  4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
78 Posts 25 Posters 24.2k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • U UlliJ

    @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

    @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

    vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
    https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
    https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

    Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

    peterwy1P Offline
    peterwy1P Offline
    peterwy1
    wrote on last edited by
    #66

    @UlliJ @weberk @Homoran
    Danke Euch erst einmal für das ultraschnelle Feedback. Ich werde Die Beschreibung von @UlliJ jetzt einmal in Ruhe durchgehen.

    Den Adapter kann ich leider nicht ausprobieren, da ich hier im Forum "fremdgegangen" bin. Ich habe mich vor einiger Zeit für Home Assistant entschieden, aber in Bezug auf das CMI hatte ich das Gefühl hier gerade eine bessere Antwort zu bekommen ...

    Danke Euch und ich melde mich zurück, sobald ich den Fehler gefunden habe, damit auch andere eventuell etwas davon haben. Ist irgendwie sehr komisch, dass ausgerechnet nur beim MODBUS die Ausgänge direkt im CMI immer 0 anzeigen ... CoE funktioniert wie gesagt diesbzgl. ohne Probleme, allerdings hier nicht die Schnittstelle zum Home Assistant ... und die 64 Kanäle des KNX Moduls reichen mir leider aktuell nicht.

    Lieben Gruß
    Peter

    1 Reply Last reply
    0
    • U UlliJ

      @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

      @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

      vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
      https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
      https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

      Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

      peterwy1P Offline
      peterwy1P Offline
      peterwy1
      wrote on last edited by peterwy1
      #67

      @ullij

      Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...

      Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:

      8bdcff07-bd88-4419-9dbf-40a17b25c651-image.png

      725ff1ae-f444-48de-b53d-518ba2fa0e1a-image.png

      5fbd41c2-db45-453e-969e-14183f066b70-image.png

      Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?

      W 1 Reply Last reply
      0
      • peterwy1P peterwy1

        @ullij

        Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...

        Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:

        8bdcff07-bd88-4419-9dbf-40a17b25c651-image.png

        725ff1ae-f444-48de-b53d-518ba2fa0e1a-image.png

        5fbd41c2-db45-453e-969e-14183f066b70-image.png

        Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?

        W Offline
        W Offline
        weberk
        Developer
        wrote on last edited by weberk
        #68

        @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?

        peterwy1P 1 Reply Last reply
        0
        • W weberk

          @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?

          peterwy1P Offline
          peterwy1P Offline
          peterwy1
          wrote on last edited by
          #69

          @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

          U W 2 Replies Last reply
          0
          • peterwy1P peterwy1

            @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            wrote on last edited by
            #70

            @peterwy1
            schick das mal als Ticket an TA.
            Ansonsten habe ich nur die üblichen Verdächtigen wie FW version (bei mir die gleiche) und Neustart

            Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

            1 Reply Last reply
            0
            • S Offline
              S Offline
              stephan61
              wrote on last edited by
              #71

              Oben hast du den knotenpunkt 40
              den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
              wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

              Gruß Stephan

              peterwy1P U 2 Replies Last reply
              0
              • S stephan61

                Oben hast du den knotenpunkt 40
                den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                Gruß Stephan

                peterwy1P Offline
                peterwy1P Offline
                peterwy1
                wrote on last edited by
                #72

                @stephan61 Danke Dir ... und ich es habe es gerade auch (erfolglos) geprüft, aber für mein Verständnis bezieht sich der von Dir angemerkte Wert rein auf die Ausgangsseite - also auf die Geräte-ID des Empfängers an dem MODBUS ... dies sollte nichts mit dem TA-seitigen CANBUS zu tun haben ... oder sehe ich das falsch? Lieben Gruß, Peter

                1 Reply Last reply
                0
                • S stephan61

                  Oben hast du den knotenpunkt 40
                  den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                  wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                  Gruß Stephan

                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  wrote on last edited by
                  #73

                  @stephan61 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                  Oben hast du den knotenpunkt 40
                  den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                  wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                  der Knoten ist der Datenlieferant auf dem CAN-Bus für den Eingang das CMI (oberes Bild)
                  Gerät #10 ist der Empfänger auf dem Modbus

                  VG
                  Ulli

                  Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • peterwy1P peterwy1

                    @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

                    W Offline
                    W Offline
                    weberk
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #74

                    @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                    Input

                    Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                    peterwy1P HomoranH 2 Replies Last reply
                    0
                    • W weberk

                      @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                      Input

                      Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                      peterwy1P Offline
                      peterwy1P Offline
                      peterwy1
                      wrote on last edited by
                      #75

                      @weberk ja genau, daher auch auf dem Ausgangsbus ... kombinierte read/write Objekte sind bei TA meines Wissens gar nicht vorgesehen .... hier geht nur senden ODER empfangen ...

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • W weberk

                        @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                        Input

                        Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #76

                        @weberk sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                        @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                        Input

                        Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                        das ist die Idealvorstellung.

                        Leider nutzen inzwischen sehr viele Hersteller ausschließlich Holdingregister, selbst wenn alles RO Register sind

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @weberk sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                          @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                          Input

                          Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                          das ist die Idealvorstellung.

                          Leider nutzen inzwischen sehr viele Hersteller ausschließlich Holdingregister, selbst wenn alles RO Register sind

                          A Offline
                          A Offline
                          andibr
                          wrote on last edited by
                          #77

                          @homoran
                          Also bei mir funktioniert es seit langem recht zuverläsig. Ich versuche das mal zu dokumentieren von CMI zum IOB Modbus Adapter.

                          Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-16-58.png

                          Das ist die Einstellung CMI. Sprich das CMI liest den Wert aus dem CAN und schreibt den auf den Modbus in die Adresse "0"

                          Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-21-23.png

                          Das sind die Basis Einstellungen im Modbus Adapter

                          Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-23-22.png

                          Das sind nun die Einstellungen im Holding Register.

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • A andibr

                            @homoran
                            Also bei mir funktioniert es seit langem recht zuverläsig. Ich versuche das mal zu dokumentieren von CMI zum IOB Modbus Adapter.

                            Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-16-58.png

                            Das ist die Einstellung CMI. Sprich das CMI liest den Wert aus dem CAN und schreibt den auf den Modbus in die Adresse "0"

                            Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-21-23.png

                            Das sind die Basis Einstellungen im Modbus Adapter

                            Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-23-22.png

                            Das sind nun die Einstellungen im Holding Register.

                            A Offline
                            A Offline
                            andibr
                            wrote on last edited by andibr
                            #78

                            @andibr
                            und noch die Digitalen Status:
                            Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-25-27.png

                            Wieder CMI

                            Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-30-17.png

                            Woher ich auch immer die Holdingregister-Adresse her habe, weiss ich echt nicht mehr.

                            Wie bereits geschrieben, dass sind Einstellung die bei mir seit mehr als 1 Jahr einwandfrei in Betrieb sind und die Temperaturwerte verwende ich auch auf eine Vis, die täglich mehrfach benutzt wird, darum weiss ich dass die Werte durch kommen. Ganz wichtig ist das der IOB eben Modbus-Slave ist, weil das CMI immer der Master sein will, und auch nichts anderes kann.

                            Mein CMI hat folgende Version:
                            CMI024152
                            V1.43.4 - B1.06 - H4.00

                            1 Reply Last reply
                            0
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            596

                            Online

                            32.5k

                            Users

                            81.6k

                            Topics

                            1.3m

                            Posts
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Home
                            • Recent
                            • Tags
                            • Unread 0
                            • Categories
                            • Unreplied
                            • Popular
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe