    • B
      balu67 @paul53 last edited by

      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

      Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.

      ok, verstanden.
      Kann/sollte ich dann noch das "sonst" hinzufügen, also den ecomode ausschalten, wenn die Temperatur >21 Grad ist und die Außentemperatur <5 Grad ist? Denn wenn der ecomode davor gesetzt worden wäre (z.B. Fernbedienung), muss ich ihn ja ausschalten, damit der Fanspeed von 1 wirkt.

      63e4045b-1426-4694-ae74-45d6eee286b0-image.png

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        balu67 @paul53 last edited by

        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

        @balu67 sagte: Die Außentemperatur ist so ne Sache bei mir, da der Fühler am Aussengerät sitzt und das steht oft in der Sonne.

        Du hast doch sicherlich auch eine Wundergroundstation in der Nähe? Dort kann man sich die Außentemperatur per Adapter "Weatherunderground" abholen.

        nicht zu glauben, was es alles gibt - danke für den Hinweis 👍 👍

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

          nicht zu glauben, was es alles gibt - danke für den Hinweis

          da gibt es noch mehr
          https://opensensemap.org/

          Eigentlich für Umweltdaten, aber die Temperatur ist auch oft dabei.
          Dazu dann den Sensebox Adapter

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • paul53
            paul53 @balu67 last edited by paul53

            @balu67 sagte: wenn der ecomode davor gesetzt worden wäre (z.B. Fernbedienung), muss ich ihn ja ausschalten, damit der Fanspeed von 1 wirkt.

            Ja, das ist ein Argument. Allerdings wird "ecoMode" schon beim Einschalten für das Aufheizen auf 0 gesetzt. Es müsste also jemand während des Aufheizens den Flüstermodus aktivieren, damit er dann zum Aufheizende zurück gesetzt wird (falls so die Temperatur überhaupt erreicht wird).

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              balu67 @paul53 last edited by

              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

              Ja, das ist ein Argument. Allerdings wird "ecoMode" schon beim Einschalten für das Aufheizen auf 0 gesetzt.

              ok, verstanden, daaaaaanke.....
              Ich kopier das Skript jetzt 4 mal für meine 4 Innengerät und schalte heute Abend alle scharf.
              Werde noch die Einschaltezeiten um 15 Minuten versetzen, damit das Außengerät nicht auf maximum laufen muss.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                balu67 @Homoran last edited by

                @homoran said in Klimaanlage taktet:

                Dazu dann den Sensebox Adapter

                auch ne feine Sache

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  balu67 @paul53 last edited by balu67

                  @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                  @balu67 sagte: was bedeutet nochmal "nicht aufheizen"...ist das der Fall, wenn rechts beim setzen der "Variable Aufheizen" die Raumtemperatur >21 Grad hat?

                  Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.

                  ich muss nochmal nachfragen, sorry bei winden sich gerade die Gehirngänge.
                  Wenn beim Einschalten >21,5 im Raum sind, dann macht er das:
                  4c8b96bf-fc04-4279-9227-cb1ce5de748f-image.png

                  wenn dann im Laufe der Zeit die Temperatur unter <21,5 Grad fällt, dann das:
                  bb9e7b7f-8c0f-4310-9a12-71d32f3eff85-image.png
                  da ist Quiet noch gesetzt "vom Einschalten" her, außer die Außentemperatur ist <5 -oder?

                  wenn dann im Laufe der Zeit wieder die Temperatur >22 Grad wird, dann das:
                  cc98b345-0b1a-4492-ad41-cd979eb5e1a3-image.png

                  wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?
                  a7858df1-8767-4178-9546-73957b822d22-image.png

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @balu67 last edited by

                    @balu67 sagte: wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?

                    Nein, "Quiet" wird nur einmal gesetzt, da die Lüfterstufe schon auf 1 steht.

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      balu67 @paul53 last edited by

                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                      @balu67 sagte: wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?
                      Nein, "Quiet" wird nur einmal gesetzt, da die Lüfterstufe schon auf 1 steht.

                      kann dir nicht folgen. Wenn im Laufe der Zeit die Temperatur >22 Grad wird, dann ist man doch wieder in diesem Block - oder?
                      07b3439e-9e92-4d12-a11a-35f8119999c0-image.png

                      Da ist die Lüfterstufe auf 1, das versteh ich, aber Quiet wird doch je nach Außentemperatur ein- oder ausgeschaltet?

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @balu67 last edited by paul53

                        @balu67 sagte: Da ist die Lüfterstufe auf 1

                        Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1). Ich gehe davon aus, dass Aufheizen immer mit einer Lüfterstufe > 1 erfolgt.

                        Blockly_temp.JPG

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          balu67 @paul53 last edited by balu67

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1).

                          das versteh ich. Und wenn das so ist, kommt auch der falls-mache-Block bei Variable AT >5

                          5862c873-a3c5-4a2a-b4fa-e4914ac03592-image.png

                          nicht nicht zum Tragen.

                          Wird dann der Ecomode wieder hierüber

                          7536eaa3-d464-4373-8946-4894693146df-image.png

                          auf 2 gesetzt?

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @balu67 last edited by paul53

                            @balu67 sagte: Wird dann der Ecomode wieder hierüber auf 2 gesetzt?

                            Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              balu67 @paul53 last edited by

                              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                              Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

                              verstehe, tu mich aber total schwer.

                              Und wann kommt dann dieser falls Variable Aussentemperatur >=5 -Block mit ecomode aus oder ein
                              aa5d5721-6fb1-461e-98f2-29975a9ab482-image.png

                              überhaupt zum Ensatz?

                              Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                                @balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
                                nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
                                Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft.

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @balu67 last edited by

                                  @balu67 sagte: überhaupt zum Ensatz?

                                  Beim Aufheizende.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    balu67 @Homoran last edited by balu67

                                    @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                    @balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
                                    nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
                                    Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft.

                                    jaja, soweit hab ich das die letzten Tage auch kapiert. Ich tu mich halt mit den Variablen schwer und generell mit der Funktion "nach einschalten"

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      balu67 @paul53 last edited by balu67

                                      @paul53

                                      eine Bitte, mir sind 3 Details deines Skriptes nicht ganz klar:

                                      • ich war der Meinung, dass der ganze rechte Block, also die Funktion "nach einschalten", eben nur nach dem Einschalten um 6, 12 und 18 ausgeführt wird und dass die darin enthaltenen Variablen auch nur einmalig gesetzt werden. Und dass danach, also nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?

                                      • Und bei dem folgenden Block dachte ich, weil er "nicht aufheizen" heißt dass:

                                      ff0e21af-d8b8-481e-b773-8e1b85486eda-image.png

                                      • er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN NACH "dem einschalten" >21 Grad ist
                                      • und dass "steuere fanspeed" UND der darunter liegende "falls mache sonst-Block" ausgeführt wird, weil eben beide in der aussen liegenden Klammer "falls mache" liegen?
                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @balu67 last edited by

                                        @balu67 sagte: nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?

                                        Richtig.

                                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                        er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN nach "dem einschalten" >21 Grad ist

                                        Er wird dann ausgeführt, wenn beim Aufheizen der Sollwert von 22°C erreicht wird. Dann wird nämlich die Variable zurück gesetzt und "nicht aufheizen" wird wahr.

                                        Blockly_temp.JPG

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          balu67 @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          jetzt hab ich's verstanden.
                                          Und die letzte Frage zu dem Block:

                                          dbf07291-0463-4eef-aac2-62095aea82a5-image.png

                                          Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.
                                          Ich dachte, dass zudem auch der darunter liegende "falls mache sonst-Block AT >5 " ausgeführt wird, weil eben beide in der außen liegenden Klammer "falls mache" liegen?

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @balu67 last edited by paul53

                                            @balu67 sagte: Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.

                                            Wirklich? Sicherlich in einem anderen Zusammenhang.
                                            Ressourcen schonender ist folgende Version, da nur einmal "steuere ecoMode" verwendet wird:

                                            Blockly_temp.JPG

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            680
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            350
                                            44595
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo