Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. RPC 1.9.11 Frage zu CONTOL_MODE

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    778

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

RPC 1.9.11 Frage zu CONTOL_MODE

Scheduled Pinned Locked Moved Solved Error/Bug
hmip
35 Posts 6 Posters 4.8k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • foxriver76F foxriver76

    Also bei BidCos gibt es ein Boolean AUTO_MODE, wenn der beschrieben wird, wird der Auto-Mode aktiviert, trägst du in MANU_MODE eine Temperatur ein wird diese im manuellen Modus gesetzt.

    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by dslraser
    #3

    @foxriver76
    Ich frage mal anders, wie stelle ich in ioBroker den Modus z.B. auf auto oder manuell um ?
    Welcher Datenpunkt sollte das ausgeben ?

    PS: es geht mir um diesen neuen Adapter. Da wird auf CONTOL_MODE verlinkt.
    Das scheint bei normalen HM Geräten zu funktionieren, bei mir HMIP nicht ?

    Dieser hier

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • dslraserD dslraser

      @foxriver76
      Ich frage mal anders, wie stelle ich in ioBroker den Modus z.B. auf auto oder manuell um ?
      Welcher Datenpunkt sollte das ausgeben ?

      PS: es geht mir um diesen neuen Adapter. Da wird auf CONTOL_MODE verlinkt.
      Das scheint bei normalen HM Geräten zu funktionieren, bei mir HMIP nicht ?

      Dieser hier

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #4

      @dslraser Bei BidCos-RF war CONTROL_MODE "read only", diente also nur zur Anzeige und konnte 4 Werte (0...3) annehmen:

          "states": {
            "0": "AUTO-MODE",
            "1": "MANU-MODE",
            "2": "PARTY-MODE",
            "3": "BOOST-MODE"
          },
      

      Bei HMIP kann man laut "HmIP_Device_Documentation" damit steuern. Die Werte sollten die gleichen sein.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      dslraserD 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @dslraser Bei BidCos-RF war CONTROL_MODE "read only", diente also nur zur Anzeige und konnte 4 Werte (0...3) annehmen:

            "states": {
              "0": "AUTO-MODE",
              "1": "MANU-MODE",
              "2": "PARTY-MODE",
              "3": "BOOST-MODE"
            },
        

        Bei HMIP kann man laut "HmIP_Device_Documentation" damit steuern. Die Werte sollten die gleichen sein.

        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Forum Testing Most Active
        wrote on last edited by dslraser
        #5

        @paul53
        @foxriver76
        Danke für Eure Antworten.
        Trotzdem weiß ich immer noch nicht wo ich die finde bzw. wie ich was machen muss ?
        BidCos-RF finde ich nur auf der CCU (50 x als virtuelle Fernbedienung)
        Wenn man diese Modi steuern kann sollte ich die doch eigentlich in ioBroker finden ?
        Wo ?

        Diese Datenpunkte habe ich
        Bildschirmfoto 2019-05-07 um 20.55.01.png

        Bildschirmfoto 2019-05-07 um 20.55.26.png

        Bildschirmfoto 2019-05-07 um 20.55.47.png

        1 Reply Last reply
        0
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Developer
          wrote on last edited by
          #6

          Hm.. habs mal nachgeschaut, ist sau komisch. Control Mode ist mal wieder so ein DP der durch die RPC-API anscheinend nicht aktualisiert wird. Wenn ich Manu/Auto wechsle, ändert sich nur SET_POINT_MODE, über den lässt sich der Modi jedoch nicht ändern. Leider gibts bei Control Mode und Set Point Mode keine Value List Info im Paramset, wie es bei BidCos der Fall war. Ehrlich gesagt vermute ich den Fehler in der XML-RPC API, habe dort schon öfter komisches/unausgereiftes Verhalten im Bezug auf HmIP festgestellt. Allerdings wurde da auf meine Issues bislang nicht groß reagiert: https://github.com/eq-3/occu/issues

          Videotutorials & mehr

          Hier könnt ihr mich unterstützen.

          dslraserD 2 Replies Last reply
          1
          • foxriver76F foxriver76

            Hm.. habs mal nachgeschaut, ist sau komisch. Control Mode ist mal wieder so ein DP der durch die RPC-API anscheinend nicht aktualisiert wird. Wenn ich Manu/Auto wechsle, ändert sich nur SET_POINT_MODE, über den lässt sich der Modi jedoch nicht ändern. Leider gibts bei Control Mode und Set Point Mode keine Value List Info im Paramset, wie es bei BidCos der Fall war. Ehrlich gesagt vermute ich den Fehler in der XML-RPC API, habe dort schon öfter komisches/unausgereiftes Verhalten im Bezug auf HmIP festgestellt. Allerdings wurde da auf meine Issues bislang nicht groß reagiert: https://github.com/eq-3/occu/issues

            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by
            #7

            @foxriver76
            ja, ich habe da nur das drin

            {
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": false,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 3,
                "role": "indicator",
                "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.CONTROL_MODE"
              },
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 2,
                "MAX": 3,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "CONTROL_MODE",
                "TYPE": "INTEGER",
                "DEFAULT": 0,
                "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
              },
              "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
              "ts": 1557250713699,
              "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.Heiko",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "user": "system.user.admin"
            }
            
            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • foxriver76F foxriver76

              Hm.. habs mal nachgeschaut, ist sau komisch. Control Mode ist mal wieder so ein DP der durch die RPC-API anscheinend nicht aktualisiert wird. Wenn ich Manu/Auto wechsle, ändert sich nur SET_POINT_MODE, über den lässt sich der Modi jedoch nicht ändern. Leider gibts bei Control Mode und Set Point Mode keine Value List Info im Paramset, wie es bei BidCos der Fall war. Ehrlich gesagt vermute ich den Fehler in der XML-RPC API, habe dort schon öfter komisches/unausgereiftes Verhalten im Bezug auf HmIP festgestellt. Allerdings wurde da auf meine Issues bislang nicht groß reagiert: https://github.com/eq-3/occu/issues

              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Forum Testing Most Active
              wrote on last edited by
              #8

              @foxriver76
              wird den bei der Android App die gleiche API verwendet ?
              Da geht es wie es soll.

              Screenshot_20190507-210531_TinyMatic.jpg

              foxriver76F 1 Reply Last reply
              0
              • dslraserD dslraser

                @foxriver76
                ja, ich habe da nur das drin

                {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "role": "indicator",
                    "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.CONTROL_MODE"
                  },
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 2,
                    "MAX": 3,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "CONTROL_MODE",
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "DEFAULT": 0,
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                  },
                  "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                  "ts": 1557250713699,
                  "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.Heiko",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  },
                  "user": "system.user.admin"
                }
                
                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by
                #9

                @dslraser sagte:

                    "read": false,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "role": "indicator",
                

                "write": true und "role": "indicator" widersprechen sich. Was passiert auf der CCU, wenn Du im Reiter "Objekte" den Wert 3 eingibst ?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                dslraserD 2 Replies Last reply
                0
                • dslraserD dslraser

                  @foxriver76
                  wird den bei der Android App die gleiche API verwendet ?
                  Da geht es wie es soll.

                  Screenshot_20190507-210531_TinyMatic.jpg

                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #10

                  @dslraser ist das dieses tinymatic? Glaube die nutzen das https://www.homematic-inside.de/software/xml-api

                  Videotutorials & mehr

                  Hier könnt ihr mich unterstützen.

                  dslraserD 1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @dslraser sagte:

                        "read": false,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 3,
                        "role": "indicator",
                    

                    "write": true und "role": "indicator" widersprechen sich. Was passiert auf der CCU, wenn Du im Reiter "Objekte" den Wert 3 eingibst ?

                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Forum Testing Most Active
                    wrote on last edited by
                    #11

                    @paul53
                    auf der CCU passiert nichts und der Wert in ioBroker bleibt rot und bei bestätigt false.
                    Es werden zwar einige Datenunkte in ioBroker aktulisiert, sonst kann ich keinen Unterschied sehen.

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • foxriver76F foxriver76

                      @dslraser ist das dieses tinymatic? Glaube die nutzen das https://www.homematic-inside.de/software/xml-api

                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Forum Testing Most Active
                      wrote on last edited by
                      #12

                      @foxriver76
                      ja, ist tinymatic

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • dslraserD dslraser

                        @paul53
                        auf der CCU passiert nichts und der Wert in ioBroker bleibt rot und bei bestätigt false.
                        Es werden zwar einige Datenunkte in ioBroker aktulisiert, sonst kann ich keinen Unterschied sehen.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #13

                        @dslraser sagte:

                        auf der CCU passiert nichts und der Wert in ioBroker bleibt rot und bei bestätigt false.

                        Dann funktioniert offenbar der hm-rpc-Adapter mit diesen Geräten nicht so wie er soll.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @dslraser sagte:

                              "read": false,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "role": "indicator",
                          

                          "write": true und "role": "indicator" widersprechen sich. Was passiert auf der CCU, wenn Du im Reiter "Objekte" den Wert 3 eingibst ?

                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Forum Testing Most Active
                          wrote on last edited by
                          #14

                          @paul53

                          Edit: Wenn ich eine 3 eingebe passiert noch nichts. Wenn ich aber anschließend eine 0 eingebe wird doch auf Auto Modus gewechselt. Mit 1 wechselt es dann wieder auf Manu Mode zurück, da brauche ich keine 0 hinterher eingeben.

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • dslraserD dslraser

                            @paul53

                            Edit: Wenn ich eine 3 eingebe passiert noch nichts. Wenn ich aber anschließend eine 0 eingebe wird doch auf Auto Modus gewechselt. Mit 1 wechselt es dann wieder auf Manu Mode zurück, da brauche ich keine 0 hinterher eingeben.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #15

                            @dslraser

                              "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                            

                            Die ID kommt mir komisch vor. Ist das eine Gruppe ? Gibt es auch einen Wandthermostaten in der Gruppe ?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            dslraserD 2 Replies Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @dslraser

                                "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                              

                              Die ID kommt mir komisch vor. Ist das eine Gruppe ? Gibt es auch einen Wandthermostaten in der Gruppe ?

                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Forum Testing Most Active
                              wrote on last edited by
                              #16

                              @paul53
                              ja, ist eine Gruppe mit Wandthermostat

                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @dslraser

                                  "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                                

                                Die ID kommt mir komisch vor. Ist das eine Gruppe ? Gibt es auch einen Wandthermostaten in der Gruppe ?

                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Forum Testing Most Active
                                wrote on last edited by dslraser
                                #17

                                @paul53
                                aber das Wandthermostat alleine sieht genau so aus

                                {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "min": 0,
                                    "max": 3,
                                    "role": "indicator",
                                    "name": "Wandthermostat Schlafzimmer:1.CONTROL_MODE"
                                  },
                                  "native": {
                                    "MIN": 0,
                                    "OPERATIONS": 2,
                                    "MAX": 3,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "CONTROL_MODE",
                                    "TYPE": "INTEGER",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                                  },
                                  "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                  "ts": 1557074946776,
                                  "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.CONTROL_MODE",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.Heiko",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  }
                                }
                                
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • dslraserD dslraser

                                  @paul53
                                  ja, ist eine Gruppe mit Wandthermostat

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by paul53
                                  #18

                                  @dslraser sagte:

                                  Gruppe mit Wandthermostat

                                  Funktioniert es vielleicht besser, wenn der Wandthermostat von ioBroker gesteuert wird ?

                                  Anmerkung: Ich kenne die Gruppen nicht selbst, denn meine eingemottete CCU1 kannte noch keine Gruppen und jetzt nutze ich keine ReGa.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  dslraserD 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @dslraser sagte:

                                    Gruppe mit Wandthermostat

                                    Funktioniert es vielleicht besser, wenn der Wandthermostat von ioBroker gesteuert wird ?

                                    Anmerkung: Ich kenne die Gruppen nicht selbst, denn meine eingemottete CCU1 kannte noch keine Gruppen und jetzt nutze ich keine ReGa.

                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Forum Testing Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #19

                                    @paul53
                                    macht keinen Unterschied.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Forum Testing Most Active
                                      wrote on last edited by dslraser
                                      #20

                                      @foxriver76
                                      @paul53

                                      @BBTown war mal so nett einen "normalen HM RAW" zu posten, da wird der Unterschied deutlich.

                                      Stammt von hier

                                      {
                                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1550316196723,
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                                          "type": "number",
                                          "role": "indicator",
                                          "def": 0,
                                          "min": 0,
                                          "max": 3,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "states": {
                                            "0": "AUTO-MODE",
                                            "1": "MANU-MODE",
                                            "2": "PARTY-MODE",
                                            "3": "BOOST-MODE"
                                          }
                                        },
                                        "native": {
                                          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                          "ID": "CONTROL_MODE",
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "UNIT": "",
                                          "DEFAULT": 0,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "MAX": 3,
                                          "MIN": 0,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "AUTO-MODE",
                                            "MANU-MODE",
                                            "PARTY-MODE",
                                            "BOOST-MODE"
                                          ]
                                        },
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                          "state": 1636
                                        },
                                        "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                                        "type": "state"
                                      }
                                      
                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • dslraserD dslraser

                                        @foxriver76
                                        @paul53

                                        @BBTown war mal so nett einen "normalen HM RAW" zu posten, da wird der Unterschied deutlich.

                                        Stammt von hier

                                        {
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1550316196723,
                                          "common": {
                                            "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                                            "type": "number",
                                            "role": "indicator",
                                            "def": 0,
                                            "min": 0,
                                            "max": 3,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "states": {
                                              "0": "AUTO-MODE",
                                              "1": "MANU-MODE",
                                              "2": "PARTY-MODE",
                                              "3": "BOOST-MODE"
                                            }
                                          },
                                          "native": {
                                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                            "ID": "CONTROL_MODE",
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "UNIT": "",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "MAX": 3,
                                            "MIN": 0,
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "AUTO-MODE",
                                              "MANU-MODE",
                                              "PARTY-MODE",
                                              "BOOST-MODE"
                                            ]
                                          },
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                            "state": 1636
                                          },
                                          "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                                          "type": "state"
                                        }
                                        
                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by paul53
                                        #21

                                        @dslraser sagte:

                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                        ...
                                        "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                                        

                                        Das ist kein HMIP-Gerät, sondern HM klassisch (Heizkörperthemostat). So sieht es bei mir auch aus.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        dslraserD 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @dslraser sagte:

                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                          ...
                                          "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                                          

                                          Das ist kein HMIP-Gerät, sondern HM klassisch (Heizkörperthemostat). So sieht es bei mir auch aus.

                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Forum Testing Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #22

                                          @paul53
                                          Ja, das meinte ich ja mit

                                          "normalen HM RAW"

                                          Ich wollte nur den Unterschied zu HMIP aufzeigen.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          841

                                          Online

                                          32.5k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe