NEWS
Klimaanlage taktet
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1).
das versteh ich. Und wenn das so ist, kommt auch der falls-mache-Block bei Variable AT >5
nicht nicht zum Tragen.
Wird dann der Ecomode wieder hierüber
auf 2 gesetzt?
-
@balu67 sagte: Wird dann der Ecomode wieder hierüber auf 2 gesetzt?
Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.
verstehe, tu mich aber total schwer.
Und wann kommt dann dieser falls Variable Aussentemperatur >=5 -Block mit ecomode aus oder ein
überhaupt zum Ensatz?
-
@balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft. -
@balu67 sagte: überhaupt zum Ensatz?
Beim Aufheizende.
-
@homoran said in Klimaanlage taktet:
@balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft.jaja, soweit hab ich das die letzten Tage auch kapiert. Ich tu mich halt mit den Variablen schwer und generell mit der Funktion "nach einschalten"
-
eine Bitte, mir sind 3 Details deines Skriptes nicht ganz klar:
-
ich war der Meinung, dass der ganze rechte Block, also die Funktion "nach einschalten", eben nur nach dem Einschalten um 6, 12 und 18 ausgeführt wird und dass die darin enthaltenen Variablen auch nur einmalig gesetzt werden. Und dass danach, also nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?
-
Und bei dem folgenden Block dachte ich, weil er "nicht aufheizen" heißt dass:
- er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN NACH "dem einschalten" >21 Grad ist
- und dass "steuere fanspeed" UND der darunter liegende "falls mache sonst-Block" ausgeführt wird, weil eben beide in der aussen liegenden Klammer "falls mache" liegen?
-
-
@balu67 sagte: nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?
Richtig.
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN nach "dem einschalten" >21 Grad ist
Er wird dann ausgeführt, wenn beim Aufheizen der Sollwert von 22°C erreicht wird. Dann wird nämlich die Variable zurück gesetzt und "nicht aufheizen" wird wahr.
-
jetzt hab ich's verstanden.
Und die letzte Frage zu dem Block:Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.
Ich dachte, dass zudem auch der darunter liegende "falls mache sonst-Block AT >5 " ausgeführt wird, weil eben beide in der außen liegenden Klammer "falls mache" liegen? -
@balu67 sagte: Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.
Wirklich? Sicherlich in einem anderen Zusammenhang.
Ressourcen schonender ist folgende Version, da nur einmal "steuere ecoMode" verwendet wird: -
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Ressourcen schonender ist folgende Version, da nur einmal "steuere ecoMode" verwendet wird:
danke schön, hab ich angepasst. Wenn ich möchte, dass das ganze Script überhaupt nur dann abläuft, wenn die Raumtemperatur <= 22.5 ist, passt das dann so, dass ich über ein zusätzliches "und" die Raumtemperatur prüfe?
-
@balu67 sagte: über ein zusätzliches "und" die Raumtemperatur prüfe?
Nicht an dieser Stelle, denn dort wird nur bei Skriptstart geprüft. Mache die Abfrage innerhalb der Funktion.
Die Variable Raumtemperatur wird auch erst in der Funktion gesetzt.
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Die Variable Raumtemperatur wird auch erst in der Funktion gesetzt.
ja, hab ich übersehen.
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Nicht an dieser Stelle, denn dort wird nur bei Skriptstart geprüft.
aber es muss doch vorm Einschalten geprüft werden, denn wenn die Temperatur >=22.5 Grad ist, soll die Anlage gar nicht einschlaten..
-
@balu67 sagte: es muss doch vorm Einschalten geprüft werden, denn wenn die Temperatur >=22.5 Grad ist, soll die Anlage gar nicht einschlaten.
Die Prüfung erfolgt zu Beginn der Funktion "einschalten". Es wird bei > 22,5°C nicht eingeschaltet.
-
@paul53
ok, hab's verstanden. Das eigentliche Einschalten der Anlage mit "operate" kommt ja erst nach einigen Prüfungen und nicht gleich unmittelbar "beim Einschalten"Gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein Skript "abzuspielen" um zu sehen, ob es so funktioniert wie man möchte, oder muss man das immer real ausprobieren
-
@balu67 sagte: Möglichkeit ein Skript "abzuspielen" um zu sehen, ob es so funktioniert wie man möchte
Im Debug-Modus (Schraubenschlüssel rechts oben) werden "steuere"-Blöcke nicht ausgeführt; stattdessen erfolgt eine Log-Ausgabe.
-
Hier mal der komplette gestrige Tag mit 3 Schaltzeiträuem (6-9 Uhr / 12-15 Uhr / 18-22 Uhr ), von 3 Geräten. Das 4te hab ich derzeit gar nicht in Betrieb.
Absolute Spitzenklasse, kein Takten
Die Innengeräte schalten ein heizen auf und gehen dann meisst schon nach ner halben Stunde wieder mit der Leistung runter und blasen nur noch Raumluft raus, bis sie dann komplett ausschalten.
Die langen inaktiven Phasen kommen daher, dass unser Haus viel Glas hat und wenn - wie die letzten Tage - die Sonne scheint, heizen sich die Räume von selbst schnell über 23 Grad aufMit der letzten Anpassung sollte es dann zumindest nicht mehr passieren, dass sich die Geräte Einschalten, wenn die Temperatur eh schon bei 22.5 Grad liegt
-
@paul53
ok, das muss ich mal ausprobieren......Danke für die InfoIch hätte noch eine Frage. Die Anlage, wenn sie morgens um 6 startet, ist sie rel. schnell fertig und geht ab 22 Grad in den "Ruhezustand" . Dann kommt die Sonne und die Temperaturen im Raum steigen schnell.
Wenn ich Sie ab 24 Grad abschalten möchte, ginge das so - siehe roter Rahmen?
-
@balu67 sagte: ab 24 Grad abschalten möchte, ginge das so - siehe roter Rahmen?
Nein, das "sonst falls" wird wegen der ersten Bedingung oben nicht mehr erreicht. Wert >= 24 muss zuerst abgefragt werden, wenn mit "sonst falls" weiter gemacht wird.
Wozu die die Prüfung "Wert <= 28"? Der Kühlmodus wird bisher (beim Einschalten) nicht berücksichtigt.
Hier wurde mal ein Vorschlag für Heizen und Kühlen gemacht. -
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Nein, das "sonst falls" wird wegen der ersten Bedingung oben nicht mehr erreicht. Wert >= 24 muss zuerst abgefragt werden, wenn mit "sonst falls" weiter gemacht wird.
ok, verstanden.
Dachte bisher, dass immer das GANZE Skript von oben nach unten durchlaufen wird und erst unten entschieden wird, was zutrifft. Wieder was gelernt von dir.......DANKE