Sollte das nicht besser so aussehen? `
Ja, sollte es, denn die Zeitspanne bezieht sich auf den vorherigen Wert. -
@paul53 Danke. Hab's bei mir jetzt so geändert. Hoffe, das tut
const idPower = 'javascript.0.xxx.power'; // cur_power const idEnergy = 'xxx.kWh'; // kWh const initialKwh = 0.0; // kWh at begin var energy = 0; // Energie-Datenpunkt erzeugen createState(idEnergy, initialKwh, { type: 'number', unit: 'kWh' }, () => energy = 1000 * getState(idEnergy).val ); // Anfangswert anpassen ! on({ id: idPower }, function (dp) { energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen });
-
Was mich noch interessieren würde wären Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch. `
Bitte 1 a 2 Wochen Geduld ich baue gerade einen Adapter dafür.
Erste Beta wahrscheinlich Sonntag auf github.
Funktionalität steht bereits in der readme:
https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.powermonitor
Sent from my iPhone using Tapatalk `
So wer testen möchte auch in diesem thread, SourceAnalytix ist veroeffentlicht in der beta.
Ich schaue mir gerade diese puls Zahler Geschichte an ob ich es nicht darin integrieren kann nur muss erstmal verstehen was das script jetzt genau macht und welche Daten wohin fliegen.
SourceAnalytix hat bereits die basis states zu überwachen und protokollieren, in Principe kann ich diesen count an die backend hinzufügen.
Ist das gewünscht ? dan bitte auf diese issue hier voten (Daumen hoch) :
-
Danke für den Adapter.
Wo wie was stelle ich da denn ein dass er jetzt z.B. eine Tuya-Steckdose protokolliert?
-
Danke für den Adapter.
Wo wie was stelle ich da denn ein dass er jetzt z.B. eine Tuya-Steckdose protokolliert? `
Tuya liefert nur W Werte die Umrechnung nach Wh habe ich (noch) nicht implementiert.
Siehe hier enhancement request schaue es mir diese Woche an
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Danke für den Adapter.
Wo wie was stelle ich da denn ein dass er jetzt z.B. eine Tuya-Steckdose protokolliert? `
Tuya liefert nur W Werte die Umrechnung nach Wh habe ich (noch) nicht implementiert.
Siehe hier enhancement request schaue es mir diese Woche an
Sent from my iPhone using Tapatalk `
Darauf warte ich auch schon…..........
-
So Leute schwarmwissen gefragt !
Wen ich meine research richtig verstehen muss man eigentlich den Gesamtwert in wat ermittelt in einer stunden (durchschnitt) nehmen.
Das wurde bedeuten wen ich :
-
alle watt werte die empfangen werden innerhalb einer stunden beibehalte.
-
am ender der stunden hier den "durchschschnitt" (average) von nehme
-
dies multiplizieren mit Berechnung der zeit
Habe ich einen Datenpunkt mit kWh wert der betreffenden stunden. Stimmt der Grundgedanke ? Ubersehe ich was.
1:1 kan ich das javascript nicht in der backend übernehmen ohne es richtig zu verstehen
-
-
Die beschriebene Berechnung müsste passen.
Ich habe den Adapter jetzt auch installiert aber wie teile ich dem Adapter die Verbräuche (in Watt) mit, aus denen dann die KW/h berchnet wird?
-
-
alle watt werte die empfangen werden innerhalb einer stunden beibehalte.
-
am ender der stunden hier den "durchschschnitt" (average) von nehme
-
dies multiplizieren mit Berechnung der zeit `
Das ist komplizierter als nötig. Was willst Du ermitteln ?
-
-
-
alle watt werte die empfangen werden innerhalb einer stunden beibehalte.
-
am ender der stunden hier den "durchschschnitt" (average) von nehme
-
dies multiplizieren mit Berechnung der zeit
Das ist komplizierter als nötig. Was willst Du ermitteln ?
Habe ich auch bemerkt und mir deinen Code nochmal angeschaut den kan ich so übernehmen in der Backend.
Es geht um W nach Wh, meine Gedankengang war komplizierter als nötig.
Btw darf ich deinen github Namen möchte dich gerne verlinken dieser Teil ist von dir
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
-
Hab ich es übersehen oder fehlt die Funktion von W in Wh noch im Adapter?
-
Hab ich es übersehen oder fehlt die Funktion von W in Wh noch im Adapter? `
Sorry fehlt noch zuviele Baustellen gerade und n bissl privat Mist ich finden zu wenig Zeit muss sich aber die nächste Woche bessern.
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Kein Problem. Wollte nur wissen das ich nichts übersehen habe. Danke einmal.
-
hallo,
darf ich das nochmal aufgreifen?Ich nutze dieses Script seit einigen Monaten und bin sehr zufrieden und hatte bisher keinerlei Probleme.
Leider ist es seit einigen Wochen so, dass im Gesamtzähler unendlich hohe Werte stehen und der Datenpunkt überläuft.Kann es sein, dass irgendwas nicht funktioniert, wenn ich keinen Ertrag habe?
Logisch sehe ich in dem Sript keinen Fehler, aber das passiert seit Wochen immer wieder, auch wenn ich den Gesamtzähler resette.Nils
-
@dutchman ich nutze SourceAnalytix bereits für die Solardatenanalyse. An welcher stelle kann ich die W in Wh umrechnen? Ich bin hier noch nicht ganz fündig geworden.
Dankeschön -
@paul53 wird der Wert bei idPower in W oder kW angegeben?
-
@socialbeat sagte: Wert bei idPower in W oder kW angegeben?
In W.
-
@paul53 danke dir für die Antwort. Ich hätte hier noch kurz eine Verständnisfrage.
Mein Skript in Js sieht folgendermaßen aus:
const idPower = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Strom_Variable_umrechnung_Positiv'; // cur_power const idEnergy = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Leistung_kwh'; // kWh // Energie-Datenpunkt erzeugen createState(idEnergy, 0.00, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen ! var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler on({id: idPower}, function(dp) { energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen });
der Datenpunkt wird bei mir ca. alle 15s aktualisiert (Eingespeiste Leistung [W] von meinem Stromzähler)
const idPower = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Strom_Variable_umrechnung_Positiv'; // cur_power
Wie wird bei dir denn die Zeit in der Formel zw. der Aktualisierung der Datenpunkte berücksichtigt?
Ich stehe hier gerade etwas auf dem Schlauch.
Besten Dank dir
-
@socialbeat sagte: Wie wird bei dir denn die Zeit in der Formel zw. der Aktualisierung der Datenpunkte berücksichtigt?
Zeile 11: Die Leistung wird mit der Differenz aus aktuellem und vorherigem Zeitstempel (ca. 15000 ms) multipliziert.
-
@paul53 ok danke dir für die Rückmeldung.
ich bekomme in meiner ausgegebenen Variable eine Wert von 1,071 kWh ausgegeben.
In dem Zeitraum war die Einspeisung aber nur ganz kurz bei 66W bzw. 77W. (gelbe Kurve im Diagram unten)Hast du ne Idee was bei mir falsch laufen könnte? Weil die oben ausgegenene Variable wird doch in kW berechnet wenn ich das richtig sehe
const idEnergy = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Leistung_kwh'; // kWh