NEWS
UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
-
@humidor sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
ihr könnt schon mit dem Victron GX (Cerbo?) kommunizieren
Kann man, Du hast die Möglichkeit das Venus OS auf Large umzustellen, dann hast Du auch NodeRed, damit kannst dann wunderbar alle Daten per MQTT an ioBroker senden.
-
@tugsi
Gibt es irgendwo eine "Best-Practice" Anleitung um die Daten des Cerbo in ioBroker einzubinden?
Im Eingangsthread steht etwas von Modbus-Adapter, hier nun NoteRed?!Danke euch!
-
@nu_81 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
@tugsi
Gibt es irgendwo eine "Best-Practice" Anleitung um die Daten des Cerbo in ioBroker einzubinden?
Im Eingangsthread steht etwas von Modbus-Adapter, hier nun NoteRed?!Danke euch!
kommt drauf an, was du machst.
Hast du die extended Firmware auf dem Cerbo kannst du sogar von dort per node-red die Daten senden.Ich halte die Anbindung über den Modbus Adapter für am wenigsten aufwändig.
Wenn du die Daten direkt beim Abholen bearbeiten willst, könnte node-red besser geeignet sein.
-
@homoran
Möchte tatsächlich nur Daten lesen (Batterie-SoC, aktueller Ertrag, etc.) und Visualisieren.
Danke! -
@nu_81 Dann nimm den Mod-Bus Adpater
Die Register bekommst Du je nach Version des Cerbo auf der Victron-Seite -
Moin,
bekommt man irgendwie den Autarkiegrad aus VRM exportiert? -
@e-i-k-e sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
bekommt man irgendwie den Autarkiegrad aus VRM exportiert?
hab da nie reingesehen. Ist der da drin?
Ich wüsste nicht wie das dort errechnet werden sollte, da zumindest bei meiner Anlage da einiges an Daten fehlt.Ich berechne den Autarkiegrad selber
-
-
@e-i-k-e sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
Mit diesen Daten könnte man es schnell berechnen.
jepp!
einfach (Verbrauch-Bezug)*100wobei vorher der Verbrauch aus deiben Daten berechnet werden muss.
(ich nehme für alles die kumulierten Tageswerte)@e-i-k-e sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
Was ist das für eine Anzeige bei dir?
Energiefluss erweitert (etwas aufgebohrt)
-
Hallo, ich bin neu hier, habe gerade ioBroker frisch auf einer VM installiert und diesen mit den Instanzen für mqtt- und mod-bus-Daten versehen.
Habe eine Victron-PV mit Cerbo, VenusOS Large, Node-Red, MQTT und Modbus …
Die für mich relevanten Daten aus dem Victron-System habe ich im Register 100 unter Modbus im ioBroker erstellt.
Ebenso habe ich einen „Fremdinverter“ (Hoymiles) im Victron-System laufen. Anbindung aller Daten über MQTT.
Auch diese Daten sind im ioBroker komplett vorhanden.
Nun möchte ich unter bestimmten Bedingungen (Einspeisung von mind. 1000 W für mindestens 10 Minuten) diesen Fremdinverter abschalten.
Sollte nach weiteren 10 Minuten die Einspeisung bei 0 oder gar aus dem Netz Energie gezogen werden, soll der besagte Wechselrichter wieder eingeschaltet werden.
Ich bin leider weder Node-Red noch Blockly bewandert, bin aber bereit zu lernen und wäre über Hilfestellung sehr dankbar.