Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    PV Überschuss Poolpumpe einschalten

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • mickym
      mickym Most Active @U66 last edited by

      @u66 Mit welchem Script bzw. Logikmaschine: Blockly, Javascript oder NodeRed?

      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @U66 last edited by

        @u66 sagte: Datenpunkt PV-Leistung

        PV-Leistung oder PV-Überschuss (laut Überschrift)?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          U66 @mickym last edited by

          @mickym
          Javascript wäre gut

          mickym Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @U66 last edited by

            @u66 Dann lasse ich @paul53 den Vortritt. 😉

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @U66 last edited by Ro75

              @u66

              const vPower = '0_userdata.0.A_Total_Power';
              const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
              
              on(vPower, function(dp) {
                  if (dp.state.val >= 2000) {
                      setState(Schalter, true);
                  } else {
                      setState(Schalter, false);
                  }
              });
              
              U66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U66
                U66 @Ro75 last edited by

                @ro75
                Vielen Dank das werd ich testen.
                Klasse 👍

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by

                  @ro75 klick - klack - klick!

                  keine Hysterese?
                  keine Kompensation der Pumpenleistung?

                  Dann schaltet die Steckdose dauernd an u d aus.

                  oder übersehe ich als js-Legastheniker etwas?

                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Homoran last edited by

                    @homoran Dient als Basis. Ist ausbaufähig. Es ging ja darum wie man es realisieren kann und auf die Frage bezogen - ja.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by

                      @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                      auf die Frage bezogen - ja.

                      ich bitte um Aufklärung!

                      Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......

                      Ro75 U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @Homoran last edited by

                        @homoran Nicht auf deine, sondern seine Frage. Wie gesagt... Basis nicht mehr.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • U66
                          U66 @Homoran last edited by

                          @homoran
                          Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
                          Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
                          Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
                          Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
                          eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by Homoran

                            @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                            eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen

                            nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
                            zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)

                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @U66 last edited by

                              @u66

                              Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. 😉

                              const vPower         = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                              const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                              const vLeistungPumpe = 500; //Watt
                              const vSpielraum     = 100; //Watt
                              
                              var bSperre = false;
                              
                              on(vPower, function(dp) {
                                  if (bSperre == false) {
                                      bSperre = true;
                                      var vValue = dp.state.val;
                                      if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                          setState(Schalter, true);
                                          bSperre = false;
                                      } else {
                                          //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                          setTimeout(function(){
                                          if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                                  setState(Schalter, false);
                                                  bSperre = false;
                                          } else {
                                              bSperre = false;
                                          }
                                          },30000);
                                      }
                                  }
                              });
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • U66
                                U66 @Homoran last edited by

                                @homoran

                                Hausverbrauch 400 Watt
                                ........................................................
                                Umwälzpumpe 350 Watt
                                Poolheizung 1600 Watt
                                ........................................................
                                so sieht es ungefähr aus.

                                Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by

                                  @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                                  @homoran

                                  Hausverbrauch 400 Watt
                                  ........................................................
                                  Umwälzpumpe 350 Watt
                                  Poolheizung 1600 Watt
                                  ........................................................
                                  so sieht es ungefähr aus.

                                  dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.

                                  Dann bitte beobachten!
                                  die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom

                                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • U66
                                    U66 @Homoran last edited by

                                    @homoran
                                    vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe

                                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • U66
                                      U66 @U66 last edited by U66

                                      Ich noch mal
                                      Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                                      Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                                      Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                                      ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                                      Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.

                                      Eingetragen hab ich Sie schon mal.....

                                      
                                      
                                      const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                                      
                                      const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                                      
                                      const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                      
                                      const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                                      
                                      const vSpielraum     = 100; //Watt
                                      
                                       
                                      
                                      var bSperre = false;
                                      
                                       
                                      
                                      on(vPower, function(dp) {
                                      
                                          if (bSperre == false) {
                                      
                                              bSperre = true;
                                      
                                              var vValue = dp.state.val;
                                      
                                              if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                      
                                                  setState(Schalter, true);
                                      
                                                  bSperre = false;
                                      
                                              } else {
                                      
                                                  //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                      
                                                  setTimeout(function(){
                                      
                                                  if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                                      
                                                          setState(Schalter, false);
                                      
                                                          bSperre = false;
                                      
                                                  } else {
                                      
                                                      bSperre = false;
                                      
                                                  }
                                      
                                                  },30000);
                                      
                                              }
                                      
                                          }
                                      
                                      });
                                      
                                      
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 @U66 last edited by

                                        @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                                        tuya.0.46778228e09806828487.1

                                        Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.

                                        const vPower         = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                                        const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                                        const vLeistungPumpe = 500; //Watt
                                        const vSpielraum     = 100; //Watt
                                        const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                        
                                        var bSperre = false;
                                        
                                        on(vPower, function(dp) {
                                            if (bSperre == false) {
                                                bSperre = true;
                                                var vValue = dp.state.val;
                                                if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                                    setState(Schalter, true);
                                                    setTimeout(function(){
                                                        setState(TuyaPool, true);
                                                    },3000);
                                                    bSperre = false;
                                                } else {
                                                    //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                                    setTimeout(function(){
                                                    if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                                        setState(Schalter, false);
                                                        bSperre = false;
                                                    } else {
                                                        bSperre = false;
                                                    }
                                                    },30000);
                                                }
                                            }
                                        });
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @U66 last edited by paul53

                                          @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                                          Poolheizung 1600 Watt

                                          Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.

                                          const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                                          const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                                          const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                          const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                                          const vSpielraum     = 250; //Watt
                                           
                                          var bSperre = null;
                                           
                                          on(idPower, function(dp) {
                                              if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                                                  clearTimeout(bSperre);
                                                  bSperre = null;
                                                  if (!getState(idSchalter).val) {
                                                      setState(idSchalter, true);
                                                      setTimeout(function() {
                                                          setState(idHeizung, true);
                                                      }, 3000);
                                                  }
                                              } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                                                  //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten 
                                                  bSperre = setTimeout(function() {
                                                      if (getState(idSchalter).val) {
                                                          setState(idSchalter, false);
                                                          setState(idHeizung, false);
                                                      }
                                                  }, 30000);
                                              }
                                          });
                                          
                                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • U66
                                            U66 @paul53 last edited by U66

                                            @paul53
                                            Danke für Deine schnelle Antwort

                                            "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
                                            Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
                                            der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
                                            in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"

                                            sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
                                            Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler

                                            mfg

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            869
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            41
                                            2288
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo