Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. Klimaanlage taktet

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Klimaanlage taktet

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      balu67 @paul53 last edited by balu67

      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

      @balu67 sagte: es wäre besser den Zustand "Quiet" neu zu setzen je nachdem.

      Abhängig von der Außentemperatur:

      Blockly_temp.JPG

      ... und beim Einschalten

      Blockly_temp.JPG

      poah, echt krass . Die Außentemperatur ist so ne Sache bei mir, da der Fühler am Aussengerät sitzt und das steht oft in der Sonne. D.h. auch wenn es draußen -4 Grad hat, kann die Aussentemperatur +10 anzeigen. Aber egal, dann wird halt mal quiet gesetzt oder nicht ....ist egal, dafür spart es separate Skripte 👍 👍 Ich hatte sogar selbst daran gedacht, aber wollte dich nicht noch mehr ärgern.
      Ich muss es jetzt doch noch fragen um die Änderung zu verstehen:
      was bedeutet nochmal "nicht aufheizen"...ist das der Fall, wenn rechts beim setzen der "Variable Aufheizen" die Raumtemperatur >21 Grad hat?

      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

        Ich weiß nicht, was "Auto" konkret macht, bzw. ob es die Lüfterdrehzahl nach Temperaturdifferenz regelt, das muss ich dann im Winter sehen

        bei mir schon, deswegen schrob ich

        @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

        warum Auto?
        dann geht der Lüfter ggf. auch auf 5, was sehr wahrscheinlich zum takten führen wird.
        da eher auf 1 oder 2,

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @balu67 last edited by paul53

          @balu67 sagte: was bedeutet nochmal "nicht aufheizen"...ist das der Fall, wenn rechts beim setzen der "Variable Aufheizen" die Raumtemperatur >21 Grad hat?

          Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.

          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @balu67 last edited by paul53

            @balu67 sagte: Die Außentemperatur ist so ne Sache bei mir, da der Fühler am Aussengerät sitzt und das steht oft in der Sonne.

            Du hast doch sicherlich auch eine Wundergroundstation in der Nähe? Dort kann man sich die Außentemperatur per Adapter "Weatherunderground" abholen.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              balu67 @paul53 last edited by

              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

              Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.

              ok, verstanden.
              Kann/sollte ich dann noch das "sonst" hinzufügen, also den ecomode ausschalten, wenn die Temperatur >21 Grad ist und die Außentemperatur <5 Grad ist? Denn wenn der ecomode davor gesetzt worden wäre (z.B. Fernbedienung), muss ich ihn ja ausschalten, damit der Fanspeed von 1 wirkt.

              63e4045b-1426-4694-ae74-45d6eee286b0-image.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                balu67 @paul53 last edited by

                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                @balu67 sagte: Die Außentemperatur ist so ne Sache bei mir, da der Fühler am Aussengerät sitzt und das steht oft in der Sonne.

                Du hast doch sicherlich auch eine Wundergroundstation in der Nähe? Dort kann man sich die Außentemperatur per Adapter "Weatherunderground" abholen.

                nicht zu glauben, was es alles gibt - danke für den Hinweis 👍 👍

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                  nicht zu glauben, was es alles gibt - danke für den Hinweis

                  da gibt es noch mehr
                  https://opensensemap.org/

                  Eigentlich für Umweltdaten, aber die Temperatur ist auch oft dabei.
                  Dazu dann den Sensebox Adapter

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • paul53
                    paul53 @balu67 last edited by paul53

                    @balu67 sagte: wenn der ecomode davor gesetzt worden wäre (z.B. Fernbedienung), muss ich ihn ja ausschalten, damit der Fanspeed von 1 wirkt.

                    Ja, das ist ein Argument. Allerdings wird "ecoMode" schon beim Einschalten für das Aufheizen auf 0 gesetzt. Es müsste also jemand während des Aufheizens den Flüstermodus aktivieren, damit er dann zum Aufheizende zurück gesetzt wird (falls so die Temperatur überhaupt erreicht wird).

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • B
                      balu67 @paul53 last edited by

                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                      Ja, das ist ein Argument. Allerdings wird "ecoMode" schon beim Einschalten für das Aufheizen auf 0 gesetzt.

                      ok, verstanden, daaaaaanke.....
                      Ich kopier das Skript jetzt 4 mal für meine 4 Innengerät und schalte heute Abend alle scharf.
                      Werde noch die Einschaltezeiten um 15 Minuten versetzen, damit das Außengerät nicht auf maximum laufen muss.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        balu67 @Homoran last edited by

                        @homoran said in Klimaanlage taktet:

                        Dazu dann den Sensebox Adapter

                        auch ne feine Sache

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          balu67 @paul53 last edited by balu67

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          @balu67 sagte: was bedeutet nochmal "nicht aufheizen"...ist das der Fall, wenn rechts beim setzen der "Variable Aufheizen" die Raumtemperatur >21 Grad hat?

                          Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.

                          ich muss nochmal nachfragen, sorry bei winden sich gerade die Gehirngänge.
                          Wenn beim Einschalten >21,5 im Raum sind, dann macht er das:
                          4c8b96bf-fc04-4279-9227-cb1ce5de748f-image.png

                          wenn dann im Laufe der Zeit die Temperatur unter <21,5 Grad fällt, dann das:
                          bb9e7b7f-8c0f-4310-9a12-71d32f3eff85-image.png
                          da ist Quiet noch gesetzt "vom Einschalten" her, außer die Außentemperatur ist <5 -oder?

                          wenn dann im Laufe der Zeit wieder die Temperatur >22 Grad wird, dann das:
                          cc98b345-0b1a-4492-ad41-cd979eb5e1a3-image.png

                          wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?
                          a7858df1-8767-4178-9546-73957b822d22-image.png

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @balu67 last edited by

                            @balu67 sagte: wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?

                            Nein, "Quiet" wird nur einmal gesetzt, da die Lüfterstufe schon auf 1 steht.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              balu67 @paul53 last edited by

                              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                              @balu67 sagte: wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?
                              Nein, "Quiet" wird nur einmal gesetzt, da die Lüfterstufe schon auf 1 steht.

                              kann dir nicht folgen. Wenn im Laufe der Zeit die Temperatur >22 Grad wird, dann ist man doch wieder in diesem Block - oder?
                              07b3439e-9e92-4d12-a11a-35f8119999c0-image.png

                              Da ist die Lüfterstufe auf 1, das versteh ich, aber Quiet wird doch je nach Außentemperatur ein- oder ausgeschaltet?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @balu67 last edited by paul53

                                @balu67 sagte: Da ist die Lüfterstufe auf 1

                                Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1). Ich gehe davon aus, dass Aufheizen immer mit einer Lüfterstufe > 1 erfolgt.

                                Blockly_temp.JPG

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  balu67 @paul53 last edited by balu67

                                  @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                  Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1).

                                  das versteh ich. Und wenn das so ist, kommt auch der falls-mache-Block bei Variable AT >5

                                  5862c873-a3c5-4a2a-b4fa-e4914ac03592-image.png

                                  nicht nicht zum Tragen.

                                  Wird dann der Ecomode wieder hierüber

                                  7536eaa3-d464-4373-8946-4894693146df-image.png

                                  auf 2 gesetzt?

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @balu67 last edited by paul53

                                    @balu67 sagte: Wird dann der Ecomode wieder hierüber auf 2 gesetzt?

                                    Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      balu67 @paul53 last edited by

                                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                      Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

                                      verstehe, tu mich aber total schwer.

                                      Und wann kommt dann dieser falls Variable Aussentemperatur >=5 -Block mit ecomode aus oder ein
                                      aa5d5721-6fb1-461e-98f2-29975a9ab482-image.png

                                      überhaupt zum Ensatz?

                                      Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                                        @balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
                                        nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
                                        Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft.

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @balu67 last edited by

                                          @balu67 sagte: überhaupt zum Ensatz?

                                          Beim Aufheizende.

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            balu67 @Homoran last edited by balu67

                                            @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                            @balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
                                            nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
                                            Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft.

                                            jaja, soweit hab ich das die letzten Tage auch kapiert. Ich tu mich halt mit den Variablen schwer und generell mit der Funktion "nach einschalten"

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            418
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            350
                                            44304
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo