      Hallo, wo kann ich den Modus (manuell-automatik) für HMIP "Heizgeräte" ein-/umstellen ? Egal ob Wandthermostat/Heizkörperventil oder auch virtuelle Heizgruppen, unter CONTROL_MODE (ich dachte eigentlich der ist es ?) steht immer nur 0.
      Auf der Web Oberfläche Raspberrymatic und auch in der Android App TinyMatic kann ich den Modus bedienen.
      Oder welcher Datenpunkt ist zuständig ?
      @foxriver76 kannst Du mir dazu was sagen ?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        RandyAndy last edited by Negalein

        Ich habe das über Control_Mode gelöst, den muss man auf 1 Setzen. Dann wird der Temperaturregler von Auto auf manu umgestellt. Die Temperaturregler sind nach einem Stromausfall oder wenn man die Sicherung herausgenommen hat nach dem Start typisch immer im Auto-Modus, d.h. die Regler scheinen sich den letzten Status nicht zu merken.
        Anbei ein Screenshot meines Blockly Skripts, das durch einen Button Druck getriggert wird.

        2019-06-24 23_07_34-javascript - ioBroker.png

        Durch den Befehl steuere Regler:1.CONTROL_MODE mit 1 wird der SET_POINT_MODE auf 1 geändert. Den Set_POINT_MODE direkt zu ändern hat nichts bewirkt. Warum der CONTROL_MODE ein Indikator ist erschliesst sich mir leider nicht ganz.

        Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke das funktioniert nur mit der aktuellsten FW des Temperaturreglers.

        Ich hoffe das hilft dem Ein oder Anderen.

        RandyAndy

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • foxriver76
          foxriver76 Developer last edited by

          Also bei BidCos gibt es ein Boolean AUTO_MODE, wenn der beschrieben wird, wird der Auto-Mode aktiviert, trägst du in MANU_MODE eine Temperatur ein wird diese im manuellen Modus gesetzt.

          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by dslraser

            @foxriver76
            Ich frage mal anders, wie stelle ich in ioBroker den Modus z.B. auf auto oder manuell um ?
            Welcher Datenpunkt sollte das ausgeben ?

            PS: es geht mir um diesen neuen Adapter. Da wird auf CONTOL_MODE verlinkt.
            Das scheint bei normalen HM Geräten zu funktionieren, bei mir HMIP nicht ?

            Dieser hier

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @dslraser last edited by paul53

              @dslraser Bei BidCos-RF war CONTROL_MODE "read only", diente also nur zur Anzeige und konnte 4 Werte (0...3) annehmen:

                  "states": {
                    "0": "AUTO-MODE",
                    "1": "MANU-MODE",
                    "2": "PARTY-MODE",
                    "3": "BOOST-MODE"
                  },
              

              Bei HMIP kann man laut "HmIP_Device_Documentation" damit steuern. Die Werte sollten die gleichen sein.

              dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser

                @paul53
                @foxriver76
                Danke für Eure Antworten.
                Trotzdem weiß ich immer noch nicht wo ich die finde bzw. wie ich was machen muss ?
                BidCos-RF finde ich nur auf der CCU (50 x als virtuelle Fernbedienung)
                Wenn man diese Modi steuern kann sollte ich die doch eigentlich in ioBroker finden ?
                Wo ?

                Diese Datenpunkte habe ich
                Bildschirmfoto 2019-05-07 um 20.55.01.png

                Bildschirmfoto 2019-05-07 um 20.55.26.png

                Bildschirmfoto 2019-05-07 um 20.55.47.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer last edited by

                  Hm.. habs mal nachgeschaut, ist sau komisch. Control Mode ist mal wieder so ein DP der durch die RPC-API anscheinend nicht aktualisiert wird. Wenn ich Manu/Auto wechsle, ändert sich nur SET_POINT_MODE, über den lässt sich der Modi jedoch nicht ändern. Leider gibts bei Control Mode und Set Point Mode keine Value List Info im Paramset, wie es bei BidCos der Fall war. Ehrlich gesagt vermute ich den Fehler in der XML-RPC API, habe dort schon öfter komisches/unausgereiftes Verhalten im Bezug auf HmIP festgestellt. Allerdings wurde da auf meine Issues bislang nicht groß reagiert: https://github.com/eq-3/occu/issues

                  dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by

                    @foxriver76
                    ja, ich habe da nur das drin

                    {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 3,
                        "role": "indicator",
                        "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.CONTROL_MODE"
                      },
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 2,
                        "MAX": 3,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "CONTROL_MODE",
                        "TYPE": "INTEGER",
                        "DEFAULT": 0,
                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                      },
                      "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                      "ts": 1557250713699,
                      "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.Heiko",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      },
                      "user": "system.user.admin"
                    }
                    
                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by

                      @foxriver76
                      wird den bei der Android App die gleiche API verwendet ?
                      Da geht es wie es soll.

                      Screenshot_20190507-210531_TinyMatic.jpg

                      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @dslraser last edited by

                        @dslraser sagte:

                            "read": false,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "role": "indicator",
                        

                        "write": true und "role": "indicator" widersprechen sich. Was passiert auf der CCU, wenn Du im Reiter "Objekte" den Wert 3 eingibst ?

                        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @dslraser last edited by

                          @dslraser ist das dieses tinymatic? Glaube die nutzen das https://www.homematic-inside.de/software/xml-api

                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                            @paul53
                            auf der CCU passiert nichts und der Wert in ioBroker bleibt rot und bei bestätigt false.
                            Es werden zwar einige Datenunkte in ioBroker aktulisiert, sonst kann ich keinen Unterschied sehen.

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by

                              @foxriver76
                              ja, ist tinymatic

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @dslraser last edited by

                                @dslraser sagte:

                                auf der CCU passiert nichts und der Wert in ioBroker bleibt rot und bei bestätigt false.

                                Dann funktioniert offenbar der hm-rpc-Adapter mit diesen Geräten nicht so wie er soll.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  Edit: Wenn ich eine 3 eingebe passiert noch nichts. Wenn ich aber anschließend eine 0 eingebe wird doch auf Auto Modus gewechselt. Mit 1 wechselt es dann wieder auf Manu Mode zurück, da brauche ich keine 0 hinterher eingeben.

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @dslraser last edited by paul53

                                    @dslraser

                                      "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                                    

                                    Die ID kommt mir komisch vor. Ist das eine Gruppe ? Gibt es auch einen Wandthermostaten in der Gruppe ?

                                    dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      ja, ist eine Gruppe mit Wandthermostat

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser

                                        @paul53
                                        aber das Wandthermostat alleine sieht genau so aus

                                        {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": false,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 3,
                                            "role": "indicator",
                                            "name": "Wandthermostat Schlafzimmer:1.CONTROL_MODE"
                                          },
                                          "native": {
                                            "MIN": 0,
                                            "OPERATIONS": 2,
                                            "MAX": 3,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "CONTROL_MODE",
                                            "TYPE": "INTEGER",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                                          },
                                          "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                          "ts": 1557074946776,
                                          "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.CONTROL_MODE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.Heiko",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @dslraser last edited by paul53

                                          @dslraser sagte:

                                          Gruppe mit Wandthermostat

                                          Funktioniert es vielleicht besser, wenn der Wandthermostat von ioBroker gesteuert wird ?

                                          Anmerkung: Ich kenne die Gruppen nicht selbst, denn meine eingemottete CCU1 kannte noch keine Gruppen und jetzt nutze ich keine ReGa.

                                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            macht keinen Unterschied.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • dslraser
                                              dslraser Forum Testing Most Active last edited by dslraser

                                              @foxriver76
                                              @paul53

                                              @BBTown war mal so nett einen "normalen HM RAW" zu posten, da wird der Unterschied deutlich.

                                              Stammt von hier

                                              {
                                                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                                "user": "system.user.admin",
                                                "ts": 1550316196723,
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "indicator",
                                                  "def": 0,
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 3,
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "states": {
                                                    "0": "AUTO-MODE",
                                                    "1": "MANU-MODE",
                                                    "2": "PARTY-MODE",
                                                    "3": "BOOST-MODE"
                                                  }
                                                },
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                                  "ID": "CONTROL_MODE",
                                                  "TYPE": "ENUM",
                                                  "UNIT": "",
                                                  "DEFAULT": 0,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "MAX": 3,
                                                  "MIN": 0,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 0,
                                                  "VALUE_LIST": [
                                                    "AUTO-MODE",
                                                    "MANU-MODE",
                                                    "PARTY-MODE",
                                                    "BOOST-MODE"
                                                  ]
                                                },
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "owner": "system.user.admin",
                                                  "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                                  "state": 1636
                                                },
                                                "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                                                "type": "state"
                                              }
                                              
                                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              • First post
                                                Last post

                                              Support us

                                              ioBroker
                                              Community Adapters
                                              Donate

                                              412
                                              Online

                                              31.6k
                                              Users

                                              79.6k
                                              Topics

                                              1.3m
                                              Posts

                                              hmip
                                              6
                                              35
                                              3404
                                              Loading More Posts
                                              • Oldest to Newest
                                              • Newest to Oldest
                                              • Most Votes
                                              Reply
                                              • Reply as topic
                                              Log in to reply
                                              Community
                                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                              The ioBroker Community 2014-2023
                                              logo