Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    schrieb am zuletzt editiert von
    #446

    @MalcomX:

    Öhm eure oder Original Firmaware bezogen auf was ? `

    Nun versteh ich es auch :-)

    Du spielst mit der Dose und der Originalsoftware & Cloud rum.

    Und da du auch noch die V2 hast, also die etwas eckigere Dose bist du auch noch im falschen Thema :lol:

    Eigentlich wäre das was für hier : viewtopic.php?f=35&t=19011

    Grüße

    Tom

    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomeZeckeH Offline
      HomeZeckeH Offline
      HomeZecke
      schrieb am zuletzt editiert von
      #447

      @TomT:

      @HomeZecke:

      Hallo, habe in den letzten Tagen ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehrere Tage keine Schaltbefehle sende, stellt sich das Teil tot. Ich kann nicht mal mehr mit dem Hardware - Taster am Obi einschalten. Erst ein ausstecken und neues einstecken in die Steckdose bringt Abhilfe `

      Hast du WIFI-Reconnect enabled auf 1(ON) ?

      Schau auch bitte mal in deiner WLAN-Übersicht, ob die Dose, wenn sie nicht reagiert eventuell einen eigenen Access Point aufgemacht hat.

      Hört sich so an, als wenn der ESP rebootet hat und dann nicht ins WLAN kommt…

      Grüße

      Tom

      @ Malcolm : Nein, er redet von unserer Firmware ... Nicht von der Originalen `

      Hallo,

      immer noch das gleiche Problem, Steckdose reagiert irgendwann einfach nicht mehr, macht auch kein Access Point auf. Muss die dann erst vom Netzt trennen. :roll:

      Grüße..

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        schrieb am zuletzt editiert von TomT
        #448

        OK, dann verkleinere mal die Reconnect Time, damit ein kürzerer Refresh der Verbindung erfolgt.

        Keine Ahnung ob die letzte Version von Sissiwup das noch so unterstützt, aber versuche es einfach mal mit :

        http://<ip der steckdose>/keepalive?=
        

        und stell den mal auf kleiner als 900.

        Ne andere Möglichkeit wäre die Dose in regelmäßigen Abständen von extern anzupingen.

        Das scheint mir ganz nach einem Problem mit dem Wifi und älteren versionen des ESP Cores zu sein.

        Daher habe ich damals auch extra die Reconnect Funktion eingebaut.

        Welche Arduino Version und welchen ESP Core nutzt du, um die Dose upzudaten?

        Welche FW Version verwendest du auf der Dose?

        Grüße

        Tom

        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • haselchenH haselchen

          Da es hier nun ganz schön aufregend war , wollte ich wieder zum Thema kommen und erstmal fett TomT danken für seine Unterstützung. Meine VIS funktioniert nun perfekt mit den Skripten und der Umbauanleitung.
          3723_steckdose1.png 3723_steckdose0.png

          T Offline
          T Offline
          tamm
          schrieb am zuletzt editiert von
          #449

          @haselchen said in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund):

          Da es hier nun ganz schön aufregend war , wollte ich wieder zum Thema kommen und erstmal fett TomT danken für seine Unterstützung. Meine VIS funktioniert nun perfekt mit den Skripten und der Umbauanleitung.
          3723_steckdose1.png 3723_steckdose0.png

          wld1.jpg wld2.jpg wld3.jpg

          entschuldige,daß ich nochmal zum urschleim zurückkehre. wie du siehst bin ich mit meinen obidosen bis hierher gekommen, doch nun verließen sie ihn.ich hab mir einen raspi3 besorgt, hab das iobrokerimage, auch das openhabimage, kann vom pc die entsprechenden webseiten der images aufrufen, bekomme aber leider überhaupt nichts hin. im moment schalte ich die dosen mit den ip aufrufen.
          nun, was will ich?
          einfach nur meine dosen an und ausschalten, und das mit so einer schönen visualisierung, wie die deine.
          später sollen dann noch ein oder zwei rgbw-wifi-controller dazukommen, mehr nicht.
          was wäre deiner meinung nach die einfachste lösung für mich?

          hier noch ein tipp für interessenten für einen rgbw wifi controller:
          https://www.paypal.com/pools/c/8bG0wO7UTp

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #450

            Hallo tammFettschrift,

            ist schon ein wenig her das Projekt. Sobald ich zu Hause bin , versuche ich die Daten bereitzustellen.

            Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von haselchen
              #451

              Widget für Steckdose AN/AUS (2 Bilder müssen vorhanden sein, mit roten und grünen Lampen)

              [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.State","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/XXXXXX/img/SteckdoseAUS.png","src_1":"/vis.0/XXXXXX/img/SteckdoseAN.png"},"style":{"left":"6px","top":"12px","width":"139px","height":"147px"},"widgetSet":"basic"}]
              

              Schalter (orange/grün)

              [{"tpl":"tplHqCheckbox","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.SetState","val_false":"false","val_true":"true","checkboxSize":"small","checkboxColor":"orange","checkboxColorOn":"green","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"137px","top":"82px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
              

              Steckdose ist AN/AUS Text

              [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.State","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<span style=\"font-size:17px\"> <span style=\"color:red\"> <b> AUS </b> </span>","html_true":"<span style=\"font-size:17px\"> <span style=\"color:#13f626\"> <b> AN </b> </span>","html_prepend":"Steckdose ist"},"style":{"left":"260px","top":"87px","width":"140px","height":"22px","color":"white"},"widgetSet":"basic"}]
              

              SteckdoseAN.png

              SteckdoseAUS.png

              Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • haselchenH haselchen

                Widget für Steckdose AN/AUS (2 Bilder müssen vorhanden sein, mit roten und grünen Lampen)

                [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.State","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/XXXXXX/img/SteckdoseAUS.png","src_1":"/vis.0/XXXXXX/img/SteckdoseAN.png"},"style":{"left":"6px","top":"12px","width":"139px","height":"147px"},"widgetSet":"basic"}]
                

                Schalter (orange/grün)

                [{"tpl":"tplHqCheckbox","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.SetState","val_false":"false","val_true":"true","checkboxSize":"small","checkboxColor":"orange","checkboxColorOn":"green","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"137px","top":"82px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                

                Steckdose ist AN/AUS Text

                [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.State","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<span style=\"font-size:17px\"> <span style=\"color:red\"> <b> AUS </b> </span>","html_true":"<span style=\"font-size:17px\"> <span style=\"color:#13f626\"> <b> AN </b> </span>","html_prepend":"Steckdose ist"},"style":{"left":"260px","top":"87px","width":"140px","height":"22px","color":"white"},"widgetSet":"basic"}]
                

                SteckdoseAN.png

                SteckdoseAUS.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #452

                @haselchen sagte in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund):

                (Lade 100% hoch)

                sekunde zu früh abgedrückt ;-)

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                  #453

                  Egal wann ich drücken würde, es gibt eine Fehlermeldung während er auf 100% hochzählt.

                  Irgendwas mit ....too large

                  Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #454

                    Dann bitte das Bild verkleinern, oder in platzsparendes Format umwandeln.

                    Wie groß ist denn die Datei?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                      #455

                      678KB.....nicht wirklich gross ;)

                      Fehler gefunden. Vielleicht auch wichtig für euch. Man darf keine 2 Dateien gleichzeitig auswählen. Lädt man einzeln die Bilder, geht es.

                      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomeZeckeH Offline
                        HomeZeckeH Offline
                        HomeZecke
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #456

                        Ich möchte noch eine kleinere Änderung vorschlagen:

                        Um Homematic Geräte in IOBroker mit MQTT schalten zu können, ist es zwingend erforderlich, dass ein state für lesen und schreiben getrennt behandelt werden muss. Dazu ist in den Einstellungen des Brokers "unterschiedliche Namen für setzen und lesen" zu aktivieren. Das heißt, für jeden State der geändert werden kann, ist noch ein zusätzliches "/set" -Topic anzulegen. Siehe auch hier:

                        MQTT und Homematic

                        Das Problem ist, dass damit die Obi-Steckdose nicht mehr mittels MQTT geschaltet werden kann, da diese diese set-Topics nicht bietet. Wäre nett, wenn das noch eingepflegt werden könnte. Meine übrigen ESP-Geräte zB. H801 LED-Cotroller unterstützen dies so. Nehme also an, dass die der übliche Standard ist.

                        Noch etwas, ich musste auch feststellen, dass der Port des MQTT-Brokers in der Obi fest auf 1883 eingestellt ist. Das sollte auch konfigurierbar sein. Ich wollte nämlich einfach einen zweiten MQTTBroker Adapter für die Obi's installieren, ging aber nicht, da der Port in der Steckdose nicht auf einen anderen gelegt werden kann.

                        Danke, für die Aufmerksamkeit :grinning:

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomeZeckeH Offline
                          HomeZeckeH Offline
                          HomeZecke
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #457

                          Ähem, wird da noch weiterentwickelt? Sonst müsste ich mich da ja mal selber ranmachen. Würde das aber eher ungern machen. Der Quellcode ist ja schon recht umfangreich. Das erstmal durchzuarbeiten, oh nee...:face_with_rolling_eyes:

                          S sissiwupS 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • HomeZeckeH HomeZecke

                            Ähem, wird da noch weiterentwickelt? Sonst müsste ich mich da ja mal selber ranmachen. Würde das aber eher ungern machen. Der Quellcode ist ja schon recht umfangreich. Das erstmal durchzuarbeiten, oh nee...:face_with_rolling_eyes:

                            S Offline
                            S Offline
                            Skaiwotscher
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #458

                            @HomeZecke Servus,

                            Hab hier länger nicht mehr reingeschaut... ist dein Wunsch noch aktuell?

                            Für den Port kannst du im einfachsten Fall einen anderen im Source-Code definieren, das müsste in der handleMQTT.ino (Stand Version 1.1.9) stehen:

                            void startMQTTServer()
                            {
                              if (MQTT_active == 1)
                              {
                                pubClient.setServer(host_MQTT, 1883);
                                pubClient.setCallback(callbackMQTT);
                                build_wwwStatus2(F("MQTT server started"));
                              }
                              else
                              {
                                if (pubClient.connected())
                                {
                                  sendStatus_int("info/starttime", "-");
                                  sendStatus_int("info/stoptime", gerDate(NTP.getTimeDateString()));
                                  pubClient.disconnect();
                                  build_wwwStatus2(F("MQTT server stopped"));
                                }
                              }
                            }
                            

                            Da könntest du die 1883 hart ändern. Ist natürlich nicht in der Laufzeit konfigurierbar, aber immerhin eine Lösung. Für eine Konfigurierbarkeit müsste man an deutlich mehr Stellen ansetzen, und entsprechend ein neues Feld im EEPROM anlegen.

                            Für das set-Topic kann ich dir leider keine Lösung anbieten, da blicke ich selbst nicht ausreichend durch den Quellcode durch.

                            Grüße,
                            Alex

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #459

                              Moin,

                              irgendwie ist mir das Thema wohl durch gegangen.
                              Ich fürchte, da muss sissiwup noch mal ran, ab BETA 1.0.4 bin ich raus gewesen...

                              Aber mal ne Frage generell an alle MQTT Benutzer.
                              Welchen Vorteil bietet denn das gegenüber der Anbindung über die SimpleApi?
                              Ich hab mich noch nicht mit MQTT beschäftigt, ist das nötig?

                              Grüße
                              Tom

                              PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                              if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomeZeckeH Offline
                                HomeZeckeH Offline
                                HomeZecke
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #460

                                Na MQTT ist eben ein Standard, muss nicht extra einen zusätzlichen Adapter installieren, kann es einfach überall einsetzen wo Mqtt unterstützt wird (andere Broker). Und ist einfach konfigurierbar.

                                Grüße..

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomeZeckeH HomeZecke

                                  Ähem, wird da noch weiterentwickelt? Sonst müsste ich mich da ja mal selber ranmachen. Würde das aber eher ungern machen. Der Quellcode ist ja schon recht umfangreich. Das erstmal durchzuarbeiten, oh nee...:face_with_rolling_eyes:

                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                                  #461

                                  @HomeZecke
                                  Hallo,

                                  mal schauen, och habe MQTT nur mal eben so mit eingebaut.
                                  Selber schalten tue ich immer über die ioBroker-Funktionen.

                                  Du kannst ja unter den gewählten Datenpunkt die einfach einen STATE einblenden lassen und den dann wie einen normalen Homematic Punkt verwenden.

                                  Der 2. Weg über CUXD ist dafür, das man ggf. auch per CCU steuern kann.

                                  Der 3. Weg über MQTT ist etwas anders gedacht

                                  Über die Befehle auf oberster Zeile, z.B. setRelay kannst du die Dose an und aus machen. Wenn der Befehl akzeptiert wurde, löscht die Dose die Zelle.
                                  Der Status wird in Info als 0/1 oder on/off etc dargestellt.
                                  Damit läßt sich das bei mir über MQTT steuern.
                                  Hier sind aber doch 2 verschiedene States für Steuern und Status?
                                  /info/relay_i gibt den Status aus
                                  /setRelay ist zum steuern und gibt keinen Status aus.

                                  Oder müssen die States nach dem Muster
                                  /relay
                                  /relay/set
                                  benannt sein?

                                  Den Port mit aufzunehmen sollte kein Problem sein.

                                  MfG

                                  Sissi

                                  –-----------------------------------------

                                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomeZeckeH HomeZecke

                                    Ähem, wird da noch weiterentwickelt? Sonst müsste ich mich da ja mal selber ranmachen. Würde das aber eher ungern machen. Der Quellcode ist ja schon recht umfangreich. Das erstmal durchzuarbeiten, oh nee...:face_with_rolling_eyes:

                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #462

                                    @HomeZecke sagte in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund):

                                    Ähem, wird da noch weiterentwickelt? Sonst müsste ich mich da ja mal selber ranmachen. Würde das aber eher ungern machen. Der Quellcode ist ja schon recht umfangreich. Das erstmal durchzuarbeiten, oh nee...:face_with_rolling_eyes:

                                    Ja, bei mir laufen aktuell 10 Steckdosen produktiv.
                                    Ich habe alle meine Anforderungen aktuell abgedeckt, deshalb schaue ich nur sporadisch rein ...

                                    Aktuell habe ich in Arbeit ein Modul für meine Türklingel mit Kamera und Display.

                                    Im Test läuft auch ein Modul was an die Türsprechanlage angedockt ist und einen LED-Stripe als Status verwendet:

                                    Bildschirmfoto 2019-06-21 um 23.57.30.png

                                    Man sieht, läuft seit 12.10.2018 ohne Unterbrechung

                                    MfG

                                    Sissi

                                    –-----------------------------------------

                                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Offline
                                      J Offline
                                      jubi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #463

                                      Hallo,

                                      kann mir bitte jemand weiterhelfen - Version BETA 1.2.2 Oct 27 2018 10:40:28:

                                      die Steckdose schaltet abens um ca. 21h15 ab -waurm?
                                      .....jeden Tag ein paar Minuten früher.
                                      was habe ich falsch konfiguriert?

                                      ist es der Watchdog?
                                      kann mir bitte jemand die Funktion des Watchdog erklären?
                                      Was bedeuten On-time, Off-time?

                                      Besten Dank

                                      db4d17d1-01d7-47dc-8e08-d66f7260bc62-grafik.png

                                      haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J jubi

                                        Hallo,

                                        kann mir bitte jemand weiterhelfen - Version BETA 1.2.2 Oct 27 2018 10:40:28:

                                        die Steckdose schaltet abens um ca. 21h15 ab -waurm?
                                        .....jeden Tag ein paar Minuten früher.
                                        was habe ich falsch konfiguriert?

                                        ist es der Watchdog?
                                        kann mir bitte jemand die Funktion des Watchdog erklären?
                                        Was bedeuten On-time, Off-time?

                                        Besten Dank

                                        db4d17d1-01d7-47dc-8e08-d66f7260bc62-grafik.png

                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                                        #464

                                        @jubi

                                        Hau Tasmota auf die Dose , dann haste das Gefummel nicht mehr.
                                        Auf einigen habe ich noch die V1.1.1 , die läuft auch noch ohne den ganzen Schnickschnack, der danach dazu kam.
                                        Ich hab bei den Einstellungen Wifi Reconnect auf 0 stehen.
                                        Ist, soweit ich das sehen kann, der einzige Unterschied bei unseren Einstellungen.
                                        Watch Dog hat mit deinem Problem nix zu tun.

                                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        821

                                        Online

                                        32.4k

                                        Benutzer

                                        81.5k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe