      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun

      @wolfgangfb

      sudo mkdir /var/log/wmbusmeters
      sudo chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters/
      sudo systemctl restart wmbusmeters
      systemctl status wmbusmeters
      

      Lüppt hier:

      pi@mysterium:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
      ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Mon 2022-07-25 23:25:25 CEST; 3s ago
             Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                   man:wmbusmeters(1)
          Process: 2585 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 2588 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 2592 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 2595 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 2598 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 2607 (wmbusmetersd)
            Tasks: 3 (limit: 4915)
              CPU: 3.597s
           CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                   └─2607 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
      
      Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
      Jul 25 23:25:25 mysterium wmbusmetersd[2598]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
      Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
      

      Da fehlt eine Zeile in der /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wmbusmeters.service
      Da müsste noch

      ExecStartPre=-/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters
      

      rein.
      Muss man das Verzeichnis halt selber anlegen.

      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        WolfgangFB @Thomas Braun last edited by

        @thomas-braun
        Hallo Thomas
        Zuerst einmal ganz vielen Dank für Deine Hilfe. Wir (ich) komme(n) dem Ziel näher!
        Wenn ich

        sudo mkdir /var/log/wmbusmeters
        sudo mkdir /var/log/wmbusmeters/meter_readings
        sudo chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters/
        sudo systemctl restart wmbusmeters
        systemctl status wmbusmeters
        

        mache kommt

        pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
        ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Tue 2022-07-26 12:44:29 CEST; 10min ago
               Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                     man:wmbusmeters(1)
            Process: 583 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 601 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 609 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 617 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 629 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 638 (wmbusmetersd)
              Tasks: 3 (limit: 4915)
                CPU: 389ms
             CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                     └─638 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
        
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "ignoreduplicates" "true"
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "" ""
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) name=MyTapWater
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) id=57813696
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) key=<notprinted>
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [67B blob data]
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [57B blob data]
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
        pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $
        

        das sieht schon mal sehr gut aus.

        Hier die Frage: Wo muss an dem Installationsskript etwas geändert werden (bzw. wann müssen die Verzeichnisse angelegt werden)

        Aber die Werte stimmen noch nicht:

        Auf dem Bastelrechner kommt bei:

        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
        [2022-07-26_13:01:00] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
        telegram=|23442D2C963681571B168D2016CFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666958
        telegram=|23442D2C963681571B168D2017DCFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666975
        telegram=|2A442D2C963681571B168D2018DDFC26229FF878|02FF20000004133FA0000044136E8E0000615B0D616714|+666991
        telegram=|23442D2C963681571B168D2019DEFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667007
        telegram=|23442D2C963681571B168D201ADFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667023
        telegram=|23442D2C963681571B168D201BECFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667040
        telegram=|23442D2C963681571B168D201CEDFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667056
        

        bei der Neuinstallation kommt:

        pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
        (wmbus) 008   : 1b dll-version
        (wmbus) 009   : 16 dll-type (Cold water meter)
        (wmbus) 010   : 8d ell-ci-field (ELL: Extended Link Layer II (8 Byte))
        (wmbus) 011   : 20 ell-cc (slow_resp sync)
        (wmbus) 012   : 28 ell-acc
        (wmbus) 013   : 1efd2622 sn (AES_CTR)
        (wmbus) 017   : f6bf payload crc (calculated 9249 ERROR)
        (wmbus) 019 CE: 50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1 failed decryption. Wrong key?
        telegram=|_2A442D2C963681571B168D20281EFD2622F6BF50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1|+1292
        (wmbus) telegram from 57813696 ignored by all configured meters!
        

        (Die Konfigurationsdateien sind identisch)

        Bastelrechner:

        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
        name=MyTapWater
        #type=multical21
        id=57813696
        key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
        
        
        
        
        

        Neuinstallation:

        pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
        name=MyTapWater
        #type=multical21
        id=57813696
        key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
        
        
        
        
        pi@raspberrypi:/
        

        In das Verzeichnis meter_readings wird nichts geschrieben. Ob das daran liegt, weil alle Telegramme wegen falscher Prüfsumme verworfen werden oder weil noch etwas anderes fehlt weiß ich nicht.

        Thomas Braun SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Braun
          Thomas Braun Most Active @WolfgangFB last edited by Thomas Braun

          @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

          Hier die Frage: Wo muss an dem Installationsskript etwas geändert werden (bzw. wann müssen die Verzeichnisse angelegt werden)

          Ich hab ein Issue hinterlassen. Muss sich der Developer von wmbusmeter anschauen.

          Zum Rest kann ich nix sagen, ich verwende das nicht. Ich hab den wmbusmeter nur mal kurz kompiliert und den Fehler gesucht.

          Es gibt aber eine recht umfangreiche Readme dazu und auch ein Wiki habe ich glaube ich gesehen. Vielleicht schaust du da mal nach den Einstellungen?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

            @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

            (wmbus) 017 : f6bf payload crc (calculated 9249 ERROR)
            (wmbus) 019 CE: 50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1 failed decryption. Wrong key?

            Warst du ev. mit dem neuen Konfigurationsfile mal mit Windows zugegen oder mittels WinSCP oä. auf den neuen Rechner übertragen? Er meckert da einen falschen AES-Schlüssel an (den du sicherlich korrekt 1:1 kopiert hast). Nicht das hinter dem Key noch ein (unsichtbares) Carriage Return steht 😉
            Vielleicht sicherheitshalber dos2unix /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
            Falls Befehl auf dem System nicht vorhanden: sudo apt install dos2unix

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              WolfgangFB @SBorg last edited by

              @sborg
              Ich habe das mit dos2unix probiert (obwohl ich mir sicher bin, dass ich nichts in Windows hatte), hat aber nichts gebracht., gleiche Fehlermeldung.

              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

                @wolfgangfb Schade 😞
                Ich habe mir noch einmal deine Anfänge zu Beginn des Threads durchgelesen. Da ich nicht weiß ob er das wirklich zum korrekten dekodieren braucht (auch hinsichtlich dass es bei deinem funktionierendem Bastelrechner identisch ist), aber nur Versuch macht kluch.
                Ändere mal in deiner /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater Zeile #3 und nimm den "type" wieder mit rein.

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  WolfgangFB @SBorg last edited by

                  @sborg
                  Hat funktioniert, warum weiß der Geier. Ich finde es schon erstaunlich, dass auf 3 Neuinstallationen 3 verschiedene Konfigurationen notwendig sind um die Werte auszulesen. Ich hätte gerne mal einen Installationsskript, dass zu 100% funktioniert.
                  Als nächstes nehme ich jetzt mqtt und mosquitto in Angriff

                  SBorg W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

                    @wolfgangfb Dann "clone" dir doch einfach die kpl. funktionsfähige SD-Card. Stirbt deine aktuelle, geclonte rein, davon booten und externes Backup vom ioB einspielen --> Fertig (+diese gleich wieder clonen 😉 )

                    Dann brauchst du auch keine Installationsskripte etc. mehr.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      WolfgangFB @WolfgangFB last edited by

                      @wolfgangfb

                      Ich brauhe mal wieder Hilfe.
                      Ich habe ein neues System aufgesetzt:

                      pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters.service
                      * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sat 2022-10-29 18:18:56 CEST; 1min 41s ago
                             Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                   man:wmbusmeters(1)
                          Process: 3124 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 3125 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, >
                          Process: 3126 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 3127 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCES>
                          Process: 3128 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 3129 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 3130 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                         Main PID: 3131 (wmbusmetersd)
                            Tasks: 3 (limit: 1596)
                              CPU: 331ms
                           CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                   `-3131 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                      
                      Okt 29 18:18:56 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                      Okt 29 18:18:56 raspberrypi wmbusmetersd[3130]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                      Okt 29 18:18:56 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                      

                      Hier vermisse ich die Angabe der Konfigurationsdatei

                      pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                      (wmbusmeters) started meter 1 (MyTapWater 57813696 auto)
                      [2022-10-29_18:19:06] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:19:22] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:19:38] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:19:53] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:20:09] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:20:25] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:20:40] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:20:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:21:12] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:21:28] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      
                      

                      Wie kann ich nochmal rausfinden, ob der Stick überhaupt richtig erkannt wird?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        matze-dev @WolfgangFB last edited by

                        @wolfgangfb Hallo Wolfgang,

                        1. dmesg
                          das müsste drin stehen:
                          [ 8.086091] usbcore: registered new interface driver cp210x
                          [ 8.087953] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                          [ 8.088539] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected

                        2. hier siehst Du in Echtzeit die Datagramme:
                          tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log

                        viel Glück

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          ChrisXY last edited by

                          Also ich hab aktuell ein CUL mit dem W-Mbus Adapter. Mit dem Type: T-Mode das läuft bekomme so Wärmemengenzähler meiner Nachbarn.
                          Nur der Multical 21 taucht nicht auf. Hab gesehen ich brauche den C- Mode ..
                          dann wird der Adapter nicht grün:

                          wireless-mbus.0
                          2022-11-21 13:58:42.314	error	Error: Response was OFF
                          
                          wireless-mbus.0
                          2022-11-21 13:58:42.313	error	Error opening serial port /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00 with baudrate 9600
                          
                          wireless-mbus.0
                          2022-11-21 13:58:42.312	error	CUL: Failed to init device: Error: Response was OFF
                          
                          wireless-mbus.0
                          2022-11-21 13:58:42.310	info	CUL: Version: V 1.66 CUL868
                          
                          wireless-mbus.0
                          2022-11-21 13:58:42.271	info	starting. Version 0.8.6 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            matze-dev @ChrisXY last edited by matze-dev

                            Hallo an alle Interessierten, ich habe mal die Doku upgedatet, als Basis jetzt Raspi 64-Bit Edition und neue iobroker- und Adapter-Versionen, da hat sich ein bisserl was geändert 🙂Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A_V2.0.pdf

                            anbei die neuen js-Files dazu:
                            calculate_average_new.js
                            extract_watermeters-values.js

                            Viel Spass

                            1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • Atifan
                              Atifan last edited by

                              Hi habe auch einen Multical 21 Wasserzähler. Leider rückt mein Wasserversorger nicht den AES Key an mich aus, daher kann ich leider nicht über Wireless MBUS auslesen. Aber der Zähler hat ja auch eine optische Schnittstelle. Kann man die nicht nutzen und auslesen? Wenn ja müsste das doch ohne AES Key funktionieren. Weiß einer ob das geht?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              847
                              Online

                              31.8k
                              Users

                              79.9k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              12
                              151
                              17758
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo