NEWS
Füllstandsmessung per Pegelsonde.
-
Dir fehlt die Liquid Crystal i2c library.
Gruß Eisbaeeer -
Heute hatte ich mal Zeit die Trägerplatine fertig zu machen. Jetzt fehlt noch der Hutschienen Adapter, dann kann die Montage erfolgen.
-
Hast du einen Schaltplan? Wäre zu den Bildern bestimmt hilfreich.
Grüße und Danke
Manfred -
@Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
Heute hatte ich mal Zeit die Trägerplatine fertig zu machen.
Respekt, sehr schön sorgfältig, sieht super aus.
-
-
@opossum Danke. Ich benutze immer lakierten Draht. Da kann dann eigentlich nichts schiefgehen. Sogar wenn sich zwei Drähte berühren sollten.
-
Zwischenstand. Der Stromwandler ist nun abgeglichen. Wenn ich den Druck auf die Pegelsonde erhöhe, steigt schön der Füllstand auf der Anzeige. Werde heute noch den Platinenhalter anfangen und hoffe auf gutes Wetter nächste Woche. ENDMONTAGE
-
Nicht wirklich ein Schaltplan, aber ich hoffe man kann es nachvollziehen.
Der Aufwand für Eagle war mir jetzt zu hoch. Aber es sollte ersichtlich sein, wie man das verschaltet.
Ansonsten einfach fragen.
Grüße Eisbaeeer -
Ich benötige noch einmal ein wenig Hilfe. Ich bekomme den Arduion Sketch nicht auf den Nano.
Es kommt immer diese Meldung nach eine längeren Wartezeit.
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xed avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xed avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xed avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xed avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xed avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xed avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xed avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xed avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xed avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xed
-
@Beowolf Du musst im Arduino IDE die richtigen Einstellungen suchen. Schau mal hier nach: Link Text
Und bei mir war noch der alte Bootloader drauf. Die Meldung heisst auf jeden Fall, dass du keine Verbindung zum Nano hast. Der USB-Anschluss emuliert einen COM-Port. Den musst du auswählen.
Gruß Eisbaeeer -
Hallo, @Eisbaeeer,
ich habe ne Frage zu dem Strom-Spannungswandler. Du hast den so auf Deiner Platine. Ich habe gelesen, dass bei Ausgangsspannungen zwischen 0 und 3,3 V die beiden Jumper, die ich rot eingekreist habe, entfernt werden müssen. Oder habe ich das falsch interpretiert?
Laut Beschreibung:
Ist aus der Beschreibung bei aliexpress.comAH: sorry, falsches Bild genommen. In dem Bild, wo Du den Abgleich vorgenommen hast, sind beide Jumper offen.
-
@Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
@Beowolf Du musst im Arduino IDE die richtigen Einstellungen suchen. Schau mal hier nach: Link Text
Und bei mir war noch der alte Bootloader drauf. Die Meldung heisst auf jeden Fall, dass du keine Verbindung zum Nano hast. Der USB-Anschluss emuliert einen COM-Port. Den musst du auswählen.
Gruß EisbaeeerKaum nimmt man ein anderes USB-Kabel läuft alles. Danke für die Hilfe.
-
Noch mal ein paar Fragen.
-
Da ich ein 20x4 LCD Display habe, habe ich jetzt unter LCD_COLS = 20 und unter LCD_NB_COLUMS = 20 eingestellt. Nun wird der Text auch richtig angezeigt. Muß ich für die Anzeige noch etwas ändern?
-
Ich habe bis jetzt am NANO nur das Display angeschlossen. In der Anzeige schwanken die Werte sehr stark. Das ist aber wohl normal, oder?
-
Im Sketch wird die IP des MQTT Server benötigt. Das ist wohl die IP von iobroker, richtig? Bei mir wird auch ein Passwort verlangt. Wie/wo gebe ich das ein? Wird keine Portangabe benötigt?
-
Wenn ich den Nano auf den Netzwerkshield stecke, als was sollte sich das alles im Netzwerk melden? Ein MAC-Adresse ist nicht zu finden. Kann ich im Sketch eine "Wunschadresse" eingeben?
Grüße
Manfred -
-
@Beowolf sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
Noch mal ein paar Fragen.
- Da ich ein 20x4 LCD Display habe, habe ich jetzt unter LCD_COLS = 20 und unter LCD_NB_COLUMS = 20 eingestellt. Nun wird der Text auch richtig angezeigt. Muß ich für die Anzeige noch etwas ändern?
Nein, ich glaube das wars, was man anpassen muss.
- Ich habe bis jetzt am NANO nur das Display angeschlossen. In der Anzeige schwanken die Werte sehr stark. Das ist aber wohl normal, oder?
Du schreibst unbeschaltet, nur das Display. Dann ist das normal. Du kannst den A0 auch einfach auf Masse schalten oder mit einem Poti testen. Aber bitte nur mit 3.3V
- Im Sketch wird die IP des MQTT Server benötigt. Das ist wohl die IP von iobroker, richtig? Bei mir wird auch ein Passwort verlangt. Wie/wo gebe ich das ein? Wird keine Portangabe benötigt?
Derzeit ist im Sketch keine Authentifizierung realisiert. Ich probiere mal bei Gelegenheit, das noch einzubauen.
Port brauchst du keinen, ausser du hast das in iobroker geändert!?
Die MQTT Server IP ist der iobroker.- Wenn ich den Nano auf den Netzwerkshield stecke, als was sollte sich das alles im Netzwerk melden? Ein MAC-Adresse ist nicht zu finden. Kann ich im Sketch eine "Wunschadresse" eingeben?
Bitte unbedingt die MAC-Adresse im Sketch anpassen. Falls es einen DHCP-Server gibt, bezieht das shield die IP vom DHCP. Wenn es keinen DHCP gibt oder der nicht erreichbar ist (z.B. weil er gerade bootet oder einfach nicht erreichbar ist) dann wird die IP-Adresse verwendet, die im Sketch unter den Einstellungen steht.
Du solltest die IP-Adresse aber schon unter den leases vom DHCP finden.Grüße
Manfred -
Der Port im ioBroker ist 1886. Normal ist glaube ich 1883. Der wird aber schon von den Sonoff Geräten belegt.
-
@Beowolf Hmm, ich schau das ich das auch konfigurierbar mache
-
Ungetestet !
@Beowolf habe eben die neue Version hochgeladen. MQTT Port ist jetzt konfigurierbar und Benutzerauthentifizierung. Konnte aber noch nicht testen.
Wer die Authentifizierung nicht braucht oder nicht will, muss diese Zeile hier kommentieren:vorher:
#define mqttauth
nachher:
//#define mqttauth
https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
Grüße Eisbaeeer -
Habe die geänderte Version aufgespielt und alles eingetragen.
Fritzbox zeigt keine neue Netzwerkadresse an.
-
@Beowolf Zeig mal dein Ethernet shield. Welches benutzt du? Gehe mal im Arduino auf Serial Monitor und poste mal die Ausgaben, wenn du den Reset Knopf am Nano drückst.
-
Das ist das, was ich hier habe.
Die LED auf dem Nano blinkt kurz vier mal, kleine Pause, dann wieder vier mal usw.
Der serielle Monitor bleibt stumm. Dort erscheint nichts.
Wenn ich mal zur Kontrolle das "Blink-Sketch" aufspiele, so blinkt die LED so wie sie soll. Der ser. Monitor bleibt aber dort auch stumm.