LONG PRESS und Toggle per Blockly
-
Hallo zusammen,
ich weiß nicht ob es an meinen Programmierkünsten oder an der Anbindung der HMIP-Geräte liegt.Ich habe seit gestern einen neuen Dimmer für das Badlicht, weil der alte gesponnen hat.
Der Dimmer wird von einem Wandtaster mit BWM per Direktverknüpfung gesteuert, zusätzlich wird nachts über einen virtuellen Kanal das Licht noch weiter gedimmt. Üblicherweise wird mit 50% auf dem Hauptkanal angeschaltet, damit noch Luft nach oben ist.
Ich möchte jetzt über den Wandtaster aber auch "im Notfall", oder auch für andere volles Licht haben UND das auch wieder zurückstellen können.Dazu habe ich das folgende Blockly gebastelt.
Wie man jetzt am log schon sieht, haben anscheinend die IP Taster nicht nur einen LONG PRESS Impuls, sondern bekommen die ganze Zeit, während gedrückt wird weitere Impulse.
Warum schaltet das dumme Licht nicht auf hell??
Gruß
Rainer -
Hast du einen Batterietaster?
Da ist es so, dass "nur" aktualisiert wird und nicht zwischen wahr/unwahr gewechselt wird. Jedenfalls war das bei den HM-Geräten so. Hast du schonmal im Trigger "wurde aktualisiert" probiert?Enrico
Edit: Das wirds wohl nicht sein, habe den Teil unten mit dem log nicht gesehen!
-
Das ist der HM-IP Batterie-Wandtaster mit Bewegungsmelder.
Hatte vorher den von klassischen, da ich aber den Dimmer gegen IP getauscht habe musste ich wegen der DV auch den Taster tauschen (außerdem sieht der edler aus )Die Ursache scheint woanders zu liegen.
Habe jetzt viel rumgespielt und irgendwann festgestellt, dass bei HM-IP wohl 50 nicht 50 sondern 48,8 und 100 auch nicht 100 ist.
Habe jetzt die Zahlenwerte angepasst, der Trigger kommt immer noch doppelt (egal wie lange ich drücke (?) aber es klapptDanke
Rainer -
und auch hier ein "Kommando zurück"
@Homoran said in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
(egal wie lange ich drücke (?
Das stimmt nicht. (oder doch - siehe edit)
es ist wie eine Lotterie, die korrekte Helligkeit zu erhalten.IMHO hatte der alte Taster einen Button für PRESS_LONG, der IP-Taster sendet ein wiederholtes TRUE
Dann toggelt das Licht dauernd:21:40:05.094 [info] javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell 21:40:08.307 [info] javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 21:40:08.307 [info] javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell 21:40:09.042 [info] javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 21:40:09.042 [info] javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell 21:40:11.685 [info] javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 21:40:11.685 [info] javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell 21:40:12.835 [info] javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang! 21:40:12.835 [info] javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
EDIT: nicht dauernd, sondern anscheinend (!) immer zweimal
Das muss ich irgendwie abfangen.
Gruß
Rainer -
@Homoran said in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
Das ist der HM-IP Batterie-Wandtaster mit Bewegungsmelder.
Hatte vorher den von klassischen, da ich aber den Dimmer gegen IP getauscht habe musste ich wegen der DV auch den Taster tauschen (außerdem sieht der edler aus )Die Ursache scheint woanders zu liegen.
Habe jetzt viel rumgespielt und irgendwann festgestellt, dass bei HM-IP wohl 50 nicht 50 sondern 48,8 und 100 auch nicht 100 ist.
Habe jetzt die Zahlenwerte angepasst, der Trigger kommt immer noch doppelt (egal wie lange ich drücke (?) aber es klapptDanke
RainerUm welchen Gerätetyp handelt es sich denn? Existieren für diesen bereits Meta-Daten in hm-rpc.meta? Klingt so als würde Homematic mal wieder 1.05 als Max liefern anstatt 1.0, evtl fehlen die Metadaten noch im Adapter. Falls ja, müsstest du mal neu synchronisieren und dann sollte send this Info to developer kommen.
-
Nach Homorans Angaben müsste das HmIP-SMI55 sein.
Enrico
-
@RappiRN said in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
HmIP-SMI55
Dafür sind jedenfalls keine Meta Informationen hinterlegt, falls du ( @Homoran ) sie auftreiben könntest durch einen Resync, wäre das super.
-
@foxriver76
Ja, es ist der HmIP-SMI55Habe gestern bereits mehrfach gelöscht und neu geladen.
Im Log steht nichts von send....Metadaten dafür sind da.
hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-SMI55.MAINTENANCE
aber nur für: KEY_TRANSCEIVER, MAINTANANCE, MOTION_DETRECTOR_TRANSCEIVER und STATE_RESET_TRANSCEIVER
Wie kann ich weiter helfen?
Gruß
Rainer -
@Homoran sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
HmIP-SMI55
Entweder mal die Metadaten und das Gerät raus löschen (wäre vermutlich die schickere Lösung), dann auf den Log Eintrag hoffen oder die angelegten Metadaten zur Verfügung stellen.
-
@foxriver76
Done!2019-02-13 10:50:45.045 - [34mdebug[39m: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-SMI55.MAINTENANCE.1 2019-02-13 10:50:45.046 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0014D709AEF7EF:0","VALUES"] 2019-02-13 10:50:45.068 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-SMI55.MAINTENANCE.1" 2019-02-13 10:50:45.068 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"CONFIG_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"DUTY_CYCLE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"DUTY_CYCLE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"LOW_BAT":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"LOW_BAT","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"INSTALL_TEST":{"MIN":false,"OPERATIONS":3,"MAX":true,"FLAGS":2,"ID":"INSTALL_TEST","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"UNREACH":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":25,"ID":"UNREACH","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"OPERATING_VOLTAGE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"RSSI_DEVICE":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"OPERATING_VOLTAGE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":25.2,"FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"RSSI_PEER":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ERROR_CODE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":255,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_CODE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"UPDATE_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false}}}
2019-02-13 10:50:45.084 - [34mdebug[39m: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-SMI55.KEY_TRANSCEIVER.1 2019-02-13 10:50:45.084 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0014D709AEF7EF:1","VALUES"] 2019-02-13 10:50:45.097 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-SMI55.KEY_TRANSCEIVER.1" 2019-02-13 10:50:45.097 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_SHORT":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"},"PRESS_LONG":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"}}}
2019-02-13 10:50:45.107 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0014D709AEF7EF:3","VALUES"] 2019-02-13 10:50:45.127 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-SMI55.MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.1" 2019-02-13 10:50:45.127 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"MOTION":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"MOTION","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false,"CONTROL":"MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"},"RESET_MOTION":{"MIN":false,"OPERATIONS":2,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"RESET_MOTION","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.RESET_MOTION"},"ILLUMINATION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":163830,"FLAGS":1,"ID":"ILLUMINATION","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION"},"CURRENT_ILLUMINATION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":163830,"FLAGS":1,"ID":"CURRENT_ILLUMINATION","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"CURRENT_ILLUMINATION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"CURRENT_ILLUMINATION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"ILLUMINATION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"ILLUMINATION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"MOTION_DETECTION_ACTIVE":{"MIN":false,"OPERATIONS":7,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"MOTION_DETECTION_ACTIVE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":true,"CONTROL":"MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_ACTIVE"}}}
das ist alles!
-
Top, danke.
Und das ist der Dimmer, bei dem du meintest er hat für 50 % - 48,xy? -
@foxriver76
Nein der HMIP-SMI55, bei dem die Tasten ein True liefern (anscheinend beim Drücken und beim Loslassen) anstelle nur ein einmaliges SignalDimmer auch noch?
-
@Homoran sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
(anscheinend beim Drücken und beim Loslassen)
Beim Drücken ist noch nicht bekannt, ob ein langer Tastendruck erfolgt, sondern erst dann, wenn die zulässige Zeitspanne für den kurzen Tastendruck erreicht ist.
-
@Homoran Ja ich wollte dein Problem adressieren, dass der Dimmer die falschen Werte zeigt, insofern es daran liegt, was ich vermute. Bzgl dem Verhalten der Taster habe ich leider keine Erfahrung.
-
@paul53
seltsamerweise aber doch - siehe log im früheren Screenshot
Das Blockly reagiert zweimal auf press-long -
@foxriver76
Was kann ich da für dich tun?LEVEL state state level.dimmer 99.5 %
Copy aus den Objects - wurde per HM-Programm auf 100% gestellt
-
@Homoran Vermutlich das gleiche Spiel, vorher kannst du mal schauen, was da steht wenn du hinten auf den Stift bei dem State gehst und dann auf RAW. Da müsste dann ein MAX: 1.05 oder so stehen.
-
@foxriver76 sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
Da müsste dann ein MAX: 1.05 oder so stehen.
oder so
"max": 100.49999999999999,
-
@Homoran sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
Das Blockly reagiert zweimal auf press-long
Das muss aber nicht bedeuten: Das erste Mal beim Drücken. Es kann auch sein, dass der erste Trigger zum Ende der PRESS_SHORT-Zeitspanne kommt. Zeichne bitte mal die beiden PRESS-Datenpunkte per History auf, damit wir alle schlauer werden.
Zur Lösung für Blockly: Ich würde eine Sperrvariable verwenden, die beim ersten Trigger auf true und wenn true, auf false gesetzt wird.
-
@foxriver76
Hier die Send...2019-02-13 11:37:21.099 - [34mdebug[39m: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.MAINTENANCE.2 2019-02-13 11:37:21.100 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:0","VALUES"] 2019-02-13 11:37:21.130 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.MAINTENANCE.2" 2019-02-13 11:37:21.130 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"CONFIG_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"DUTY_CYCLE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"DUTY_CYCLE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"INSTALL_TEST":{"MIN":false,"OPERATIONS":3,"MAX":true,"FLAGS":2,"ID":"INSTALL_TEST","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ERROR_OVERHEAT":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_OVERHEAT","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"OPERATING_VOLTAGE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"ERROR_UPDATE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"ERROR_UPDATE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNDERFLOW","FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW"]},"RSSI_PEER":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ERROR_OVERLOAD":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"ERROR_OVERLOAD","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ERROR_CODE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":255,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_CODE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"UPDATE_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"UNREACH":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":25,"ID":"UNREACH","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"RSSI_DEVICE":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTUAL_TEMPERATURE":{"MIN":-3276.8,"OPERATIONS":5,"MAX":3276.7,"FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"OPERATING_VOLTAGE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":25.2,"FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0}}}
2019-02-13 11:37:21.147 - [34mdebug[39m: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.KEY_TRANSCEIVER.2 2019-02-13 11:37:21.148 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:1","VALUES"] 2019-02-13 11:37:21.158 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.KEY_TRANSCEIVER.2" 2019-02-13 11:37:21.158 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_SHORT":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"},"PRESS_LONG":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"}}} ... 2019-02-13 11:37:21.193 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_TRANSMITTER.2" 2019-02-13 11:37:21.193 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"SECTION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNKNOWN","FLAGS":1,"ID":"SECTION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN"]},"LEVEL_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"ERROR","FLAGS":1,"ID":"LEVEL_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW","ERROR"]},"PROCESS":{"MIN":"STABLE","OPERATIONS":5,"MAX":"NOT_STABLE","FLAGS":1,"ID":"PROCESS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"STABLE","VALUE_LIST":["STABLE","NOT_STABLE"]},"LEVEL":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":1.005,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"DIMMER_REAL.LEVEL"},"SECTION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":15,"FLAGS":1,"ID":"SECTION","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTIVITY_STATE":{"MIN":"UNKNOWN","OPERATIONS":5,"MAX":"STABLE","FLAGS":1,"ID":"ACTIVITY_STATE","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"UNKNOWN","VALUE_LIST":["UNKNOWN","UP","DOWN","STABLE"]}}} ... 2019-02-13 11:37:21.230 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER.2" 2019-02-13 11:37:21.230 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"SECTION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNKNOWN","FLAGS":1,"ID":"SECTION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN"]},"LEVEL_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"ERROR","FLAGS":1,"ID":"LEVEL_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW","ERROR"]},"ON_TIME":{"MIN":0,"UNIT":"s","OPERATIONS":2,"MAX":8580000,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"PROCESS":{"MIN":"STABLE","OPERATIONS":5,"MAX":"NOT_STABLE","FLAGS":1,"ID":"PROCESS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"STABLE","VALUE_LIST":["STABLE","NOT_STABLE"]},"RAMP_TIME":{"MIN":0,"UNIT":"s","OPERATIONS":2,"MAX":8580000,"FLAGS":1,"ID":"RAMP_TIME","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0.5},"LEVEL":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":7,"MAX":1.005,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"DIMMER.LEVEL"},"SECTION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":15,"FLAGS":1,"ID":"SECTION","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTIVITY_STATE":{"MIN":"UNKNOWN","OPERATIONS":5,"MAX":"STABLE","FLAGS":1,"ID":"ACTIVITY_STATE","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"UNKNOWN","VALUE_LIST":["UNKNOWN","UP","DOWN","STABLE"]}}}
2019-02-13 11:37:21.262 - [34mdebug[39m: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.DIMMER_WEEK_PROFILE.2 2019-02-13 11:37:21.263 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:7","VALUES"] 2019-02-13 11:37:21.275 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_WEEK_PROFILE.2" 2019-02-13 11:37:21.275 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK":{"MIN":"MANU_MODE","OPERATIONS":2,"MAX":"AUTO_MODE_WITHOUT_RESET","FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"MANU_MODE","VALUE_LIST":["MANU_MODE","AUTO_MODE_WITH_RESET","AUTO_MODE_WITHOUT_RESET"],"CONTROL":"WEEK_PROFILE.TARGET_CHANNEL_LOCK"},"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS":{"MIN":0,"OPERATIONS":2,"MAX":16777215,"FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0,"CONTROL":"WEEK_PROFILE.TARGET_CHANNEL_LOCKS"},"WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":16777215,"FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0,"CONTROL":"WEEK_PROFILE.CHANNEL_LOCKS"}}}