    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    511

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[gelöst] kwh berechnen und fortlaufend speichern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
57 Beiträge 12 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G Offline
    G Offline
    Georgius
    schrieb am zuletzt editiert von
    #47

    Hab ich es übersehen oder fehlt die Funktion von W in Wh noch im Adapter?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Developer Most Active Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #48

      @Georgius:

      Hab ich es übersehen oder fehlt die Funktion von W in Wh noch im Adapter? `

      Sorry fehlt noch zuviele Baustellen gerade und n bissl privat Mist ich finden zu wenig Zeit muss sich aber die nächste Woche bessern.

      Sent from my iPhone using Tapatalk

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G Offline
        G Offline
        Georgius
        schrieb am zuletzt editiert von
        #49

        Kein Problem. Wollte nur wissen das ich nichts übersehen habe. Danke einmal.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          schrieb am zuletzt editiert von
          #50

          hallo,
          darf ich das nochmal aufgreifen?

          Ich nutze dieses Script seit einigen Monaten und bin sehr zufrieden und hatte bisher keinerlei Probleme.
          Leider ist es seit einigen Wochen so, dass im Gesamtzähler unendlich hohe Werte stehen und der Datenpunkt überläuft.

          Kann es sein, dass irgendwas nicht funktioniert, wenn ich keinen Ertrag habe?
          Logisch sehe ich in dem Sript keinen Fehler, aber das passiert seit Wochen immer wieder, auch wenn ich den Gesamtzähler resette.

          Nils

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • DutchmanD Dutchman

            @Georgius:

            Hab ich es übersehen oder fehlt die Funktion von W in Wh noch im Adapter? `

            Sorry fehlt noch zuviele Baustellen gerade und n bissl privat Mist ich finden zu wenig Zeit muss sich aber die nächste Woche bessern.

            Sent from my iPhone using Tapatalk

            S Offline
            S Offline
            socialbeat
            schrieb am zuletzt editiert von
            #51

            @dutchman ich nutze SourceAnalytix bereits für die Solardatenanalyse. An welcher stelle kann ich die W in Wh umrechnen? Ich bin hier noch nicht ganz fündig geworden.
            Dankeschön

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              Wenn man nur die Leistung zur Verfügung hat, muß man integrieren.

              const idPower = '...5';  // cur_power
              const idEnergy = 'Waschmaschine.Energieverbrauch'; // kWh
              
              // Energie-Datenpunkt erzeugen
              createState(idEnergy, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
              
              var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
              
              on({id: idPower}, function(dp) {
                 energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                 setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
              });
              

              EDIT: Korrigiert state.val –> oldState.val

              S Offline
              S Offline
              socialbeat
              schrieb am zuletzt editiert von
              #52

              @paul53 wird der Wert bei idPower in W oder kW angegeben?

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S socialbeat

                @paul53 wird der Wert bei idPower in W oder kW angegeben?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #53

                @socialbeat sagte: Wert bei idPower in W oder kW angegeben?

                In W.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @socialbeat sagte: Wert bei idPower in W oder kW angegeben?

                  In W.

                  S Offline
                  S Offline
                  socialbeat
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #54

                  @paul53 danke dir für die Antwort. Ich hätte hier noch kurz eine Verständnisfrage.

                  Mein Skript in Js sieht folgendermaßen aus:

                  
                  const idPower = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Strom_Variable_umrechnung_Positiv';  // cur_power
                  const idEnergy = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Leistung_kwh'; // kWh
                   
                  // Energie-Datenpunkt erzeugen
                  createState(idEnergy, 0.00, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
                   
                  var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
                   
                  on({id: idPower}, function(dp) {
                     energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                     setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
                  });
                  

                  der Datenpunkt wird bei mir ca. alle 15s aktualisiert (Eingespeiste Leistung [W] von meinem Stromzähler)

                  const idPower = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Strom_Variable_umrechnung_Positiv';  // cur_power
                  

                  Wie wird bei dir denn die Zeit in der Formel zw. der Aktualisierung der Datenpunkte berücksichtigt?

                  Ich stehe hier gerade etwas auf dem Schlauch.

                  Besten Dank dir

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S socialbeat

                    @paul53 danke dir für die Antwort. Ich hätte hier noch kurz eine Verständnisfrage.

                    Mein Skript in Js sieht folgendermaßen aus:

                    
                    const idPower = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Strom_Variable_umrechnung_Positiv';  // cur_power
                    const idEnergy = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Leistung_kwh'; // kWh
                     
                    // Energie-Datenpunkt erzeugen
                    createState(idEnergy, 0.00, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
                     
                    var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
                     
                    on({id: idPower}, function(dp) {
                       energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                       setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
                    });
                    

                    der Datenpunkt wird bei mir ca. alle 15s aktualisiert (Eingespeiste Leistung [W] von meinem Stromzähler)

                    const idPower = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Strom_Variable_umrechnung_Positiv';  // cur_power
                    

                    Wie wird bei dir denn die Zeit in der Formel zw. der Aktualisierung der Datenpunkte berücksichtigt?

                    Ich stehe hier gerade etwas auf dem Schlauch.

                    Besten Dank dir

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #55

                    @socialbeat sagte: Wie wird bei dir denn die Zeit in der Formel zw. der Aktualisierung der Datenpunkte berücksichtigt?

                    Zeile 11: Die Leistung wird mit der Differenz aus aktuellem und vorherigem Zeitstempel (ca. 15000 ms) multipliziert.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @socialbeat sagte: Wie wird bei dir denn die Zeit in der Formel zw. der Aktualisierung der Datenpunkte berücksichtigt?

                      Zeile 11: Die Leistung wird mit der Differenz aus aktuellem und vorherigem Zeitstempel (ca. 15000 ms) multipliziert.

                      S Offline
                      S Offline
                      socialbeat
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #56

                      @paul53 ok danke dir für die Rückmeldung.

                      ich bekomme in meiner ausgegebenen Variable eine Wert von 1,071 kWh ausgegeben.

                      59ad2729-66f8-484e-809e-2964961c28e9-grafik.png
                      In dem Zeitraum war die Einspeisung aber nur ganz kurz bei 66W bzw. 77W. (gelbe Kurve im Diagram unten)

                      77b81b93-2de6-4643-87fb-71fc1cb72704-grafik.png

                      Hast du ne Idee was bei mir falsch laufen könnte? Weil die oben ausgegenene Variable wird doch in kW berechnet wenn ich das richtig sehe

                      const idEnergy = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Leistung_kwh'; // kWh
                      
                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S socialbeat

                        @paul53 ok danke dir für die Rückmeldung.

                        ich bekomme in meiner ausgegebenen Variable eine Wert von 1,071 kWh ausgegeben.

                        59ad2729-66f8-484e-809e-2964961c28e9-grafik.png
                        In dem Zeitraum war die Einspeisung aber nur ganz kurz bei 66W bzw. 77W. (gelbe Kurve im Diagram unten)

                        77b81b93-2de6-4643-87fb-71fc1cb72704-grafik.png

                        Hast du ne Idee was bei mir falsch laufen könnte? Weil die oben ausgegenene Variable wird doch in kW berechnet wenn ich das richtig sehe

                        const idEnergy = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Leistung_kwh'; // kWh
                        
                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #57

                        @socialbeat sagte: Hast du ne Idee was bei mir falsch laufen könnte?

                        Nein. Der Anfangswert war 0? Die Leistung ist immer positiv (>= 0)?
                        Übrigens: kWh ist keine Leistung, sondern Energie. Du hast den Datenpunkt manuell ohne Maßeinheit erstellt?
                        Weshalb verwendest du nicht "0_userdata.0" für eigene Datenpunkte?

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        342

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe