  4. Blockly
  5. Klimaanlage taktet

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    474

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Klimaanlage taktet

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
350 Beiträge 12 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B balu67

    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

    @balu67 sagte: wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?
    Nein, "Quiet" wird nur einmal gesetzt, da die Lüfterstufe schon auf 1 steht.

    kann dir nicht folgen. Wenn im Laufe der Zeit die Temperatur >22 Grad wird, dann ist man doch wieder in diesem Block - oder?
    07b3439e-9e92-4d12-a11a-35f8119999c0-image.png

    Da ist die Lüfterstufe auf 1, das versteh ich, aber Quiet wird doch je nach Außentemperatur ein- oder ausgeschaltet?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #296

    @balu67 sagte: Da ist die Lüfterstufe auf 1

    Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1). Ich gehe davon aus, dass Aufheizen immer mit einer Lüfterstufe > 1 erfolgt.

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @balu67 sagte: Da ist die Lüfterstufe auf 1

      Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1). Ich gehe davon aus, dass Aufheizen immer mit einer Lüfterstufe > 1 erfolgt.

      Blockly_temp.JPG

      B Offline
      B Offline
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      #297

      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

      Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1).

      das versteh ich. Und wenn das so ist, kommt auch der falls-mache-Block bei Variable AT >5

      5862c873-a3c5-4a2a-b4fa-e4914ac03592-image.png

      nicht nicht zum Tragen.

      Wird dann der Ecomode wieder hierüber

      7536eaa3-d464-4373-8946-4894693146df-image.png

      auf 2 gesetzt?

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B balu67

        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

        Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1).

        das versteh ich. Und wenn das so ist, kommt auch der falls-mache-Block bei Variable AT >5

        5862c873-a3c5-4a2a-b4fa-e4914ac03592-image.png

        nicht nicht zum Tragen.

        Wird dann der Ecomode wieder hierüber

        7536eaa3-d464-4373-8946-4894693146df-image.png

        auf 2 gesetzt?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #298

        @balu67 sagte: Wird dann der Ecomode wieder hierüber auf 2 gesetzt?

        Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @balu67 sagte: Wird dann der Ecomode wieder hierüber auf 2 gesetzt?

          Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

          B Offline
          B Offline
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von
          #299

          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

          Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

          verstehe, tu mich aber total schwer.

          Und wann kommt dann dieser falls Variable Aussentemperatur >=5 -Block mit ecomode aus oder ein
          aa5d5721-6fb1-461e-98f2-29975a9ab482-image.png

          überhaupt zum Ensatz?

          HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • B balu67

            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

            Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

            verstehe, tu mich aber total schwer.

            Und wann kommt dann dieser falls Variable Aussentemperatur >=5 -Block mit ecomode aus oder ein
            aa5d5721-6fb1-461e-98f2-29975a9ab482-image.png

            überhaupt zum Ensatz?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #300

            @balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
            nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
            Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B balu67

              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

              Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.

              verstehe, tu mich aber total schwer.

              Und wann kommt dann dieser falls Variable Aussentemperatur >=5 -Block mit ecomode aus oder ein
              aa5d5721-6fb1-461e-98f2-29975a9ab482-image.png

              überhaupt zum Ensatz?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #301

              @balu67 sagte: überhaupt zum Ensatz?

              Beim Aufheizende.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
                nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
                Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft.

                B Offline
                B Offline
                balu67
                schrieb am zuletzt editiert von balu67
                #302

                @homoran said in Klimaanlage taktet:

                @balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
                nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
                Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft.

                jaja, soweit hab ich das die letzten Tage auch kapiert. Ich tu mich halt mit den Variablen schwer und generell mit der Funktion "nach einschalten"

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @balu67 sagte: überhaupt zum Ensatz?

                  Beim Aufheizende.

                  B Offline
                  B Offline
                  balu67
                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                  #303

                  @paul53

                  eine Bitte, mir sind 3 Details deines Skriptes nicht ganz klar:

                  • ich war der Meinung, dass der ganze rechte Block, also die Funktion "nach einschalten", eben nur nach dem Einschalten um 6, 12 und 18 ausgeführt wird und dass die darin enthaltenen Variablen auch nur einmalig gesetzt werden. Und dass danach, also nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?

                  • Und bei dem folgenden Block dachte ich, weil er "nicht aufheizen" heißt dass:

                  ff0e21af-d8b8-481e-b773-8e1b85486eda-image.png

                  • er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN NACH "dem einschalten" >21 Grad ist
                  • und dass "steuere fanspeed" UND der darunter liegende "falls mache sonst-Block" ausgeführt wird, weil eben beide in der aussen liegenden Klammer "falls mache" liegen?
                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B balu67

                    @paul53

                    eine Bitte, mir sind 3 Details deines Skriptes nicht ganz klar:

                    • ich war der Meinung, dass der ganze rechte Block, also die Funktion "nach einschalten", eben nur nach dem Einschalten um 6, 12 und 18 ausgeführt wird und dass die darin enthaltenen Variablen auch nur einmalig gesetzt werden. Und dass danach, also nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?

                    • Und bei dem folgenden Block dachte ich, weil er "nicht aufheizen" heißt dass:

                    ff0e21af-d8b8-481e-b773-8e1b85486eda-image.png

                    • er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN NACH "dem einschalten" >21 Grad ist
                    • und dass "steuere fanspeed" UND der darunter liegende "falls mache sonst-Block" ausgeführt wird, weil eben beide in der aussen liegenden Klammer "falls mache" liegen?
                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #304

                    @balu67 sagte: nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?

                    Richtig.

                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                    er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN nach "dem einschalten" >21 Grad ist

                    Er wird dann ausgeführt, wenn beim Aufheizen der Sollwert von 22°C erreicht wird. Dann wird nämlich die Variable zurück gesetzt und "nicht aufheizen" wird wahr.

                    Blockly_temp.JPG

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @balu67 sagte: nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?

                      Richtig.

                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                      er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN nach "dem einschalten" >21 Grad ist

                      Er wird dann ausgeführt, wenn beim Aufheizen der Sollwert von 22°C erreicht wird. Dann wird nämlich die Variable zurück gesetzt und "nicht aufheizen" wird wahr.

                      Blockly_temp.JPG

                      B Offline
                      B Offline
                      balu67
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #305

                      @paul53

                      jetzt hab ich's verstanden.
                      Und die letzte Frage zu dem Block:

                      dbf07291-0463-4eef-aac2-62095aea82a5-image.png

                      Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.
                      Ich dachte, dass zudem auch der darunter liegende "falls mache sonst-Block AT >5 " ausgeführt wird, weil eben beide in der außen liegenden Klammer "falls mache" liegen?

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B balu67

                        @paul53

                        jetzt hab ich's verstanden.
                        Und die letzte Frage zu dem Block:

                        dbf07291-0463-4eef-aac2-62095aea82a5-image.png

                        Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.
                        Ich dachte, dass zudem auch der darunter liegende "falls mache sonst-Block AT >5 " ausgeführt wird, weil eben beide in der außen liegenden Klammer "falls mache" liegen?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #306

                        @balu67 sagte: Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.

                        Wirklich? Sicherlich in einem anderen Zusammenhang.
                        Ressourcen schonender ist folgende Version, da nur einmal "steuere ecoMode" verwendet wird:

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @balu67 sagte: Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.

                          Wirklich? Sicherlich in einem anderen Zusammenhang.
                          Ressourcen schonender ist folgende Version, da nur einmal "steuere ecoMode" verwendet wird:

                          Blockly_temp.JPG

                          B Offline
                          B Offline
                          balu67
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #307

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          Ressourcen schonender ist folgende Version, da nur einmal "steuere ecoMode" verwendet wird:

                          danke schön, hab ich angepasst. Wenn ich möchte, dass das ganze Script überhaupt nur dann abläuft, wenn die Raumtemperatur <= 22.5 ist, passt das dann so, dass ich über ein zusätzliches "und" die Raumtemperatur prüfe?

                          c23a954b-8efa-4cb1-9921-26e85a44f4e6-image.png

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B balu67

                            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                            Ressourcen schonender ist folgende Version, da nur einmal "steuere ecoMode" verwendet wird:

                            danke schön, hab ich angepasst. Wenn ich möchte, dass das ganze Script überhaupt nur dann abläuft, wenn die Raumtemperatur <= 22.5 ist, passt das dann so, dass ich über ein zusätzliches "und" die Raumtemperatur prüfe?

                            c23a954b-8efa-4cb1-9921-26e85a44f4e6-image.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #308

                            @balu67 sagte: über ein zusätzliches "und" die Raumtemperatur prüfe?

                            Nicht an dieser Stelle, denn dort wird nur bei Skriptstart geprüft. Mache die Abfrage innerhalb der Funktion.

                            Blockly_temp.JPG

                            Die Variable Raumtemperatur wird auch erst in der Funktion gesetzt.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @balu67 sagte: über ein zusätzliches "und" die Raumtemperatur prüfe?

                              Nicht an dieser Stelle, denn dort wird nur bei Skriptstart geprüft. Mache die Abfrage innerhalb der Funktion.

                              Blockly_temp.JPG

                              Die Variable Raumtemperatur wird auch erst in der Funktion gesetzt.

                              B Offline
                              B Offline
                              balu67
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #309

                              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                              Die Variable Raumtemperatur wird auch erst in der Funktion gesetzt.

                              ja, hab ich übersehen.

                              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                              Nicht an dieser Stelle, denn dort wird nur bei Skriptstart geprüft.

                              aber es muss doch vorm Einschalten geprüft werden, denn wenn die Temperatur >=22.5 Grad ist, soll die Anlage gar nicht einschlaten..c2033147-51ec-48b6-b05b-eb07849d52d9-image.png

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B balu67

                                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                Die Variable Raumtemperatur wird auch erst in der Funktion gesetzt.

                                ja, hab ich übersehen.

                                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                Nicht an dieser Stelle, denn dort wird nur bei Skriptstart geprüft.

                                aber es muss doch vorm Einschalten geprüft werden, denn wenn die Temperatur >=22.5 Grad ist, soll die Anlage gar nicht einschlaten..c2033147-51ec-48b6-b05b-eb07849d52d9-image.png

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #310

                                @balu67 sagte: es muss doch vorm Einschalten geprüft werden, denn wenn die Temperatur >=22.5 Grad ist, soll die Anlage gar nicht einschlaten.

                                Die Prüfung erfolgt zu Beginn der Funktion "einschalten". Es wird bei > 22,5°C nicht eingeschaltet.

                                Blockly_temp.JPG

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @balu67 sagte: es muss doch vorm Einschalten geprüft werden, denn wenn die Temperatur >=22.5 Grad ist, soll die Anlage gar nicht einschlaten.

                                  Die Prüfung erfolgt zu Beginn der Funktion "einschalten". Es wird bei > 22,5°C nicht eingeschaltet.

                                  Blockly_temp.JPG

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  balu67
                                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                  #311

                                  @paul53
                                  ok, hab's verstanden. Das eigentliche Einschalten der Anlage mit "operate" kommt ja erst nach einigen Prüfungen und nicht gleich unmittelbar "beim Einschalten" :+1: :+1:

                                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein Skript "abzuspielen" um zu sehen, ob es so funktioniert wie man möchte, oder muss man das immer real ausprobieren

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B balu67

                                    @paul53
                                    ok, hab's verstanden. Das eigentliche Einschalten der Anlage mit "operate" kommt ja erst nach einigen Prüfungen und nicht gleich unmittelbar "beim Einschalten" :+1: :+1:

                                    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein Skript "abzuspielen" um zu sehen, ob es so funktioniert wie man möchte, oder muss man das immer real ausprobieren

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #312

                                    @balu67 sagte: Möglichkeit ein Skript "abzuspielen" um zu sehen, ob es so funktioniert wie man möchte

                                    Im Debug-Modus (Schraubenschlüssel rechts oben) werden "steuere"-Blöcke nicht ausgeführt; stattdessen erfolgt eine Log-Ausgabe.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @balu67 sagte: Möglichkeit ein Skript "abzuspielen" um zu sehen, ob es so funktioniert wie man möchte

                                      Im Debug-Modus (Schraubenschlüssel rechts oben) werden "steuere"-Blöcke nicht ausgeführt; stattdessen erfolgt eine Log-Ausgabe.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      balu67
                                      schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                      #313

                                      Hier mal der komplette gestrige Tag mit 3 Schaltzeiträuem (6-9 Uhr / 12-15 Uhr / 18-22 Uhr ), von 3 Geräten. Das 4te hab ich derzeit gar nicht in Betrieb.

                                      c34713b7-915d-44f0-80dc-758d56d9472f-image.png

                                      Absolute Spitzenklasse, kein Takten :+1: :+1: :clap: :clap:
                                      Die Innengeräte schalten ein heizen auf und gehen dann meisst schon nach ner halben Stunde wieder mit der Leistung runter und blasen nur noch Raumluft raus, bis sie dann komplett ausschalten.
                                      Die langen inaktiven Phasen kommen daher, dass unser Haus viel Glas hat und wenn - wie die letzten Tage - die Sonne scheint, heizen sich die Räume von selbst schnell über 23 Grad auf

                                      Mit der letzten Anpassung sollte es dann zumindest nicht mehr passieren, dass sich die Geräte Einschalten, wenn die Temperatur eh schon bei 22.5 Grad liegt

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @balu67 sagte: Möglichkeit ein Skript "abzuspielen" um zu sehen, ob es so funktioniert wie man möchte

                                        Im Debug-Modus (Schraubenschlüssel rechts oben) werden "steuere"-Blöcke nicht ausgeführt; stattdessen erfolgt eine Log-Ausgabe.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        balu67
                                        schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                        #314

                                        @paul53
                                        ok, das muss ich mal ausprobieren......Danke für die Info

                                        Ich hätte noch eine Frage. Die Anlage, wenn sie morgens um 6 startet, ist sie rel. schnell fertig und geht ab 22 Grad in den "Ruhezustand" . Dann kommt die Sonne und die Temperaturen im Raum steigen schnell.

                                        Wenn ich Sie ab 24 Grad abschalten möchte, ginge das so - siehe roter Rahmen?

                                        1df8ff96-ca09-4eaf-aa7a-70856e08acd4-image.png

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B balu67

                                          @paul53
                                          ok, das muss ich mal ausprobieren......Danke für die Info

                                          Ich hätte noch eine Frage. Die Anlage, wenn sie morgens um 6 startet, ist sie rel. schnell fertig und geht ab 22 Grad in den "Ruhezustand" . Dann kommt die Sonne und die Temperaturen im Raum steigen schnell.

                                          Wenn ich Sie ab 24 Grad abschalten möchte, ginge das so - siehe roter Rahmen?

                                          1df8ff96-ca09-4eaf-aa7a-70856e08acd4-image.png

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #315

                                          @balu67 sagte: ab 24 Grad abschalten möchte, ginge das so - siehe roter Rahmen?

                                          Nein, das "sonst falls" wird wegen der ersten Bedingung oben nicht mehr erreicht. Wert >= 24 muss zuerst abgefragt werden, wenn mit "sonst falls" weiter gemacht wird.

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Wozu die die Prüfung "Wert <= 28"? Der Kühlmodus wird bisher (beim Einschalten) nicht berücksichtigt.
                                          Hier wurde mal ein Vorschlag für Heizen und Kühlen gemacht.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          721

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe