NEWS
Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten
-
Hallo,
nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
(0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.
Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?
So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:
Schleife an
select 0,5KW
Schütz 1,5KW und 2KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 0,5KW an.select 1,5KW
Schütz 0,5KW und 2KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 1,5KW an.select 2 KW
Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 2KW an.Schleife aus
Ist das realistisch umzusetzen?
Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
Danke.Gruß
Joachim -
Hallo,
nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
(0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.
Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?
So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:
Schleife an
select 0,5KW
Schütz 1,5KW und 2KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 0,5KW an.select 1,5KW
Schütz 0,5KW und 2KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 1,5KW an.select 2 KW
Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 2KW an.Schleife aus
Ist das realistisch umzusetzen?
Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
Danke.Gruß
Joachim@jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:
Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden,
da gibt es aber einiges im Forum.
Auf die Schnelle z.B.
https://forum.iobroker.net/topic/64001/verständnis-frage-trigger?_=1684136899933hab's nicht durchgelesen!
-
Hallo,
nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
(0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.
Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?
So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:
Schleife an
select 0,5KW
Schütz 1,5KW und 2KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 0,5KW an.select 1,5KW
Schütz 0,5KW und 2KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 1,5KW an.select 2 KW
Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 2KW an.Schleife aus
Ist das realistisch umzusetzen?
Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
Danke.Gruß
Joachim -
Hallo,
nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
(0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.
Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?
So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:
Schleife an
select 0,5KW
Schütz 1,5KW und 2KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 0,5KW an.select 1,5KW
Schütz 0,5KW und 2KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 1,5KW an.select 2 KW
Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 2KW an.Schleife aus
Ist das realistisch umzusetzen?
Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
Danke.Gruß
Joachim -
Das Thema klingt interessant.
Lass mich bitte mal die Typenbezeichnung des Heizstab es wissen. -
Hallo,
nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
(0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.
Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?
So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:
Schleife an
select 0,5KW
Schütz 1,5KW und 2KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 0,5KW an.select 1,5KW
Schütz 0,5KW und 2KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 1,5KW an.select 2 KW
Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
Warte 10 Sekunden
Schütz 2KW an.Schleife aus
Ist das realistisch umzusetzen?
Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
Danke.Gruß
Joachim -
Das Thema klingt interessant.
Lass mich bitte mal die Typenbezeichnung des Heizstab es wissen.@linedancer
Hallo,
der Heizstab heisst Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5Gruß
Joachim -
@jokeller sagte: Heizstab hat drei Stufen
Welches Kriterium soll die Stufe erhöhen bzw. verringern?
Sollen nicht die vollen 4 kW genutzt werden? -
-
@jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:
Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden,
da gibt es aber einiges im Forum.
Auf die Schnelle z.B.
https://forum.iobroker.net/topic/64001/verständnis-frage-trigger?_=1684136899933hab's nicht durchgelesen!
-
@linedancer
Hallo,
der Heizstab heisst Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5Gruß
Joachim@jokeller sagte: Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5
Der lässt sich in 7 Stufen mit je 0,5 kW Abstand schalten.

Eine Umschaltpause ist nicht nötig, da jedes Schütz einen anderen Verbraucher schaltet - das sogar mit getrennten Phasen.
@jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen.
-
@jokeller sagte: Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5
Der lässt sich in 7 Stufen mit je 0,5 kW Abstand schalten.

Eine Umschaltpause ist nicht nötig, da jedes Schütz einen anderen Verbraucher schaltet - das sogar mit getrennten Phasen.
@jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen.
-
@paul53 Hallo,
ich dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
Deine erste Lösung habe ich verstanden, diesen Ablauf verstehe ich leider nicht :)
Kannst Du mir das erklären.Gruß
Joachim@jokeller sagte: dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
Der Heizstab hat 3 Heizwendeln:
- 0,5 kW (Switch1)
- 1 kW (Switch2)
- 2 kW (Switch3)
Damit lassen sich 7 Stufen schalten: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 kW. Genau das macht das gezeigte Skript:
- 0,5 kW bei Stufen 1,3,5,7 (ungerade)
- 1 kW bei Stufen 2,3,6,7
- 2 kW bei Stufen 4-7