  5. Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    757

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jokeller

    Hallo,

    nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
    (0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
    Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
    geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.

    Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
    das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.

    Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.

    Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?

    So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:

    Schleife an
    select 0,5KW
    Schütz 1,5KW und 2KW aus
    Warte 10 Sekunden
    Schütz 0,5KW an.

    select 1,5KW
    Schütz 0,5KW und 2KW aus
    Warte 10 Sekunden
    Schütz 1,5KW an.

    select 2 KW
    Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
    Warte 10 Sekunden
    Schütz 2KW an.

    Schleife aus

    Ist das realistisch umzusetzen?
    Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
    Danke.

    Gruß
    Joachim

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @jokeller sagte: beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.

    Das ist einfach:

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Online
      L Online
      Linedancer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      Das Thema klingt interessant.
      Lass mich bitte mal die Typenbezeichnung des Heizstab es wissen.

      –

      Ciao, Gerhard

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jokeller

        Hallo,

        nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
        (0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
        Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
        geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.

        Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
        das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.

        Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.

        Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?

        So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:

        Schleife an
        select 0,5KW
        Schütz 1,5KW und 2KW aus
        Warte 10 Sekunden
        Schütz 0,5KW an.

        select 1,5KW
        Schütz 0,5KW und 2KW aus
        Warte 10 Sekunden
        Schütz 1,5KW an.

        select 2 KW
        Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
        Warte 10 Sekunden
        Schütz 2KW an.

        Schleife aus

        Ist das realistisch umzusetzen?
        Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
        Danke.

        Gruß
        Joachim

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #6

        @jokeller sagte: Ist das realistisch umzusetzen?

        Mit verzögertem Einschalten nach Ausschalten:

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Linedancer

          Das Thema klingt interessant.
          Lass mich bitte mal die Typenbezeichnung des Heizstab es wissen.

          J Offline
          J Offline
          jokeller
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @linedancer
          Hallo,
          der Heizstab heisst Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5

          Gruß
          Joachim

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @jokeller sagte: Heizstab hat drei Stufen

            Welches Kriterium soll die Stufe erhöhen bzw. verringern?
            Sollen nicht die vollen 4 kW genutzt werden?

            J Offline
            J Offline
            jokeller
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @paul53
            zu den 4 KW (?):
            ich ging davon aus, dass die einzelnen Stufen jeweils nur einzeln geschaltet werden können (dürfen). Vielleicht sollte ich die Anleitung lesen ;)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @jokeller sagte: Ist das realistisch umzusetzen?

              Mit verzögertem Einschalten nach Ausschalten:

              Blockly_temp.JPG

              J Offline
              J Offline
              jokeller
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @paul53
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe, da das so umsetzbar ist, werde ich die Schütze installieren

              Gruß
              Joachim

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:

                Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden,

                da gibt es aber einiges im Forum.
                Auf die Schnelle z.B.
                https://forum.iobroker.net/topic/64001/verständnis-frage-trigger?_=1684136899933

                hab's nicht durchgelesen!

                J Offline
                J Offline
                jokeller
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @homoran
                so etwas in der Art habe ich schon gelesen, es war aber etwas doch zu viel Automatik, es sollte nur manuell geschaltet werden - zumindest am Anfang.

                Gruß
                Joachim

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J jokeller

                  @linedancer
                  Hallo,
                  der Heizstab heisst Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5

                  Gruß
                  Joachim

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #11

                  @jokeller sagte: Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5

                  Der lässt sich in 7 Stufen mit je 0,5 kW Abstand schalten.

                  Blockly_temp.JPG

                  Eine Umschaltpause ist nicht nötig, da jedes Schütz einen anderen Verbraucher schaltet - das sogar mit getrennten Phasen.
                  @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:

                  Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @jokeller sagte: Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5

                    Der lässt sich in 7 Stufen mit je 0,5 kW Abstand schalten.

                    Blockly_temp.JPG

                    Eine Umschaltpause ist nicht nötig, da jedes Schütz einen anderen Verbraucher schaltet - das sogar mit getrennten Phasen.
                    @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:

                    Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen.

                    J Offline
                    J Offline
                    jokeller
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @paul53 Hallo,

                    ich dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
                    Deine erste Lösung habe ich verstanden, diesen Ablauf verstehe ich leider nicht :)
                    Kannst Du mir das erklären.

                    Gruß
                    Joachim

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J jokeller

                      @paul53 Hallo,

                      ich dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
                      Deine erste Lösung habe ich verstanden, diesen Ablauf verstehe ich leider nicht :)
                      Kannst Du mir das erklären.

                      Gruß
                      Joachim

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #13

                      @jokeller sagte: dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.

                      Der Heizstab hat 3 Heizwendeln:

                      • 0,5 kW (Switch1)
                      • 1 kW (Switch2)
                      • 2 kW (Switch3)

                      Damit lassen sich 7 Stufen schalten: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 kW. Genau das macht das gezeigte Skript:

                      • 0,5 kW bei Stufen 1,3,5,7 (ungerade)
                      • 1 kW bei Stufen 2,3,6,7
                      • 2 kW bei Stufen 4-7

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      246

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.0k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe