      Hallo,

      nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
      (0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
      Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
      geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.

      Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
      das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.

      Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.

      Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?

      So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:

      Schleife an
      select 0,5KW
      Schütz 1,5KW und 2KW aus
      Warte 10 Sekunden
      Schütz 0,5KW an.

      select 1,5KW
      Schütz 0,5KW und 2KW aus
      Warte 10 Sekunden
      Schütz 1,5KW an.

      select 2 KW
      Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
      Warte 10 Sekunden
      Schütz 2KW an.

      Schleife aus

      Ist das realistisch umzusetzen?
      Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
      Danke.

      Gruß
      Joachim

      Homoran paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @jokeller last edited by

        @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:

        Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden,

        da gibt es aber einiges im Forum.
        Auf die Schnelle z.B.
        https://forum.iobroker.net/topic/64001/verständnis-frage-trigger?_=1684136899933

        hab's nicht durchgelesen!

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @jokeller last edited by paul53

          @jokeller sagte: Heizstab hat drei Stufen

          Welches Kriterium soll die Stufe erhöhen bzw. verringern?
          Sollen nicht die vollen 4 kW genutzt werden?

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @jokeller last edited by

            @jokeller sagte: beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.

            Das ist einfach:

            Blockly_temp.JPG

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              Linedancer last edited by

              Das Thema klingt interessant.
              Lass mich bitte mal die Typenbezeichnung des Heizstab es wissen.

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @jokeller last edited by paul53

                @jokeller sagte: Ist das realistisch umzusetzen?

                Mit verzögertem Einschalten nach Ausschalten:

                Blockly_temp.JPG

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  jokeller @Linedancer last edited by

                  @linedancer
                  Hallo,
                  der Heizstab heisst Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5

                  Gruß
                  Joachim

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    jokeller @paul53 last edited by

                    @paul53
                    zu den 4 KW (?):
                    ich ging davon aus, dass die einzelnen Stufen jeweils nur einzeln geschaltet werden können (dürfen). Vielleicht sollte ich die Anleitung lesen 😉

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      jokeller @paul53 last edited by

                      @paul53
                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe, da das so umsetzbar ist, werde ich die Schütze installieren

                      Gruß
                      Joachim

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        jokeller @Homoran last edited by

                        @homoran
                        so etwas in der Art habe ich schon gelesen, es war aber etwas doch zu viel Automatik, es sollte nur manuell geschaltet werden - zumindest am Anfang.

                        Gruß
                        Joachim

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @jokeller last edited by paul53

                          @jokeller sagte: Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5

                          Der lässt sich in 7 Stufen mit je 0,5 kW Abstand schalten.

                          Blockly_temp.JPG

                          Eine Umschaltpause ist nicht nötig, da jedes Schütz einen anderen Verbraucher schaltet - das sogar mit getrennten Phasen.
                          @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:

                          Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen.

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jokeller @paul53 last edited by

                            @paul53 Hallo,

                            ich dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
                            Deine erste Lösung habe ich verstanden, diesen Ablauf verstehe ich leider nicht 🙂
                            Kannst Du mir das erklären.

                            Gruß
                            Joachim

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @jokeller last edited by paul53

                              @jokeller sagte: dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.

                              Der Heizstab hat 3 Heizwendeln:

                              • 0,5 kW (Switch1)
                              • 1 kW (Switch2)
                              • 2 kW (Switch3)

                              Damit lassen sich 7 Stufen schalten: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 kW. Genau das macht das gezeigte Skript:

                              • 0,5 kW bei Stufen 1,3,5,7 (ungerade)
                              • 1 kW bei Stufen 2,3,6,7
                              • 2 kW bei Stufen 4-7
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              900
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.1k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              4
                              13
                              1352
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo