Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • TomT
      TomT last edited by TomT

      OK, dann verkleinere mal die Reconnect Time, damit ein kürzerer Refresh der Verbindung erfolgt.

      Keine Ahnung ob die letzte Version von Sissiwup das noch so unterstützt, aber versuche es einfach mal mit :

      http://<ip der steckdose>/keepalive?=
      

      und stell den mal auf kleiner als 900.

      Ne andere Möglichkeit wäre die Dose in regelmäßigen Abständen von extern anzupingen.

      Das scheint mir ganz nach einem Problem mit dem Wifi und älteren versionen des ESP Cores zu sein.

      Daher habe ich damals auch extra die Reconnect Funktion eingebaut.

      Welche Arduino Version und welchen ESP Core nutzt du, um die Dose upzudaten?

      Welche FW Version verwendest du auf der Dose?

      Grüße

      Tom

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tamm @haselchen last edited by

        @haselchen said in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund):

        Da es hier nun ganz schön aufregend war , wollte ich wieder zum Thema kommen und erstmal fett TomT danken für seine Unterstützung. Meine VIS funktioniert nun perfekt mit den Skripten und der Umbauanleitung.
        3723_steckdose1.png 3723_steckdose0.png

        wld1.jpg wld2.jpg wld3.jpg

        entschuldige,daß ich nochmal zum urschleim zurückkehre. wie du siehst bin ich mit meinen obidosen bis hierher gekommen, doch nun verließen sie ihn.ich hab mir einen raspi3 besorgt, hab das iobrokerimage, auch das openhabimage, kann vom pc die entsprechenden webseiten der images aufrufen, bekomme aber leider überhaupt nichts hin. im moment schalte ich die dosen mit den ip aufrufen.
        nun, was will ich?
        einfach nur meine dosen an und ausschalten, und das mit so einer schönen visualisierung, wie die deine.
        später sollen dann noch ein oder zwei rgbw-wifi-controller dazukommen, mehr nicht.
        was wäre deiner meinung nach die einfachste lösung für mich?

        hier noch ein tipp für interessenten für einen rgbw wifi controller:
        https://www.paypal.com/pools/c/8bG0wO7UTp

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by

          Hallo tammFettschrift,

          ist schon ein wenig her das Projekt. Sobald ich zu Hause bin , versuche ich die Daten bereitzustellen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen

            Widget für Steckdose AN/AUS (2 Bilder müssen vorhanden sein, mit roten und grünen Lampen)

            [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.State","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/XXXXXX/img/SteckdoseAUS.png","src_1":"/vis.0/XXXXXX/img/SteckdoseAN.png"},"style":{"left":"6px","top":"12px","width":"139px","height":"147px"},"widgetSet":"basic"}]
            

            Schalter (orange/grün)

            [{"tpl":"tplHqCheckbox","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.SetState","val_false":"false","val_true":"true","checkboxSize":"small","checkboxColor":"orange","checkboxColorOn":"green","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"137px","top":"82px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
            

            Steckdose ist AN/AUS Text

            [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.State","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<span style=\"font-size:17px\"> <span style=\"color:red\"> <b> AUS </b> </span>","html_true":"<span style=\"font-size:17px\"> <span style=\"color:#13f626\"> <b> AN </b> </span>","html_prepend":"Steckdose ist"},"style":{"left":"260px","top":"87px","width":"140px","height":"22px","color":"white"},"widgetSet":"basic"}]
            

            SteckdoseAN.png

            SteckdoseAUS.png

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by

              @haselchen sagte in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund):

              (Lade 100% hoch)

              sekunde zu früh abgedrückt 😉

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by haselchen

                Egal wann ich drücken würde, es gibt eine Fehlermeldung während er auf 100% hochzählt.

                Irgendwas mit ....too large

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                  Dann bitte das Bild verkleinern, oder in platzsparendes Format umwandeln.

                  Wie groß ist denn die Datei?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by haselchen

                    678KB.....nicht wirklich gross 😉

                    Fehler gefunden. Vielleicht auch wichtig für euch. Man darf keine 2 Dateien gleichzeitig auswählen. Lädt man einzeln die Bilder, geht es.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • HomeZecke
                      HomeZecke last edited by

                      Ich möchte noch eine kleinere Änderung vorschlagen:

                      Um Homematic Geräte in IOBroker mit MQTT schalten zu können, ist es zwingend erforderlich, dass ein state für lesen und schreiben getrennt behandelt werden muss. Dazu ist in den Einstellungen des Brokers "unterschiedliche Namen für setzen und lesen" zu aktivieren. Das heißt, für jeden State der geändert werden kann, ist noch ein zusätzliches "/set" -Topic anzulegen. Siehe auch hier:

                      MQTT und Homematic

                      Das Problem ist, dass damit die Obi-Steckdose nicht mehr mittels MQTT geschaltet werden kann, da diese diese set-Topics nicht bietet. Wäre nett, wenn das noch eingepflegt werden könnte. Meine übrigen ESP-Geräte zB. H801 LED-Cotroller unterstützen dies so. Nehme also an, dass die der übliche Standard ist.

                      Noch etwas, ich musste auch feststellen, dass der Port des MQTT-Brokers in der Obi fest auf 1883 eingestellt ist. Das sollte auch konfigurierbar sein. Ich wollte nämlich einfach einen zweiten MQTTBroker Adapter für die Obi's installieren, ging aber nicht, da der Port in der Steckdose nicht auf einen anderen gelegt werden kann.

                      Danke, für die Aufmerksamkeit 😀

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • HomeZecke
                        HomeZecke last edited by

                        Ähem, wird da noch weiterentwickelt? Sonst müsste ich mich da ja mal selber ranmachen. Würde das aber eher ungern machen. Der Quellcode ist ja schon recht umfangreich. Das erstmal durchzuarbeiten, oh nee...🙄

                        S sissiwup 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Skaiwotscher @HomeZecke last edited by

                          @HomeZecke Servus,

                          Hab hier länger nicht mehr reingeschaut... ist dein Wunsch noch aktuell?

                          Für den Port kannst du im einfachsten Fall einen anderen im Source-Code definieren, das müsste in der handleMQTT.ino (Stand Version 1.1.9) stehen:

                          void startMQTTServer()
                          {
                            if (MQTT_active == 1)
                            {
                              pubClient.setServer(host_MQTT, 1883);
                              pubClient.setCallback(callbackMQTT);
                              build_wwwStatus2(F("MQTT server started"));
                            }
                            else
                            {
                              if (pubClient.connected())
                              {
                                sendStatus_int("info/starttime", "-");
                                sendStatus_int("info/stoptime", gerDate(NTP.getTimeDateString()));
                                pubClient.disconnect();
                                build_wwwStatus2(F("MQTT server stopped"));
                              }
                            }
                          }
                          

                          Da könntest du die 1883 hart ändern. Ist natürlich nicht in der Laufzeit konfigurierbar, aber immerhin eine Lösung. Für eine Konfigurierbarkeit müsste man an deutlich mehr Stellen ansetzen, und entsprechend ein neues Feld im EEPROM anlegen.

                          Für das set-Topic kann ich dir leider keine Lösung anbieten, da blicke ich selbst nicht ausreichend durch den Quellcode durch.

                          Grüße,
                          Alex

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TomT
                            TomT last edited by

                            Moin,

                            irgendwie ist mir das Thema wohl durch gegangen.
                            Ich fürchte, da muss sissiwup noch mal ran, ab BETA 1.0.4 bin ich raus gewesen...

                            Aber mal ne Frage generell an alle MQTT Benutzer.
                            Welchen Vorteil bietet denn das gegenüber der Anbindung über die SimpleApi?
                            Ich hab mich noch nicht mit MQTT beschäftigt, ist das nötig?

                            Grüße
                            Tom

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • HomeZecke
                              HomeZecke last edited by

                              Na MQTT ist eben ein Standard, muss nicht extra einen zusätzlichen Adapter installieren, kann es einfach überall einsetzen wo Mqtt unterstützt wird (andere Broker). Und ist einfach konfigurierbar.

                              Grüße..

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • sissiwup
                                sissiwup @HomeZecke last edited by sissiwup

                                @HomeZecke
                                Hallo,

                                mal schauen, och habe MQTT nur mal eben so mit eingebaut.
                                Selber schalten tue ich immer über die ioBroker-Funktionen.

                                Du kannst ja unter den gewählten Datenpunkt die einfach einen STATE einblenden lassen und den dann wie einen normalen Homematic Punkt verwenden.

                                Der 2. Weg über CUXD ist dafür, das man ggf. auch per CCU steuern kann.

                                Der 3. Weg über MQTT ist etwas anders gedacht

                                Über die Befehle auf oberster Zeile, z.B. setRelay kannst du die Dose an und aus machen. Wenn der Befehl akzeptiert wurde, löscht die Dose die Zelle.
                                Der Status wird in Info als 0/1 oder on/off etc dargestellt.
                                Damit läßt sich das bei mir über MQTT steuern.
                                Hier sind aber doch 2 verschiedene States für Steuern und Status?
                                /info/relay_i gibt den Status aus
                                /setRelay ist zum steuern und gibt keinen Status aus.

                                Oder müssen die States nach dem Muster
                                /relay
                                /relay/set
                                benannt sein?

                                Den Port mit aufzunehmen sollte kein Problem sein.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • sissiwup
                                  sissiwup @HomeZecke last edited by

                                  @HomeZecke sagte in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund):

                                  Ähem, wird da noch weiterentwickelt? Sonst müsste ich mich da ja mal selber ranmachen. Würde das aber eher ungern machen. Der Quellcode ist ja schon recht umfangreich. Das erstmal durchzuarbeiten, oh nee...🙄

                                  Ja, bei mir laufen aktuell 10 Steckdosen produktiv.
                                  Ich habe alle meine Anforderungen aktuell abgedeckt, deshalb schaue ich nur sporadisch rein ...

                                  Aktuell habe ich in Arbeit ein Modul für meine Türklingel mit Kamera und Display.

                                  Im Test läuft auch ein Modul was an die Türsprechanlage angedockt ist und einen LED-Stripe als Status verwendet:

                                  Bildschirmfoto 2019-06-21 um 23.57.30.png

                                  Man sieht, läuft seit 12.10.2018 ohne Unterbrechung

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    jubi last edited by

                                    Hallo,

                                    kann mir bitte jemand weiterhelfen - Version BETA 1.2.2 Oct 27 2018 10:40:28:

                                    die Steckdose schaltet abens um ca. 21h15 ab -waurm?
                                    .....jeden Tag ein paar Minuten früher.
                                    was habe ich falsch konfiguriert?

                                    ist es der Watchdog?
                                    kann mir bitte jemand die Funktion des Watchdog erklären?
                                    Was bedeuten On-time, Off-time?

                                    Besten Dank

                                    db4d17d1-01d7-47dc-8e08-d66f7260bc62-grafik.png

                                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @jubi last edited by haselchen

                                      @jubi

                                      Hau Tasmota auf die Dose , dann haste das Gefummel nicht mehr.
                                      Auf einigen habe ich noch die V1.1.1 , die läuft auch noch ohne den ganzen Schnickschnack, der danach dazu kam.
                                      Ich hab bei den Einstellungen Wifi Reconnect auf 0 stehen.
                                      Ist, soweit ich das sehen kann, der einzige Unterschied bei unseren Einstellungen.
                                      Watch Dog hat mit deinem Problem nix zu tun.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      909
                                      Online

                                      31.7k
                                      Users

                                      79.9k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      esp8266 obi steckdose
                                      37
                                      464
                                      140716
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo