NEWS
SMA Wechselrichter
-
@Peoples hast du Benutzer und Passwort richtig eingetragen?
-
@Winni
Ja, ist aber nicht wirklich schlimm dass das bei mir so nicht geht, da meine ganzen Scripte und auch die Vis auf dem Modbus aufbauen wäre das eh ne mortz Arbeit das umzustricken -
@Peoples ja, würde mir umgekehrt genauso gehen
-
Beim Script IP zum SMA Smarthome 2.0 eingeben, Login und Passwort, wie im Sunnyportal, richtig?
-
@Slowman nein, die Zugangsdaten vom Sunnyportal sind hier nicht relevant. Es sind die Zugangsdaten die im Wechelrichter hinterlegt sind und die man benötigt wenn man z.B. über den Sunny Explorer auf die WR zugreifen will. Ich glaube standardmäßig ist das z.B. der User "Benutzer" und das Passwort "0000"
-
@Winni said in SMA Wechselrichter:
ier nicht relevant. Es sind die Zugangsdaten die im Wechelrichter hinterlegt sind und die man benötigt wenn ma
bei mir schmiert der Adapter auch immer ab.. "Terminated" die Werte die er anzeigt stimmen aber
-
@p3pp0 ja, funktioniert. Heute z.B. laut dem Adapter 34,70 kW, laut Sunny Portal waren es 34,73 kW.
Mit der Abweichung kann ich gut leben -
@Winni könntest du vielleicht mal deine Einstellungen posten? Wie oft aktualisiert der Adapter die Werte bei dir?
-
@p3pp0 viel Einstellen kann man nicht:
User ist standardmäßig "Benutzer" und Passwort "0000" Wie weiter oben schon geschrieben sind das die Zugangsdaten wie aus dem Sunny Explorer. Der CRON Dialog steht auf 30 Sekunden. -
@Winni jop.. bei mir genauso... und wenn du in die Logs schaust.. hast du auch diese Timeouts?
-
@p3pp0 nein, keine timeouts bei mir:
sma-speedwire.0 2020-08-16 18:08:35.256 info (1278859) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 sma-speedwire.0 2020-08-16 18:08:01.186 info (1277611) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 sma-speedwire.0 2020-08-16 18:07:35.299 info (1276710) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
-
-
@p3pp0 du könntest mal die Log-Stufe des Adapters auf debug stellen, vielleicht sieht man dann mehr im Log..
-
@p3pp0
Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen aber denke da ist ein poll Intervall von 2 sekunden hinterlegt -
@Winni gute Idee: total merkwürdig.. manchmal klappts, manchmal nicht... ob das evtl. daran liegt das iobroker bei mir im Docker auf ner Synology Nas läuft? sehr merkwürdig..
-
@Peoples 2s klingt ja super
-
@Winni hast du parallel auch noch den SMA-EM Adapter laufen? Hab irgendwie den verdacht dass die sich in die Quere kommen..
-
@p3pp0 ja, die beiden laufen parallel bei mir. Ich habe leider keine Idee warum das bei dir nicht funktioniert.
-
@p3pp0
Das war bei mir genau das gleiche, mit dem einschalten des einen liefert der andere nur noch error im log -
@p3pp0 hier mal meine Einstellungen für den Energy-Meter