    5. Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @jokeller last edited by

      @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:

      Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden,

      da gibt es aber einiges im Forum.
      Auf die Schnelle z.B.
      https://forum.iobroker.net/topic/64001/verständnis-frage-trigger?_=1684136899933

      hab's nicht durchgelesen!

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @jokeller last edited by paul53

        @jokeller sagte: Heizstab hat drei Stufen

        Welches Kriterium soll die Stufe erhöhen bzw. verringern?
        Sollen nicht die vollen 4 kW genutzt werden?

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @jokeller last edited by

          @jokeller sagte: beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.

          Das ist einfach:

          Blockly_temp.JPG

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            Linedancer last edited by

            Das Thema klingt interessant.
            Lass mich bitte mal die Typenbezeichnung des Heizstab es wissen.

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @jokeller last edited by paul53

              @jokeller sagte: Ist das realistisch umzusetzen?

              Mit verzögertem Einschalten nach Ausschalten:

              Blockly_temp.JPG

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                jokeller @Linedancer last edited by

                @linedancer
                Hallo,
                der Heizstab heisst Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5

                Gruß
                Joachim

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  jokeller @paul53 last edited by

                  @paul53
                  zu den 4 KW (?):
                  ich ging davon aus, dass die einzelnen Stufen jeweils nur einzeln geschaltet werden können (dürfen). Vielleicht sollte ich die Anleitung lesen 😉

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    jokeller @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe, da das so umsetzbar ist, werde ich die Schütze installieren

                    Gruß
                    Joachim

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      jokeller @Homoran last edited by

                      @homoran
                      so etwas in der Art habe ich schon gelesen, es war aber etwas doch zu viel Automatik, es sollte nur manuell geschaltet werden - zumindest am Anfang.

                      Gruß
                      Joachim

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @jokeller last edited by paul53

                        @jokeller sagte: Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5

                        Der lässt sich in 7 Stufen mit je 0,5 kW Abstand schalten.

                        Blockly_temp.JPG

                        Eine Umschaltpause ist nicht nötig, da jedes Schütz einen anderen Verbraucher schaltet - das sogar mit getrennten Phasen.
                        @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:

                        Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen.

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          jokeller @paul53 last edited by

                          @paul53 Hallo,

                          ich dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
                          Deine erste Lösung habe ich verstanden, diesen Ablauf verstehe ich leider nicht 🙂
                          Kannst Du mir das erklären.

                          Gruß
                          Joachim

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @jokeller last edited by paul53

                            @jokeller sagte: dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.

                            Der Heizstab hat 3 Heizwendeln:

                            • 0,5 kW (Switch1)
                            • 1 kW (Switch2)
                            • 2 kW (Switch3)

                            Damit lassen sich 7 Stufen schalten: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 kW. Genau das macht das gezeigte Skript:

                            • 0,5 kW bei Stufen 1,3,5,7 (ungerade)
                            • 1 kW bei Stufen 2,3,6,7
                            • 2 kW bei Stufen 4-7
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            846
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.2k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            4
                            13
                            1355
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo