzt verstehe ich, vielen Dank.
Es geht um den Parameter "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung", wenn ich den auf "nur Auf" setze, erlaube ich Shuttercontrol nur eine Fahrt nach oben, falls das Rollo gerade in Sonnenschutz-Posotion bei geöffnetem Fenster ist.
Ich verbiete aber umgekehrt dadurch eine Fahrt nach unten in die Sonnenschutz-Posotion, falls das Rollo gerade offen ist bei geöffnetem Fenster.
Habe ich das so richtig verstanden? Dann werde ich das heute mal testen.
Und setzt denn die Automatik auch bei dieser Einstellung wieder ein, nachdem ich das Fenster schließe? Also fährt er dann erneut in die Sonnenschutz-Posotion oder verbleibt er dann bis zum Tagesende in der manuellen Steuerung, nachdem das Fenster einmalig manuell oder durch Öffnen des Drehgriffs hochgefahren wurde?
-
@dj-tifosi
Du setzt die Automatik mit dieser Einstellung nur solange aus, bis das Fenster wieder geschlossen wird. -
@simatec ich habe momentan auch Probleme mit dem Sonnenschutz, habe meine Markise folgendermaßen eingestellt:
{ "enabled": true, "shutterName": "Wintergartenmarkise", "name": "hm-rpc.1.PEQ07XXXX.3.LEVEL", "triggerID": "", "typeUp": "off", "typeDown": "off", "type": "only direction", "heightDownSun": "0", "direction": "190", "directionRange": "100", "tempInside": "", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "", "lightSensor": "", "valueLight": "", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "", "hysteresisInside": "", "hysteresisLight": "", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "" }
Fahren tut sie aber nicht beim erreichen des Azimuts, wo liegt mein Fehler? Finde ihn nicht.
Testweise hatte ich 190° Himmelsrichtung eingestellt und 1° +/-, das hat funktioniert. Es kommt auch nichts im Debug log.
Zum weiteren Test habe ich gestern meinen Rolladen im Flur auch abgeändert, dieser wollte aber heute auch nicht fahren, ging letztes Jahr einwandfrei.{ "enabled": true, "shutterName": "Rolladen Flur", "name": "hm-rpc.1.MEQ11XXXXX.3.LEVEL", "triggerID": "", "typeUp": "living-auto", "typeDown": "living-auto", "type": "outside temperature and direction", "heightDownSun": "40", "direction": "190", "directionRange": "100", "tempInside": "", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_temperatur", "tempOutside": "13", "lightSensor": "", "valueLight": "", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "false", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "0", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "10", "hysteresisInside": "", "hysteresisLight": "", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "" },
-
@Fogg
Nutze ich nicht, und da ich auch andere Aktoren habe wo ich nicht drehen kann, habe ich eh beides gemischt. Daher wäre konfigurierbar deutlich universeller. -
-
@simatec dachte wenn ich gar keine Auslöser ID eintrage, wird das gar nicht erst geprüft. Geht aber jetzt Danke.
In deiner Beschreibung ist es aber etwas komisch formuliert oder sehe ich das falsch?
Irgendwie ist "AUS" und "AUF/AB" doch laut der Beschreibung das Gleiche oder?
Rollläden dürfen sich bewegen, egal wie der Sensor steht. -
@coyote
Das sollte dann überabeitet werden ... Da muss ich die Beschreibung mal komplett durchgehen.
Die hatte damals Rainer geschrieben. Vielleicht gab es da Abstimmungsprobleme -
@simatec kurze Frage habe ich noch. Ich habe noch einen Regensensor, der "true" wird wenn es regnet.
Dann sollte doch diese Einstellung passen oder?
Wenn er Regen meldet, müsste die Markise einfahren und wenn kein Regen, darf die Markise aus und einfahren, richtig? -
@coyote
Dann musst du false nehmen. false ist Normalzustand ... also kein regen -
@simatec
Sorry, vielleicht hast du mich falsch verstanden oder ich habe mich mehrdeutig ausgedrückt.Was ich sagen wollte ist, dass der Grund für meinen Wechsel genau die von dir umgesetzte <und> Verknüpfung war. Ich hatte daher "hatte" geschrieben.
Aufgrund der <und> Verknüpfung läuft alles sauber.
-
@simatec ok, alles klar. Wird damit dann auch der Sonnenschutz übersteuert? Denn eigentlich dürfte die Markise, da sie noch im Bereich liegt, wieder ausfahren. Bzw. muss dann Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf "AUS" stehen? Damit darf sie dann nur fahren, wenn kein Regen?!
-
Hallo, ich habe auch nochmal eine FRage, bzw Anregung wegen der Beschattung. Bei mir fährt die Rollade auch immer nervös rauf und runter, trotzt hysterse von 15% beim Lichtsensor (Flowercare)
Hier ist mal meine history, die eine entprellzeit von 1 sec hat bei Änderungen:
shuttercontrol.0 2020-06-03 13:40:10.776 info (1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100% shuttercontrol.0 2020-06-03 13:25:00.381 info (1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30% shuttercontrol.0 2020-06-03 13:16:50.237 info (1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100% shuttercontrol.0 2020-06-03 13:07:30.039 info (1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30% shuttercontrol.0 2020-06-03 13:04:49.982 info (1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100% shuttercontrol.0 2020-06-03 13:00:49.899 info (1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30% shuttercontrol.0 2020-06-03 12:59:29.864 info (1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100% shuttercontrol.0 2020-06-03 12:18:08.984 info (1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30% shuttercontrol.0 2020-06-03 12:09:28.805 info (1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100% shuttercontrol.0 2020-06-03 12:07:29.775 info (1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30% shuttercontrol.0 2020-06-03 12:06:48.743 info (1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100% shuttercontrol.0 2020-06-03 12:06:08.739 info (1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
Ich denke, dass würde ich nur in den Griff bekommen, wenn die Werte über einen Durschnittswert der letzten 5 min oder sowas in der Art beruhigt würden. Das könnte ich jetzzt sicherlich per script machen und im Afdapter dann den errechneten Datenbunkt eintragen, aber vlt. haben hier ja auch noch andere das Problem und man könnte diese Mittlung vlt. in den Adapter reinbauen? Dann müsste man nicht immer noch ein extra Script dafür laufen lassen. Aslo sowas wie wenn triggere rauf/runter schaue noch mal in 5 min (einstellbar analog der hysterse), ob Bedingung(en) immer noch erfüllt.
gruss
Dirk -
@dirkhe
Ich würde entweder mit der Hysterese nach oben gehen und damit auch etwas spielen, um zu sehen, wie es Optimal ist oder den Wert entprellen -
Ich denke, ich werde um das entprellen nicht herumkommen, der Sensor ist einfach zu geschwätzig...